تاپیک سوالات قدرتی

v.fallahnejad

عضو جدید
سلام به همه دوستان
من یه کم اطلاعات در مورد Switched-capacitor (SC) converters می خوام . ممنون میشم اگه کمک بفرمایید.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام به همه دوستان
من یه کم اطلاعات در مورد Switched-capacitor (SC) converters می خوام . ممنون میشم اگه کمک بفرمایید.

منم نمیشناسم . کمی توضیح بفرمایید بریم تحقیق :d. کلید مربوط به خازن؟یا کلید خازنی؟با رگولاتور فرق داره .؟ به انگلیسی سرچ کنی کلی مطلب میاد .
 

hadiuu

عضو جدید
سلام دانشجوی ارشد هستم پروژه ای برای درس تئوری جامع دارم گفته ماشین سنکرون رو در متلب شبیه سازی کنید و روابط آن را(همان ماتریس ها)بیرون بیارید که معلوم بشه از چی به چی رسیده! به نظر نمیرسه سخت باشه! ولی نمیدونم شروع کار چطوریه کسی میتونه کمک کنه؟؟
 

iiranican

عضو جدید
با سلام خدمت مهندسین و متخصصصین
من دار حال شبیه سازی سیستم کنترل upfc در متلب هستم ولی به نتیجه مطلوبی نمیرسم اینجا کسی با statcom یا sssc یا upfc آشنایی داره یا فایل شبیه سازی ازشو نداره ..؟
 

mohammadg846

عضو جدید
آفرین دقیقا قبلی که بیاام اینجا این پاسخ رو بخونم از یکی راهنمایی خواستم بهم این طور پاسخ دادن حالا بگو چرا یه سایز پایه فیوز رو بزرگتر می گیرند؟؟؟
جدول فیوز های استاندارد ایران رو کجا می تونم پیدا کنم؟؟
در نشریه110 فیوز استاندارد موتورها و پایه استاندارد اون فیوزها را نوشته که جداولش را ضمیمه کردم 1 مگابایته
ضمنا بنابر مقررات و استانداردها قدرت قطع پایه فیوز باید بیشتر از جریان نامی فیوز باشه تا وقتی مثلا از فیوز 35آمپری جریان60 آمپری عبور کرد و فشنگ ذوب شد این جریان باعث ذوب شدن پایه نشه و پایه قابل استفاده باشه که روش فشنگ جدید نصب کنند:smile:

مشاهده پیوست Full page photo.pdf
 

mohammadg846

عضو جدید
سلام به همه دوستان
من یه کم اطلاعات در مورد Switched-capacitor (SC) converters می خوام . ممنون میشم اگه کمک بفرمایید.

خازنهای سویچ شونده دارای مداراتی هستند که پله های خازنی را متناسب با میزان بار مصرفی وارد مدار میکنن

http://farakoh.ir/controlers/fmanag...rection Capacitor/Switching Capacitors-Fa.pdf

و

http://powerelec.persiangig.com/document/خازن.docx/download
 

v.fallahnejad

عضو جدید
سلام دانشجوی ارشد هستم پروژه ای برای درس تئوری جامع دارم گفته ماشین سنکرون رو در متلب شبیه سازی کنید و روابط آن را(همان ماتریس ها)بیرون بیارید که معلوم بشه از چی به چی رسیده! به نظر نمیرسه سخت باشه! ولی نمیدونم شروع کار چطوریه کسی میتونه کمک کنه؟؟

منم این درسو ترم پیش داشتم اگه کتاب درسیتون ، کتاب کراس باشه از مثال فصل پنجمش که دو تا ژنراتور رو با هم مقایسه کرده می تونی استفاده کنی اونجا 2 تا ژنراتور توربین آبی و بخار رو با هم مقایسه کرده.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
کابل خطی رو از نوع الومینیومی استفاده کردندو حالا این خط میخواد با کابل مسی تعویض بشه. سطح مقطع کابل مسی رو چگونه بدست اوریم؟
کنتاکتور ها حداکثر 400 امپر را تحمل میکنند برای جریان بیشتر به جای کنتاکتور از چه وسیله ای استفاده کنیم ؟
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
کابل خطی رو از نوع الومینیومی استفاده کردندو حالا این خط میخواد با کابل مسی تعویض بشه. سطح مقطع کابل مسی رو چگونه بدست اوریم؟
کنتاکتور ها حداکثر 400 امپر را تحمل میکنند برای جریان بیشتر به جای کنتاکتور از چه وسیله ای استفاده کنیم ؟

سطح مقطع کابل آلومینیوم 1.6 برابر کابل مسی هست در یک جریان ثابت

میتونید از کلید استفاده کنید
 

javad ta

عضو جدید
کاربر ممتاز
امروزه اضافه بار فیدر و ترانسفورماتور را با سیستم اتوماسیون کنترل و به دیسپاچینگ گزارش می دهند حالا این سیستم اتوماسیون دارای چه دستگاههای اندازه گیری و از چه سیستم هایی هست؟
 

یکی از بچه ها

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوستان.من یه پروژه شبیه سازی با متلب دارم که مربوط به درس الکترونیک قدرت1 هستش.
کسی هست که بتونه این پروژه رو انجام بده؟
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام دوستان.من یه پروژه شبیه سازی با متلب دارم که مربوط به درس الکترونیک قدرت1 هستش.
کسی هست که بتونه این پروژه رو انجام بده؟
سلام
مدار شبیه سازی رو اینجا بذارید ...
 

enstien

عضو جدید
سلام دوستان
بنده اين ترم ميرم ترم 6 , ميخواستم بدونم كه درس تاسيسات واسه ترم 6 بردارم يا نه ؟ دانشكاه ما اين درس رو واسه ترم 7 كذاشته ولي بجه ها ميكن درس سختيه بهتره الان برداريم تا ترم بعى بتونيم واسه ارشد بخونيم

نظر شما جيه ؟ بردارم يا نه ؟
 

سید علی م

عضو جدید
سلام ....یه موتور 3 فازو به صورت ستاره راه اندازی میکنم بعد از چند ثانیه به حالت مثلث می ره منتها وقتی از حالت ستاره به مثلث میره فیوز می پره...موتور به یک تابلو ستاره -مثلث متصله -----5و4 کیلو وات توان داره----فیوزشم 25 آمپره---تابلو در حالتی که به موتور وصل نیست فیوز نمی پره------ولی وقتی به موتور وصل می شه این اتفاق می افته------کنتاکتورها 18 آمپرن----اگه راهنمایی کنید ممنون می شم
 

masoodxl

عضو جدید
سلام
خوبین؟؟؟
شرمنده مزاحم شدم
من رشته ام شبکه های انتقال و توزیع هست
اشکال نداره که در زمینه ابزار دقیق و قدرت کار کنم؟؟؟مرسی
 

alislow

عضو جدید
سلام دوست عزیز
من یه فایل متلب رو باید تا آخر امروز یه کم ویرایش کنم اما به خود متلب دسترسی ندارم. حجم برنامه هم 6 گیگه و بخوام دانلود کنم چند روزی طول می کشه!
خودم فایل متنی شو ویرایش کردم فقط باید همون تغییرات تو فایل متلبش هم اعمال بشه تا استاد متوجه نشه این همون پروژه ترم قبلیه! در مورد پخش بار به روش نیوتن رافسونه.
اگه بتونین تا امشب این کارو انجام بدین منت بزرگی گردنم گذاشتین. :cry:
دانلود
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام ....یه موتور 3 فازو به صورت ستاره راه اندازی میکنم بعد از چند ثانیه به حالت مثلث می ره منتها وقتی از حالت ستاره به مثلث میره فیوز می پره...موتور به یک تابلو ستاره -مثلث متصله -----5و4 کیلو وات توان داره----فیوزشم 25 آمپره---تابلو در حالتی که به موتور وصل نیست فیوز نمی پره------ولی وقتی به موتور وصل می شه این اتفاق می افته------کنتاکتورها 18 آمپرن----اگه راهنمایی کنید ممنون می شم

احتمال زیاد تنظیمات رله به درستی انجام نشده. موتور در سیستم فشار ضعیف احتمالا رله حرارتی بیمتال داره . رنج روی رله رو کمی بیشتر کنید . و امتحان کنید . اگر این مشکل دوباره پیش اومد پس حتما فیوز مینیاتوری استفاده کردید , کرو فیوز مینیاتوری برای موتور باید نوع cیا d باشه. فیوز موجود رو با یک فیوز که دارای کرو c هست عوض کنید . باز امتحان کنید . اگر مشکل دوباره پیش اومد و شما در مدار رله جریانی یا ولتاژی داشتین ب دلیل افزایش جریان و افت کم ولتاژ ممکنه رله ها عمل کنن. که باز این احتمال خیلی کمه.
 

reza55455

عضو جدید
با سلام
دوستان من یک سوالی داشتم:
معنی این جمله یعنی چی؟
"توان تجمعی پنل های فتوولتائیک، در شرایط استاندارد، با توان نیروگاهها حدود 5 کیلووات بوده و مجموعا 105 کیلووات باشد."
 

mazy_taj

عضو جدید
کاربر ممتاز
چ نوع کلیدی؟ scr چییه؟ میگن scr بذاریم

SCR از کلیدهای الکترونیک قدرت هست، یه چیزی مثل دیود، ولی کنترل شونده است، یعنی وقتی که ولتاژش فوروارد باشه با یه پالس روشن می شه(و نه خود به خود مثله دیود).
استفاده از SCR واسه این کاربردی که شما گفتی فکره جالبیه.

با سلام
دوستان من یک سوالی داشتم:
معنی این جمله یعنی چی؟
"توان تجمعی پنل های فتوولتائیک، در شرایط استاندارد، با توان نیروگاهها حدود 5 کیلووات بوده و مجموعا 105 کیلووات باشد."

اگه جملات قبل و بعدشم می ذاشتین بهتر می شد گفت .... شاید منظور تولید توان به صورت هایبرید( مثلا خورشیدی و بادی، یا خورشیدی و فیول سل) باشه ... مجموع تولید هر واحد 5 کیلوواته و 21 تا از این واجدها هست ظاهرا که در کل می شه 105 کیلو وات در شرایط استاندارد( تابش استاندارد و دمای استاندارد برای سلول های خورشیدی)


سلام
کسی از دوستان میتونه در مورد voltage sag یه کم اطلاعات به من بده . ممنون

فلش ولتاژ یا فرورفتگی ولتاژ (به انگلیسی: voltage sag یا voltage dip) کاهش در دامنه ولتاژ موثر برای مدت کوتاه (نیم سیکل تا یک دقیقه) است که معمولاً به دلیل اتصال کوتاه، اضافه بار و یا راه‌اندازی موتورهای الکتریکی در یک شبکه ایجاد می‌شود. در فلش ولتاژ، مقدار موثر ولتاژ حداقل ۰٫۱ پریونیت و حداکثر ۰٫۹ پریونیت کاهش می‌یابد و ممکن است بین نیم سیکل تا یک دقیقه ادامه یابد. اگر مدت زمان فلش ولتاژ از نیم سیکل کمتر باشد، حالت گذرا و اگر بیشتر از یک دقیقه باشد کاهش ولتاژ رخ داده است.بعضی از مراجع مدت زمان رخ دادن فلش ولتاژ را حداکثر تا چند ثانیه در نظر می‌گیرند.

در مقابل فلش ولتاژ، برآمدگی ولتاژ قرار دارد که افزایش لحظه‌ای ولتاژ بوده و در اثر خاموش یا خارج کردن یک بار بزرگ از سیستم رخ می‌دهد.


منبع

از مباحث کیفیت توان هست، برای اطلاعات بیشتر به کتابهای کیفیت توان می تونید رجوع کنید.
 

javad ta

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
خوبین؟؟؟
شرمنده مزاحم شدم
من رشته ام شبکه های انتقال و توزیع هست
اشکال نداره که در زمینه ابزار دقیق و قدرت کار کنم؟؟؟مرسی
شما در زمینه قدرت کار کنین راحت ترین برای مثال ماشینو تو انتقال توزیع هم دارین تو قدرت هم هست
بحث ماشینم فراوونه
 

mazy_taj

عضو جدید
کاربر ممتاز
امروزه اضافه بار فیدر و ترانسفورماتور را با سیستم اتوماسیون کنترل و به دیسپاچینگ گزارش می دهند حالا این سیستم اتوماسیون دارای چه دستگاههای اندازه گیری و از چه سیستم هایی هست؟

اتوماسیون در سیستم های قدرت بحث گسترده ای هست، از سال های اولیه تولد صنعت برق بوده تا به امروز... اصولن لایه های مختلفی از اتوماسیون وجود داره : برای مثال استفاد از یک فیوز هم به نوعی اتوماسیون محسوب می شه، یعنی در زمان خطا خود به خود و بدون دخالت انسان ( تعریف اتوماسیون همین هست) وظیفه حفاظت رو انجام می ده، یا برقگیرها، کلیدهای میناتوری ، تپ چنجر های اتوماتیک، تنظیمات اتوماتیک کویل پیترسون و ... همه نمونه هایی از اتوماسیون هستن، تا برسیم به سیستم های پیچیده امروزی DMS و SCADA و ...

در سالهای اخیر با کاهش قیمت ادوات اندازه گیری و مخابراتی این امکان فراهم شده تا در مراکز کنترل اطلاعات بسیاری رو بشه داشت، و برنامه هایی برای کنترل و حفاظت خودکار در این مراکز هست که با داشتن اطلاعات لازم از سیستم SCADA خود به خود وظیفه ای رو انجام میدن، مثلا با خارج شدن یک پست خود به خود مسیرهای جایگزین رو با کلید زنی وارد مدار می کنه، البته در بعضی کاربردها ( بهینه سازی پخش بار و تلفات و ... ) که فوریتی ندارن با نظر کاربر و پیشنهاده نرم افزار این وظایف انجام می شه.

اینکه چه سیگنال هایی اندازه گیری و ارسال بشه رو طراح ( با توجه به کارکرد های مرکز) تعیین می کنه و یکی از چالش ها اینه که حجم اطلاعات زیاد نباشه و باید فقط اطلاعات لازم رو انتقال داد در بازه های زمانی مناسب.بقیه سیستم یک زیرساخت مخابراتی هست ( فیبر نوری، تلفن اختصاصی، تلفن عمومی ، ارتباط رادیویی و ... ) برای انتقال اطلاعات و دیگه سیستمهای مرکز کنترل و برنامه های مربوطه روی کامپیوترهای مرکزی.
 

javad ta

عضو جدید
کاربر ممتاز
اتوماسیون در سیستم های قدرت بحث گسترده ای هست، از سال های اولیه تولد صنعت برق بوده تا به امروز... اصولن لایه های مختلفی از اتوماسیون وجود داره : برای مثال استفاد از یک فیوز هم به نوعی اتوماسیون محسوب می شه، یعنی در زمان خطا خود به خود و بدون دخالت انسان ( تعریف اتوماسیون همین هست) وظیفه حفاظت رو انجام می ده، یا برقگیرها، کلیدهای میناتوری ، تپ چنجر های اتوماتیک، تنظیمات اتوماتیک کویل پیترسون و ... همه نمونه هایی از اتوماسیون هستن، تا برسیم به سیستم های پیچیده امروزی DMS و SCADA و ...

در سالهای اخیر با کاهش قیمت ادوات اندازه گیری و مخابراتی این امکان فراهم شده تا در مراکز کنترل اطلاعات بسیاری رو بشه داشت، و برنامه هایی برای کنترل و حفاظت خودکار در این مراکز هست که با داشتن اطلاعات لازم از سیستم SCADA خود به خود وظیفه ای رو انجام میدن، مثلا با خارج شدن یک پست خود به خود مسیرهای جایگزین رو با کلید زنی وارد مدار می کنه، البته در بعضی کاربردها ( بهینه سازی پخش بار و تلفات و ... ) که فوریتی ندارن با نظر کاربر و پیشنهاده نرم افزار این وظایف انجام می شه.

اینکه چه سیگنال هایی اندازه گیری و ارسال بشه رو طراح ( با توجه به کارکرد های مرکز) تعیین می کنه و یکی از چالش ها اینه که حجم اطلاعات زیاد نباشه و باید فقط اطلاعات لازم رو انتقال داد در بازه های زمانی مناسب.بقیه سیستم یک زیرساخت مخابراتی هست ( فیبر نوری، تلفن اختصاصی، تلفن عمومی ، ارتباط رادیویی و ... ) برای انتقال اطلاعات و دیگه سیستمهای مرکز کنترل و برنامه های مربوطه روی کامپیوترهای مرکزی.
سلام دوست عزیز
بنده پایان نامم در زمینه مانیتورینگ ترانس هستش بحث آنلاین و آفلاین که ترانسفورماتورهارو با کنترل آنلاین از قطع برق مشترکین جلوگیری میکنن
هدف از پرسش بالا خواستم ارتباط بین اتوماسیون و سیستم های آنلاین مانیتورینگو بدونم
 

mazy_taj

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوست عزیز
بنده پایان نامم در زمینه مانیتورینگ ترانس هستش بحث آنلاین و آفلاین که ترانسفورماتورهارو با کنترل آنلاین از قطع برق مشترکین جلوگیری میکنن
هدف از پرسش بالا خواستم ارتباط بین اتوماسیون و سیستم های آنلاین مانیتورینگو بدونم

سلام

ترانسها با چه سطح ولتاژی هست؟ EHV/HV یا HV/MV ؟ یا ترانس توزیع؟

می خواید که در زمانی که یه ترانس از مدار خارج می شه فیدرهاش از طریقه پست های دیگه برقدار بشن؟ در این صورت اطلاعات باید به مرکز کنترل بره و اونجا با الگوریتمهایی که از قبل به سیستم داده شده در صورت بروز خطا با کلید زنی تجدید پیکر بندی بشه شبکه. یعنی از مانیتورینگ اطلاعات به مرکز می ره، اونجا تصمیم گیری می شه و با استفاده از کلید های کنترل شده از راهه دور عمل لازم انجام می شه.

ارتباطش اینه که سیستم مانیتورینگ اطلاعات لازم رو باید برای تصمیم گیری در مرکز فراهم کنه. منظورتون همین بود یا اینکه از نظره سخت افزاری منظورتون هست که چه ارتباطی دارن؟
 

javad ta

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام

ترانسها با چه سطح ولتاژی هست؟ EHV/HV یا HV/MV ؟ یا ترانس توزیع؟

می خواید که در زمانی که یه ترانس از مدار خارج می شه فیدرهاش از طریقه پست های دیگه برقدار بشن؟ در این صورت اطلاعات باید به مرکز کنترل بره و اونجا با الگوریتمهایی که از قبل به سیستم داده شده در صورت بروز خطا با کلید زنی تجدید پیکر بندی بشه شبکه. یعنی از مانیتورینگ اطلاعات به مرکز می ره، اونجا تصمیم گیری می شه و با استفاده از کلید های کنترل شده از راهه دور عمل لازم انجام می شه.

ارتباطش اینه که سیستم مانیتورینگ اطلاعات لازم رو باید برای تصمیم گیری در مرکز فراهم کنه. منظورتون همین بود یا اینکه از نظره سخت افزاری منظورتون هست که چه ارتباطی دارن؟
سلام بخش توزیع مد نطر هستش چون kvaبالا برا انتقال هستش
ی جورایی روند ارتباطشونو میخواستم
شما راجبه بهم پیوستن شبکه برق کشور ببا کشورهای همسایه که برای جلوگیری از پیک بار و هزینه ها انجام میشه اطلاعاتی دارین از این که چه جوری پایدارش میکنن (بحث پایداری)
 

javad ta

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام

ترانسها با چه سطح ولتاژی هست؟ EHV/HV یا HV/MV ؟ یا ترانس توزیع؟

می خواید که در زمانی که یه ترانس از مدار خارج می شه فیدرهاش از طریقه پست های دیگه برقدار بشن؟ در این صورت اطلاعات باید به مرکز کنترل بره و اونجا با الگوریتمهایی که از قبل به سیستم داده شده در صورت بروز خطا با کلید زنی تجدید پیکر بندی بشه شبکه. یعنی از مانیتورینگ اطلاعات به مرکز می ره، اونجا تصمیم گیری می شه و با استفاده از کلید های کنترل شده از راهه دور عمل لازم انجام می شه.

ارتباطش اینه که سیستم مانیتورینگ اطلاعات لازم رو باید برای تصمیم گیری در مرکز فراهم کنه. منظورتون همین بود یا اینکه از نظره سخت افزاری منظورتون هست که چه ارتباطی دارن؟
اره همین روالی که توضیح دادین هستش اما بنده سعی میکنم اگه پایان نامم تموم شد اطلاعات کاملی رو اینجا بزارم تا کاربرا استفاده کنند
 