هنوز امروز یکشنبه....نیاز نبود اینقدر عجله کنی دوست عزیز ...و اما ایرادات
زیرزمین
1-انباری به این بزرگی برای چی آخه؟؟؟حداقلش 1.20 در 1.20 حالا همینو نهایت 1.20 در 1.5 میگرفتی کافی بود
کاملا صحبتت در مورد انباری و پارکینگ ها درست بود.....عالییییییییییییی بود...چشم
2- انباری بزرگ منجر شده پارکینگ کوچک بشه....دوره پیش دوستانی که مارو راهنمایی کردند یه نکته خیلی خوب گفتن و اون اینکه الان ماشینهای رو به روی رمپ چجوری میخوان برن بالا؟؟؟دنده عقب؟؟درسته 5 در 5 فضای گردش گذاشتی اما این فضا فضای سروته کردن خودرو کمه....مخصوصا اگر بدبینانشو درنظر بگیریم که همه ماشینها پارک هستن....چس سعی کن جوری طراحی کنی که جلوی رمپتو خالی کنی....مثلا انباری بهترین جا همون بخش تاسیساته...و بعدش جای انباری ها دو تا خودرو رو بزار....اینجوری کلی فضا میمونه که راحتتر میتونن خودرو ها سروته کنند
درسته.....اوکی
3-آکس بندی ستونهات ایراد داره....الان دو تا 3 داری؟؟؟یعنی چی؟؟و اصلا اون دو تا ستون که از آکس خارج کردی رو برای چی گذاشتی؟؟؟و برای شماره بندی آکس اون قسمت که زمین کج هست یا برای تک تک شماره عکس بزن یا خط آکستو کج بزار....البته صحیحش راه اولیه ولی من که دومی رو سرجلسه رفتم....
در مورد نحوه اکس بندی زمین کج باشه...جداجدا میشه ...اوکی....من گفتم طبقه اولم از محل غیرسرگیری.... طره شده...برای این ستون کذاشتم اونجا را.....نباید میذاشتم کلا؟ ممنون میشم برام توضیح بدی
4-دیوار انباری 10....کلا دیوارهای 20 سانتی دیوارهای باربر هستن و دیوارهای 10 دیوار تیغه ای که اگر تخریب کنی هیچ بلایی سرکل ساختمان نمیاد
ممنون
5-چرا کد ارتفاعی تاسیسات 3.62 هست؟؟؟نیگاه این قسمت زمین که خودش -1 هست....بالای سر اون یعنی لابی توی ارتفاع +10 سانته اونوقت تو فقط نیاز به یه 1.72داری نه کد ارتفاع 3.60......
اره باید 2.62- باشه......توجیه شدم...ممنون
6-پله هایی هم که میره اون سمت کف پله اش چشمی به نظر 20 سانتی هست....چند گرفتی؟؟؟با کف پله راه پله اصلی مقایسه کردم
یعنی خوشم اومد...حق با توئه....چشم
7-از لحاظ زیبایی شناسی بهتر بود راه پلتو صاف میکردی...منظورم اینه اون کجی رو توی دیوار خارجی مینداختی تا دو بازو مثل هم بشوند
اون وقت بنویسم با خاک پر شده؟ هاشور بزنم؟سیاه کنم؟ میشه بهم بگی؟
8-روی رمپ تو چیز باید ذکر بشه :1-slope و 2-L یکی شیبه که نشون دادی...یکی طول رمپ که فراموش کردی...
اره...درسته...ی سوالی...برای سوال 91....طول زمین ی جوری بود که یا باید فضای گردش مانور خودرو را 4.5 در 4.5 میگرفتم و رمپ ام اول و ته اش 1 متری 10% داشته باشه....یا اینکه کلا رمپ را 15 درصد بگیرم و فضای مانور 5 در 5......کدام الویت داره؟یا کلا اشتباه حل کردم؟
9-بهتره در زیرزمین فضای راه پله و آسانسور رو مجدد توی یه باکس بگیری ...منظورم همون لابی آسانسور ...این بحث عایق صوتی مطرح میشه
همکف..
.کاملا درسته اوکی
1-اینجا ستونگذاریت رو توضیح میدی که چرا اینجوری شده؟؟؟؟؟!!! بالا توضیح دادم برای طره طبقه همکف....که اومده روی رمپ از محل غیر سرگیری.....
.و اینکه اول رمپ هم دو طرف ستون میخاد یا نه/؟ پخی ها ستون میخاد یا نه؟
2-ایراد ضابطه ای نداری اینجا...ولی از لحاظ بصری پلانت زیبا نشده....منظورم هندسه و ....لابی مسکونی رو نیگاه....چقدر دراز شده/؟!!میتونستی بهتر از این در بیاری
باشه....دوباره حل میکنم تلاشمو میکنم....
اگر به سئوال دقت کرده باشی توی محدوده هایی که بهت داده حرفی از پیش آمدگی نیست...اگر چیزی نگفته بود نکن این کار رو...مگر اینکه در نقشه خودشون لحاظ کرده باشند یا بگن که لحاظ کنی....اینو رییس مسکن سرآزمون به من گفت چون نخواسته ریسک نکن و هر چی گفته رو انجام بده
اینو ی استادی بهم گفت زیربناهای خواسته شده سوال را جمع بزنی دقیقا نزدیک مساحت زمین میشه که 10 مرت هم بذاری برای فضای مشاع ....کم میاری تو طبقات...چرت گفته؟ منم اول نظرم مثل شما بود....کدوم صحیحه؟
1-الان یه سئوال مهم...توی طبقه اول یه تک خواب خواسته بود یه سه خواب....اون سه خوابه کو؟؟؟!!
اوووووووووووووف....شرمندم...پس باید نورگیر دیگه هم بذارم.....
2-ما نورگیری با ابعاد 2در3 نداریم...حداقل مساحت نورگیر 2در 4 هست که اونم جای خاصی استفاده میشه
اووووف...تقصیر جزومه...اشتباه بود...مرسی گفتی..اصلاح میکنم حتما
3-ایراد بزرگتر هیچ وقت طوذی طراحی نکن که ورود به واحد اینقدر واضح به پذیرایی باشه و برای رفتن به اتاقهای خواب بخوان از وسط فضای عمومی رد شن...مثل واحد بغلی در نظر بگیری خیلی بهتره....یه کفش کنی ...پیش فضایی چیزی در نظر بگیر
حتما
4- در مورد اون سیستم سرمایش...این سیستم کاملا اشتباه....باید داکت داشته باشی برای هر واحد و همه اونها باید تا بام بره....ولی شما فضای عبور کانال رو در نظر نگرفتی
دقیقا.......عجب سوتی هایی
5- داکت آشپزخانه و سیرویس باید از هم جدا باشه
نمیشه یکی باشه؟ خیلی دیدم مشترک میذار...چند در چند بذارم؟50 در 50 کافیه
6-شما پیش آمدگی زدی و توی همون پیش آمدگی اومدی داکت گذاشتی این داکت توی همکف چ بلایی سرش اومده؟؟؟سرگیر نمیشه؟؟؟؟اینهارو با دقت توی ذهنت تصور کن متوجه میشی
عجب سوتی وحشتناکیییییییییی
به غیر از اتاقها که تقریبا هندسه دارند پذیراییها همش شکسته شکسته شد...حتی طوری خووورد نشده که تفکیک فضایی ایجاد کنه
اومدم اتاق هامو دراز نکنم....پذیررایی ام خراب شد/./.....اوکی کار میکنم
7-گفته شده ارتفاع تجاری 3.5...یعنی از کف تجاری تا زیر سقف طبقه بعد...کف تجاری +10 هست 3.5 اضافه کنی میشه 3.60....ضخامت سقفم 30 بگیری میشه 3.90....کد ارتفاعی رو اصلاح کن
چشم
طبقه دوم
1- داکت آشپزخونه سمت راستی کوش؟؟؟
با سرویس یکی گرفتم که دیگه جدا بگیرم
در حالت کلی اینو اصلاح کن....ولی کار رو کامل انجام بده...این خیلی نواقص ترسیمی داره....یه نمونه پی دی اف میزارم که منظورمو متوجه بشی منظورم از کار کامل چیه....
http://s5.picofile.com/file/8146670934/1.pdf.html
نمیگم رنگارنگ....من به خاطر لایه بندی مجبور شدم رنگی کنم...ولی کامل اینه...همه نکات از لحاظ ضوابطو ترسیم فنی توش رعایت بشه