اطلاعيه

Collapse

راهنمای ارسال درخواست

به نام خداوند افریننده ی خرد!

با عرض سلام خدمت کاربران و مهندسین شیمی عزیز.
به منظور متمرکز کردن درخواست های کاربران بصورتی که کاربرانی که به باشگاه سر میزنن راحت تر بتونن درخواست های بقیه رو ببینن و در صورت توان پاسخ بدن و همچنین برای تفکیک بهتر مسائل مورد بحث، همه تاپیک های پرسش و پاسخ به تالار سوالات و درخواست های مهندسی شیمی منتقل شده است.
شما عزیزان میتوانید در تالار مختلف مطالب مورد نظرتون رو مطالعه کنید اگر سوالی مختص همون تاپیک دارید که در همون تاپیک بگید. ولی سوالات کلی خودتون رو در تاپیک های تعبیه شده در تالار درخواست ها مطرح فرمایید و از ایجاد تاپیک های جدید در تالارهای دیگه خودداری کنید.

لیست تاپیک های تالار سوالات و درخواست های مهندسی شیمی:
درخواست های مرتبط با | مقاله و مطالب آموزشی
درخواست های مرتبط با | پرسش های درسی مهندسی شیمی
درخواست های مرتبط با | فرمولاسيون محصولات شيميايي
درخواست های مرتبط با | کتاب های مهندسی شیمی
درخواست های مرتبط با | تجهیزات فرایندی پتروشیمی و پالایشگاهی
درخواست های مرتبط با | پرسش های فرایندی و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی
درخواست های مرتبط با | حلّ تکالیف و مسائل درسی مهندسی شیمی
درخواست های مرتبط با | پروژه‌ها و گزارش‌های کارآموزی مهندسان شیمی
درخواست های مرتبط با | طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی
درخواست های مرتبط با | جزوات درسی و گزارشکارهای ازمایشگاه
درخواست های مرتبط با | مجله های مهندسی شیمی
درخواست های مرتبط با | مدل سازی و کدنویسی در نرم افزار متلب - Matlab - تخصصی مهندسی شیمی
درخواست های مرتبط با | استانداردهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
درخواست های مرتبط با | محیطزیست، تصفیه پساب و بازیافت
درخواست های مرتبط با: شبیه سازی با نرم افزار هایسیس - HYSYS
درخواست های مرتبط با: نرم افزار فلوئنت و کامسول - FLUENT & COMSOL Multiphysics
درخواست های مرتبط با: مباحث تخصصی مهندســـی پلیــمـــــر
درخواست های مرتبط با: شبیه سازی با نرم افزار اسپن پـــلاس +Aspen
درخواست های مرتبط با: نصب و اجرای مجموعه AspenONE
درخواست های مرتبط با: مدل سازی و کدنویسی در نرم افزار متلب - Matlab
درخواست های مرتبط با: مباحث تخصصی نانــوتکنـــولوژی
درخواست های مرتبط با: نرم افزار EndNote
درخواست های مرتبط با: شبیه سازی با نرم افزار Aspen B-jac
درخواست های مرتبط با | عکس پدیده ها و فرایند های پتروشیمی و پالایشگاهی



هر گونه انتقاد و پیشنهادی در رابطه با تالار مطالب ان دارید میتونید در دفتر مدیریّت تالار مهندسی شیمی با ما درمیان بذارید.
شاد باشید.
مشاهده بیشتر
See less

درخواست های مرتبط با | پرسش های فرایندی و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی

Collapse
این یک تاپیک مهم است.
X
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts

    درخواست های مرتبط با | پرسش های فرایندی و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی



    با سلام خدمت مهندسان عزیز

    لطفا درخواست های مرتبط با واحد ها و فرآیند های پتروشیمی و پالایشگاهی را در این تاپیک مطرح بفرمایید


    ویرایش شده توسط فاطمه یاس; 2015/6/03, 02:44 AM.

    https://************/StructCafe
    آموزش و تفسیر مباحث مقررات ملی ساختمان
    در کانال کافه سازه


    #2
    سلام
    همونطور که میدونید فرایند تبخیر ناگهانی یا فلش به صورت زیر تعریف میشه :

    دراین نوع تقطیر،خطوطی از مواد نفتی که قبلاً در مبدل های حرارتی و یا کوره گرم شده اند، بطورمداوم به ظرف تقطیر وارد می شوند و تحت شرایط ثابت، مقداری ازآنها بصورت ناگهانی تبخیر میشوند. بخارهای حاصل بعد ازمیعان ومایع باقی مانده درپایین برج بعدازسردشدن بصورت محصولات تقطیرجمع آوری میشوند.عیب این نوع تقطیر،خلوص بسیارکم محصولات است.

    این که میگیم "مقداری مواد نفتی به صورت ناگهانی تبخیر میشوند" ، به خاطر اون کاهش فشاری که مواد نفتی از یک لوله وارد فضای باز ظرف تقطیر میشنه

    نظر


      #3




      که رمز ماست ایستاده مردن..

      نظر


        #4
        نوشته اصلي بوسيله AMXSTAR نمايش پست
        سلام
        همونطور که میدونید فرایند تبخیر ناگهانی یا فلش به صورت زیر تعریف میشه :

        دراین نوع تقطیر،خطوطی از مواد نفتی که قبلاً در مبدل های حرارتی و یا کوره گرم شده اند، بطورمداوم به ظرف تقطیر وارد می شوند و تحت شرایط ثابت، مقداری ازآنها بصورت ناگهانی تبخیر میشوند. بخارهای حاصل بعد ازمیعان ومایع باقی مانده درپایین برج بعدازسردشدن بصورت محصولات تقطیرجمع آوری میشوند.عیب این نوع تقطیر،خلوص بسیارکم محصولات است.

        این که میگیم "مقداری مواد نفتی به صورت ناگهانی تبخیر میشوند" ، به خاطر اون کاهش فشاری که مواد نفتی از یک لوله وارد فضای باز ظرف تقطیر میشنه
        خیر دوست عزیز.وقتی فشار سیال به فشاری کمتر از نقطه ی حبابی (Bubble Point) میرسه-در واقع فشارش بین نقطه ی شبنم و حباب قرار می گیره-سیال دو فازی می شه که به این پدیده، فلش می گن. علت رسیدن به این فشار، افت فشار های کلی یا جزیی می تونه باشه.این سیال رو وارد ظرف تقطیر می کنن .خود به خود مایع از گاز جدا می شه.باید بگم افت فشار رو معمولا 5 psi تو این فرآیند ها در نطر می گیرن که افت فشار ناچیزیه!پس به کاهش فشار داخل برج ربطی نداره.
        سال نو مبارک

        نظر


          #5
          نوشته اصلي بوسيله AMXSTAR نمايش پست
          سلام
          همونطور که میدونید فرایند تبخیر ناگهانی یا فلش به صورت زیر تعریف میشه :

          دراین نوع تقطیر،خطوطی از مواد نفتی که قبلاً در مبدل های حرارتی و یا کوره گرم شده اند، بطورمداوم به ظرف تقطیر وارد می شوند و تحت شرایط ثابت، مقداری ازآنها بصورت ناگهانی تبخیر میشوند. بخارهای حاصل بعد ازمیعان ومایع باقی مانده درپایین برج بعدازسردشدن بصورت محصولات تقطیرجمع آوری میشوند.عیب این نوع تقطیر،خلوص بسیارکم محصولات است.

          این که میگیم "مقداری مواد نفتی به صورت ناگهانی تبخیر میشوند" ، به خاطر اون کاهش فشاری که مواد نفتی از یک لوله وارد فضای باز ظرف تقطیر میشنه
          باید اصلاح کنم که افت فشار ناشی از وارد شدن به مخزن حدود 5 تا 10 psi هست.با استفاده از یک سری شیر (valve) افت فشار رو به شدت قبل از رسیدن به مخزن کاهش می دن
          سال نو مبارک

          نظر


            #6
            سلام دوستان
            من یه سئوال داشتم و خیلی هم عجله ای هست چون باید در موردش ارائه بدم.
            می دونیم که در فرایندها اشکال در پرشر ولو موجود افزایش و یا کاخهش فشار مخزن میشه
            آیا اشکال در لول ولو هم بدر افزایش و کاهش فشار تاثیر داره
            چگونه؟

            نظر


              #7
              نوشته اصلي بوسيله hstbr نمايش پست
              سلام دوستان
              من یه سئوال داشتم و خیلی هم عجله ای هست چون باید در موردش ارائه بدم.
              می دونیم که در فرایندها اشکال در پرشر ولو موجود افزایش و یا کاخهش فشار مخزن میشه
              آیا اشکال در لول ولو هم بدر افزایش و کاهش فشار تاثیر داره
              چگونه؟
              فكر نميكنم ربطي داشته باشه
              چرا همجين سوالي برات پيش اومده؟
              عاشقم، عاشق ستاره صبح
              عاشق ابرهای سرگردان
              عاشق روزهای بارانی
              عاشق هر چه نام تست بر آن

              نظر


                #8
                نوشته اصلي بوسيله hstbr نمايش پست
                سلام دوستان
                من یه سئوال داشتم و خیلی هم عجله ای هست چون باید در موردش ارائه بدم.
                می دونیم که در فرایندها اشکال در پرشر ولو موجود افزایش و یا کاخهش فشار مخزن میشه
                آیا اشکال در لول ولو هم بدر افزایش و کاهش فشار تاثیر داره
                چگونه؟
                تاثير داره
                فرض كن شما يه ورودي به مخزن داري و بر روي مسير خروجي مخزن كنترل ولو جهت كنترل لول نصب شده .حال اگه ورودي به مخزن برقرار باشه و خروجي به دليل خرابي كنترل ولو نداشته باشيم لول مخزن بالا مياد و باعث ميشه كه حجم فضاي خالي مخزن نسبت به قبل كم بشه كه در صورت عدم كنترل فشار مخزن اين امر باعث افزايش فشار ميشه و بالعكس اگه خروجي باشه و ورودي نداشته باشيم حجم فضاي خالي زياد شده و باعث كاهش فشارميشه
                خداوندا …آرامشی عطا فرما تا بپذیرم,آنچه را که نمی توانم تغییر دهم,شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم….و بینشی که تفاوت آندو را بدانم.آمین

                نظر


                  #9
                  نوشته اصلي بوسيله R.BAHREINI نمايش پست
                  تاثير داره
                  فرض كن شما يه ورودي به مخزن داري و بر روي مسير خروجي مخزن كنترل ولو جهت كنترل لول نصب شده .حال اگه ورودي به مخزن برقرار باشه و خروجي به دليل خرابي كنترل ولو نداشته باشيم لول مخزن بالا مياد و باعث ميشه كه حجم فضاي خالي مخزن نسبت به قبل كم بشه كه در صورت عدم كنترل فشار مخزن اين امر باعث افزايش فشار ميشه و بالعكس اگه خروجي باشه و ورودي نداشته باشيم حجم فضاي خالي زياد شده و باعث كاهش فشارميشه
                  به نظر من كه تاثيري نداره! و اما چرا:
                  مثلا فرض كنيد شير كنترل فشار روي عدد 4 barg تنظيم شده بوده ولي چون خرابه (به اصطلاح از كاليبره خارج شده) روي مثلا 4.5 barg يا 3.5 فشار رو تنظيم ميكنه ;
                  حالا شير كنترل level هم خراب ميشه و باعث ميشهlevel روي حد مطلوب تنظيم نشه و طبق بحث آقاي bahreini فشار در اثر تغيير level براي مدتي كم يا زياد بشه ولي چون سيستم steady state هست در نهايت دوباره اين شير كنترل فشار هست كه عملگر نهايي بوده و فشار رو روي 4.5 barg تنظيم ميكنه
                  عاشقم، عاشق ستاره صبح
                  عاشق ابرهای سرگردان
                  عاشق روزهای بارانی
                  عاشق هر چه نام تست بر آن

                  نظر


                    #10
                    نوشته اصلي بوسيله amir ut نمايش پست
                    به نظر من كه تاثيري نداره! و اما چرا:
                    مثلا فرض كنيد شير كنترل فشار روي عدد 4 barg تنظيم شده بوده ولي چون خرابه (به اصطلاح از كاليبره خارج شده) روي مثلا 4.5 barg يا 3.5 فشار رو تنظيم ميكنه ;
                    حالا شير كنترل level هم خراب ميشه و باعث ميشهlevel روي حد مطلوب تنظيم نشه و طبق بحث آقاي bahreini فشار در اثر تغيير level براي مدتي كم يا زياد بشه ولي چون سيستم steady state هست در نهايت دوباره اين شير كنترل فشار هست كه عملگر نهايي بوده و فشار رو روي 4.5 barg تنظيم ميكنه
                    سلام
                    سوال اين بود كه تغييرات لول در افزايش يا كاهش فشار تاثير داره يا نه
                    به عبارت ديگه عامل اصلي در تغييرات فشار يه مخزن ميتونه تغييرات لول باشه و اين تغييرات لول عامل تغيير فشار مخزن شده كه ميتونه اين تغييرات فشار توسط سيستمهاي كنترلي تنظيم بشه
                    با تشكر
                    خداوندا …آرامشی عطا فرما تا بپذیرم,آنچه را که نمی توانم تغییر دهم,شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم….و بینشی که تفاوت آندو را بدانم.آمین

                    نظر


                      #11
                      نوشته اصلي بوسيله R.BAHREINI نمايش پست
                      سلام
                      سوال اين بود كه تغييرات لول در افزايش يا كاهش فشار تاثير داره يا نه
                      به عبارت ديگه عامل اصلي در تغييرات فشار يه مخزن ميتونه تغييرات لول باشه و اين تغييرات لول عامل تغيير فشار مخزن شده كه ميتونه اين تغييرات فشار توسط سيستمهاي كنترلي تنظيم بشه
                      با تشكر
                      سلام از ما
                      سوال رو دوباره خوندم فكر ميكنم تمركز دوستمون روي از كاليبره خارج شدن level control valve باشه تا تغييرات ناگهاني level
                      اگر هم منظورشون بحث شما باشه كه در مورد حالت ديناميك كاملا درست فرمودين
                      خيلي بهتر ميشه اگه دوستي كه سوال پرسيده هم نظر بده كه بدونيم به خواستش رسيده
                      عاشقم، عاشق ستاره صبح
                      عاشق ابرهای سرگردان
                      عاشق روزهای بارانی
                      عاشق هر چه نام تست بر آن

                      نظر


                        #12
                        separator

                        سلام
                        سوال در خصوص طراحي درامهاي جداكننده مايع از گاز هست
                        بر چه اساسي نازل خروجي از بالاي درام گرفته ميشه و چه مواقي نازل خروجي از كناره ( بعد از گذشتن از دميستر پد مطابق شكل ضميمه)
                        ايا تنها دليل مكانيكي داره و يا پروسسي
                        ممنون
                        Attached Files
                        خداوندا …آرامشی عطا فرما تا بپذیرم,آنچه را که نمی توانم تغییر دهم,شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم….و بینشی که تفاوت آندو را بدانم.آمین

                        نظر


                          #13
                          ببیند در مورد این شکلی که قرار دادید فکر میکنم شکل مشکل داره بع دلایل زیر:
                          اولا در شکل جایی رو که با عدد 1 نشان دادم خیلی بی منطقه چون اگه خروجی از برج باشه دلیلی نداشته دو لاین براش تعبیه بشه و اگر برگشتی به برج باشه بازهم کار عبثی هست چون مجددا باید از بالای برج خارج بشه فقط یک بار اضافه روی برج تحمیل کردیم
                          ولی من فکر میکنم منظور از کدانسور توی این برج separator بوده که بازهم گاز جدا شده به بالای برج نمیخوره و بصورت گاز گردشی به فید تزریق میشه در مورد قسمت 2 هم به همین شکل هست


                          Attached Files
                          این آمدن این رفتنم رنج و عذابی بود و بس
                          خداحافظ ای خاطرات خاک خورده ام
                          مهندسـی شیمی به ما آموخت که میشود لطافت را در روح سرد آهن دید
                          مهندسـی شیمی به ما آموخت که چگونه میشـود باغ آهن را باغبانی کرد

                          نظر


                            #14
                            نوشته اصلي بوسيله R.BAHREINI نمايش پست
                            سلام
                            سوال در خصوص طراحي درامهاي جداكننده مايع از گاز هست
                            بر چه اساسي نازل خروجي از بالاي درام گرفته ميشه و چه مواقي نازل خروجي از كناره ( بعد از گذشتن از دميستر پد مطابق شكل ضميمه)
                            ايا تنها دليل مكانيكي داره و يا پروسسي
                            ممنون
                            دوست خوبم به نظر میاد در شکل سمت راست افت فشار بیشتری و در نتیجه جداسازی بهتری صورت میگیره ولی خوب احتمالا بعلت ساختار نا متعارفش باید از لحاظ ساخت هزینه بیشتری رو متحمل بشیم فکر میکنم بستگی به پروسس داره که تا چه حد جداسازی مد نظرمون هست
                            این آمدن این رفتنم رنج و عذابی بود و بس
                            خداحافظ ای خاطرات خاک خورده ام
                            مهندسـی شیمی به ما آموخت که میشود لطافت را در روح سرد آهن دید
                            مهندسـی شیمی به ما آموخت که چگونه میشـود باغ آهن را باغبانی کرد

                            نظر


                              #15
                              نوشته اصلي بوسيله comet0 نمايش پست
                              عکس برج روتوی یه فایل پی دی اف گذاشتم. این وضعیت برگشت گاز از کندانسور چجوریه؟!!


                              سلام . واقعیتش به نظر من این شکل مشکلی نداره و فقط کمی ناقص هست. ناقص از این جهت که نیومده اسم ها و جریان ها رو روی شکل نشون بده.

                              ببینید گاز از بالای برج به طرف Condenser میره و مقداری از اون همانگونه که در شکل نشان داده شده با دمای کمتر از 40 درجه سانتی گراد خارج و مقداری از اون دوباره از بالا به برج بر میگرده.
                              دلیل این کار هم تنظیم شیب حرارتی برج هست. چون در Condenser خنک شده ، ما میتونیم با تنظیم دبی مناسب برای ورود مجدد اون به بالای برج ، شیب حرارتی مناسب برای تقطیر نفت در برج اعمال کنیم. این جریان برگشتی به داخل برج ، همان Reflux هست.

                              نظر

                              Working...