سلام مهندس ممنونم
یعنی اگر به جز این دوتا ماژولی که الان هست ورودی یا خروجی دیگه ای اضافه بشه اونموقع
باید دراسلات چهارم وبعدی بذارم؟
شما DI24/DO16روانتخاب کردی این در حالیست که ماژول هاییکه من دارم یکی DI8 و دیگری DI16/DO16 هستن پس با این حساب ورودی کدومشون میشه؟
من برخلاف پیکربندی خودم و دقیقا"طبق اون تصویری که ارسال کردی اینکارو امروز انجام دادم بدون هیچ مشکلی دانلود میشه ولی بازهم ال ای دی های ورودی خروجی خاموش بودن و نتونستم ازش ورودی بگیرم وآدرسشونو هم مثل همونچیزیکه تو شکل بود رو دیفالت خود برنامه گذاشتم . من 3 تا ازین پی ال سی ها دارم و روی هیچکدمشون جواب ندادبا این حساب غیر منطقیه که مشکل از پی ال سی باشه قطعا" یه جای کارودارم اشتباه میرم اما نمیدونم کجاشو....
ضمنا"سیم ها و اتصالات رو چک کردم و همه وصلن ومشکلی نداره و ورژن برنامه هم همون 5.5
به نظرت مشکل چیه؟
mr.mm.akkaf عزیز با سلام
PLC شما هم همون DI24/DO16 هست. چون کلا 24 تا ورودی داری و 16 تا خروجی. اون جمله ای که اون پایین نوشته، تعداد کلی ورودی ها و خروجی هاست.
آدرس ورودی و خروجی رو چی میدی؟ برای این PLC آدرسها به صورت زیر هستن:
DI+0:I124.0-I124.7
DI+1:I125.0-I125.7
DI+2:I126.0-I126.7
DO+0:Q124.0-Q124.7
DO+1:Q125.0-Q125.7
عکس پیوست رو هم یه نگاه بنداز.
در ضمن پایه های 1 از DI+0 و پایه 21 از DO+0 و پایه 31 از DO+1 باید به خط مثبت 24 ولت وصل بشن (که روی در کانکتورها با حرف L نشون داده شدن)
همچنین پایه های 20 از DI+1 و پایه های 30 از DO+0 و 40 از DO+1 و 30 از DI+1 هم باید به خط منفی وصل بشن. (که روی در کانکتورها با حرف M نشون داده شدن)
این کارها رو چگ کن، ایشالله که بتونی جواب بگیری. باز هم اگه جواب نداد، بگو، تا ببینیم مشکل از کجاست.