هدف از بکارگیری هسته فولادی در هادی های خطوط یا مثلا هادی های ACSR چیست؟

چرا تو خطوط از آلومینیوم خالص یا آلیاژ های آلومینیوم استفاده میکنن ؟
سلام
برای بالا بردن استحکام مکانیکی

قیمت و وزن کم
رسانائی نسبتا خوب

ممنونم از همه که جواب دادین.
اقا من به کسی که این سوال رو از من پرسید بگم چی؟

همون منفی 12 دیگه
 

moh3n_s

عضو جدید
تست میگر دقیقا چیست و برای چه کارهایی استفاده میشه ؟ عملکردش چجوریه؟
 

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
اگر قطب مثبت یک باتری 12 ولتی را به زمین وصل کنیم . قطب منفی ان چند ولت دارد؟!
قطب منفی نسبت به کجا چه ولتازی داره ؟
در واقع اختلاف اون نقطه منفی با کجا ؟
قطب منفی نسبت به زمین که نول بی نهایت هست صفر ولت داره
نسبت به قطب مثبت هم 12 ولت
قطب مثب وقتی زمین بشه به نظرم ولتاژش صفر میشه . پس در هر حالت نقطه منفی بدون ولتاز هست .
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
قطب منفی نسبت به کجا چه ولتازی داره ؟
در واقع اختلاف اون نقطه منفی با کجا ؟
قطب منفی نسبت به زمین که نول بی نهایت هست صفر ولت داره (نداره فرض میشه داره)
نسبت به قطب مثبت هم 12 ولت
قطب مثب وقتی زمین بشه به نظرم ولتاژش صفر میشه . پس در هر حالت نقطه منفی بدون ولتاز هست .
قطب منفی نسبت به زمین صفر در نظر گرفته میشه تا قطب مثبت 12 در نظر گرفته بشه هر دو تا فرض هست میتونیم فرض کنیم قطب منفی نسبت به زمین(صفر )منفی 6 و قطب مثبت نسبت به زمین مثبت 6 باشه اینا همه فرضه مهم اختلاف پتانسیل هست که ما میتونیم اندازه بگیریم که 12 هست. پس اگر یه قطب نسبت به زمین مشخص باشه اون قطب دیگه با توجه به اختلاف پتانسیل کل باطری که 12 هست ولتاژش بدست میاد!
 
آخرین ویرایش:

AMIN4EVER

عضو
سلام.


چند سوال از سیستم های توزیع :

1-اگر بخواهیم ضریب قدرت موجود cos=0.6 را به ضریب قدرت مورد نظر cos =.09 برسانیم برای تغذیه یک بار 100 kw کیلوواتی چه مقدار کیلو وار (قدرت خازن ) نیاز داریم ؟


2-در شبکه های dc در صد افت توان (دلتا پی ) کدام است ؟

1-
200 lp
/
x.a.u


2-
200lp2
/
x.a.u2

3-
200 lp2
/
xau

4

200 lp
/
xau2


3-کدام یک از عناصر حفاظتی زیر برای حفاظت شبکه توزیع شعاعی به کار میرود :
1-رله جریان زیاد جهت دار
2-رله دیفرانسیل بایاس شده
3-فیوز چاقویی
4- کات اوت فیوز








لطفا درس اندازی گیری فایل زیر رو برام حل کنید :
لطفا..............


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=134841&d=1359812867
 

moh3n_s

عضو جدید
سلام.


چند سوال از سیستم های توزیع :

1-اگر بخواهیم ضریب قدرت موجود cos=0.6 را به ضریب قدرت مورد نظر cos =.09 برسانیم برای تغذیه یک بار 100 kw کیلوواتی چه مقدار کیلو وار (قدرت خازن ) نیاز داریم ؟


2-در شبکه های dc در صد افت توان (دلتا پی ) کدام است ؟

1-
200 lp
/
x.a.u


2-
200lp2
/
x.a.u2

3-
200 lp2
/
xau

4

200 lp
/
xau2


3-کدام یک از عناصر حفاظتی زیر برای حفاظت شبکه توزیع شعاعی به کار میرود :
1-رله جریان زیاد جهت دار
2-رله دیفرانسیل بایاس شده
3-فیوز چاقویی
4- کات اوت فیوز








لطفا درس اندازی گیری فایل زیر رو برام حل کنید :
لطفا..............


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=134841&d=1359812867

پاسخ سوال اولتون این میشه
http://upload.tehran98.com/img1/t6dgmtg7nrsv908iakp5.jpg
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام.


چند سوال از سیستم های توزیع :

1-اگر بخواهیم ضریب قدرت موجود cos=0.6 را به ضریب قدرت مورد نظر cos =.09 برسانیم برای تغذیه یک بار 100 kw کیلوواتی چه مقدار کیلو وار (قدرت خازن ) نیاز داریم ؟


2-در شبکه های dc در صد افت توان (دلتا پی ) کدام است ؟

1-
200 lp
/
x.a.u


2-
200lp2
/
x.a.u2

3-
200 lp2
/
xau

4

200 lp
/
xau2


3-کدام یک از عناصر حفاظتی زیر برای حفاظت شبکه توزیع شعاعی به کار میرود :
1-رله جریان زیاد جهت دار
2-رله دیفرانسیل بایاس شده
3-فیوز چاقویی
4- کات اوت فیوز








لطفا درس اندازی گیری فایل زیر رو برام حل کنید :
لطفا..............


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=134841&d=1359812867

سلام

سوال اولتون رو آقا محسن جواب داد

سوال دومتون اصلا گزینه هاش رو متوجه نشدم

سوال سومتون:
رله جریان زیاد جهت دار در سیستم های grid استفاده میشه نه شعاعی
رله دیفرانسیل بایاس شده در حفاظت ترانس ها و خطوط خیلی کوتاه به درد میخوره
فیوز چاقویی (فیوز کتابی یا فیوز کاردی هم میگن)در پست های توزیع برای حفاظت فیدر های توزیع کاربرد داره
کات اوت فیوز برای حفاظت فیدر های 20 کیلو ولت به کار میره

گزینه 3 نزدیکترین جوابه
 

AMIN4EVER

عضو
سلام

سوال اولتون رو آقا محسن جواب داد

سوال دومتون اصلا گزینه هاش رو متوجه نشدم

سوال سومتون:
رله جریان زیاد جهت دار در سیستم های grid استفاده میشه نه شعاعی
رله دیفرانسیل بایاس شده در حفاظت ترانس ها و خطوط خیلی کوتاه به درد میخوره
فیوز چاقویی (فیوز کتابی یا فیوز کاردی هم میگن)در پست های توزیع برای حفاظت فیدر های توزیع کاربرد داره
کات اوت فیوز برای حفاظت فیدر های 20 کیلو ولت به کار میره

گزینه 3 نزدیکترین جوابه



محسن جان و سعید جان دستت درد نکنه .



سعید جان اون فایلی که گذاشتم سوال 1 سیستم توزیع همون سوال 2 هستش .
لطف کن جوابش رو بده .

اندازی گیری رو هم یه نگاه بنداز خیلی اسونه ولی من کتابش رو ندارم .
 

amir reza1391

عضو جدید
میگر برای تست میزان عایقی هادی نسبت به بدنه بااعمال ولتاژاز 500تا 5000 برای تایم محدود در تجهیزات استفاده میشود مثلا یک فاز بوشینگ ترانس نسبت به زمین ویا عیب یابی کابلهامیکرها یا بصورت دیجیتالی هستند ویابصورت انالوگ (عقربه ای)ویا یکفاز بریکر(کلید قدرت)نسبت به فاز دیکر یا بدنه
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
محسن جان و سعید جان دستت درد نکنه .



سعید جان اون فایلی که گذاشتم سوال 1 سیستم توزیع همون سوال 2 هستش .
لطف کن جوابش رو بده .

اندازی گیری رو هم یه نگاه بنداز خیلی اسونه ولی من کتابش رو ندارم .
تا جایی که میدونم جواب میدم .
سوال دوم: گفته دستگاه حساس ...! ما دستگاه ها رو اینطور تقسیم بندی کردیم خیلی دقیق دقیق نیمه دقیق ...حالا اگر حساس معادل دقیق باشه جواب گزینه 3 میشه.
سوال چهارم : گزینه 2 درست است. ct بدون باردر ثانویه باید با ترمینالی به نام short table اتصال کوتاه بشه.
سوال ششم فکر میکنم گزینه 4 یعنی همه موارد درست باشه. چون از دو مورد ان به راحتی میشه ضریب قدرت را حساب کرد.
سوال هفتم : گزینه 2. 5% 40 رو حساب کنی میشه 2. پس این کنتور با توجه به درصد خطا میتونه 38 الی 42 دور بزنه.
...
از من بر میومد.
 
آخرین ویرایش:

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
قطب منفی نسبت به زمین صفر در نظر گرفته میشه تا قطب مثبت 12 در نظر گرفته بشه هر دو تا فرض هست میتونیم فرض کنیم قطب منفی نسبت به زمین(صفر )منفی 6 و قطب مثبت نسبت به زمین مثبت 6 باشه اینا همه فرضه مهم اختلاف پتانسیل هست که ما میتونیم اندازه بگیریم که 12 هست. پس اگر یه قطب نسبت به زمین مشخص باشه اون قطب دیگه با توجه به اختلاف پتانسیل کل باطری که 12 هست ولتاژش بدست میاد!

قطب منفی نسبت به زمین همیشه صفر ولت داره . مثل بدنه ماشین برای باتری خودرو . در واقع بدنه خودرو نقش زمین رو برای قطب منفی بازی میکنه. پس ولتاژ صفر داره .که اگه صفر نباشه دو سر باتری دیگه اون ولتاژ باتری رو نداریم.
با یه حلقه KVL می تونیم به این نتیجه برسیم . با تفسیر شما تو این حلقه ولتاژی بیشتر از 12 ولت خوددباتری داریم. این یعنی تولیدی بیشتر از توان منبع داریم . در صورتی که منبعی اضافه نشده .
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
قطب منفی نسبت به زمین همیشه صفر ولت داره . مثل بدنه ماشین برای باتری خودرو . در واقع بدنه خودرو نقش زمین رو برای قطب منفی بازی میکنه. پس ولتاژ صفر داره .که اگه صفر نباشه دو سر باتری دیگه اون ولتاژ باتری رو نداریم.
با یه حلقه KVL می تونیم به این نتیجه برسیم . با تفسیر شما تو این حلقه ولتاژی بیشتر از 12 ولت خوددباتری داریم. این یعنی تولیدی بیشتر از توان منبع داریم . در صورتی که منبعی اضافه نشده .
الان شما کجا دارین KVL‌ میزنین؟
من اینطوری میزنم: قطب منفی تا زمین منفی 6 قطب مثبت تا زمین مثبت 6 حالا زمینا رو به هم وصل میکنم چون هم پتانسیل هست و اختلاف پتاسیل دو سر باطری میشه همون 12 !!
 

moh3n_s

عضو جدید
دوستان کسی مقاله در مورد ترانس های توزیع داره یه مقاله که ظرفیت انواع ترانس های توزیع رو گفته باشه توش عکس هم خیلی باشه از ترانس های توزیع
 

AMIN4EVER

عضو
سوال هفتم : گزینه 2. 5% 40 رو حساب کنی میشه 2. پس این کنتور با توجه به درصد خطا میتونه 38 الی 42 دور بزنه.
...

سوال هفتم رو میشه بیشتر توضیح بدی .
راه حل رو نفهمیدم .









دو سوال اندازه گیری :





استفاده از روش دو واتمتری در سنجش توان اکتیو برای کدام حالت مناسبتر است ؟
1-بار متعادل سه فازه با سیم نوا در دسترس
2-بار سه فازه نامتعادل و با سیم نول در دسترس
3-بار سه فازه نامتعادل و بدون سیم نول
4-بار متعادل سه فازه با اتصال ستاره در ثانویه




در یک امپر متر الکترو مکانیکی گشتاور لحظه ای ایجاد شده تابع کدام پارامتر است ؟
1-مجذور جریان عبوری
2-مجذور ولتاژ
3-جریان عبوری
4-حاصلضرب ولتاژ و جریان
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سوال هفتم رو میشه بیشتر توضیح بدی .
راه حل رو نفهمیدم .









دو سوال اندازه گیری :





استفاده از روش دو واتمتری در سنجش توان اکتیو برای کدام حالت مناسبتر است ؟
1-بار متعادل سه فازه با سیم نوا در دسترس
2-بار سه فازه نامتعادل و با سیم نول در دسترس
3-بار سه فازه نامتعادل و بدون سیم نول
4-بار متعادل سه فازه با اتصال ستاره در ثانویه




در یک امپر متر الکترو مکانیکی گشتاور لحظه ای ایجاد شده تابع کدام پارامتر است ؟
1-مجذور جریان عبوری
2-مجذور ولتاژ
3-جریان عبوری
4-حاصلضرب ولتاژ و جریان
سوالو یادم رفت:d
میگه یه کنتور باید 40 دور بزنه چرا 38 دور میزنه ؟؟؟ درسته :d؟؟
اقا دستگاه های اندازه گیری یه درصد خطایی دارن
اختلاف دور ایده ال و دور واقعی 2 دور هست. 40 - 38= 2
پس 2 دور در 40 دور میشه 5%
شما باید درصد خطا رو حساب کنی
که 5% 40 دور میشه 2 دور و شما هم میدونی که 2 دور خطا داره.
پس جواب میشه 5%
شما بیا 5 رو ضربدر 40 کن تقسیم بر 100 کن . یا به اصطلاح دیگر 5% 40 رو حساب کن.
میشه 2
 

AMIN4EVER

عضو
چند سوال ایمنی در برق :

1-
برای جلوگیری از قطع جریان برق در جاهایی که کابل ها خم شده یا تغییر جهت می دهند شعاع قوس کابل نباید کمتر از ..... باشد:
1-1
2-2
3-3
4-
5


2-
بهترین فصل برای اطمینان از مناسب بودن عمق چاه ارت ؟
بهار
تابستان
پاییز
زمستان


3-

با بکار کدام روش حفاظتی وجود اختلاف میان جریان الکتریکی خروجی و ورودی از یک دستگاه مجب قطع مدار میشود ؟
فیوز
کلید های مینیاتوری
ترانسفورماتور ایزولمان
رله دیفرانسیل

4-

بدنه های فلزی دستگاه ها که اتصال به زمین (ارت) می شوند نسبت به هم:
عایق هستند
مقاومت های یکسان دارند
اختلاف فاز ندارند
اختلاف پتانسیل ندارند



5-

در غالب روش های مبارزه با الکتریسیته ساکن هدف اصلی عبارت از :

عایق کردن محیط

جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن

جلوگیری از تجمع بار های ایجاد شده


از بین بردن اصطحکاک به وسیله روغن کاری مناسب




=====================================
====================================




دو سوال اندازه گیری :

استفاده از روش دو واتمتری در سنجش توان اکتیو برای کدام حالت مناسبتر است ؟
1-بار متعادل سه فازه با سیم نوا در دسترس
2-بار سه فازه نامتعادل و با سیم نول در دسترس
3-بار سه فازه نامتعادل و بدون سیم نول
4-بار متعادل سه فازه با اتصال ستاره در ثانویه




در یک امپر متر الکترو مکانیکی گشتاور لحظه ای ایجاد شده تابع کدام پارامتر است ؟
1-مجذور جریان عبوری
2-مجذور ولتاژ
3-جریان عبوری
4-حاصلضرب ولتاژ و جریان
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
دو سوال اندازه گیری :

استفاده از روش دو واتمتری در سنجش توان اکتیو برای کدام حالت مناسبتر است ؟
1-بار متعادل سه فازه با سیم نوا در دسترس
2-بار سه فازه نامتعادل و با سیم نول در دسترس
3-بار سه فازه نامتعادل و بدون سیم نول
4-بار متعادل سه فازه با اتصال ستاره در ثانویه

در یک امپر متر الکترو مکانیکی گشتاور لحظه ای ایجاد شده تابع کدام پارامتر است ؟
1-مجذور جریان عبوری
2-مجذور ولتاژ
3-جریان عبوری
4-حاصلضرب ولتاژ و جریان
ببخشید اون روز نشد دانلود کنم شرمنده

روس 2 واتمتری یا روش آرون در مواقعی به کار میره که بار متعادل باشه و نیازی به سیم نول نداره
با این تفاسیر گزینه 4 به نظر درست میاد

در رله های الکترو مکانیکی که گشتاور T=k1*I^2-k2*V^2 هست
اینم حتما همون میشه:biggrin:

چند سوال ایمنی در برق :
1-برای جلوگیری از قطع جریان برق در جاهایی که کابل ها خم شده یا تغییر جهت می دهند شعاع قوس کابل نباید کمتر از ..... باشد:
1-1
2-2
3-3
4-
5

2-بهترین فصل برای اطمینان از مناسب بودن عمق چاه ارت ؟
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

3-با بکار کدام روش حفاظتی وجود اختلاف میان جریان الکتریکی خروجی و ورودی از یک دستگاه مجب قطع مدار میشود ؟
فیوز
کلید های مینیاتوری
ترانسفورماتور ایزولمان
رله دیفرانسیل

4-بدنه های فلزی دستگاه ها که اتصال به زمین (ارت) می شوند نسبت به هم:
عایق هستند
مقاومت های یکسان دارند
اختلاف فاز ندارند
اختلاف پتانسیل ندارند



5-در غالب روش های مبارزه با الکتریسیته ساکن هدف اصلی عبارت از :

عایق کردن محیط

جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن

جلوگیری از تجمع بار های ایجاد شده

از بین بردن اصطحکاک به وسیله روغن کاری مناسب

1- هیچ کدوم
شعاع خمش کابل 15 برابر قطر کابل هست

2- تابستون
چون تو این فصل به دلیل خشک شدن چشمه ها و کاهش سطح آبهای زیر زمینی، مقاومت خاک زیاد میشه

3- رله دیفرانسیل

4- اختلاف پتانسیل ندارند

5- جلوگیری از تجمع بار های ایجاد شده
برای جلوگیری از ایجاد جرقه و آتش سوزی
 

Ti8

عضو جدید
سلام
کسی میدونه آرایش شینه بندی سوئیچیگرهای فوق توضیح و پستهای انتقال ایران چه مدلیه؟
آرایش برقگیرهای پست نیروگاه های واحد گازی و بخار چطور؟
تشکر
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
کسی میدونه آرایش شینه بندی سوئیچیگرهای فوق توضیح و پستهای انتقال ایران چه مدلیه؟
آرایش برقگیرهای پست نیروگاه های واحد گازی و بخار چطور؟
تشکر
من خودم اطلاعاتی که دارم در حد طراحی پستی هست که پاس کردم که یه سری ارایش استاندار بود ولی استادمون میگفت لزومی نداره همیشه همینطور باشه با توجه به نیاز میشه تغییرش داد تا حدی که بعضی جاها میشه به جای بریکر ها فیوز گذاشت و...
شاید مفید باشه:
http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kavir3.persiangig.com/3.pdf
:gol:
دوستان کسی مقاله در مورد ترانس های توزیع داره یه مقاله که ظرفیت انواع ترانس های توزیع رو گفته باشه توش عکس هم خیلی باشه از ترانس های توزیع


میتونین مقالتون رو سرچ کنین اگه برای دانلودش مشکل داشتین تو تالار مقالات درخواست بدین دوستان اگه بتونن براتون دانلود میکنن:gol:

http://www.www.www.iran-eng.ir/forumdisplay.php/362-مقالات-علمی-و-پسوردهای-دانشگاهی
 
آخرین ویرایش:

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام
کسی میدونه آرایش شینه بندی سوئیچیگرهای فوق توضیح و پستهای انتقال ایران چه مدلیه؟
آرایش برقگیرهای پست نیروگاه های واحد گازی و بخار چطور؟
تشکر

سلام
بستگی داره دوست عزیز
اگر پست استراتژیک و حساس باشه (مخصوصا در پست های انتقال) از آرایش دوبل باسبار دوبل بریکر استفاده میشه که از این پست ها داریم ولی به خاطر هزینه خیلی بالای احداث اونها فقط در جاهای حساس استفاده میشه
آرایش 1.5 کلیدی و رینگ هم داریم
میشه گفت از همه نوع آرایشی داریم

معمولا برای برقگیر های پست ها از توری هایی استفاده میکنند که کلا روی پست رو گرفته که از همه طرف به سیستم ارت متصل هست
سیم های گارد بالای سر خطوط انتقال هم وقتی وارد پست میشن به همین سیستم متصل میشن
 

Ti8

عضو جدید
1ترانسفورماتورهای سری 2تپ ترانسفورماتور از روشهای سری تنظیم ولتاژ به حساب می آیند یا موازی؟
تشکر
 

AMIN4EVER

عضو
چند سوال ایمنی دیگه :

1-
افزایش کدام مورد مقاومت سیم ارت را کمتر کاهش میدهد ؟
(شک دارم شاید 4 باشه )


رطوبت
قطر الکترود ها
تعداد الکترود ها
عمق الکترود ها


2-
شدت جریان عبوری از بدن که میتواند موجب فیبریلاسیون بطنی قلب شود چند میلی امپر است ؟
(بین 35 و 50 شک دارم )


35
100
45
50



3-
در صورت تماس فرد با سیم حامل جریان برق متناوب و یا مستقیم تا چه شدت جریانی فرد قادر است خود را از سیم برهاند؟
(بین گزینه 3 و 4 شک دارم- خودم میگم 3 هستش )

15ma >70ma
20ma>85ma
10ma>60ma
15ma>35ma










اگر تونستید هر کدوم از سوال های فایل زیر رو هم حل کن برام :
شک دارم به جوابی که خودم دادم.
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=134841&d=1359812867


سیستم های توزیع :
سوال های 89-90-92-93-94-97-98
و 100


اندازه گیری:


سوال های
61-68
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
چند سوال ایمنی دیگه :
1-افزایش کدام مورد مقاومت سیم ارت را کمتر کاهش میدهد ؟
(شک دارم شاید 4 باشه )

رطوبت
قطر الکترود ها
تعداد الکترود ها
عمق الکترود ها


2-شدت جریان عبوری از بدن که میتواند موجب فیبریلاسیون بطنی قلب شود چند میلی امپر است ؟
(بین 35 و 50 شک دارم )

35
100
45
50

3-در صورت تماس فرد با سیم حامل جریان برق متناوب و یا مستقیم تا چه شدت جریانی فرد قادر است خود را از سیم برهاند؟
(بین گزینه 3 و 4 شک دارم- خودم میگم 3 هستش )

15ma >70ma
20ma>85ma
10ma>60ma
15ma>35ma

اگر تونستید هر کدوم از سوال های فایل زیر رو هم حل کن برام :
شک دارم به جوابی که خودم دادم.
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=134841&d=1359812867


سیستم های توزیع :
سوال های 89-90-92-93-94-97-98
و 100

اندازه گیری:
سوال های
61-68

سلام
1- همه این موارد مقاومت سیم ارت رو کاهش میده ولی اگر دنبال اینیم که کدوم یکی کم اثر تره (کمتر کاهش میده) به نظر من قطر الکترود هست
رطوبت و عمق الکترود ها یکی هستن یعنی با افزایش عمق رطوبت یشتر میشه
تعداد الکترود ها هم تاثیر شدیدی در کاهش مقاومت داره چون همه باهم موازی میشن

سوالیه که نیاز به محاسبه موردی و نتیجه گیری داره و همینجوری نمیشه جواب داد

2- 50 میلی آمپر

3- نمیدونم. آخه گزینه ها همپوشانی دارن

جوابای اون فایل:

اندازه گیری:

61 محاسبات داره اعصابم نمیکشه

68- گزینه 3

توزیع:

89- تا اونجائی که من میدونم گزینه 4

90- سوال مبهمه! عوامل ایجاد خطر برای چی؟ انسان یا تجهیزات؟!
در اثر عبور شدت جریان زیاد دمای افزایش پیدا میکنه ولی این مورد چه خطری میتونه داشته باشه؟ منظورش بروز آتش سوزیه؟!

92- افزایش درجه حرارت محیط در سیستم های توزیع هوائی باعث افزایش مقاومت کابل میشه که این امر باعث افزایش تلفات میشه

93- سطح مقطع هادی رو بر اساس جریان مجاز و افت ولتاژ مجاز انتخاب میکنن و ربطی به مقاومت ظاهری هادی نداره چون اثر مقاومت در 2 پارامتری که عرض کردم لحاظ شده
گزینه 1 بهترین جواب میتونه باشه به نظر من

94- گزینه 1

97- فکر میکنم گزینه 1
اینو از IEC نگاه میکنم و دقیقشو میگم بهتون

98- در پست توزیع زمینی، ورودی ترانس ها (فشار قوی) به صورت مثلث بسته میشه و خروجی اونا (فشار ضعیف) به طورت ستاره بسته شده و نقطه نول زمین میشه
ولی دقیقا نمیدونم فیوزی برای کنترل جریان سیم نول (به دلیل عدم تعادل بار) قرار میدن یا نه! ولی فکر نمیکنم

100- گزینه 3 صحیح هست
با توجه به رابطه مقاومت الکتریکی R=p L/A
 

amir reza1391

عضو جدید
سلام
بستگی به نوع ایستگاه ،که این پست کلیدزنی باشد یا که تبدیلی ،معمولا پستهای کلیدی وتبدیلی بین استانی بدلیل بالا بردن قدرت مانور از شینه بندی یک ونیم کلیدی استفاده میشود ودر بعضی موارد در از شنه بندی uشکل ویا شینه بندی ساده با باس ترانسفر استفاده میشود .ولی در هر صورت پستهای انتقال یا یک ونیم کلیده هست یا uشکل ویا ساده
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام
بستگی به نوع ایستگاه ،که این پست کلیدزنی باشد یا که تبدیلی ،معمولا پستهای کلیدی وتبدیلی بین استانی بدلیل بالا بردن قدرت مانور از شینه بندی یک ونیم کلیدی استفاده میشود ودر بعضی موارد در از شنه بندی uشکل ویا شینه بندی ساده با باس ترانسفر استفاده میشود .ولی در هر صورت پستهای انتقال یا یک ونیم کلیده هست یا uشکل ویا ساده

دوست عزیز ما در انواع شینه بندی، آرایش یو شکل نداریم بطور استاندارد و این آرایش هم میتونه جزو ساده و هم دوبل باشه و آرایش مستقلی نیست!
بسته به شکل زمین پست، شینه ها هم میتونه مستفیم باشه و هم بطور یو تا جای کمتری بگیره
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
1ترانسفورماتورهای سری 2تپ ترانسفورماتور از روشهای سری تنظیم ولتاژ به حساب می آیند یا موازی؟
تشکر

ترانس سری یعنی چطوری؟:surprised:
.........
به نظرم باید روش موازی تنظیم ولتاژ باشه:gol:
 