shakhta
عضو جدید
تاسیسات (گرمایش -سرمایش-تهویه )درپارکینگ های طبقاتی بهتره چی باشه؟؟؟؟
هواساز
( هواسازی که برگشت هوا نداشته باشد . بخاطر آلودگی هوا در پارکینگ ها)
تاسیسات (گرمایش -سرمایش-تهویه )درپارکینگ های طبقاتی بهتره چی باشه؟؟؟؟
تاسیسات (گرمایش -سرمایش-تهویه )درپارکینگ های طبقاتی بهتره چی باشه؟؟؟؟
دوستان برای انجام پروژه لیسانسم دنبال مطلب هستم. ممنون میشم کمکم کنید.
عنوان پايان نامه :طراحی و بهینه سازی سیستم تهویه مطبوع برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی (با شرایط اقلیمی رشت)
در این پایان نامه موارد ذیل باید توسط دانشجو انجام شود:
1- مطالعه بر روی سیستم های تهویه مطبوع موجود در تامین آسایش ساکنین واحدهای مسکونی
2- انتخاب یک ساختمان مسکونی در شرایط اقلیمی رشت (با طبقات مختلف)
3- محاسبه بار حرارتی و برودتی ساختمان در فصول مختلف سال به کمک نرم افزارهای مهندسی(Carrier , …)
4- طراحی و انتخاب تجهیزات همراه با ارائه نقشه های اجرائی
5- ارائه راه حل هایی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان و طراحی بهینه تجهیزات تاسیساتی
6- ارائه گزارش کاملی از محاسبات و انتخاب تجهیزات در پایان نامه، طبق استاندارد موجود.
سلام
تو سیستم فاضلاب کشی ساختمانهای بلند، هر چند طبقه باید تو بایزر فاضلاب سرعت گیر گذاشت؟
هر چند طبقه باید رایزر ونت رو به رایزر فاضلاب وصل کرد؟
برای لوله های پوش فیت حداکثر چند طبقه رو برای تست همزمان پیشنهاد می کنید؟
ممنون
می شه درباره یونیت هیتر توضیح بدینن شیوه کارش رو؟
سلام.دوست من دبی آب گرمی که تو لوله برگشت وجود داره برابر با دبی کویل منبع آب گرمه.یعنی شما دبی منبع کویل دار رو حساب کن و ازش استفاده کن.برای بدست آوردن دبی کویل منبع هم:با سلام
چطوری میشه پمپ برگشت اب گرم را محاسبه نمود؟ برای محاسبه دبی و هد نیازه که هد به راحتی بدست میاد اما دبی را چطوری باید در بیاریم؟ این دبی بر اساس کدوم جدول یا فرمول هست؟
میخواستم ببینم کولرهای آبی رو چه طوری میشه سر راهش یه ترموستات گذاشت که دما رو کنترل و تنظیم کنه؟ چه ترموستاتی باید باشه و کجا باید قرار بگیره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید![]()
با سلام
دوستان عزیز کسی اطلاعاتی در مورد نحوی محاسبه پمپ خطی برگشت ابگرم بهداشتی داره ؟ نحوه محاسبه را میخواستم یعنی دبی را چه میزان باید در نظر بگیریم
1- تعيين طول كل رفت و برگشت لوله آب گرم بهداشتي (يعني تقريبا رفت تا آخرين وسيله بهداشتي ضربدر دو) واحد فوت
2- ضرب كردن طول بدست آمده در عدد 30 (ميزان تقريبي تلفات حرارتي از لوله هاي عايق يپچ شده - براي لوله هاي بدون عايق عدد 60) واحد بي تي يو بر فوت ساعت
3- تقسيم عدد بدست آمده بر عدد 10000 (8.33*60*20)
عدد نهايي دبي پمپ مي باشد.
هد هم كه مي شه 300 ميلي اينچ بر فوت يا 2.5 فوت بر صد فوت ضرب در طول مسير برگشت
يه سنسور هم مي گذارن روي مسير برگشت تا با كاهش 20 درجه فارنهايت پمپ رو روشن كنه
سلام
برا انجام یک پروژه نون و آب دار به یکی که تو سیستم های سایکرومتریک استاد باشه نیاز دارم، کسی هست که بتونه کمکم کنه؟
دوستان عزیز کسی میدونه مافلر توی چیلر چیه و چی کار میکنه؟
![]()
Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
---|---|---|---|---|
![]() |
پرسش و پاسخ در مورد پایپینگ، نقشه ها، مدارک و ... | مهندسی تاسیسات | 26 |