ضوابط طراحی تاسیسات ساختمانهای بلند مرتبه

mehran_63

عضو جدید
سلام
از تمامی دوستان و مهندسین محترم تسیسات خواهش میکنم در مورد ضوابط طراحی تاسیسات ساختمانهای بلند مرتبه هرچی میدونید بهم بگید و اگر منبعی دارید که میتونه کمک کنه یا در مینجا آپلود کنید یا به ایملم _mehran63969@yahoo.com ارسال کنید
با تشکر فراوان

در ضمن اگر سایت در رابطه با این موضوع میشناسید معرفی کنید
 

kaya

عضو جدید
سلام
از تمامی دوستان و مهندسین محترم تسیسات خواهش میکنم در مورد ضوابط طراحی تاسیسات ساختمانهای بلند مرتبه هرچی میدونید بهم بگید و اگر منبعی دارید که میتونه کمک کنه یا در مینجا آپلود کنید یا به ایملم _mehran63969@yahoo.com ارسال کنید
با تشکر فراوان

در ضمن اگر سایت در رابطه با این موضوع میشناسید معرفی کنید


سلام
اگه به استاد راهنمام اطمینان داشته باشم باید عرض کنم که ظوابط خاصی نداره و فقط در بعضی قسمتهای طراحی باید تغییراتی داده بشه که اونها هم تفاوت عمده نیستند. مثلا در آبزسانی باید تشخیص بدید که از چه روشی استفاده کنید یا اینکه موتورخانه رو درچطور قسمت کنید تا هم بار اضلفی به سازه ساختمان وارد نشه و هم هزینه اولیه فن ها و کانالها بیاد پایین. یکی از ضوابط مربوط به سیستم گازرسانی واحد ها هست که باید داکت ها gas detector داشته باشند. سیستم اطفای حریق هم مختصری تفاوت داره که همه این ها رو در هندبوک ها میشه پیدا کرد. البته شما استادید و بنده در حد اطلاعات محدود خودم عرض می کنم که تفاوتی نداره.
 

Arman K

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
از تمامی دوستان و مهندسین محترم تسیسات خواهش میکنم در مورد ضوابط طراحی تاسیسات ساختمانهای بلند مرتبه هرچی میدونید بهم بگید و اگر منبعی دارید که میتونه کمک کنه یا در مینجا آپلود کنید یا به ایملم _mehran63969@yahoo.com ارسال کنید
با تشکر فراوان

در ضمن اگر سایت در رابطه با این موضوع میشناسید معرفی کنید
مهران جان واضح تر بگی که چی لازم داری ممنون میشم من در خدمتم.
 

amir_n575

عضو جدید
سلام
از تمامی دوستان و مهندسین محترم تسیسات خواهش میکنم در مورد ضوابط طراحی تاسیسات ساختمانهای بلند مرتبه هرچی میدونید بهم بگید و اگر منبعی دارید که میتونه کمک کنه یا در مینجا آپلود کنید یا به ایملم _mehran63969@yahoo.com ارسال کنید
با تشکر فراوان

در ضمن اگر سایت در رابطه با این موضوع میشناسید معرفی کنید
سلام
کوتاه اینکه باید مقرارات ملی ساختمان تو طراحی و اجرا رعایت بشه
از طرف دیگه خوب فکر کنی تا اجرا عملی باشه که تجربه یا فکر خلاق میخواد
موفق باشید
 

mohammad-s

عضو جدید
با سلام
دوست عزیز همانگونه که باقی دوستان اشاره کردند سوال شما بسیار کلی است و تقریبأ جوابی ندارد .
1- باید منظور خود را از بلند مرتبه بیان کنید ، به عبارت دیگر ساختمان شما چند طبقه است که به آن بلند مرتبه می گوئید 10 - 20 - 50 یا بیشتر .
2- اگر ساختمان شما کمتر از 15 طبقه یا به عبارت دیگر ارتفاع ساختمان کمتر از 50 متر است ، تفاوت چندانی با ساختمانهای کوتاهتر ندارد و معمولآ از این ارتفاع به بالا الزامات خاصی بوجود می آید .
3- علاوه بر ارتفاع ، سطح اشغال ساختمان نیز عامل تعیین کننده ایست که آنرا نیز بایستی مشخص نمائید .
4- معماری ساختمان و نوع سازه و جداره ها و پوشش نما و نوع کاربری نیز در کار تاسیسات چه در مرحله انتخاب سیستم و چه در مرحله طراحی تاثیر زیادی دارد که آن نیز بایستی مشخص گردد.
5- یادتان باشد نه تنها برای ساختمانهای بلند مرتبه که حتی برای ساختمانهای ویلائی نیز مهمترین قسمت کار مهندس تاسیسات انتخاب سیستم می باشد که اگر به درستی انتخاب نگردد نتیجه لازم و مطلوب بدست نخواهد آمد .
6 - در خصوص انتخاب سیستم در ساختمانهای بلند مرتبه می توانید به هند بوک ASHRAE مراجعه فرمائید.

در صورتیکه اطلاعات فوق را ارائه کنید می توانم بیشتر کمکتان کنم
 

mehran_63

عضو جدید
با سلام
دوست عزیز همانگونه که باقی دوستان اشاره کردند سوال شما بسیار کلی است و تقریبأ جوابی ندارد .
1- باید منظور خود را از بلند مرتبه بیان کنید ، به عبارت دیگر ساختمان شما چند طبقه است که به آن بلند مرتبه می گوئید 10 - 20 - 50 یا بیشتر .
2- اگر ساختمان شما کمتر از 15 طبقه یا به عبارت دیگر ارتفاع ساختمان کمتر از 50 متر است ، تفاوت چندانی با ساختمانهای کوتاهتر ندارد و معمولآ از این ارتفاع به بالا الزامات خاصی بوجود می آید .
3- علاوه بر ارتفاع ، سطح اشغال ساختمان نیز عامل تعیین کننده ایست که آنرا نیز بایستی مشخص نمائید .
4- معماری ساختمان و نوع سازه و جداره ها و پوشش نما و نوع کاربری نیز در کار تاسیسات چه در مرحله انتخاب سیستم و چه در مرحله طراحی تاثیر زیادی دارد که آن نیز بایستی مشخص گردد.
5- یادتان باشد نه تنها برای ساختمانهای بلند مرتبه که حتی برای ساختمانهای ویلائی نیز مهمترین قسمت کار مهندس تاسیسات انتخاب سیستم می باشد که اگر به درستی انتخاب نگردد نتیجه لازم و مطلوب بدست نخواهد آمد .
6 - در خصوص انتخاب سیستم در ساختمانهای بلند مرتبه می توانید به هند بوک ASHRAE مراجعه فرمائید.

در صورتیکه اطلاعات فوق را ارائه کنید می توانم بیشتر کمکتان کنم[/qu

دوست عزیز سلام
باتشکر از پاسخ شما
ساختمان مورد نظر 13 طبقه و دارای سیستم گرمایش پکیج است حالا یکی از مشکلات اجرای دود کش مشترک است که نیاز به راهنمایی دارم
دومین مشکل سیستم سرمایش است که نظر به اجرای کولر های گازی چند پانله اس که مشکل برق سه فاز را داریم ایا شما پیشنهاد بهتری دارید
در پایان هم سیستم ابرسانی ساختمان است لطفا اگر در این زمینه هم اطلاعاتی دارید راهنمایی فرمایید
با تشکر فراوان
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
برای گرمایش ساختمانهای مرتفع از پکیج استفاده می شه
سرمایش هم بهتره کولر گازی باشه چون هزینه چیلر زیاد می شه
 

mohammad-s

عضو جدید
دوست عزیز در خصوص پروژه شما مطالب زیر تقدیم میگردد:
1- در مورد آّبرسانی با توجه به ارتفاع ساختمان (حدود 45 متر) نیاز به زون بندی نداری ولی بدلیل اینکه فشار شبکه آب شهری پاسخگوی نیاز شما نیست می بایستی از سیستم تامین فشار استفاده کنی.برای این منظور باید ابتدا یک مخزن ذخیره زمینی طراحی کنی (منظور از طراحی محاسبه حجم مخزن و جانمائی توی سایت پروژه است ) .برای محاسبه حجم مخزن کمترین حجم مورد نیاز یک ساعت مصرف پیک ساختمان و بیشترین حجم یک روز مصرف ساختمان می باشد. با توجه به ارتفاع ساختمان استفاده از سیستم اطفاء حریق الزامیست که شامل رایزر خشک و مرطوب + کپسول های اطفاء می باشد. در صورتیکه پروژه سیستم برق اضطراری داشته باشه حجم ذخیره آب آتش نشانی را نیز می بایستی به حجم مخزن ذخیره زمینی اضافه کنی در غیر این صورت می بایستی مخزن آب آتش نشانی را در بام در نظر بگیری که باتوجه به منطقه پروژه بایستی تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ زدگی در زمستان را هم در نظر داشته باشی . برای تامین فشار بعد از مخزن می بایستی از سیستم بوستر پمپ استفاده کنی البته باید توجه داشته باشی که فشار در بالاترین نقطه مصرف از 1 بار و در پایین ترین مصرف کننده از 6 بار تجاوز نکنه . جنس لوله های آبرسانی رو هم از فولاد گالوانیزه با وزن سنگین انتخاب کن که البته در داخل واحد ها می توانی به جای لوله فولادی گالوانیزه از لوله های پنج لایه نیز استفاده کنی ولی در رایزر ها و مشاعات بدلیل قطور بودن لوله ها ، همان لوله گالوانیزه مناسب تر است .
2- در خصوص سیستم سرمایش و گرمایش کماکان اطلاعات ناقص ارائه کردی ؟؟؟؟
بایستی نوع کاربری ساختمان و متراژ واحد ها رو هم می گفتی ولی در صورتیکه کاربری ساختمان مسکونی باشه بدترین انتخاب پکیج حرارتی برای گرمایش می باشد .
3- در خصوص سیستم سرمایش و انتخاب بهترین گزینه علاوه بر اطلاعات بند 2 می بایستی محل احداث پروژه را هم بگی که اگر در سنندج باشد ، با توجه به شرایط آب و هوائی اونجا یکی از بهترین گزینه ها انتخاب سیستم های تبرید تبخیری است .
4- در مورد سیستم دودکش مشترک لازم به ذکر است به لحاظ فنی ، منعی از این بابت نداری و می توان از دودکش های مشترک استفاده نمود ولی در ایران بدلیل ضعف شدید در بخش اجرا پیشنهاد می کنم از اجرای سیستم مشترک صرف نظر کنی و به صورت مجزا ببینی . البته در صورتیکه اصرار داشته باشی از پکیج استفاده کنی که خواهش می کنم در این مورد تجدید نظر کنی اونهم برای ساختمان 13 طبقه !!!!!!!!!!!!

اگر اطلاعات اضافی رو برام بزاری بیشتر میتونم کمکت کنم
 