stefan0
عضو جدید
مرسی از پاسخ شمابرای دو طبقه که دوتا سیستم جدا نمی زارن!! احتمالا منظورش این بوده یه بار با هواساز چک کن یه بارم با هواساز که مقایسه کنی.
در مورد فن کویل از اونجایی که فن داخل اتاق هست تغییر فشار ایجاد نمی کنه، هواساز فشار داخل اتاق رو به صورت جزیی افزایش میده. برای فن کویل همون هوای لازم تازه رو در نظر بگیر برای بار نهان.
هوای راهروها رو به نظر من هوای بیرون بگیری بهتره چون حالت دودکشی داره و هوا توش جریان داره، ولی بعضی هام محوطه بدون تهویه در نظر می گیرن که چون تو این محوطه ها هواشون ساکنه به نظر من درست نیست خیلی. به شخصه روش اختصاصی برای این قسمت ندیدم.
منظورتو از فضاهای پارتیشن متوجه نشدم
منظورم همون فضایی هستش که مورد تهویه قرار نمیگیره.مثل حمام و توالت.حالا نمیدونم اگه اسم دیگه داره توی حرارت مرکزی به این فضاها فضای پارتیشن میگفتیم نمیدونم دیگه درسته یا نه.
شما از چی نظر میگین که نمیشه از دوسیستم با هم استفاده کنیم.چون اینجا فقط استادمون می خواد از هر دو سیستم محاسبه کنیم یعنی بحث مقرون به صرفه بودن نیست.راستی برای دمای راهرو بنده دمای متوسط رو گرفتم یعنی دمای خشک خارج رو با دمای خشک داخل جمع کردم تقسیم 2 کردم.اشتباه که نیست انشالله.