من با لوگو و s7 300 کارکردم اما اخیرا"یه 313c برخوردم که ماژولای ورودی و خروجیش بصورت DI8*DC24V,AI5/AO2*12bit,DI16/DO16*DC24V ولی تو فضای برنامه این مشخصاتو نمیتونم پیداکنم و پی ال سیو نصب کنم ممنون میشم کمکم کنید.
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام درود
من با لوگو و s7 300 کارکردم اما اخیرا"یه 313c برخوردم که ماژولای ورودی و خروجیش بصورت DI8*DC24V,AI5/AO2*12bit,DI16/DO16*DC24V ولی تو فضای برنامه این مشخصاتو نمیتونم پیداکنم و پی ال سیو نصب کنم ممنون میشم کمکم کنید.

سلام
متوجه نمیشم که چرا پیدا نمیکنید! خب این پی ال سی از نوع کمپکت هست و میتونید توی صفحه HW config و انتخاب رک، پاور و CPU ، این پی ال سی رو پیکربندی کنید
بعدش میتونید با بازکردن options این کارتهای ورودی و خروجی، آدرسهای موجود روی ایی کارتها رو مشاهده کنید و درصورت امکان عوضشون کنید!

موفق باشید
 

mr.mm.akkaf

عضو جدید
سلام له شما درست میگید همین مراحل رو انجام میدم اما موضوع اینه که تو قسمت سیگنال مموری هیچ ماژولی با این مشخصات وجود نداره من تصویر ماژولها و سی پی یو رو میذارم ببینید میتونید کمکی به من کنید. از توجهتون بی نهایت ممنونم. PLC.jpg
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام له شما درست میگید همین مراحل رو انجام میدم اما موضوع اینه که تو قسمت سیگنال مموری هیچ ماژولی با این مشخصات وجود نداره من تصویر ماژولها و سی پی یو رو میذارم ببینید میتونید کمکی به من کنید. از توجهتون بی نهایت ممنونم. مشاهده پیوست 135070
سلام دوباره

من این order number رو توی سایت زیمنس چک کردم ولی چیزی پیدا نکردم!!

من دقیقا متوجه نمیشم قضیه چیه چون از دور یکم مشکله ولی پیشنهاد من اینه که اگه برنامه ای روی PLC هست، اونو upload کنید و توی برنامه Hw config در خالی که روی رک کلیک کردید (در حالت select هست) در پنجره پایینی میتونید آدرس تمامی ورودی ها و خروجی ها و حتی آدرس پورت های شبکه را میشه دید
من در خدمتم اگه خواستید عکس بگیرید و بذارید تا بیشتر بشه کمک کرد
 

GNMS

عضو جدید
سلام درود
من با لوگو و s7 300 کارکردم اما اخیرا"یه 313c برخوردم که ماژولای ورودی و خروجیش بصورت DI8*DC24V,AI5/AO2*12bit,DI16/DO16*DC24V ولی تو فضای برنامه این مشخصاتو نمیتونم پیداکنم و پی ال سیو نصب کنم ممنون میشم کمکم کنید.


mr.mm.akkaf عزیز با سلام

من با این plc کار کردم. دقیقاً متوجه منظورت نشدم. تو فضای برنامه هیچوقت باهاش مشکل نداشتم. تو hw config میتونی پیداش کنی؟

GNMS
 

mr.mm.akkaf

عضو جدید
plc 313c

سلام
مهندس جان من تصویرشو ارسال میکنم شاید بهتر متوجه مشکل من بشید.تو مرحله پیکر بندی ماژول ورودی با این مشخصات در برنامه پیدا نمیکنم بعد از پیکربندی نه ورودی دارم ونه خروجی یعنی همشون غیر فعالن. تصویر پیکربندی رو هم گذاشتم ممکنه تو نحوه آدرس دهی دارم اشتباه میکنم.مشاهده پیوست 313c.pdfمشاهده پیوست 313c.pdf
 

GNMS

عضو جدید
سلام مهندس من تصویرو گذاشتم میتونید کمکی به من بکنید؟

mr.mm.akkaf عزیز با سلام

به نظر من تنظیمات cpu رو تو simatic manager اشتباه گذاشتی. cpu313c نیازی به ماژول اضافه تو اسلات چهارم نداره و قاعدتاً وقتی که cpu رو تو اسلات دوم میزاری باید خودش ماژولها رو اضافه کنه. من تصویر تنظیماتی که خودم باهاش کار کردم رو برات آپلود میکنم، همچنین نکات مهمش رو برات با قرمز نشون دادم.
cpu313c.jpg
اگه simatic manager این تنظیمات رو نداشت، ورژنش رو آپدیت کن. یعنی یه ورژن بالاتر رو نصب کن. من خودم با ورژن 5.5 کار میکنم و مشکلی با این cpu نداشتم.
بازهم اگه فکر میکنی کمکی از دست من برمیاد میتونی بپرسی.

GNMS
 

پیوست ها

  • cpu313c.rar
    89.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

mr.mm.akkaf

عضو جدید
plc 313c

سلام مهندس ممنونم

یعنی اگر به جز این دوتا ماژولی که الان هست ورودی یا خروجی دیگه ای اضافه بشه اونموقع
باید دراسلات چهارم
وبعدی بذارم؟

شما D
I24/DO16روانتخاب کردی این در حالیست که ماژول هاییکه من دارم یکی DI8 و دیگری DI16/DO16 هستن پس با این حساب ورودی کدومشون میشه؟

من برخلاف پیکربندی خودم و دقیقا"طبق اون تصویری که ارسال کردی اینکارو امروز انجام دادم بدون هیچ مشکلی دانلود میشه ولی بازهم ال ای دی های ورودی خروجی خاموش بودن و نتونستم ازش ورودی بگیرم وآدرسشونو هم مثل همونچیزیکه تو شکل بود رو دیفالت خود برنامه گذاشتم . من 3 تا ازین پی ال سی ها دارم
و روی هیچکدمشون جواب ندادبا این حساب غیر منطقیه که مشکل از پی ال سی باشه قطعا" یه جای کارودارم اشتباه میرم اما نمیدونم کجاشو....
ضمنا"سیم ها و اتصالات رو چک کردم و همه وصلن ومشکلی نداره و ورژن برنامه هم همون 5.5
به نظرت مشکل چیه؟
 
آخرین ویرایش:

GNMS

عضو جدید
سلام مهندس ممنونم

یعنی اگر به جز این دوتا ماژولی که الان هست ورودی یا خروجی دیگه ای اضافه بشه اونموقع
باید دراسلات چهارم
وبعدی بذارم؟

شما D
I24/DO16روانتخاب کردی این در حالیست که ماژول هاییکه من دارم یکی DI8 و دیگری DI16/DO16 هستن پس با این حساب ورودی کدومشون میشه؟

من برخلاف پیکربندی خودم و دقیقا"طبق اون تصویری که ارسال کردی اینکارو امروز انجام دادم بدون هیچ مشکلی دانلود میشه ولی بازهم ال ای دی های ورودی خروجی خاموش بودن و نتونستم ازش ورودی بگیرم وآدرسشونو هم مثل همونچیزیکه تو شکل بود رو دیفالت خود برنامه گذاشتم . من 3 تا ازین پی ال سی ها دارم
و روی هیچکدمشون جواب ندادبا این حساب غیر منطقیه که مشکل از پی ال سی باشه قطعا" یه جای کارودارم اشتباه میرم اما نمیدونم کجاشو....
ضمنا"سیم ها و اتصالات رو چک کردم و همه وصلن ومشکلی نداره و ورژن برنامه هم همون 5.5
به نظرت مشکل چیه؟


mr.mm.akkaf عزیز با سلام

PLC شما هم همون DI24/DO16 هست. چون کلا 24 تا ورودی داری و 16 تا خروجی. اون جمله ای که اون پایین نوشته، تعداد کلی ورودی ها و خروجی هاست.
آدرس ورودی و خروجی رو چی میدی؟ برای این PLC آدرسها به صورت زیر هستن:
DI+0:I124.0-I124.7
DI+1:I125.0-I125.7
DI+2:I126.0-I126.7
DO+0:Q124.0-Q124.7
DO+1:Q125.0-Q125.7
عکس پیوست رو هم یه نگاه بنداز.
در ضمن پایه های 1 از DI+0 و پایه 21 از DO+0 و پایه 31 از DO+1 باید به خط مثبت 24 ولت وصل بشن (که روی در کانکتورها با حرف L نشون داده شدن)
همچنین پایه های 20 از DI+1 و پایه های 30 از DO+0 و 40 از DO+1 و 30 از DI+1 هم باید به خط منفی وصل بشن. (که روی در کانکتورها با حرف M نشون داده شدن)

این کارها رو چگ کن، ایشالله که بتونی جواب بگیری. باز هم اگه جواب نداد، بگو، تا ببینیم مشکل از کجاست.
cpu 313c.jpg
GNMS
 

پیوست ها

  • cpu 313c.rar
    55.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

mr.mm.akkaf

عضو جدید
تصویرشوگذاشتم
 

پیوست ها

  • config.jpg
    config.jpg
    20.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
  • config.jpg
    config.jpg
    22.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

mr.mm.akkaf

عضو جدید
سلام

تصاویرشو بالا گذاشتم البته اگه واضح باشه .
من رو همین اعداد که گفتی گذاشتم در واقع رو همون دیفالت یا پیش فرض خود برنامه گذاشتم اما جواب نمیده
اتصالاتش رو چند بار چک کردم حتی سیم کشی یکی از پی ال سیا رو ها از اول انجام دادم و از صحت سیم کشی اطمینان دارم اما دوتا سوال پیش میاد که پس ماژول انالوگ دیگه نداره؟وتنظیمات count چی ارتباطی به موضوع نداره؟اخه چه دلیلی داره وقتی ادرس و اتصالات و تغذیه درسته کار نکنه ؟
مهندس جان بابت اینکه پیگیری میکنی بی نهایت ممنون
 

GNMS

عضو جدید
سلام

تصاویرشو بالا گذاشتم البته اگه واضح باشه .
من رو همین اعداد که گفتی گذاشتم در واقع رو همون دیفالت یا پیش فرض خود برنامه گذاشتم اما جواب نمیده
اتصالاتش رو چند بار چک کردم حتی سیم کشی یکی از پی ال سیا رو ها از اول انجام دادم و از صحت سیم کشی اطمینان دارم اما دوتا سوال پیش میاد که پس ماژول انالوگ دیگه نداره؟وتنظیمات count چی ارتباطی به موضوع نداره؟اخه چه دلیلی داره وقتی ادرس و اتصالات و تغذیه درسته کار نکنه ؟
مهندس جان بابت اینکه پیگیری میکنی بی نهایت ممنون

mr.mm.akkaf عزیز با سلام

متأسفانه شکلهات خیلی غیر واضحه. اگه میشه بصورت rar یا یه فرمت دیگه برام بفرست که ببینم. یا برام ایمیل کن (gnms.polymer@gmail.com). من یه فایل ساده برنامه s7-300 هم برات میفرستم که بتونی رو cpu دانلود کنی و ببینی که کار میکنه یا نه. (من این برنامه رو همین الان نوشتم و امتحانش نکردم. اما اصولاً باید کار کنه).
تنظیمات count یا آنالوگ رو هم زمانی باید تغییر بدی که میخوای ازشون استفاده کنی. اگه نمیخوای استفاده کنی، بهتره تغییرشون ندی.

وقتی ورودی های دیجیتال رو به 24+ ولت وصل میکنی، LED هاش روشن میشن؟

GNMS
 

پیوست ها

  • iran-eng.rar
    162.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

GNMS

عضو جدید
سلام

تصاویرشو بالا گذاشتم البته اگه واضح باشه .
من رو همین اعداد که گفتی گذاشتم در واقع رو همون دیفالت یا پیش فرض خود برنامه گذاشتم اما جواب نمیده
اتصالاتش رو چند بار چک کردم حتی سیم کشی یکی از پی ال سیا رو ها از اول انجام دادم و از صحت سیم کشی اطمینان دارم اما دوتا سوال پیش میاد که پس ماژول انالوگ دیگه نداره؟وتنظیمات count چی ارتباطی به موضوع نداره؟اخه چه دلیلی داره وقتی ادرس و اتصالات و تغذیه درسته کار نکنه ؟
مهندس جان بابت اینکه پیگیری میکنی بی نهایت ممنون

mr.mm.akkaf عزیز سلامی دوباره

برنامه رو با چی دانلود میکنی؟ میتونی بصورت آنلاین cpu رو ببینی؟ آیا ورودیها رو میخونه؟ برای کنترل بیشتر میتونی از جدول VAT هم استفاده کنی.