**Morteza**
عضو جدید
با سلامدر خصوص دودكش ... در حال حاضر در اصفهان براي هر پكيج دوعدد دودكش كار مي شود ، مكش هوا و دمش دود ...سوال اينگونه است:
1. آيا بايد در خصوص ارتفاع دو دودكش كه كنار هم كار مي شوند و فاصله 70سانتي كه از هم بايد داشته باشند و در عرض و يا در ارتفاع... حال واسه اين دو دودكش هوا و دود هم بايد فاصله ارتفاعي 70 سانتي رعايت شود؟
2. آيا جنس دودكش هاي اين پكيج ها سيماني تنها بوده و يا مي توان جنس لوله بخاري گالوانيزه اي استفاده كرد؟
3. در اينجا براي ارتباط دو دودكش روي هم نري و مادگي استفاده نمي شه ،و دو دودكش را روي هم قرار مي دهند و با رابط فلزي محكم مي كنند . آيا اين روش درست است و يا روش ديگري وجود دارد؟
4.دودكش بايد حتما در ديوار اجرا شود و بايد محل آن در بتن سقف در نظر گرفته شود و يا مي توانند بعد از اجرا چند سقف ، سوراخكاري كنند؟
تشكر مي كنم بابت جواب به اين سوال ها...
در مورد سوال اولت اگه درست متوجه سوالت شده باشم جواب بله هست و باید رعایت بشه
در مورد سوال دوم به نظر من بهتره که از لوله های سیمانی استفاده بشه البته اگه ارتفاع زیاد نباشه از لوله گالوانیزه با هماهنگی و تایید ناظر مربوطه میشه استفاده کرد
در مورد سوال سوم من هم دیدم این روش نصب لوله ها را ولی به علت اینکه عایق کردن قسمت فلزی استفاده شده باید صحیح انجام بشه و درز گیری بشه به نظر من روش صحیح استفاده از رابط فنجانی هست که عکسهاش در صفحه های قبل دوستان گذاشته بودن
در مورد سوال 4 در صورتی که سوراخ کردن سقف باعث آسیب به تیرچه های سقف و یا به هر شکل تخریب سازه اصلی نشه و با هماهنگی ناظر معمار ایراد نداره
در آخر منتظر نظر دیگر دوستان هم هستم...