تاپیک سوالات قدرتی

Aras60

عضو جدید
سلام دوستان من یک سوال مبتدیانه دارم

یک یو پی اس سه فاز با توان 10kva داریم . بارهایی که برای تغذیه آنها از یو پی اس میخواهیم استفاده کنیم تکفاز هستند این یو پی اس چه توانی را به صورت تکفاز می تواند برای ما تولید کند ؟ منظورم اینه که اگر ضریب قدرت رو یک بگیریم آیا توان تولیدی در هر فاز برابر 10 kva و جمعا 30 kva هست ؟ آیا اگر مصرف ما در شبکه 30 kw باشد میتوانیم از این یو پی اس استفاده کنیم یا خیر ؟

با تشکر
 
آخرین ویرایش:

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام دوستان .
بنده قصد ساخت یک اینورتر 2.5 کیلووات رو دارم.
اول از همه به نظر شما چه تعداد باتری استفاده کنم تا جریان مورد ناز رو تامین کنه
ولتاژ اینورتر 24 ولتی هست
مصرف دستگاه های متصل به اون هم حدود 2 کیلو وات که البته دائمی هست .
برای شارژ باتری ها شما چی پبشنهاد می کنید ؟
تجهیزات روی یک خودرو سوار میشه و قصد دارم از خروجی دینامی که به موتور وصل میکنم استفاده کنم .
- آیا می تونم مستقیما از دینام به باتری ها بدم برای شارژ؟
- حین کار اینورتر آیا میشه همزمان شارژ هم بشه ؟
 

O M I D

عضو جدید
پست هتی فشار قوی

پست هتی فشار قوی

نقش بریکر کوپلر در شینه بندی اصلی و فرعی با شینه بندی دوبل کسی میدونه؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
نقش بریکر کوپلر در شینه بندی اصلی و فرعی با شینه بندی دوبل کسی میدونه؟
باس کوپلر بریکری هست که NO هست و زمانی که نیاز بشه (فیدر مورد نظرشو وارد مدار کنه ) فرمان میگیره و بسته میشه .
فرمان ها میتونه از طریق ریموت r دستی m یا اتوماتیک a انجام بشه.
 

tourajtaslimi

عضو جدید
سلام دوستان من یک سوال مبتدیانه دارم

یک یو پی اس سه فاز با توان 10kva داریم . بارهایی که برای تغذیه آنها از یو پی اس میخواهیم استفاده کنیم تکفاز هستند این یو پی اس چه توانی را به صورت تکفاز می تواند برای ما تولید کند ؟ منظورم اینه که اگر ضریب قدرت رو یک بگیریم آیا توان تولیدی در هر فاز برابر 10 kva و جمعا 30 kva هست ؟ آیا اگر مصرف ما در شبکه 30 kw باشد میتوانیم از این یو پی اس استفاده کنیم یا خیر ؟

با تشکر

سلام. توان سه فاز در هیچ جا معادل 3 برابر تک فاز نیست. اگه فرمولش رو به خاطر داشته باشی یه رادیکال داشت. در بهترین و ایده آل ترین حالت شما رو هر فاز حدود 5.5 کیلووات خواهی داشت.
 

tourajtaslimi

عضو جدید
کسی جواب نمیده؟؟؟
من یه نقشه دارم که تجهیزات و علائم اختصاری تعریف شده اش با فهرست بهای برق فرق داره چطوری تفاوتهاشونو پیدا کنم؟ خواهشا کمک کنید. ایا مرجعی برای نقشه خوانی و تطابقش با فهرست بها وجود داره؟خیلی سریع باید ریز متره در بیارم، مهندسان گرامی لطفا کمک

مهم نیست که علائم نقشه شما چیه. یه استانداردی هست که تو کتاب 110 اومده. اما الزامی به استفاده از اون استاندارد نیست. مهم legend نقشه هستش. تو نقشه شما یه legend باید باشه که هر علامتی رو توضیح داده باشه. از اون راهنما استفاده کن و ریزمتره رو استخراج کن. بعد از در آوردن ریزمتره بحث فهرست بها مطرح میشه که بستگی به نوع قرارداد و پروژه داره.
 

mahdibihamta

عضو جدید
درخواست مقاله

درخواست مقاله

سلام خدمت تمام دوستان برای تکمیل پروژه و راحت شدن از شر این درس نیاز دارم به مطالبی در حد ده صفحه در مورد این مطالب: در شبکه فشار ضعیف مقدار خازن ثابت است یا متغیر----و جبران افت ولتاژ در شبکه توزیع پروژه کامله حالا استاد داره اذیت میکنه http://www.www.www.iran-eng.ir/images/smilies/cry.gif ممنون میشم کمکم کنید یا علی
 

hamed ghodrat

عضو جدید
سلام به همه ی دوستان مهندس کسی می دونه الگوریتم ژنتیک چیه به زبان ساده یه کم توضیح بده و چی جوری می شه ازش استفاده کرد ؟ ممنون میشم جواب بدین
 

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام دوستان .
بنده قصد ساخت یک اینورتر 2.5 کیلووات رو دارم.
اول از همه به نظر شما چه تعداد باتری استفاده کنم تا جریان مورد ناز رو تامین کنه
ولتاژ اینورتر 24 ولتی هست
مصرف دستگاه های متصل به اون هم حدود 2 کیلو وات که البته دائمی هست .
برای شارژ باتری ها شما چی پبشنهاد می کنید ؟
تجهیزات روی یک خودرو سوار میشه و قصد دارم از خروجی دینامی که به موتور وصل میکنم استفاده کنم .
- آیا می تونم مستقیما از دینام به باتری ها بدم برای شارژ؟
- حین کار اینورتر آیا میشه همزمان شارژ هم بشه ؟
:eek:
 

sina1415

عضو جدید
سلام دوستان
بنده دو روز دیگه امتحان دارم این دو تا سوال هم میاد.. خواهش می کنم اگر کسی می تونه حل کنه .. هزنه هم بخواد میدم
خیلی فوری می خوام / تشکر

================

1- پخش بار به روش جاروب رفت و برگشت را در دو مرحله انجام دهید ؟







2- منجنی بار پست های Aو bو C در فیدر نشنان داده شده است
موارد زیر را حساب کنید :
1- ضریب تلفات فیدر
2- ضریب همزمانی بار
3- ضریب بار فیدر


 

leon2008

عضو جدید
انتخاب سایز مناسب کابل

انتخاب سایز مناسب کابل

سلام دوستان
برای یه پروژه مسکونی 16 طبقه نحوه انتخاب سایز کابل ورودی و سایز تابلو موتورخانه و هر واحد رو میخواستم بدونم روشنایی و پریز و بقیه چیزا طراحی شده فقط بحث انتخاب سایز کابل مونده.خواهشا اگه امکان داره کمککنید
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام دوستان
برای یه پروژه مسکونی 16 طبقه نحوه انتخاب سایز کابل ورودی و سایز تابلو موتورخانه و هر واحد رو میخواستم بدونم روشنایی و پریز و بقیه چیزا طراحی شده فقط بحث انتخاب سایز کابل مونده.خواهشا اگه امکان داره کمککنید
جدول وسترمان و ضرایب مربوط رو باید تهیه کنید .
و کلا مواردی که تاثیر داره در انتخاب کابل
دمای محیط
میزان رطوبت
ضریب همزمانی
جریان قابل تحمل اتصال کوتاه
و اگر حدودا بالای 80 متر باشه افت ولتاژ
میزان جریان عبوری از کابل هم باید 20 % اضافه گرفته بشه. یعنی اگر مصرف 100 امر هست شما باید کابلی برای 120 امپر در نظر بگیرید .
. نمیدونم طبق کدوم مقررات از ترانس تا کنتور رو نیمه افشان و بقیه رو افشان در نظر میگیرن.
.سایز تابلو بر میگرده به این که شما ابتدا قطعاتتون رو انتخاب کنید . مثلا کلیدی که میخواین در تابلو قرار بدین 100 امپر هست یا 1000 امپر.
بعد از اون ابعاد هر تجهیز و قطعه توی کاتالوگش هست . مطابق ابعاد هر قطعه جایابی بهینه رو انجام میدید.
که سلول کوچکتر انتخاب بشه .
 

omid4583

عضو جدید
نحوه تست کلید اتوماتیک 380 ولت

نحوه تست کلید اتوماتیک 380 ولت

درود بر دوستان
کسی نحوه تست کلید های اتوماتیک ( دارای واحد حفاظتی جریان زیاد تاخیری -لحظه ای و واحد اور لود ) رو میدونه مخصوصا نوع زیمنس 3wn شنیدم یه دستگاه مخصوص تست دارن که توسط یه سوکت کوچیک از جلو تست می شن
البته من خودم از طریق دستگاه تزریق جریان پرایمری تا 400 آمپر این تست رو انجام دادم ولی نتونستم تایم تست منحنی عملکرد رو بگیرم
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
درود بر دوستان
کسی نحوه تست کلید های اتوماتیک ( دارای واحد حفاظتی جریان زیاد تاخیری -لحظه ای و واحد اور لود ) رو میدونه مخصوصا نوع زیمنس 3wn شنیدم یه دستگاه مخصوص تست دارن که توسط یه سوکت کوچیک از جلو تست می شن
البته من خودم از طریق دستگاه تزریق جریان پرایمری تا 400 آمپر این تست رو انجام دادم ولی نتونستم تایم تست منحنی عملکرد رو بگیرم

سلام
میخواین منحنی عملکرد رو دستی بدست بیارین؟نمیشه دوست من
باید از نرم افزار استفاده کنید etap یا شبیه ساز رله یا هر نرم افزاری که کرو رله رو بدست میاره.(برای هماهنگی بهترین انتخاب کرو کشیده شده در کاتالوگ خود کلید هست )
دستگاه خاص دیگه ای نیست یا حداقل من نمیشناسم . همون منبع پرایمری رو در مدار جاری میکنن و تنظیم رله رو یواش یواش تغییر میدن.تا صحت عملکرد و دقت رله رو بسنجن

کلید اگر mccb باشه یک حفاظت اتصال کوتاه و یک حفاظت اضافه بار داره.
اگر فیدر موتوری دارید رنج اتصال کوتاه رو روی 8 برابر یا 7 برابر جریان نامی( در شرایطی جریان وقعی)
و اگر فیدر موتوری ندارید روی 5 الی 6 برابر جریان نامی (یا واقعی) ست کنید.
جریان نامی کلید چند امپره ؟
با این منبع میتونید حفاظت اضافه بار رو تست کنید .
ولی اینکه کرو بدست بیارید نمیشه.
چون کلی فرمول و محاسبه داره
 

MRMEHDIKHAN

عضو جدید
با سلام
میخواستم بدونم اجسام کروی شکل قرمز رنگ روی خطوط گارد به چه منظوری استفاده می شود


با تشکررررررررر
ر
h این گوی ها از پایین برای هشدار به وسایل عبوری از زیر خط وجلوگیری از برخورد آنها با سیم ها میباشد واز بالا برای هشدار به وسایل پرنده به ویژه هلی کوپترها

میباشد . به طور مثال در هنگام پرواز هلی کوپتر بر روی بزرگراه ها در زمان تعقیب یک ماشین و یا بررسی بزرگراه باهلیکوپتر . البته انواع مختلف دار و نوعی از آن درشب می درخشد .
 
آخرین ویرایش:

MRMEHDIKHAN

عضو جدید
سلام دوستان
برای یه پروژه مسکونی 16 طبقه نحوه انتخاب سایز کابل ورودی و سایز تابلو موتورخانه و هر واحد رو میخواستم بدونم روشنایی و پریز و بقیه چیزا طراحی شده فقط بحث انتخاب سایز کابل مونده.خواهشا اگه امکان داره کمککنید
با سلام . باید دانست که این ساختمان شامل چند واحد مسکونی ، چند واحد تجاری ، چند آسانسور و باچه قدرتی ، و همچنین چه تجهیزات جانبی میباشد . آنگاه میتوان کابل ورودی را محاسبه نمود .
 

asadi_m64

عضو جدید
تنظیمات رله های پرایمری

تنظیمات رله های پرایمری

با سلام
من یک ترانس20kv/900v --1800kva دارم ک بدون سیم نول در خروجی وبرای یک کوره القایی استفاده میشه
زمانی ک دمای کوره از100درجه ب 300درجه میرسه دزنگتور اصلی ک قبل از تراس گذاشته شده قطع میکنه.
مدل رله پرایمری k2200 میباشد والارم ارت فالت میدهد
اشکال در چیست؟
کلیه تنظیمات در بالاترین قرار دارد.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
با سلام
من یک ترانس20kv/900v --1800kva دارم ک بدون سیم نول در خروجی وبرای یک کوره القایی استفاده میشه
زمانی ک دمای کوره از100درجه ب 300درجه میرسه دزنگتور اصلی ک قبل از تراس گذاشته شده قطع میکنه.
مدل رله پرایمری k2200 میباشد والارم ارت فالت میدهد
اشکال در چیست؟
کلیه تنظیمات در بالاترین قرار دارد.
این رله دارای چه حفاظت هایی هست ؟
یا اینکه شما از چه حفاظت هایی استفاده کردین ؟
با پای کار رفتن مشخص میشه
اما احتمالا خروجی دژنکتور میره برای قسمت جهنمی
که یک یا چند موتور قرار دارن
وقتی دما به 300 برسه در کارکرد موتور تاثیر میذاره و باعث میشه رله عمل کنه. اگر این باشه مشکلش به خاطر اینه که بعد از مدتی هم تجهیزات حفاظتی و هم خود موتور ها کیفیت اولیه شونو از دست میدن .
...
با یک امپر متر انبری زمانی که دما به 300 میرسه جریان خروجی از کلید رو اندازه گیری کنید . ببینید در حد نامی خودش هست ؟
...
و سوال
شما از رله در خروجی ترانس استفاده کردید یا بعد از کلیدی که خروجی اون به کوره ارسال میشه ؟
 

mehri9

عضو جدید
چگونه میتوان میدان یک سیم پیچ را افزایش داد در حالی که Xl آن تغییر نکند؟
 

afsharirad

عضو جدید
شبیه سازی سلول خورشیدی

شبیه سازی سلول خورشیدی

سلام
من مدل ساده تک دیودی سلول خورشیدی رو شبیه سازی کردم اما هر کاری می کنم خروجی مطلوب رو به من نمیده . فایل رو ضمیمه همین مطلب میکنم
لطفا اگه کسی می تونه کمک کنه ممنون می شم.
مرسی
 

پیوست ها

  • moadele2.rar
    8.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
منظور از symmetric
و
asymmetric
در برق (قسمت اتصال کوتاه و اتصال زمین چیست؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
هنر جوها مدار فرمان میبستن
مسیر ما هم به دلایلی اونجا خورد
...
یکی از معلما به هنرجو میگفت ببین روی فیوز (مینیاتوری) نوشته c25 یعنی فیوز 25 امپر . اون c هم مخفف کرنت (curent) هست به معنی جریان الکتریکی.
پس روی بعضی فیوزا که نوشته شده b یا a اونا مخفف چی هستن اقا معلم .؟!

.
.
...
برق یک ساختمان کشیده شد .
و در اثر اتصال کوتاه شدن به جز فیوز مینیاتوری فیوز فشنگی هم قطع کرد.
.
سوال من
پس دلیل استفاده از فیوز مینیاتوری چیست وقتی قرار است بر اثر هر اتصالی فیوز فشنگی قطع کند؟
.
ایا راه حلی برای اینکه فقط فیوز مینیاتوری در لحظه اتصال کوتاه قطع کند وجود دارد؟(و کل واحد زیر دست بر اثر قطع فیوز فشنگی خاموش نشود)
 

90416001

عضو جدید
سلام خدمت مهندسای عزیز یه سوال داشتم اونم اینکه،یکی از کارای چوک مهتابی تنظیم جریانه میخواستم بدونم چجوری این کارو انجام میده؟یه کم توضیح بیشتر میخوام با تمام جزئیاتش.خیلی ممنون میشم اگه جواب بدین.
 

Takesh

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سلام ببخشید من یه سری نقشه برق گرفتم ابهام دارم

نقشه پلان سوکت منظورش چیه؟

نقشه تلفن و دیتا هم جداس. آیا منظور از دیتا همون شبکه هست؟

و اینکه ایا شبکه رو هم برقکار باید اجرا کنه مگه؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام ببخشید من یه سری نقشه برق گرفتم ابهام دارم

نقشه پلان سوکت منظورش چیه؟

نقشه تلفن و دیتا هم جداس. آیا منظور از دیتا همون شبکه هست؟

و اینکه ایا شبکه رو هم برقکار باید اجرا کنه مگه؟
نقشه برق هر واحد رو طوری میکشن که در یک نقشه فقط پریز ها مشخص باشن. در یک نقشه روشنایی و در نقشه ی دیگه پریز های تلفن نت و غیره. این وسط اگر تجهیز اضافی وجود داشته باشه هم جدا کشیده میشه مثلا موتور خونه . یا کنترل موتور ها . . مجموع این نقشه ها میشه نقشه برق . شبکه یا فرستنده ها مثل اعلام حریق شاید .
میتونید از راهنمای نقشه کمک بگیرید. راهنما نداشته باشه از علائم اختصاری.
 

بیتا24

عضو جدید
کندانسورهای سنکرون رو میتونیم به صورت بدون بار برای جبران سازی در خطوط استفاده کرد ....چرا پس از خازن استفاده میشه ؟
ممنون از دوستانی که جواب میدن
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
کندانسورهای سنکرون رو میتونیم به صورت بدون بار برای جبران سازی در خطوط استفاده کرد ....چرا پس از خازن استفاده میشه ؟
ممنون از دوستانی که جواب میدن
اگر مقدار توان راکتیو مورد نیاز بالا ( و مخصوصا در حوضه فشار قوی )باشه از نظر اقتصادی به صرفه تره که از ژنراتور سنکرون در حالت فوق تحریک استفاده بشه به جای خازن. یکی از دلایلش میتونه این باشه .
 

leon2008

عضو جدید
سلام
دوستان برای سایز کردن سینی کابل از چه فرمول یا روشی استفاده کنم؟
برای یه موتورخونه دانشگاه برای کابلاش میخوام سینی کابل سایز کنم. کابلها nymhy هستش.
ممنون که جواب میدین
 