AmooSaeid
عضو جدید
نظام ما هر 3 تا کتاب رو داره!
اسمشون چیه این سه تا کتاب ؟
نظام ما هر 3 تا کتاب رو داره!
کلا آزمون از چند نمره س که بالای 50 بشی قبولی؟؟؟کتاب باز بودنش کمکی می کنه سر جلسه؟؟وقت داری پیدا کنی چیزی بین اون همه کتاب یا سوالا اینقد سخته که فایده نداره؟؟ببخشید اگر سوالام ناشیانه س!!
سوالای سوالای سالای قبل رو که نگاه کردم بعضی مطالب برام ناآشناست و مبحث 13 و 15 هم توضیحی نداده.دروس دانشگاهی رو بنداز توی سطل آشغال، منابعی که نظام مهندسی معرفی میکنه رو بخون، با کتابهای دانشگاه،1 دونه سوال رو نمیتونی جواب بدی.
سوالای سوالای سالای قبل رو که نگاه کردم بعضی مطالب برام ناآشناست و مبحث 13 و 15 هم توضیحی نداده.
نمره منفی هم داره؟؟؟آقا ما شنیدیم باید با چمدون کتاب بیای سر جلسه!!!
بله هر ج درست 3 امتیاز + و هر غلط ی امتیاز - داره.
11 تا کتابه + 3 تا کتاب جدید + ی کتاب نمونه سوال+ خلاصه نویسی های خودتون+ هر جی دیگه خودتون صلاح می دونید
حالا ببینید باید با چی ببرید اینا رو![]()
میتونید این سایت رو نگاه کنیداین 3 تا کتاب جدید ایناست ؟
• اطلاعات عمومي تأسيسات برقي و الزامات آن، مراجع علمي و فني معتبر، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي *
• مسايل مربوط به طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
کتاب چاپ شده برای اینا ؟
مشاهده پیوست 222541
دوستان این عکس برای راهنمای مبحث 13، ص 306 هست، این اولیه و ثانویهاش چنده؟ چرا اینجوریه؟ چرا 3 تاست؟!
مشاهده پیوست 222541
دوستان این عکس برای راهنمای مبحث 13، ص 306 هست، این اولیه و ثانویهاش چنده؟ چرا اینجوریه؟ چرا 3 تاست؟!
خوب معلومه دیگه
20 کیلو ولت ولتاژ اولیه اش هست
ثانویه هم با توجه به اینکه اتصالش ستاره هس ولتاژ خطی 400 و ولتاژ فازی 231 ولته
231v=0.231Kv
400v=0.4Kv
اگه جدول رو کامل گذاشته بودی بهتر بود
سلام
کسی این دو مجموعه رو داره ... چه جوری خوب هست ... ممنون میشم اگر کسی دانلود کرده اینجام لینک کنه
واژگان کلیدی تاسیسات برقی
چارت بندی تاسیسات برقی
دوستان، بالاخره توی فشار ضعیف-تکفاز، ولتاژ رو چند در نظر بگیریم؟ 220؟ 230؟ 231؟
بچه ها خاهش می کنم اگه کسی پاسخ نامه تشریحی خرداد 93 رو داره بزاره. البته با تشکر از دوستمون که چند صفحه قبل لینکشو گذاشته بودن، منظورم ب جز اونه
راستی کسی می دونه کتابی در اومده که پاسخ خرداد 93 رو داشته باشه ؟؟؟؟؟
ممنون![]()
| مشترک شماره یک | مشترک شماره دو | |
دیماند | 1000 KW | 500 KW | پول دیماند مشترک شماره یک بیشتر است |
انرژی اکتیو | 30000 KWh | 30000 KWh | پول انرژی اکتیو هر دو برابر است. |
انرژی راکتیو | 13500 Kvarh | 15500 Kvarh | |
ضریب قدرت | cos Ø[SUB]1[/SUB]= cos tg[SUP]-1[/SUP] 13500/ 30000 = 0.91 | cos Ø[SUB]2[/SUB]= cos tg[SUP]-1[/SUP] 15500 / 30000 = 0.89 | |
هزینه انرژی راکتیو | پول انرژی راکتیو نمی دهد | پول انرژی راکتیو می دهد | |
سوال 1) با اتصال بدنه به N سیستم به TN تبدیل میشود بنابراین گزینه 2 صحیح است.
سوال 2) گزینه 1
سوال 3) گزینه 2 براساس صفحه 250 کتاب راهنمای تاسیسات
سوال 4) گزینه 3
Z[SUB]Sc[/SUB] ≤ (√ 3 X u[SUB]0[/SUB]) / 2 I[SUB]df [/SUB]⇒ Z[SUB]Sc [/SUB]≤ ( √ 3 x 220) / 2x 200 ⇒ Z[SUB]Sc [/SUB] ≤ 0.95
سوال 5) براساس صفحه 239 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 2 صحیح است.
سوال 6) گزینه 1 صحیح است.
Q[SUB]C[/SUB]=100(tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.7 - tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.9)+120(tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.8 - tg cos[SUP]-1 [/SUP]0.9) - 50=35.5 KVAR
سوال 7) براساس صفحه 44 مبحث 13 گزینه 4 صحیح است.
سوال 8) با توجه به اینکه خازن از محل نصب خود به طرف منبع ضریب توان را اصلاح میکند ، در هر سه نقطه D , C, B خازن نیاز است زیرا کنتور باید ضریب قدرت را اصلاح شده اندازه گیری کند تا جریمه تعلق نگیرد. بنابراین گزینه 1 صحیح است.
سوال 9) گزینه 3 صحیح است .با توجه به صفحه 92 کتاب مبحث 13 ═> 2.5=K
I[SUB]SC [/SUB] ≥ 2.5 x 250 ⇒ I[SUB]SC [/SUB]≥ 625 A
سوال 10) بر اساس صفحه 12 مبحث 15 پنج آسانسور یعنی گزینه 1 صحیح است.
سوال 11) بر اساس صفحه 31 مبحث 15 گزینه 3 صحیح است.
سوال 12) گزینه 1
مشترک شماره یک مشترک شماره دو دیماند 1000 KW 500 KW پول دیماند مشترک شماره یک بیشتر است انرژی اکتیو 30000 KWh 30000 KWh پول انرژی اکتیو هر دو برابر است. انرژی راکتیو 13500 Kvarh 15500 Kvarh ضریب قدرت cos Ø[SUB]1[/SUB]= cos tg[SUP]-1[/SUP]13500/ 30000 = 0.91 cos Ø[SUB]2[/SUB]= cos tg[SUP]-1[/SUP]15500 / 30000 = 0.89 هزینه انرژی راکتیو پول انرژی راکتیو نمی دهد پول انرژی راکتیو می دهد
ولی نمیتوان براساس داده های مسئله قضاوت کرد زیرا مشترک شماره یک پول دیماند بیشتری می دهد اما در عوض پول انرژی راکتیو نمیدهد. لذا گزینه یک صحیح است.
سوال 13) گزینه 2 ، AWG مخفف American wire gauge و واحد اندازه گیری مقطع کابل در استاندارد آمریکاست و با نسبتی قابل تبدیل به mm[SUP]2 [/SUP]است لذا گزینه دو صحیح است.
سوال 14) گزینه 4
سوال 15) گزینه 3، با توجه سیستم اول که TN-S است بدنه نباید به الکترود زمین مستقل وصل شود و در سیستم دومی که TT است اتصال بدنه به زمین اجباری است.
R[SUB]A2[/SUB] I[SUB]∆[/SUB] ≤ 50 V ⇒ R[SUB]A2[/SUB] x 0.3 ≤ 50 ⇒ R[SUB]A2 [/SUB]≤ 166
سوال 16) چون موتور 400 ولت ستاره است لذا نمیتوان به این موتور 400 ولت را به صورت مثلث داد لذا ستاره مثلث کردن آن شدنی نیست و باید با راه انداز نرم استارت شود . لذا گزینه یک صحیح است.
سوال 17) بر اساس صفحه 336 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 3 پاسخ صحیح خواهد بود زیرا همبندی اصلی را نباید حذف نمود.
سوال 18) گزینه 2
% ∆u= (350x150x100[(0.092/2 )x 0.8 + (0.08/2) x 0.6)] / 380[SUP]2 [/SUP]x 0.8 = 2.76%
سوال 19) گزینه 4
Z[SUB]sc[/SUB] = √[ (R[SUB]T[/SUB] + R [SUB]ph[/SUB]+ R [SUB]N[/SUB])[SUP]2[/SUP] + (X[SUB]T[/SUB] + Xph+ X [SUB]N[/SUB])[SUP]2[/SUP] ) ]
Z[SUB]sc = [/SUB]√[ ( 0.0038 + 0.092 / 2 x 0.15 + 0.092 /2 x 0.15)[SUP]2[/SUP] + ( 0.0149 + 0.06/2 x 0.15 + 0.08/0 x 0.15)[SUP]2[/SUP]] ⇒ Z[SUB]sc [/SUB]= 0.032
سوال 20) گزینه 4
I[SUB]SC[/SUB] ≥ K I [SUB]relay [/SUB]⇒ 220/ 0.032 ≥ 1.25 I [SUB]relay [/SUB] ⇒ I [SUB]relay [/SUB]≤ 5500 ⇒ 5500 / 800 = 6.8
سوال 21) گزینه 2
220 / 0.032 ≥ 3.5 I[SUB]n[/SUB] ⇒ I[SUB]n[/SUB] ≤ 1964 A
جریان بار I = 350000/( √ 3 x 380 x 0.8) = 664 A
پس با توجه به جریان بار ،جریان فیوزباید حداقل 800 آمپر و حداکثر 1964 آمپر باشد.
سوال 22) گزینه 1
ولتاژ اولیه اعمال شده = % U[SUB]k[/SUB] x ولتاژ نامی اولیه
= %6 x 20000= 1200 V
سوال 23) گزینه 3
Z[SUB]T[/SUB] = ( U[SUB]k[/SUB] x U[SUP][SUB]2[/SUB][/SUP] ) / 100 S[SUB]T[/SUB] = 6 x 400 [SUP]2[/SUP] / 100 x 400000 = 0.024 Ω
سوال 24) گزینه 2
R[SUB]T[/SUB] = ( U[SUB]r [/SUB]x U[SUP][SUB]2[/SUB][/SUP] / 100 S[SUB]T [/SUB]= 1.61 x 400 [SUP]2[/SUP] / 100 x 400000 = 0.00644 Ω
سوال 25) گزینه 1 ، بر اساس صفحه 30 مبحث 13
X = 5 m
Y = ( n + 2 ) x عرض اتاق
= ( 3 + 2 ) x 3 = 15 m
سوال 26) بر اساس صفحه 49 مبحث 13 گزینه 4 صحیح است.
سوال 27) گزینه 3
سوال 28) بر اساس گراف صفحه 338 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 3 صحیح است.
سوال 29) بر اساس گراف صفحه 338 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 1 صحیح است.
سوال 30) گزینه 2
سوال 31) گزینه 1
r = h tg (B/2) ⇒ r = ( 5 - 1.5 ) tg (90/2) = 3.5 m
X = √ ( 3.5[SUP]2[/SUP] + 3.5[SUP]2[/SUP]) = 4.95 m
90- 20 log 4.95 = 76.1 db ⇒ شدت صدا
سوال 33) گزینه 3
I [SUB]SC[/SUB] = S / √3 V = 500 MVA / √3 x20 KV = 14434 A
کابل XLPE ⇒ K= 143
تحمل اتصال کوتاه S[SUP]2[/SUP] K[SUP]2[/SUP] ≥ I[SUB]SC[/SUB][SUP]2[/SUP] t ⇒ S[SUP]2[/SUP] x 143[SUP]2[/SUP] ≥ 14434 [SUP]2 [/SUP]x 1 ⇒ S ≥ 101 mm[SUP]2[/SUP]
سوال 34) بر اساس مبحث 12 گزینه 1
سوال 35) بر اساس مبحث 12 گزینه 4
سوال 36) گزینه 4
سوال 37) گزینه 2
C[SUB]P[/SUB] =( V x 3600 x K ) / T
C[SUB]P[/SUB] = ( 0.75 x 3600 x 2 ) / 0.38 = 14210
سوال 38) با توجه به ارتفاع 8 متر و صفحه 45 مبحث 15 گزینه 1 صحیح می باشد.
سوال 39) با توجه به صفحه 39 مبحث 15 گزینه 4 صحیح می باشد.
سوال 40) گزینه 1
0.8 x In = 0.8 x 630 = 504 A ⇒ 3 x 504 = 1512 A ⇒ 1512 A = جریان رله مغناطیسی
درهنگام استفاده از فیوز دیر ذوب باید : I[SUB]SC [/SUB]≥ 1512 A ⇒ 1512 ≥ 5 In ⇒ In ≤ 302 A
سوال 41) گزینه 4
فیوز زود ذوب
⇒ 1512 ≥ 3.5 In ⇒ In ≤ 432 A
سوال 42) گزینه 1
I[SUB]SC = [/SUB] In / %Uk = ( 1250000 / √3 x 400 ) / 0.06 = 30.07 KA
سوال 43) گزینه 2
سوال 44) گزینه 2
با توجه به افزایش جریان اتصال کوتاه ناشی از موتور پس جریان اتصال کوتاه کلید CB3 افزایش یافته و بیش از 30.07 کیلو آمپر می شود.
سوال 45) گزینه 4
2 / 1.1 = 1.82
سوال 46) گزینه 4
سوال 47) گزینه 1
سوال 48) گزینه 1
سوال 49) گزینه 1
سوال 50) خازن انفرادی در مجاورت بار نصب میشود لذا گزینه 1 صحیح است.
سوال 51) با توجه به رعایت فاصله 1.5 متر از مرکز هر بازشو گزینه 3
سوال 52) با توجه به رعایت فاصله 1.5 متر از مرکز هر بازشو گزینه 4
سوال 53) گزینه 3
سوال 54) بر اساس مبحث 2 گزینه 3
سوال 55) بر اساس مبحث 2 گزینه 2
سوال 56) گزینه 4
با توجه به اینکهR[SUB]E[/SUB]= 10Ωاست :R[SUB]B [/SUB]≤ (R[SUB]E [/SUB]X 50)/(220-50) ⇒ R[SUB]B [/SUB]≤ (10X50) / (220-50) ⇒ R[SUB]B [/SUB]≤2.94
R[SUB]B1[/SUB]=4Ω و R[SUB]B1[/SUB]|| R[SUB]B2 [/SUB]≤ 2.94 ⇒ 4|| R[SUB]B2 [/SUB]≤ 2.94 ⇒ R[SUB]B2 [/SUB]≤ 11.9 ⇒ R[SUB]B2 [/SUB]= 10 Ω
سوال 57) گزینه 1 براساس صفحه 98 کتاب راهنمای تاسیسات الکتریکی
سوال 58) براساس مبحث 3 گزینه 4
سوال 59) براساس صفحه 96 مبحث 13 گزینه 1 صحیح است.
سوال 60) گزینه 4
0.5 X R[SUB]A[/SUB] ≤ 50 ⇒ R[SUB]A[/SUB] ≤ 100
از مدرک کارشناسی باید دقیقا سه سال بگذره و فک کنم از مدرک ارشد یکسال بگذره، ضمنا سربازی رو هم باید گذرونده باشید.سلام به همه دوستان
ببخشید اگه سوالم ساده و ابتدایی هستش
من دو سال هست که مدرک کارشناسیمو گرفتم و تازه از مقطع ارشد فارق التحصیل شدم. من الان میتونم تو نظام مهندسی شرکت کنم یا باید صبر کنم چند سال بگذره؟
اگه باید صبر کنم میشه بگید باید چند سال بگذره؟ 3 سال یا کمتر؟
در ضمن به نظرتون اصلا ارزش داره آدم وقتشو بذاره نطام مهندسی بگیره؟ از نظر درآمد وضعش چه جوریاس؟ پول میدن؟ نمیدن؟ چقدر میدن؟