آزمون های تاسیسات مکانیکی نظام مهندسی

omid20110

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن ,
کاربر ممتاز
با سلام
کسی اگه آزمونهای نظام مهندسی تاسیسات سالهای قبل رو داره ممنون میشم لطفا در اختیار ما هم بذاره. ;)
 

tas_i_sat

عضو جدید
اصلاحیه تا به امروز 1393/9/19
دفترچه سوالات گروهA

سوال 3) گزینه صحیح وجود ندارد
(با توجه به کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صفحه 146 ماده 71)
هیات رئیسه سرخود نمی تواند خزانه دار را انتخاب کند زیرا هیات مدیره بایستی خزانه دار را تایید کند.

سوال 4)2جواب دارد
گزینه 1 :طبق آئین نامه 21-5-4-1-9 صفحه44 مبحث21​
گزینه 4:طبق آئین نامه 21-5-6-3-6 صفحه 49 مبحث21

سوال 6) گزینه 4 صحیح می باشد.
به ضمیمه ارجاع شود.

سوال 21)2 جواب دارد
گزینه1: مطابق جدول ص170 مبحث 14، برای شهر رشت ADDH=1640 و ADDC=325 به دست میاد.
اگه به جدول ص70 برای کانالهایی که در خارج ساختمان واقع میشوند مراجعه کنیم، خواهیم دید که برای تاسیسات گرمایی Rmin=0.881 و برای تاسیسات سرمایی Rmin=0.581 به دست میاد.
اما یک کانال ممکن است در فصول گرم برای تامین هوای سرد و در فصول سرد برای تامین هوای گرم مورد استفاده قرار گیرد، یعنی هم برای تاسیسات گرمایی و هم برای تاسیسات سرمایی.
بنابراین باید عدد بزرگتر رو انتخاب کرد (یعنی Rmin=0.881). در ص69 بند 2 آمده پیوست 1 به عنوان راهنما پیشنهاد می شود ونباید آن را جزئی از مقررات دانست((پس نبایستی در کتاب می آوردید ،حال که آوردید ما هم از آن راهنمایی گرفتیم،آیا هدف سازمان گمراهی مهندسان ایران می باشد؟!جواب روشن است خیر،پس 2گزینه جواب می باشد))
گزینه4:صفحه55 19-4-2-2-2

سوال 24)2 جواب دارد
گزینه2 : (مطابق بامبحث14، بند پ14-7-8-1 صفحه 80)
گزینه4 : (با توجه به سوال 20 آزمون1387)
(
با توجه به کتاب تاسیسات مکانیکی،مولف داریوش هادی زاده،نوبت چاپ:اول 1393،فصل منبع انبساط ص 82 سوال19)

سوال 27) جواب در گزینه ها وجود ندارد
(با توجه به سوال 38 آزمون 1377،،سوال38آزمون1380،،سوال63آز مون اسفند1382)
(با توجه به کتاب تاسیسات مکانیکی،مولف داریوش هادی زاده،نوبت چاپ:اول 1393،فصل برج خنک کن ص 157سوال1)
تنها به دلیل کاهش دانسیته هوا نمی باشد بلکه فشار محیط هوا نیز تاثیر گذار است.
((دانسیته روی ظرفیت فن و فشار هوا روی تبخیر آب اثر دارد))
در امتحان گزینه درست در جواب سوال 27 وجود نداشت.

سوال 29) جواب در گزینه ها وجود ندارد
با توجه به مبحث 14، 14-2 صفحه 15 و با در نظر گرفتن متن سوال ، سیستم های تهویه مطبوع(آب و هوا) بطور مثال هواسازی که حتما ایرواشر داشته باشد در اینصورت جواب قطعا سیستم تبرید غیر مستقیم پاششی باز دومرحله ای جواب می باشد،اما در گزینه های جواب سوال، چنین سیستمی وجود ندارد(سیستم تبرید غیر مستقیم 2مرحله ای نمی تواند جواب باشد بدلیل اینکه چنین سیستمی اصلا وجود ندارد) .

سوال 37) جواب در گزینه ها وجود ندارد
افت فشار 15 فوت آب است و باید تبدیل واحد انجام بدهیم و بعد بگذاریم درون فرمول
فرول ضریب عبور جریان psi ) :جذر افت فشار)*(ضریب عبور)Q=Kv(دبی gpm)
برای به دست آوردن ضریب Kv باید دبی برحسب گالن بر دقیقه gpm و فشار psi باشد، عدد دبی در سوال 100gpm و فشار 15ftH2o آمده که فشار با تبدیل واحد(ابتدا به mH2o وسپس به psiتبدیل می کنیم که می شد :
mH2o 4.572 =(3.281 / 15 )
psi 6.506=( 10.33 )/( 14.7 *4.572 )
جذر عدد بدست آمده= 2.55
39.2 =( psi2.55) / (gpm 100)= Kv
با توجه به جواب بدست آمده به هیچ وجه نمی توان گزینه دیگری را انتخاب کرد(حتما باید همین عدد در گزینه ها وجود می داشت)

سوال 52) این سوال به دلیل برخی از اشتباهات درون کتاب بایستی حذف شود
(با توجه به مبحث 22 صفحه33 بند 22 - 5)
اعدادی که در متن امده حداقل بازرسی می باشد ودر آن شکی نیست
اعدادی که در جدول شماره 22-5-1 صفحه43 میباشد برای حداکثر دوره تناوب بازرسی است و درآن شکی نیست.
اما اعداد درون جدول در برخی از موارد اشتباه وارد شده است،به ترتیب زیر اصلاح بایستی گردد:
1) تاسیسات هوارسانی،تعویض و تخلیه هوا :زمانی که حداقل بازرسی درسال 2بار می باشد(صفحه33)، پس درنتیجه حداکثر دوره تناوب بازرسی بین 2 بازدید 6ماه می شود،یعنی هر 6ماه یکبار.
2) دمپرهای ضدآتش: زمانی که حداقل بازرسی درسال 1بار می باشد(صفحه 36)،پس درنتیجه حداکثر دوره تناوب بازرسی بین 2 بازدید 12ماه می باشد(یک سال)،یعنی سالانه یکبار.
3) منابع انبساط: زمانی که حداقل بازرسی درسال 2بار می باشد(صفحه 38)،پس درنتیجه حداکثر دوره تناوب بازرسی بین 2 بازدید 6ماه می شود،یعنی هر6ماه یکبار.
حال با توجه به غلط های جدول، اگر دمپرهای ضدآتش حداکثر دوره تناوب بازرسی بین 2 بازدید 1ماه باشد(ماهانه یکبار)در آنصورت حداقل بازرسی درسال 12بار می باشد که در گزینه ها وجود ندارد

سوال 54) این سوال اشتباه است
در صورت مساله آمده است که افت فشار لوله و اتصالات بین مخزن وپمپ را 5 متر ستون آب در نظر بگیرید
با حل به جواب منفی دست خواهید یافت
بایستی بجای 5 در صورت مساله 0.5 داده می شد.
به ضمیمه ارجاع شود.


سوال 59)این سوال اشتباه است
1)در ص 75 بند پ2 آمده است دوخم قائم می تواند بدون هواکش اجرا شود(نگفته است بایستی بدون هواکش اجرا شود)با توجه به ص100 16-6-2-11 بند الف و با توجه بصورت مساله که آمده است تعداد طبقات بالای دو خم 10 طبقه باشد در این صورت گزینه 1 درست است اما شکل سوال دیگر برای این سوال درست نیست چرا که در همان بند ذکر شده آمده است که دو لوله قائم بالاتر و پایین تر از دوخم،از نظر هواکش،مانند دو لوله قائم فاظلاب جداگانه تلقی شود.
2) راهنمای مبحث شانزدهم صفحات 206 و 207 ، اگر انشعاب افقی 60 سانتی متر بالاتر و 60 سانت متر پایینتر از دو خم باشد نصب هواکش لازم نیست ولی اگر انشعاب افقی در فاصله ای کمتر از 60 سانتی متر بالاتر و پایینتر از دو خم باشد نصب هواکش الزامی است.در سوال 59 فاصله داده نشده است پس باید بدترین حالت یعنی کمتر از 60 سانتی متر را در نظر گرفت که نیاز به هواکش است در این صورت گزینه 1 درست است.

سوال 60)این سوال اشتباه است
بدلیل اینکه نوع فن و حتی نوع خمیدگی فن ذکر نشده است
اگر فن گریز از مرکز (سانتریفوژ)باشد
اگر فن از نوع ملخی باشد
اگر...
اگر خمیدگی پره ها (forward curve)رو به جلو باشد
اگر خمیدگی پره ها(backward curve)رو به عقب باشد
اگر پره ها خمیدگی نداشته باشد
برخی از این موارد می توانند جواب گزینه را تغییر دهند.



جواب سوال 6:پس جواب گز ینه 4 درست است


1.jpg.jpg

جواب سوال 54: جواب منفی بدست می آید


1.jpg
 
آخرین ویرایش:

usermop

عضو جدید
پاسخهای تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94 با پاسخهای کاملا تشریحی و توضیحات مفصل در مورد هر سوال در آدرس زیر
kara.sellfile.ir
 
بالا