تاپیک جامع نظام مهندسی برق (قدرت) || دانلود منابع از اولین پست ||

elieng

عضو جدید
کلا آزمون از چند نمره س که بالای 50 بشی قبولی؟؟؟کتاب باز بودنش کمکی می کنه سر جلسه؟؟وقت داری پیدا کنی چیزی بین اون همه کتاب یا سوالا اینقد سخته که فایده نداره؟؟ببخشید اگر سوالام ناشیانه س!!
 

elham218

عضو جدید
کلا آزمون از چند نمره س که بالای 50 بشی قبولی؟؟؟کتاب باز بودنش کمکی می کنه سر جلسه؟؟وقت داری پیدا کنی چیزی بین اون همه کتاب یا سوالا اینقد سخته که فایده نداره؟؟ببخشید اگر سوالام ناشیانه س!!

60 تا سواله . 30 تا درست ج بدی کافیه. کتاب باز بودنش ک خوبه. ولی خوب بعضی از سوالا خیلی خیلی خیلی پیچیده ان باید خوب فهمیده باشید موضوع رو تا بتونید تو کتاب پیدا کنید. بعضی سوالا خوبن میشه پیدا کرد البته در صورتی جای مطالب رو بلد باشید.
خلاصه طوری نیست که نخونده به هوای کتاب باز بودنش بشه فکر قبولی رو به سر اورد.
 

Nooshin-t

عضو جدید
دروس دانشگاهی رو بنداز توی سطل آشغال، منابعی که نظام مهندسی معرفی میکنه رو بخون، با کتابهای دانشگاه،1 دونه سوال رو نمیتونی جواب بدی.
سوالای سوالای سالای قبل رو که نگاه کردم بعضی مطالب برام ناآشناست و مبحث 13 و 15 هم توضیحی نداده.
 

elham218

عضو جدید
سوالای سوالای سالای قبل رو که نگاه کردم بعضی مطالب برام ناآشناست و مبحث 13 و 15 هم توضیحی نداده.

همه سوالات فکرنکنم تو کتاب باشه
ی سری ها رو از روی تجربه کاری باید حل کرد

خلاصه اگه سوال خاصی مد نظرتونه سال و شماره سوال رو ذکر کنید بچه ها کمک می کنن
 

elieng

عضو جدید
نمره منفی هم داره؟؟؟آقا ما شنیدیم باید با چمدون کتاب بیای سر جلسه!!!
 

elham218

عضو جدید
نمره منفی هم داره؟؟؟آقا ما شنیدیم باید با چمدون کتاب بیای سر جلسه!!!

بله هر ج درست 3 امتیاز + و هر غلط ی امتیاز - داره.
11 تا کتابه + 3 تا کتاب جدید + ی کتاب نمونه سوال+ خلاصه نویسی های خودتون+ هر جی دیگه خودتون صلاح می دونید
حالا ببینید باید با چی ببرید اینا رو :biggrin:
 

AmooSaeid

عضو جدید
بله هر ج درست 3 امتیاز + و هر غلط ی امتیاز - داره.
11 تا کتابه + 3 تا کتاب جدید + ی کتاب نمونه سوال+ خلاصه نویسی های خودتون+ هر جی دیگه خودتون صلاح می دونید
حالا ببینید باید با چی ببرید اینا رو :biggrin:

این 3 تا کتاب جدید ایناست ؟

• اطلاعات عمومي تأسيسات برقي و الزامات آن، مراجع علمي و فني معتبر، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي *
• مسايل مربوط به طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

کتاب چاپ شده برای اینا ؟
 

Nooshin-t

عضو جدید
این 3 تا کتاب جدید ایناست ؟

• اطلاعات عمومي تأسيسات برقي و الزامات آن، مراجع علمي و فني معتبر، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي *
• مسايل مربوط به طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

کتاب چاپ شده برای اینا ؟
میتونید این سایت رو نگاه کنید
http://azmoonline.com/main/post/237
 

kuchuluuu

عضو جدید
آقا بالاخره بعد از کلی الافی ما هم پروانه مون رو گرفتیم.
ظاهرا" نظام داره یکم سختش میکنه ولی دوستان اگه بخونید قبول میشید.راستش من یک ماه آخر بعد از ظهر تا شب رو سعی می کردم واقعا" وقت بذارم.بخونید قبول میشید انشالله.ارزش داره که وقت بذارید.
نکته برداری و خوندن نمونه سوالات رو فراموش نکنید.فهرست کتاباتونم خودتون کامل کنید.
واسه همتون آرزوی موفقیت می کنم. ;)
 

mohammadg846

عضو جدید
دیروز پروانه را دادم به 1 شرکت حقوقی تا سرسال یه چندر غازی بهمون بده!آخه خودم وقت ندارم!
 

pordel112

عضو جدید
بعد از گرفتن مدرک کی باید بریم اداره مالیات ؟ لطفا اگه کسی رفته بگه چه مدارکی می خواد؟
 

4omid

عضو جدید
DSC05647.JPG

دوستان این عکس برای راهنمای مبحث 13، ص 306 هست، این اولیه و ثانویه‌اش چنده؟ چرا اینجوریه؟ چرا 3 تاست؟!
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
مشاهده پیوست 222541

دوستان این عکس برای راهنمای مبحث 13، ص 306 هست، این اولیه و ثانویه‌اش چنده؟ چرا اینجوریه؟ چرا 3 تاست؟!

سوال من اینه که این نقطه های کنار 231 و 4 چیه.
نمیدونم والا ...ترانس سه سیم پیچه هم که نیست
 

simpatico4949

عضو جدید
مشاهده پیوست 222541

دوستان این عکس برای راهنمای مبحث 13، ص 306 هست، این اولیه و ثانویه‌اش چنده؟ چرا اینجوریه؟ چرا 3 تاست؟!

خوب معلومه دیگه
20 کیلو ولت ولتاژ اولیه اش هست
ثانویه هم با توجه به اینکه اتصالش ستاره هس ولتاژ خطی 400 و ولتاژ فازی 231 ولته
231v=0.231Kv
400v=0.4Kv
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
خوب معلومه دیگه
20 کیلو ولت ولتاژ اولیه اش هست
ثانویه هم با توجه به اینکه اتصالش ستاره هس ولتاژ خطی 400 و ولتاژ فازی 231 ولته
231v=0.231Kv
400v=0.4Kv

عجب..اون نقطه هایی که گذاشته یعنی اعشار .:d ممنون
کنار 231 نوشته کیلو ولت !!
 
آخرین ویرایش:

shidakyazdani

عضو جدید
سلام عزیزان.واقعا از دیدن این کتابها حالم بد میشه! من این منابع جدیدی که اعلام کردن و راهنماها رو نگرفتم .در واقع جز مباحث فقط کتاب راهنمای 13 رو دارم.بنظرتون کافیه؟یعنی میشه 1ماهه جواب گرفت؟یا باز مثل آزمون پیش دست خالی باید برگردم؟!؟!
 

Joe_Bel

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
سلام

کسی این دو مجموعه رو داره ... چه جوری خوب هست ... ممنون میشم اگر کسی دانلود کرده اینجام لینک کنه

واژگان کلیدی تاسیسات برقی
چارت بندی تاسیسات برقی

 

4omid

عضو جدید
DSC05649.JPG

دوستان اعداد توی کادر سطح مقطع کابل هست، بطور مثال 240/120*3*2 یعنی چی؟!
 

simpatico4949

عضو جدید
مشاهده پیوست 222612

دوستان اعداد توی کادر سطح مقطع کابل هست، بطور مثال 240/120*3*2 یعنی چی؟!
اگه جدول رو کامل گذاشته بودی بهتر بود
به نظر منظورش این باشه (120+240*3)*2 یعنی دو تا کابل موازی شده با هم که هر کابل شامل سه رشته سایز 240 برای فاز و یک رشته سایز 120 برای نول هست
 

4omid

عضو جدید
دوستان، بالاخره توی فشار ضعیف-تکفاز، ولتاژ رو چند در نظر بگیریم؟ 220؟ 230؟ 231؟
 
آخرین ویرایش:

Joe_Bel

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
سلام

کسی این دو مجموعه رو داره ... چه جوری خوب هست ... ممنون میشم اگر کسی دانلود کرده اینجام لینک کنه

واژگان کلیدی تاسیسات برقی
چارت بندی تاسیسات برقی


کسی چارت بندی تاسیسات برقی رو نداره؟
 

elham218

عضو جدید
مهندسای عزیز کسی کتابای راهنمای جدید رو تهیه کرده؟؟؟؟

جوری هست ک بشه حذفشون کرد؟؟:cool:
 

elham218

عضو جدید
بچه ها خاهش می کنم اگه کسی پاسخ نامه تشریحی خرداد 93 رو داره بزاره. البته با تشکر از دوستمون که چند صفحه قبل لینکشو گذاشته بودن، منظورم ب جز اونه

راستی کسی می دونه کتابی در اومده که پاسخ خرداد 93 رو داشته باشه ؟؟؟؟؟

ممنون:gol:
 

Joe_Bel

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
بچه ها خاهش می کنم اگه کسی پاسخ نامه تشریحی خرداد 93 رو داره بزاره. البته با تشکر از دوستمون که چند صفحه قبل لینکشو گذاشته بودن، منظورم ب جز اونه

راستی کسی می دونه کتابی در اومده که پاسخ خرداد 93 رو داشته باشه ؟؟؟؟؟

ممنون:gol:

سوال 1) با اتصال بدنه به N سیستم به TN تبدیل میشود بنابراین گزینه 2 صحیح است.

سوال 2) گزینه 1

سوال 3) گزینه 2 براساس صفحه 250 کتاب راهنمای تاسیسات

سوال 4) گزینه 3
Z[SUB]Sc[/SUB] ≤ (√ 3 X u[SUB]0[/SUB]) / 2 I[SUB]df [/SUB]⇒ Z[SUB]Sc [/SUB]≤ ( √ 3 x 220) / 2x 200 ⇒ Z[SUB]Sc [/SUB] ≤ 0.95

سوال 5) براساس صفحه 239 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 2 صحیح است.

سوال 6) گزینه 1 صحیح است.
Q[SUB]C[/SUB]=100(tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.7 - tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.9)+120(tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.8 - tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.9) - 50=35.5 KVAR

سوال 7) براساس صفحه 44 مبحث 13 گزینه 4 صحیح است.

سوال 8) با توجه به اینکه خازن از محل نصب خود به طرف منبع ضریب توان را اصلاح میکند ، در هر سه نقطه D , C, B خازن نیاز است زیرا کنتور باید ضریب قدرت را اصلاح شده اندازه گیری کند تا جریمه تعلق نگیرد. بنابراین گزینه 1 صحیح است.

سوال 9) گزینه 3 صحیح است .با توجه به صفحه 92 کتاب مبحث 13 ═> 2.5=K

I[SUB]SC [/SUB] ≥ 2.5 x 250 ⇒ I[SUB]SC [/SUB]≥ 625 A

سوال 10) بر اساس صفحه 12 مبحث 15 پنج آسانسور یعنی گزینه 1 صحیح است.

سوال 11) بر اساس صفحه 31 مبحث 15 گزینه 3 صحیح است.

سوال 12) گزینه 1

مشترک شماره یک​
مشترک شماره دو​
دیماند​
1000 KW​
500 KW​
پول دیماند مشترک شماره یک بیشتر است​
انرژی اکتیو​
30000 KWh​
30000 KWh​
پول انرژی اکتیو هر دو برابر است.​
انرژی راکتیو​
13500 Kvarh​
15500 Kvarh​
ضریب قدرت​
cos Ø[SUB]1[/SUB]= cos tg[SUP]-1[/SUP]​
13500/ 30000 = 0.91​
cos Ø[SUB]2[/SUB]= cos tg[SUP]-1[/SUP]​
15500 / 30000 = 0.89​
هزینه انرژی راکتیو​
پول انرژی راکتیو نمی دهد​
پول انرژی راکتیو می دهد​


ولی نمیتوان براساس داده های مسئله قضاوت کرد زیرا مشترک شماره یک پول دیماند بیشتری می دهد اما در عوض پول انرژی راکتیو نمیدهد. لذا گزینه یک صحیح است.

سوال 13) گزینه 2 ، AWG مخفف American wire gauge و واحد اندازه گیری مقطع کابل در استاندارد آمریکاست و با نسبتی قابل تبدیل به mm[SUP]2 [/SUP]است لذا گزینه دو صحیح است.

سوال 14) گزینه 4

سوال 15) گزینه 3، با توجه سیستم اول که TN-S است بدنه نباید به الکترود زمین مستقل وصل شود و در سیستم دومی که TT است اتصال بدنه به زمین اجباری است.
R[SUB]A2[/SUB] I[SUB]∆[/SUB] ≤ 50 V ⇒ R[SUB]A2[/SUB] x 0.3 ≤ 50 ⇒ R[SUB]A2 [/SUB]≤ 166

سوال 16) چون موتور 400 ولت ستاره است لذا نمیتوان به این موتور 400 ولت را به صورت مثلث داد لذا ستاره مثلث کردن آن شدنی نیست و باید با راه انداز نرم استارت شود . لذا گزینه یک صحیح است.

سوال 17) بر اساس صفحه 336 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 3 پاسخ صحیح خواهد بود زیرا همبندی اصلی را نباید حذف نمود.

سوال 18) گزینه 2
% ∆u= (350x150x100[(0.092/2 )x 0.8 + (0.08/2) x 0.6)] / 380[SUP]2 [/SUP]x 0.8 = 2.76%

سوال 19) گزینه 4
Z[SUB]sc[/SUB] = √[ (R[SUB]T[/SUB] + R [SUB]ph[/SUB]+ R [SUB]N[/SUB])[SUP]2[/SUP] + (X[SUB]T[/SUB] + Xph+ X [SUB]N[/SUB])[SUP]2[/SUP] ) ]
Z[SUB]sc = [/SUB]√[ ( 0.0038 + 0.092 / 2 x 0.15 + 0.092 /2 x 0.15)[SUP]2[/SUP] + ( 0.0149 + 0.06/2 x 0.15 + 0.08/0 x 0.15)[SUP]2[/SUP]] ⇒ Z[SUB]sc [/SUB]= 0.032

سوال 20) گزینه 4
I[SUB]SC[/SUB] ≥ K I [SUB]relay [/SUB]⇒ 220/ 0.032 ≥ 1.25 I [SUB]relay [/SUB] ⇒ I [SUB]relay [/SUB]≤ 5500 ⇒ 5500 / 800 = 6.8

سوال 21) گزینه 2
220 / 0.032 ≥ 3.5 I[SUB]n[/SUB] ⇒ I[SUB]n[/SUB] ≤ 1964 A
جریان بار I = 350000/( √ 3 x 380 x 0.8) = 664 A
پس با توجه به جریان بار ،جریان فیوزباید حداقل 800 آمپر و حداکثر 1964 آمپر باشد.

سوال 22) گزینه 1
ولتاژ اولیه اعمال شده = % U[SUB]k[/SUB] x ولتاژ نامی اولیه
= %6 x 20000= 1200 V

سوال 23) گزینه 3
Z[SUB]T[/SUB] = ( U[SUB]k[/SUB] x U[SUP][SUB]2[/SUB][/SUP] ) / 100 S[SUB]T[/SUB] = 6 x 400 [SUP]2[/SUP] / 100 x 400000 = 0.024 Ω

سوال 24) گزینه 2
R[SUB]T[/SUB] = ( U[SUB]r [/SUB]x U[SUP][SUB]2[/SUB][/SUP] / 100 S[SUB]T [/SUB]= 1.61 x 400 [SUP]2[/SUP] / 100 x 400000 = 0.00644 Ω

سوال 25) گزینه 1 ، بر اساس صفحه 30 مبحث 13
X = 5 m
Y = ( n + 2 ) x عرض اتاق
= ( 3 + 2 ) x 3 = 15 m

سوال 26) بر اساس صفحه 49 مبحث 13 گزینه 4 صحیح است.

سوال 27) گزینه 3

سوال 28) بر اساس گراف صفحه 338 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 3 صحیح است.

سوال 29) بر اساس گراف صفحه 338 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 1 صحیح است.

سوال 30) گزینه 2

سوال 31) گزینه 1
r = h tg (B/2) ⇒ r = ( 5 - 1.5 ) tg (90/2) = 3.5 m
X = √ ( 3.5[SUP]2[/SUP] + 3.5[SUP]2[/SUP]) = 4.95 m
90- 20 log 4.95 = 76.1 db ⇒ شدت صدا

سوال 33) گزینه 3
I [SUB]SC[/SUB] = S / √3 V = 500 MVA / √3 x20 KV = 14434 A
کابل XLPE ⇒ K= 143
تحمل اتصال کوتاه S[SUP]2[/SUP] K[SUP]2[/SUP] ≥ I[SUB]SC[/SUB][SUP]2[/SUP] t ⇒ S[SUP]2[/SUP] x 143[SUP]2[/SUP] ≥ 14434 [SUP]2 [/SUP]x 1 ⇒ S ≥ 101 mm[SUP]2[/SUP]

سوال 34) بر اساس مبحث 12 گزینه 1

سوال 35) بر اساس مبحث 12 گزینه 4

سوال 36) گزینه 4

سوال 37) گزینه 2
C[SUB]P[/SUB] =( V x 3600 x K ) / T
C[SUB]P[/SUB] = ( 0.75 x 3600 x 2 ) / 0.38 = 14210

سوال 38) با توجه به ارتفاع 8 متر و صفحه 45 مبحث 15 گزینه 1 صحیح می باشد.

سوال 39) با توجه به صفحه 39 مبحث 15 گزینه 4 صحیح می باشد.

سوال 40) گزینه 1
0.8 x In = 0.8 x 630 = 504 A ⇒ 3 x 504 = 1512 A ⇒ 1512 A = جریان رله مغناطیسی
درهنگام استفاده از فیوز دیر ذوب باید : I[SUB]SC [/SUB]≥ 1512 A ⇒ 1512 ≥ 5 In ⇒ In ≤ 302 A

سوال 41) گزینه 4
فیوز زود ذوب
⇒ 1512 ≥ 3.5 In ⇒ In ≤ 432 A

سوال 42) گزینه 1
I[SUB]SC = [/SUB] In / %Uk = ( 1250000 / √3 x 400 ) / 0.06 = 30.07 KA

سوال 43) گزینه 2

سوال 44) گزینه 2
با توجه به افزایش جریان اتصال کوتاه ناشی از موتور پس جریان اتصال کوتاه کلید CB3 افزایش یافته و بیش از 30.07 کیلو آمپر می شود.

سوال 45) گزینه 4
2 / 1.1 = 1.82

سوال 46) گزینه 4

سوال 47) گزینه 1

سوال 48) گزینه 1

سوال 49) گزینه 1

سوال 50) خازن انفرادی در مجاورت بار نصب میشود لذا گزینه 1 صحیح است.

سوال 51) با توجه به رعایت فاصله 1.5 متر از مرکز هر بازشو گزینه 3

سوال 52) با توجه به رعایت فاصله 1.5 متر از مرکز هر بازشو گزینه 4

سوال 53) گزینه 3

سوال 54) بر اساس مبحث 2 گزینه 3

سوال 55) بر اساس مبحث 2 گزینه 2

سوال 56) گزینه 4
با توجه به اینکه​
R[SUB]E[/SUB]= 10Ω
است :​
R[SUB]B [/SUB]≤ (R[SUB]E [/SUB]X 50)/(220-50) ⇒ R[SUB]B [/SUB]≤ (10X50) / (220-50) ⇒ R[SUB]B [/SUB]≤2.94
R[SUB]B1[/SUB]=4Ω و R[SUB]B1[/SUB]|| R[SUB]B2 [/SUB]≤ 2.94 ⇒ 4|| R[SUB]B2 [/SUB]≤ 2.94 ⇒ R[SUB]B2 [/SUB]≤ 11.9 ⇒ R[SUB]B2 [/SUB]= 10 Ω


سوال 57) گزینه 1 براساس صفحه 98 کتاب راهنمای تاسیسات الکتریکی

سوال 58) براساس مبحث 3 گزینه 4

سوال 59) براساس صفحه 96 مبحث 13 گزینه 1 صحیح است.

سوال 60) گزینه 4
0.5 X R[SUB]A[/SUB] ≤ 50 ⇒ R[SUB]A[/SUB] ≤ 100
 

elham218

عضو جدید
سوال 1) با اتصال بدنه به N سیستم به TN تبدیل میشود بنابراین گزینه 2 صحیح است.

سوال 2) گزینه 1

سوال 3) گزینه 2 براساس صفحه 250 کتاب راهنمای تاسیسات

سوال 4) گزینه 3
Z[SUB]Sc[/SUB] ≤ (√ 3 X u[SUB]0[/SUB]) / 2 I[SUB]df [/SUB]⇒ Z[SUB]Sc [/SUB]≤ ( √ 3 x 220) / 2x 200 ⇒ Z[SUB]Sc [/SUB] ≤ 0.95

سوال 5) براساس صفحه 239 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 2 صحیح است.

سوال 6) گزینه 1 صحیح است.
Q[SUB]C[/SUB]=100(tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.7 - tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.9)+120(tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.8 - tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.9) - 50=35.5 KVAR

سوال 7) براساس صفحه 44 مبحث 13 گزینه 4 صحیح است.

سوال 8) با توجه به اینکه خازن از محل نصب خود به طرف منبع ضریب توان را اصلاح میکند ، در هر سه نقطه D , C, B خازن نیاز است زیرا کنتور باید ضریب قدرت را اصلاح شده اندازه گیری کند تا جریمه تعلق نگیرد. بنابراین گزینه 1 صحیح است.

سوال 9) گزینه 3 صحیح است .با توجه به صفحه 92 کتاب مبحث 13 ═> 2.5=K

I[SUB]SC [/SUB] ≥ 2.5 x 250 ⇒ I[SUB]SC [/SUB]≥ 625 A

سوال 10) بر اساس صفحه 12 مبحث 15 پنج آسانسور یعنی گزینه 1 صحیح است.

سوال 11) بر اساس صفحه 31 مبحث 15 گزینه 3 صحیح است.

سوال 12) گزینه 1

مشترک شماره یک​
مشترک شماره دو​
دیماند​
1000 KW​
500 KW​
پول دیماند مشترک شماره یک بیشتر است​
انرژی اکتیو​
30000 KWh​
30000 KWh​
پول انرژی اکتیو هر دو برابر است.​
انرژی راکتیو​
13500 Kvarh​
15500 Kvarh​
ضریب قدرت​
cos Ø[SUB]1[/SUB]= cos tg[SUP]-1[/SUP]​
13500/ 30000 = 0.91​
cos Ø[SUB]2[/SUB]= cos tg[SUP]-1[/SUP]​
15500 / 30000 = 0.89​
هزینه انرژی راکتیو​
پول انرژی راکتیو نمی دهد​
پول انرژی راکتیو می دهد​


ولی نمیتوان براساس داده های مسئله قضاوت کرد زیرا مشترک شماره یک پول دیماند بیشتری می دهد اما در عوض پول انرژی راکتیو نمیدهد. لذا گزینه یک صحیح است.

سوال 13) گزینه 2 ، AWG مخفف American wire gauge و واحد اندازه گیری مقطع کابل در استاندارد آمریکاست و با نسبتی قابل تبدیل به mm[SUP]2 [/SUP]است لذا گزینه دو صحیح است.

سوال 14) گزینه 4

سوال 15) گزینه 3، با توجه سیستم اول که TN-S است بدنه نباید به الکترود زمین مستقل وصل شود و در سیستم دومی که TT است اتصال بدنه به زمین اجباری است.
R[SUB]A2[/SUB] I[SUB]∆[/SUB] ≤ 50 V ⇒ R[SUB]A2[/SUB] x 0.3 ≤ 50 ⇒ R[SUB]A2 [/SUB]≤ 166

سوال 16) چون موتور 400 ولت ستاره است لذا نمیتوان به این موتور 400 ولت را به صورت مثلث داد لذا ستاره مثلث کردن آن شدنی نیست و باید با راه انداز نرم استارت شود . لذا گزینه یک صحیح است.

سوال 17) بر اساس صفحه 336 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 3 پاسخ صحیح خواهد بود زیرا همبندی اصلی را نباید حذف نمود.

سوال 18) گزینه 2
% ∆u= (350x150x100[(0.092/2 )x 0.8 + (0.08/2) x 0.6)] / 380[SUP]2 [/SUP]x 0.8 = 2.76%

سوال 19) گزینه 4
Z[SUB]sc[/SUB] = √[ (R[SUB]T[/SUB] + R [SUB]ph[/SUB]+ R [SUB]N[/SUB])[SUP]2[/SUP] + (X[SUB]T[/SUB] + Xph+ X [SUB]N[/SUB])[SUP]2[/SUP] ) ]
Z[SUB]sc = [/SUB]√[ ( 0.0038 + 0.092 / 2 x 0.15 + 0.092 /2 x 0.15)[SUP]2[/SUP] + ( 0.0149 + 0.06/2 x 0.15 + 0.08/0 x 0.15)[SUP]2[/SUP]] ⇒ Z[SUB]sc [/SUB]= 0.032

سوال 20) گزینه 4
I[SUB]SC[/SUB] ≥ K I [SUB]relay [/SUB]⇒ 220/ 0.032 ≥ 1.25 I [SUB]relay [/SUB] ⇒ I [SUB]relay [/SUB]≤ 5500 ⇒ 5500 / 800 = 6.8

سوال 21) گزینه 2
220 / 0.032 ≥ 3.5 I[SUB]n[/SUB] ⇒ I[SUB]n[/SUB] ≤ 1964 A
جریان بار I = 350000/( √ 3 x 380 x 0.8) = 664 A
پس با توجه به جریان بار ،جریان فیوزباید حداقل 800 آمپر و حداکثر 1964 آمپر باشد.

سوال 22) گزینه 1
ولتاژ اولیه اعمال شده = % U[SUB]k[/SUB] x ولتاژ نامی اولیه
= %6 x 20000= 1200 V

سوال 23) گزینه 3
Z[SUB]T[/SUB] = ( U[SUB]k[/SUB] x U[SUP][SUB]2[/SUB][/SUP] ) / 100 S[SUB]T[/SUB] = 6 x 400 [SUP]2[/SUP] / 100 x 400000 = 0.024 Ω

سوال 24) گزینه 2
R[SUB]T[/SUB] = ( U[SUB]r [/SUB]x U[SUP][SUB]2[/SUB][/SUP] / 100 S[SUB]T [/SUB]= 1.61 x 400 [SUP]2[/SUP] / 100 x 400000 = 0.00644 Ω

سوال 25) گزینه 1 ، بر اساس صفحه 30 مبحث 13
X = 5 m
Y = ( n + 2 ) x عرض اتاق
= ( 3 + 2 ) x 3 = 15 m

سوال 26) بر اساس صفحه 49 مبحث 13 گزینه 4 صحیح است.

سوال 27) گزینه 3

سوال 28) بر اساس گراف صفحه 338 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 3 صحیح است.

سوال 29) بر اساس گراف صفحه 338 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 1 صحیح است.

سوال 30) گزینه 2

سوال 31) گزینه 1
r = h tg (B/2) ⇒ r = ( 5 - 1.5 ) tg (90/2) = 3.5 m
X = √ ( 3.5[SUP]2[/SUP] + 3.5[SUP]2[/SUP]) = 4.95 m
90- 20 log 4.95 = 76.1 db ⇒ شدت صدا

سوال 33) گزینه 3
I [SUB]SC[/SUB] = S / √3 V = 500 MVA / √3 x20 KV = 14434 A
کابل XLPE ⇒ K= 143
تحمل اتصال کوتاه S[SUP]2[/SUP] K[SUP]2[/SUP] ≥ I[SUB]SC[/SUB][SUP]2[/SUP] t ⇒ S[SUP]2[/SUP] x 143[SUP]2[/SUP] ≥ 14434 [SUP]2 [/SUP]x 1 ⇒ S ≥ 101 mm[SUP]2[/SUP]

سوال 34) بر اساس مبحث 12 گزینه 1

سوال 35) بر اساس مبحث 12 گزینه 4

سوال 36) گزینه 4

سوال 37) گزینه 2
C[SUB]P[/SUB] =( V x 3600 x K ) / T
C[SUB]P[/SUB] = ( 0.75 x 3600 x 2 ) / 0.38 = 14210

سوال 38) با توجه به ارتفاع 8 متر و صفحه 45 مبحث 15 گزینه 1 صحیح می باشد.

سوال 39) با توجه به صفحه 39 مبحث 15 گزینه 4 صحیح می باشد.

سوال 40) گزینه 1
0.8 x In = 0.8 x 630 = 504 A ⇒ 3 x 504 = 1512 A ⇒ 1512 A = جریان رله مغناطیسی
درهنگام استفاده از فیوز دیر ذوب باید : I[SUB]SC [/SUB]≥ 1512 A ⇒ 1512 ≥ 5 In ⇒ In ≤ 302 A

سوال 41) گزینه 4
فیوز زود ذوب
⇒ 1512 ≥ 3.5 In ⇒ In ≤ 432 A

سوال 42) گزینه 1
I[SUB]SC = [/SUB] In / %Uk = ( 1250000 / √3 x 400 ) / 0.06 = 30.07 KA

سوال 43) گزینه 2

سوال 44) گزینه 2
با توجه به افزایش جریان اتصال کوتاه ناشی از موتور پس جریان اتصال کوتاه کلید CB3 افزایش یافته و بیش از 30.07 کیلو آمپر می شود.

سوال 45) گزینه 4
2 / 1.1 = 1.82

سوال 46) گزینه 4

سوال 47) گزینه 1

سوال 48) گزینه 1

سوال 49) گزینه 1

سوال 50) خازن انفرادی در مجاورت بار نصب میشود لذا گزینه 1 صحیح است.

سوال 51) با توجه به رعایت فاصله 1.5 متر از مرکز هر بازشو گزینه 3

سوال 52) با توجه به رعایت فاصله 1.5 متر از مرکز هر بازشو گزینه 4

سوال 53) گزینه 3

سوال 54) بر اساس مبحث 2 گزینه 3

سوال 55) بر اساس مبحث 2 گزینه 2

سوال 56) گزینه 4
با توجه به اینکه​
R[SUB]E[/SUB]= 10Ω
است :​
R[SUB]B [/SUB]≤ (R[SUB]E [/SUB]X 50)/(220-50) ⇒ R[SUB]B [/SUB]≤ (10X50) / (220-50) ⇒ R[SUB]B [/SUB]≤2.94
R[SUB]B1[/SUB]=4Ω و R[SUB]B1[/SUB]|| R[SUB]B2 [/SUB]≤ 2.94 ⇒ 4|| R[SUB]B2 [/SUB]≤ 2.94 ⇒ R[SUB]B2 [/SUB]≤ 11.9 ⇒ R[SUB]B2 [/SUB]= 10 Ω


سوال 57) گزینه 1 براساس صفحه 98 کتاب راهنمای تاسیسات الکتریکی

سوال 58) براساس مبحث 3 گزینه 4

سوال 59) براساس صفحه 96 مبحث 13 گزینه 1 صحیح است.

سوال 60) گزینه 4
0.5 X R[SUB]A[/SUB] ≤ 50 ⇒ R[SUB]A[/SUB] ≤ 100


اقای مهندس شرمنده کردین بخدا
مرسی از اینکه به این زودی جواب دادید
دوباره یک دنیا سپاس:gol:
 

فهیمه -

عضو جدید
سلام نفیسه خانم .میشه دوباره فایل رو بگذارید.
خطا میده موقع اکسترکت کردن
 

challenger_69

عضو جدید
سلام به همه دوستان
ببخشید اگه سوالم ساده و ابتدایی هستش
من دو سال هست که مدرک کارشناسیمو گرفتم و تازه از مقطع ارشد فارق التحصیل شدم. من الان میتونم تو نظام مهندسی شرکت کنم یا باید صبر کنم چند سال بگذره؟:surprised:
اگه باید صبر کنم میشه بگید باید چند سال بگذره؟ 3 سال یا کمتر؟
در ضمن به نظرتون اصلا ارزش داره آدم وقتشو بذاره نطام مهندسی بگیره؟ از نظر درآمد وضعش چه جوریاس؟ پول میدن؟ نمیدن؟ چقدر میدن؟
 

ile

عضو جدید
سلام به همه دوستان
ببخشید اگه سوالم ساده و ابتدایی هستش
من دو سال هست که مدرک کارشناسیمو گرفتم و تازه از مقطع ارشد فارق التحصیل شدم. من الان میتونم تو نظام مهندسی شرکت کنم یا باید صبر کنم چند سال بگذره؟:surprised:
اگه باید صبر کنم میشه بگید باید چند سال بگذره؟ 3 سال یا کمتر؟
در ضمن به نظرتون اصلا ارزش داره آدم وقتشو بذاره نطام مهندسی بگیره؟ از نظر درآمد وضعش چه جوریاس؟ پول میدن؟ نمیدن؟ چقدر میدن؟
از مدرک کارشناسی باید دقیقا سه سال بگذره و فک کنم از مدرک ارشد یکسال بگذره، ضمنا سربازی رو هم باید گذرونده باشید.
 
آخرین ویرایش:
بالا