یه سوال
ولتاژ استاندار برای تست های عایقی کابل (میگر و های پات) چند درصد ولتاژ نامی کابل باید باشه؟
در صورت امکان با ذکر استاندارد و منبع
برای ازمایش کابلهای فشار ضعیف تست ولتاژ دی سی 8.4 کیلو ولت در نظر گرفته شده است . و تست ولتاژ ای سی ندارد.
برای تکرار آزمایش با کابلهای XLPE، بهتر است آن را با 3 برابر ولتاژ قابل تحمل تست کنید . ولتاژ قابل تحمل یا 0.6 کیلو ولت یا 1 کیلو ولت است .
ولتاژ تست از حداکثر 5 کیلو ولت در 10 دقیقه برای آزمایش صحت و غلاف بیرونی پلاستیک کابل و یا زرهی توصیه می شود.
...
برای فشار متوسط
مدت زمان ازمون 30 دقیقه در هر فاز است .
اگر ولتاژ نامی 3.6 کیلو باشد تست ولتاژ دی سی 30 کیلو ولت و تست ولتاژ ای سی 12.5 کیلو ولت است
اگر ولتاژ نامی 6 کیلو ولت باشد تست ولتاژ دی سی 50 کیلو ولت و ای سی 21 کیلو ولت است
اگر ولتاژ نامی 12 کیلو ولت باشد تست دی سی 100 کیلو ولت و ای سی 42 کیلو ولت است
اگر ولتاژ نامی 18 کیلو ولت باشد تست دی سی 150 کیلو ولت و ای سی 63 کیلو ولت است
اگر ولتاژ نامی 36 کیلوولت باشد تست دی سی ندارد و تست ای سی 90 کیلو ولت است.
استاندارد iec و کاتالوگ کابل ابهر .