سلام
فرقهایی که وجود دارد به شرح زیر است :
1) ولتاژبالاتر در یک توان ثابت یعنی جریان کمتر و سطح مقطع سیم پایین تر برای انتقال توان از یک نقطه به نقطه دیگر
2) ولتاژپایین تر در دستگاههای الکترونیکی هنگام اتصال کوتاه خسارت کمتری ایجاد میکند .
3) خطر برق گرفتگی منجر به فوت در فرکانس بالاتر و ولتاژ پایین تر کمتر است .چون برق فرکانس بالاتر از رو ی پوست بدن عبور میکند و فرکانس پایین تر از داخل بدن عبور میکند.
4)عایق بندی ولتاژ بالاتر سختتر و پر هزینه تر است .
....................
با احترام به نظر شما باید بگم که مورد دوم اشتباهه. تمام دستگاههای الکترونیکی فیوز دارن و موارد حفاظتی براشون درنظر گرفته میشه.
مورد 4 هم با توجه به مورد 1 منتفی میشه. چون عایق بندی یه سیم با مقطع پایینتر خیلی کم هزینه تر از عایق بندی با مقطع بالاتره.
در حال حاضر به لحاظ اقتصادی بهترین سیستم انتقال برق 220 ولت و 50 هرتز هستش. این نقطه اپتیمم بهینه سازیه. اما چرا از 60 هرتز و 110 ولت استفاده میکنن؟ برق با فرکانس 60 هرتز دارای ایمنی بیشتریه (مورد 3). برای همین از 60 هرتز استفاده میکنن. اما این باعث افزایش هزینه تولید میشه. به این دلیل که ژنراتور شما باید جای 3000 دور 3600 دور در دقیقه بزنه و این باعث افزایش استهلاک دستگاهها و همینطور هزینه تولید بخار سوپرهیت میشه.
اینکه ولتاژ رو در 60 هرتز رو 110 میارن هم دلیل اقتصادی داره. با محاسبات انجام شده ولتاژ 110 و 60 هرتز ارزونتر از 220 ولت و 60 هرتز در میاد.