CELL A : اگر HS-3108 در وضعيت : FO-CONTL باشد، دماي خروجي CELLA- توسط TIC-3062 كه با FTC-3033 (ميزان مصرف سوخت مايع كوره) به صورت CASCADE ميباشد كنترل ميگردد. سگينال خروجي (0-100 RANGE)TIC-3062 طبق رابطة زير براي FTC-3033 به عنوان SET POINT قرار ميگيرد.
FTC-3033=TIC=-3062(OUT PUT)/100*6
(0-6 MZ/HR=FTC-3033RNANGE)
FTC-3033 نيز با سيستم مقايسه گر نرمافزاري PY-3011 كه انتخاب كننده سيگنال بزرگتر است به صورت CASCADE ميباشد. OUT PUT خروجي FTC-3033 وارد مقايسهگر PY-3011 شده و يك OUT PUT نيز از PTC-3011 (كنترل كننده فشار سوخت مايع كوره) وارد PY-3011 ميشود. هر يك بزرگتر بود به عنوان OPENING نهايي بيشتر كنترل PV-3011 انتخاب ميشود. PTC-3011 در حالت AUTO قرار دارد و وجود آن بدين منظور است كه در شرايط نرمال عملياتي هيچگاه فشار سوخت مايع (FUEL OIL) از حداقل SET POINT مربوط به PTC-3011 كه معمولاً BAR 5/1-4/1 است كمتر نشود زيرا ممكن است كاهش فشار سوخت مايع سبب خاموش شدن مشعلها گردد.
اختلاف فشار بين سوخت مايع و بخار آب پودر كننده فشار متوسط، توسط PCIC-3015 كه در حالت AUTO قرار دارد در 2.2-2.6 BAR كنترل ميگردد.
سوخت گازي CELL A نيز توسط HC-3062 به صورت MANUAL كنترل ميگردد و OUT PUT HC-3062 براي TV-3062 به عنوان OPENING قرار ميگيرد.
اگر OUT PUT HS-3062 در وضعيت FG-CONTL باشد OUT PUT مربوط به TIC-3062 به عنوان OPENING نهايي براي TV-3062 انتخاب ميشود. سوخت مايع (FUEL OIL) نيز توسط FIC-3033 و PIC-3011 (داراي SET POINT حداقل 1.5 BAR) به صورت Auto بوده Out put آنها در PY-3011 كه به صورت CASCADE است با هم مقايسه شده و out put بزرگتر به عنوان OPENING نهايي PV-3011 انتخاب ميشود.
همچنين ميتوان PY-3011 را در حالت MANUAL قرار داده و با دادن OUT POT دلخواه، فشار سوخت مايع را كنترل نمود.
CELL B : دماي خروجي CELL B كوره H-301 توسط TIC-3063 ، HS-3109 ، FIC-3034 ، PTC-3012 ، PY-3012، HC-3063، PDIC-3016 (و همانند مكانيسم قبلي براي CELL A) كنترل ميگردد.
CELL C : توسط TIC-3064، HS-3110، FTC-3035، PTC-3013، PY-3013، HC-3064، PDIC-3017 كنترل ميشود.
CELL-D : توسط TIC-3065، HS-3111، FIC-3036، PIC-3014، PY-3014، HC-3065، PDIC-3018 كنترل ميشود.
- كنترل دماي جريان ورودي به V-302 از طريق TRASFER LINE كوره H-301 توسط
TIC-3066 كنترل ميشود. چنانچه HS-3107 در وضعيت FC-3032 باشد طبق رابطة زير
OUT PUT مربوط به TIC-3066 براي (HEAVY QUENCH) FIC-3032 بعنوان SET POINT قرار ميگيرد.
FIC-3032=TIC-3066 OUT PUT/100*100(0-100 M3/HR=FIC-3032)
RANGE مربوط به (LIGHT QUENCH) FIC-3031 نيز بصورت MAN يا Auto كنترل ميشود. اگر HS-3107 در وضعيت FC-3031 باشد، TIC-3066 با FIC-3031 به صورت CASCADE قرار ميگيرد.
FIC-3031=TIC-3066 OUT PUT/100*30(0-30 M3/HR=FIC-RANGE مربوط به 3031)و FIC-3032 نيز به صورت MAN يا Auto قرار ميگيرد.