کلا سوالش مبهمه این سوال بایس حذف بشهخب دیگه نوع ب با نیاز انرژی زیاد و در شهرای کوچک و با متراژ کمتر از 1000 مترمربع میشه گروه دو
کلا سوالش مبهمه این سوال بایس حذف بشهخب دیگه نوع ب با نیاز انرژی زیاد و در شهرای کوچک و با متراژ کمتر از 1000 مترمربع میشه گروه دو
در صورت سوال مرجع انتقال حرارت در شهر نهبندان ساختمان غیر مستقل با استفاده مداوم بود یا منقطع؟
با افزایش دمای مافوق گرم توان کمپرسور کاهش میابد یا ثابت؟
نشریه 172 برای پمپ، بادبزن، کانال کشی ، سیستم تهویه خوبه البته نشریه 128 جامع تر هست ولی حجمش زیاد تر هست من خودم نرسیدم 128 رو بخونم ولی قسمت تاسیسات بهداشتی رو حتما بخون از اینترنت خیلی راحت میتونی هردوتا نشریه رو بگیریسلام دوستان.سوالاتی که از مباحث نبودن رو باید از چه کتاب هایی خوند؟؟؟؟؟
1چنتا سوال رو شک دارم درست زدم یا نه کسی میدونه جواب بده
-حداقل مقاومت دمپر رو من حداقل مقاومت کانال گرفتم
2-ساختمان بیست و پنج طبقه رو من فرض کردم 30 الی شصت متر میشه حداکثر ناشاقولی شد 25
3-بهترین عملکرد برج خنک کن وقتی که دمای خروجی به دمای مرطوب نزدیک بشه و اختلاف دمای ورود و خروج زیاد شه انتخاب کردم
4-فاصله دهانه دودکش تهویه و تاسیسات رو پشت بوم هم تراز رو سه متر زدم
5-دلیل اختلاف دمای شصت درجه اب گرم کن رو صرفه جویی و جلوگیری از خوردگی زدم
خب کاهش COP مربوط میشه به کاهش توان کمپرسور؟اون توان کمپرسور که کاهش پیدا میکنه
چون طبق دیاگرام T-S دمای بالاتر یعنی کار بیشتر و بالطبع کاهش cop
اون رو هم من زدم 3 ساعت مقاومت
خب کاهش COP مربوط میشه به کاهش توان کمپرسور؟
از گرم کن میانی استفاده میشه نه از خنک کن و دمای ورودی به کمپرسور بیشتر میشه و سوپر هیت میشهببینین یکی از دلایلی که کمپرسور کاراییش کاهش پیدا میکنه افزایش دماشه
برای همین هم میگن برای افزایش توان توربین و کاهش توان کمپرسور بهتره از خنک کن های میانی استفاده بشه
به دلیل اینکه دمای مافوق گرم بیشتر یعنی آنتروپی بالاتر و مصرف کار بیشتر کمپرسور
سوال نردبان رو چی زدین؟ توی همون بخش نردبان توی یکی از بندها نوشته که طول نردبان باید یک متر از ارتفاع دیوار مجاورش بلند تر باشه. این یک متر رو باید در نظر میگرفتیم توی محاسباتمون. من که حسابش نکردم.
اره میشد 8.24 یه متر بیشتر
ضمنا یه سوال هم مربوط به راهرو گود برداری بود.راهرو شیب دار هم 50متر میشد طولش چون شیب حداکثر 20 درصد بود و ارتفاع هم ده متر. عرضشم یک متر
1چنتا سوال رو شک دارم درست زدم یا نه کسی میدونه جواب بده
-حداقل مقاومت دمپر رو من حداقل مقاومت کانال گرفتم
2-ساختمان بیست و پنج طبقه رو من فرض کردم 30 الی شصت متر میشه حداکثر ناشاقولی شد 25
3-بهترین عملکرد برج خنک کن وقتی که دمای خروجی به دمای مرطوب نزدیک بشه و اختلاف دمای ورود و خروج زیاد شه انتخاب کردم
4-فاصله دهانه دودکش تهویه و تاسیسات رو پشت بوم هم تراز رو سه متر زدم
5-دلیل اختلاف دمای شصت درجه اب گرم کن رو صرفه جویی و جلوگیری از خوردگی زدم
درسته.ولی میگن صفحه قبلش ارتفاع هرطبقه ۲.۴۵میشه و کلا طبقات شصت متر بیشتر میشه بچه هاگفتن ۵۰میشه
کدوم سوال رو میگید؟
کدوم سوال رو میگید؟
من خودم فرض رو براساس ارتفاع طبقات متداول میزارم
معمولا هم بین 3-3.5 متر هست ارتفاع هر طبقه
صفحه قبل برای همین سوال نوشته 2.45؟
ببینم برای این نردبان ارتفاع دیوار ساختمان دو طبقه چقدر بود؟
سوال NPSH رو کسی یادش هست؟ با فشار استاتیک -50 کیلو پاسکال و بخار 1200 پاسکال. من زدم 3.8 متر.
لوله آب باران هم زدم 2 عدد لوله سه اینچ.
برای مشخصات اشتباه پناهگاه هم اونی که نوشته بود پشت دیوار فن کویل دریچه لازمه رو زدم.
سوال npsh من فکر میکنم میشه 5 نه 3.8 چون
10-5+0.12-0.2=4.92 که گرد می شود 5