nafise05
عضو جدید
به نظرتون چی با چی اتصال کوتاه میشه؟القا نیست ، اتصال کوتاهه البته من این مطلب رو گذاشتم تو لیست مطالبی که باید بیشتر مطالعه شن
به نظرتون چی با چی اتصال کوتاه میشه؟القا نیست ، اتصال کوتاهه البته من این مطلب رو گذاشتم تو لیست مطالبی که باید بیشتر مطالعه شن
وصل شدن نول به فاز 1 باعث میشه ولتاژ 2 -3 بره بالا طبق پیوست ، چون از طرف شبکه به صفر ستاره وصل نیست فازی تبدیل به خطی میشهبه نظرتون چی با چی اتصال کوتاه میشه؟
وصل شدن نول به فاز 1 باعث میشه ولتاژ 2 -3 بره بالا طبق پیوست ، چون از طرف شبکه به صفر ستاره وصل نیست فازی تبدیل به خطی میشه
شبتون بخیردوستان یکم سردرد دارم فعلن شب بخیر
ص 289، خط آخرهمونجا سوال 58 کجای راهنما گفته بود به زمان قطع فیوز از شروع جریان اتصالی تا پایان قطع کامل جریان میگن عمل؟؟؟؟
امروز خوب خوندی؟ اگه اینجوری پیش بری به اید خدا قبول میشی.![]()
آره، بعضی سوالارو جوابشونو اشتباه زده، من وقتی میبینم سوالی رو اشتباه جواب دادم اصلا به روی خودم نمیارم! ته اعتماد به نفس!خیلی متشکرم آخه تو پاسخنامه جوابش درست نبود.
محتاجیمایشالا .به امید خدا .نقیسه دعا کن.
سلام، ستون اول که بالاش نوشته Cavity Ratio هم برای FCR استفاده میشه، هم برای CCR، در واقع اگه دقت کنید، بالاش یه ستاره کوچیکه تقریبا نامریی گذاشته که بعد پایینش توضیح داده : Ceiling,floor or ... Cavity اون سه نقطه رو نتونستم بخونم!سلام
میخواستم از دوستان کسی راجب استفاده از جدول ص 152 روشنایی توضیح بده ، که ص قبلش گفته که به ستون CCR - FCR نگاه کنید من این ستون ها رو ندارم ! دوم این در ص 179چطور واسه RCR= 3/21 ضریب بهره شده 0/385
درود
سلام، ستون اول که بالاش نوشته Cavity Ratio هم برای FCR استفاده میشه، هم برای CCR، در واقع اگه دقت کنید، بالاش یه ستاره کوچیکه تقریبا نامریی گذاشته که بعد پایینش توضیح داده : Ceiling,floor or ... Cavity اون سه نقطه رو نتونستم بخونم!
نحوه استفادش هم اینطوره که وقتی دنبال pfc می گردید، ستون اول رو FCR در نظر می گیرید، و وقتی دنبال pcc می گردید ستون اول رو CCR در نظر می گیرید
امیدوارم حل شده باشه، موفق باشید
من که این روزای عزاداری فک نمی کنم اصلا بتونم بخونم، تا بعدش انشالا
خیلی ممنونم، برای شما هم همینطورتشکر
عزاداری هاتون قبول - اینشالا بعدش با قدرت بخونید
توی مساله ای که حل کرده چطور pcc -pfc شدن 0.7 - 0.27 ؟ ، واینکه در ص 179چطور واسه RCR= 3/21 ضریب بهره شده 0/385 -
راستی راجب آنتن مرکزی شما چه فکری کردین ؟
ممنون
خیلی ممنونم، برای شما هم همینطور
از مثال 1-5 داریم که pc=0.7, pw=0.5, pf=0.3
برای بدست آوردن pcc، اول باید CCR رو توی ستون اول جدول پیدا کنیم، می بینیم که CCR=0 و این عدد در جدول نیست، از 0.2 شروع شده،
نکته اینهکه دقت کنیم که CCR چرا برابر صفر شده، با توجه به فرمولش تنها وقتی صفره که ارتفاع ناحیه سقف،یعنی فاصله بین سقف و ارتفاع نصب لامپها صفر باشه،یعنی لامپها به سقف وصل شده ان،
از طرفی pcc بیانگر ضریبی از نوره که از سقف و دیوارها درمحدوده ناحیه سقف بازتاب میشه و وابسته به pc و pw هستش، حالا وقتی که لامپ ها مستقیم به سقف وصل شدن تنها عاملی که pcc رو تعیین می کنه pc هستش و دیگه pw نقشی نداره، به طور خلاصه اگه CCR=0 ، pcc=pc
پس pcc=pc=0.7
برای بدست آوردن pfc ، توی ستون اول مقدار FCR رو پیدا می کنیم، چون برابر 1.17 هستش، 1.2 رو در نظر می گیریم، با این کار ردیفی توی جدول مشخص میشه، اینکه کدوم ستون مورد نظر ماست وابسته به pf و pw هست، توی سطر اول جدول که نوشته %pc% pf عدد مربوط به pf=0.3 رو پیدا می کنیم، حالا زیر ستونهای بخشی که نوشته 30، دنبال pw که برابر 0.5 هستش می گردیم، اینجا یعنی همون 50، اینطوری ستون موردنظر هم پیدا میشه، که تلاقی این ستون و سطر 1.2 عدد 27 هستش، پس pfc=0.27
برای ضریب بهره، از جدول 5-6 ، لامپ شماره 33 رو پیدا می کنیم، ص 166، چون RCR=3.21 ، عدد 3 توی ستون سوم رو در نظر می گیریم، توی سطر اول pcc=70, و زیر اون بخش برای سطر اول pw=50 ، که اینطوری ستون مورد نظر رو بدست میاریم، عدد ضریب بهره 0.39 بدست میاد،
حالا چون RCR=3.21 هستش و نه 3، برای بدست آوردن مقدار دقیق مربوط به اون، باید بین مقادیر مربوط به RCR=4 , RCR=3 درونیابی خطی انجام شده، برای RCR=4 هم عدد ضریب بهره به صورت مشابه ضریب بهره 0.36 بدست میاد، بین این دو عدد با درونیابی خطی، عدد 0.385 بدست میاد
برای آنتن هم سوالا تا جایی که من دیدم خیلی ساده هستن، اما خب یکی دو تا فایل توی فهرستشون دیدم که در مورد آنتن گفته شده، اما هنوز وقت نکردم ببینم خوبن یا نه، اگه چیز خوبی پیدا کردم می ذارم شما هم استفاده کنید، یه استاندارد جدید دیدم توی سایت سازمان برنامه ریزی در مورد سیستم های اعلام حریق، فهرستش که خیلی عالی بود، فقط چیزی که هست پیش نویس استاندارده، هنوز نسخه اصلیش رو ندادن، اما به نظرم پیش نویس با اصلش خیلی فرق نداشته باشه،
http://tec.mporg.ir/Portal/View/Pag...ebpartId=99c880ec-2a50-46db-9fb4-f248d2607e0c
فقط اگه اصلش تا امتحان اومد باید اصلشم بخونیم
تشکر
عزاداری هاتون قبول - اینشالا بعدش با قدرت بخونید
توی مساله ای که حل کرده چطور pcc -pfc شدن 0.7 - 0.27 ؟ ، واینکه در ص 179چطور واسه RCR= 3/21 ضریب بهره شده 0/385 -
راستی راجب آنتن مرکزی شما چه فکری کردین ؟
ممنون
Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
---|---|---|---|---|
![]() |
درخواست راهنمايي براي آزمون نظام مهندسي | سوالات و مشكلات قدرت | 21 | |
K | آزمون کارشناس رسمی دادگستری | سوالات و مشكلات قدرت | 5 | |
![]() |
سوال در رابطه با نظام مهندسی | سوالات و مشكلات قدرت | 24 | |
A | نظام مهندسی | سوالات و مشكلات قدرت | 3 | |
![]() |
نظام مهندسی | سوالات و مشكلات قدرت | 11 |