آزمون نظام مهندسی مرداد 94

anila124

عضو جدید
خوب اشاره ای نکرده که تو پمپ سیرکولاسیونه که؟شیر مخلوط سه راهه......


بله دقیقا
اشاره ای نکرده
اما خب بر چه اساس شما تو رفت گذاشتین؟اگر برای آب گرمه که به همون دلیل کاهش استهلاک شیر باید تو برگشت باشه
راستی تو کتاب هادیزاده دقیقا شکلشو کشیده
 
بله دقیقا
اشاره ای نکرده
اما خب بر چه اساس شما تو رفت گذاشتین؟اگر برای آب گرمه که به همون دلیل کاهش استهلاک شیر باید تو برگشت باشه
راستی تو کتاب هادیزاده دقیقا شکلشو کشیده

تو آبگرم برگشته ولی گفته اغلب تو کویل آب سرد استفاده میشه تو خط رفته ، تو کتاب گفته
 

arzess

عضو جدید
حق با شماست چون منوسط هستش اگه بری گروه سه رو انتخاب کنی جدوله میشه گروه 3 و صرفه جویی کم که درست در نمیاد ولی گروه 2 و متوسط درست درد میاد.ممنون

دوستان من هنوز نفهمیدم چرا باید گروه دو بشه. کجای کتاب گفته که اگر اینرسی حرارتی ساختمان زیاد باشه نیاز غالب انرژی هم باید زیاد در نظر گرفته بشه؟ میشه یکم دقیق تر برام توضیح بدین.
 

anila124

عضو جدید
ببینین برای این سوال نهبندان
با اینکه طبق صفحه 85 جزو نیاز انرژی متوسط هست اما طبق جدول صفحه 67 وقتی اینرسی حرارتی بیشتر از 400 باشه در این صورت نیاز غالب انرژی میشه انرژی زیاد
و سالن غذاخوری هم که گروه ب هست
بر این اساس گروه ب و نیاز انرژی متوسط و شهر کوچک میشه گروه 2
در این صورت نهبندان میشه گروه دو و چون سالن غذاخوریه میشه گروه دو و ساختمان مستقل با استفاده منقطع
 

arzess

عضو جدید
ببینین برای این سوال نهبندان
با اینکه طبق صفحه 85 جزو نیاز انرژی متوسط هست اما طبق جدول صفحه 67 وقتی اینرسی حرارتی بیشتر از 400 باشه در این صورت نیاز غالب انرژی میشه انرژی زیاد
و سالن غذاخوری هم که گروه ب هست
بر این اساس گروه ب و نیاز انرژی متوسط و شهر کوچک میشه گروه 2
در این صورت نهبندان میشه گروه دو و چون سالن غذاخوریه میشه گروه دو و ساختمان مستقل با استفاده منقطع

ممنون از پاسختون. اما توی صفحه 67 چیزی در این مورد نگفته اصلن. توی صفحه 65 در مورد اینرسی حرارتی صحبت شده که اونجا هم گفته اگر سطح موثر ساختمان بیشتر از 400 باشه اونوقت اینرسی حرارتی ساختمان زیاد میشه. اما اینرسی حرارتی ساختمان با نیاز انرژی ساختمان (که توی پیوست 3 اومده) به نظرم فرق میکنه. و دلیل نداره که اگر اینرسی زیاد باشه نیاز انرژی ساختمان هم زیاد در نظر گرفته بشه.
در صورت سوال هم یادمه که گفته بود سطح موثر ساختمان 450 هستش و نه اینرسی ساختمان. که سطح موثر بالای 400 فقط در تغییر ساختمان از حالت دایم به منقطع مورد استفاده قرار میگیره.
 

انیشتن

عضو جدید
ممنون از پاسختون. اما توی صفحه 67 چیزی در این مورد نگفته اصلن. توی صفحه 65 در مورد اینرسی حرارتی صحبت شده که اونجا هم گفته اگر سطح موثر ساختمان بیشتر از 400 باشه اونوقت اینرسی حرارتی ساختمان زیاد میشه. اما اینرسی حرارتی ساختمان با نیاز انرژی ساختمان (که توی پیوست 3 اومده) به نظرم فرق میکنه. و دلیل نداره که اگر اینرسی زیاد باشه نیاز انرژی ساختمان هم زیاد در نظر گرفته بشه.
در صورت سوال هم یادمه که گفته بود سطح موثر ساختمان 450 هستش و نه اینرسی ساختمان. که سطح موثر بالای 400 فقط در تغییر ساختمان از حالت دایم به منقطع مورد استفاده قرار میگیره.

سیکل کارنوچندبود؟من 6.7در اوردم.
 

f-kazemi

عضو جدید
چرا سوالات همه گروه ها هست به جز مکانیک؟
کسی سوالات رو پیدا نکرده؟
 

anila124

عضو جدید
ممنون از پاسختون. اما توی صفحه 67 چیزی در این مورد نگفته اصلن. توی صفحه 65 در مورد اینرسی حرارتی صحبت شده که اونجا هم گفته اگر سطح موثر ساختمان بیشتر از 400 باشه اونوقت اینرسی حرارتی ساختمان زیاد میشه. اما اینرسی حرارتی ساختمان با نیاز انرژی ساختمان (که توی پیوست 3 اومده) به نظرم فرق میکنه. و دلیل نداره که اگر اینرسی زیاد باشه نیاز انرژی ساختمان هم زیاد در نظر گرفته بشه.
در صورت سوال هم یادمه که گفته بود سطح موثر ساختمان 450 هستش و نه اینرسی ساختمان. که سطح موثر بالای 400 فقط در تغییر ساختمان از حالت دایم به منقطع مورد استفاده قرار میگیره.

میشه بگین شما چی حساب کردین و جوابتون چی شد؟

و اینکه فکر کنم حق باشماست و این اینرسی زیاد منجر به تغییر حالت ساختمان از "منقطع" به "دائم" میشه

در اینصورت جوابا میشه 1.17-0.73-3.94
آیا این جوابا بود؟
 

anila124

عضو جدید
همیشه بچه های مکانیک بی حالن
هرسری سوالای برق و عمران و معماری در میاد فقط برای ماها میمونه
 

fluid.com

عضو جدید
رفقا یه سوال پرسیدم جواب میدین لطفا ....

آقا تو سوال باران قطر لوله افقی رو میخواست یا قائم ؟
دوستان میگن جواب دو تا لوله 3 اینچ میشه ، اگه لوله افقی باشه جواب اینه اما اگه قائم باشه جواب چیز دیگست ...
 

انیشتن

عضو جدید
میشه بگین شما چی حساب کردین و جوابتون چی شد؟

و اینکه فکر کنم حق باشماست و این اینرسی زیاد منجر به تغییر حالت ساختمان از "منقطع" به "دائم" میشه

در اینصورت جوابا میشه 1.17-0.73-3.94
آیا این جوابا بود؟

از حالت دایم به منقطع میشه.من در اوردم گروه سه ومنقطع.1.6-0.8-4.96
 

mahmood5

عضو جدید
با افزایش دمای مبرد توان کمپرسور افزایش می یابد یا خیر ؟ توان مصرفی گفت یا توان؟
 

fluid.com

عضو جدید
رفقا یه سوال پرسیدم جواب میدین لطفا ....

آقا تو سوال باران قطر لوله افقی رو میخواست یا قائم ؟
دوستان میگن جواب دو تا لوله 3 اینچ میشه ، اگه لوله افقی باشه جواب اینه اما اگه قائم باشه جواب چیز دیگست ...


؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
راستی دوستان موافقید یه صفحه تو تلگرام ایجاد کنیم برای بحث ، پیگیری سوالا های مبهم و خبر رسانی های دیگه ؟
 

انیشتن

عضو جدید
بچه ها پمپ حرارتی تو سوال بود یا سردکن؟ اگه پمپ حرارتی بود6.7 و اگر سرد کن بود5.7
 

anila124

عضو جدید
صفحه 18 مبحث 19 میگه که در صورت اینرسی حرارتی زیاد فضاهای با استفاده منقطع، مداوم تلقی میشئند

پس با این حساب که سالن غذاخوری نهبندان میشه غیر مستقل مداوم
 

my darling

عضو جدید
با ارزوی موفقیت برای تمام اعضای تاپیک
سوالاتی که یاد مونده و اشاره نشده :
1- معبر دود ... 450*800 فکر کنم جوابش بود.
2- بهبود B.F (بای پس فاکتور ) ... افزایش اعداد پره ها و فین روی آن
 