گام به گام براي مهندسين ناظر تاسيسات مكانيك ساختمان - پروانه نظام مهندسي پايه 3!!!

nazi.s

عضو جدید
sسلام
لوله کشی گاز توهمه شهرها تحت نظارت ناظرین مخصوص که صلاحیت نظارت گاز رو کسب کردن انجام میشه و اون مهمه گه قبل انشعاب باید نقشه و اجرا رو تایید کنه تا کنتور بهش بدن
مطابق جدول 17-4-2 مقررات ملی ساختمان برای مصرف سیزده و نیم مترمکعب درساعت و حداکثر طول 55 متر سایز لوله اصلی برابر 2 اینچ لازمه
اگه دیوار باربر هست لوله نباید از زیر اون عبور کنه ولی اگه دیوار بعنوان تیغه جداکننده هست و ساختمان اسکلت داره مشکلی نیست واگر گاز مشی زیرکار هست درطبقه اول دو بار نوار پیچی هرکدوم با پوشش 50 درصد میخواد
برای نظارت هم همین تاپیک رو از پست های قبل شروع کن به خوندن به نظرم اطلاعات مفیدی بدست میاری و اگر سوال مشخصی داری بپرس من و یا سایر دوستان حتمن بتونن جوابتو خواهند داد
راستی یه چیز گفتی فک کنم اشتباه شده یا.... گفتی نقشه کانال کشی رادیاتور... مگه رادیاتور کانال کشی داره؟؟؟؟؟؟؟؟ شاید منظورت کانال کشی و رادیاتور بوده؟

سلام،خیلی ممنون برای راهنمایی
بلی اشتباه گفته بودم:/
منظورم لوله کشی آب سرد و گرمی هست که از پکیج برای رادیاتورها کشیده میشه.
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
دوستان عزیز
کسی که فقط پروانه نظارت =مهر رو هم گرفته و اسمش در معاونت شهر سازی شهردارس ثبت شده.داره چطور باید بره دنبال کار؟ یا فقط بشینه تا کارفرماها بهش زنگ بزنن؟
ممنون میشم با تجربه ها جواب بدن؟

بهتره با چند تادفتر مهندسی که کار تهیه نقشه و شهرداری رو میکشن صحبت کنی و بگی در ازای ارجاع کار مبلغ پورسانت دفتر رو که معمولن 15درصد هست میدی تا اونها برات کار جور کنن
 

Mechan

کاربر فعال
سلام خدمت دوستان و تشکر ویژه برای این تاپیک
من لیسانس مکانیک سیالاتم رو تازه یعنی همین خرداد گرفتم و الان یه هفته هست که با یک شرکت ساختمانی شروع به همکاری کردم، خب مسلما کار من اینجا به عنوان مهندس طراح و ناظر مکانیک هستش، ولی من تازه کار هستم و هیچ تجربه قبلی در این زمینه نداشتم جز همون درس تهویه مطبوع ی تئ دانشگاه گذراندم و تو این درس هم تنها محاسبات کانال کشی هوای گرم و سرد و تامین هوای تازه رو با اکسل انجام دادیم ولی الان که وارد کار شدم لازم هست که تمام موارد و نکات اجرایی برای تبدیل شدن به یک مهندس ناظر و طراح مکانیک ساختمانی رو یاد بگیرم
اگه به من راهنمایی بدید ممنون میشم.و یه سوال دیگه اینکه الان نقشه مکانیک یک ساختمان اداری رو بهم دادن که من دوباره نقشه گاز و کانال کشی رادیاتور رو رسم کنم،
برای رسم لوله کشی گاز در اتوکد مواردی که مهم هست یکی انتخاب صحیح قطر لوله یکی هم انتخاب مسیر مناسب
تو این نقشه اماده لوله گاز رو هم از زیر دیوار های اتاق هم رد کرده تا لوله به آبدار خونه برسه، بنظرتون این درست هست؟ یا باید لوله رو از راهرو رد کرد تا به آبدارخونه برسه؟
و یه سوال دیگه اینکه اولین لوله ای که وارد ساختمان میشه با 1 1/2 وارد شده در صورتی که با محاسباتی که انجام میدم باید 2 اینچ باشه، این رو هم لطفا توضیح بدید.
برای هم کف دو تا پکیج که هر کدوم مصرف سوخت 3 دارند و یه اجاق 5 شعله که مصرفش 0.7 هست و برای طبقه اول هم دقیقا همین تعداد وسایل، که در کل مصرف سوخت میشه 13.4
طول بیشترین مسیر رو هم 55 متر بگیرید.
عددها درست هست و خطایی هم در اندازه گیری ها نیست.
ممنون میشم راهنمایی بدید.

سلام تبریک فارغ التحصیلی اتون و خوش آمد گویی .
همانطور که دوستمون گفتن سایزینگ برای لوله اصلی ما باید 2 اینچ باشه .
طبق جداولی هم که گذاشتم تو پست فبلی مصرف ما بین 10.1 تا 16 نوع کنتور هم باید G10 باشه .
در مورد پکیج دقت شود که چون مصرف ما بین 2.5 تا 4 مترمکعب بر ساعت است باید زیربنای حرارتی ما بین 48 تا 77 مترمربع باشه اگه سقف ارتفاع 2.8 متر داره . در غیر اینصورت حتما باید دریچه هوای دائمی نصب شود .
قطر دودکش پکیج حتما باید 15 سانتی متر یا معادل مستطیلی اون 10*15 سانتی متر باشه .
 

nazi.s

عضو جدید
سلام تبریک فارغ التحصیلی اتون و خوش آمد گویی .
همانطور که دوستمون گفتن سایزینگ برای لوله اصلی ما باید 2 اینچ باشه .
طبق جداولی هم که گذاشتم تو پست فبلی مصرف ما بین 10.1 تا 16 نوع کنتور هم باید G10 باشه .
در مورد پکیج دقت شود که چون مصرف ما بین 2.5 تا 4 مترمکعب بر ساعت است باید زیربنای حرارتی ما بین 48 تا 77 مترمربع باشه اگه سقف ارتفاع 2.8 متر داره . در غیر اینصورت حتما باید دریچه هوای دائمی نصب شود .
قطر دودکش پکیج حتما باید 15 سانتی متر یا معادل مستطیلی اون 10*15 سانتی متر باشه .

سلام،ممنون از لطفتون
من چجوری میتونم اطلاعاتم رو در مورد سایز دودکش ها و محاسبات مربوط به پکیج ها رو بیشتر کنم؟
تو کتاب تهویه مطبوع طباطباعی و مبحث 17 این اطلاعات هست؟
 

Mechan

کاربر فعال
سلام،ممنون از لطفتون
من چجوری میتونم اطلاعاتم رو در مورد سایز دودکش ها و محاسبات مربوط به پکیج ها رو بیشتر کنم؟
تو کتاب تهویه مطبوع طباطباعی و مبحث 17 این اطلاعات هست؟

سلام
خواهش میکنم .
در مرود دودکشها هم مبحث 17 مطالعه کن هم صفحه 79 همین تاپیک نگاه کنی یه اطلاعات مفید وخوبی هست برای دودکش.
در مورد پکیج کاتالوگهایی هست در کتاب طباطبایی ولی اگه اطلاعات عملی وتجربی و غیره می خوای در مورد پکیج و همه اجزاش پیشنهاد میکنم از دو سایت خوب زیر حتما دیدن کنید :
http://packag.mihanblog.com/

http://forum.p30world.com/showthread.php?t=540965&
 

nazi.s

عضو جدید
واقعا که تاپیک عالی و آوزنده ای هست
از اول شروع کردم به خوندن مطالب این تاپیک،تا الان که مطالب زیادی رو یاد گرفتم ، مجموعه خیلی خوبی شده;)
نتونستم زیر پست ها تشکر بزنم( آیکون تشکر برای من دیده نمیشه!) برای همین برای تشکر پست گذاشتم:gol::gol::gol:
خدا قوت،زنده و پایدار باشید.
 

pedram2011

عضو جدید
روش جایگزینی پمپ موجود در بازار با پمپ موجود در نقشه

روش جایگزینی پمپ موجود در بازار با پمپ موجود در نقشه

با توجه به خیلی دلایل از جمله تحریم و غیره، مواقعی پیش میاد که مدل پمپی که طراح در نقشه انتخاب کرده در بازار موجود نیست ! http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon6.gifالبته طراحان شرایط بازار را همواره لحاظ می کنند ولی شرایط بازار گاهی شرایط مذکور را منجر میشه ! حال فارغ از همه مسائل وظیفه ناظر در مقابل سئوال مالک که از ما میخواد راهنماییش کنیم چیه ؟ وقتی میگه پمپ X که در نقشه اومده نایاب شده و پمپ YوZ موجوده ناظر چیکار باید بکنه ؟ شاید بگین « میگیم برو از طراح بخواه که واست اصلاحش کنه ! »:) اینکار اصولیه ولی عرف نیست چون تغییری عمده در نقشه محسوب نمیشه و شاید مشغله کاری و هزار دلیل دیگه طراح را از دسترس خارج کرده باشه ... در این مواقع روش جایگزینی پمپ Y با X به این صورته :
گام اول : به کاتالوگ های کارخانه سازنده پمپ X که در اینترنت هم موجوده رجوع می کنیم و 3پارامتر زیر را استنتاج میکنیم :
1 . http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon2.gif Min Flowو Max Flow را برای مدل پمپ X
2 . http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon2.gif شرایط هد و دبی طراحی و راندمان در آن نقطه
3 .http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon2.gif روند تغییرات هد ودبی ( به عبارت دیگه شیب منحنی در نقاط مختلف )
گام دوم : برای جایگزینی به کاتالوگ های کارخانه سازنده پمپ Y که باز هم در اینترنت موجوده مراجعه می کنیم و با مراجعه به منحنی های مشخصه و جداول ، مدلی را انتخاب می کنیم که شرایط سه گانه فوق را مشابه باشد
گام سوم : در صورت امکان پدیده کاویتاسیون ، شرایط کاویتاسیون و ایجاد آن در پمپ انتخابی جدید کنترل شوند
گام چهارم : اگر سه گام فوق برای پمپ های کارخانه Y صدق نمی کند مدل کارخانه را عوض می کنیم و پمپی از کارخانه Z که در بازار موجوده را انتخاب میکنیم و سه گام فوق را تکرار می کنیم
نکته : برای جایگزینی پمپ دیگر با پمپ طراحی شده اطفا حریق ، تفاوت راندمان چندان حائز اهمیت نمی باشد ولی برای پمپ های آبرسانی حائز اهمیته .

التماس دعا http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/im_msn.gif
 

Mechan

کاربر فعال
راهنمای اظهار نامه الکترونیکی مالیات

راهنمای اظهار نامه الکترونیکی مالیات

راهنمای استفاده از نرم افزار اظهار نامه الکترونیکی مالیات رو در زیر واسه دانلود گذاشتم ،

البته ما مهندسین مشمول "بند ب" افراد حقیقی هستیم .

از مهدسین عزیز خواهشمندم کسی تجربه ای در پر کردن این اظهار نامه داره راهنمایی بکنه .
ممنون.


مشاهده پیوست Haghighi_Help1393.pdf
 

sohrab4

عضو جدید
سلام دوستان ميخواستم بپرسم رشته مهندسي ساخت و توليد هم ميتونه برا نظام مهندسي ازمون بده؟
 

pedram2011

عضو جدید
راهنمای استفاده از نرم افزار اظهار نامه الکترونیکی مالیات رو در زیر واسه دانلود گذاشتم ،البته ما مهندسین مشمول "بند ب" افراد حقیقی هستیم .از مهدسین عزیز خواهشمندم کسی تجربه ای در پر کردن این اظهار نامه داره راهنمایی بکنه .ممنون.مشاهده پیوست 229300
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon14.gif خلاصه روش آن لاین برای ارسال صورت معاملات فصلی پاکت حاوی نام کاربری و کلمه عبور براتون اومده ؟ اگه اومده که با اون وارد نرم افزار بشین یعنی وارد آدرس http://www.tax.gov.ir/pages/action/show/8 سپس «سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات» قسمت on line. فقط وارد زبانه « فروش » بشین دکمه «ایجاد» را یکبار بزنین ( نه چند بار ) « فصل » و « سال » مورد نظرتون را انتخاب کنین بعد در نمایش جزییات هم دکمه ایجاد را بزنین شخص را « حقیقی » و نوع را «عادی» انتخاب کنین و نام مالک و کد ملی مالک و آدرس ملک و شماره موبایلش را وارد کنین و متراژ را در رقم متراژ نظارت این ملک به ریال ضرب کنین و اگر املاک دیگه ای هم هست دکمه «ثبت و ایجاد» را بزنین در عیر اینصورت دکمه « ثبت » را بزنین در اینصورت یک فصل با چند ملک یا یک ملک برای اون فصل با رقم مجموع براتون بوجود میاد . غیر از زبانه « فروش » با سایر زبانه ها کاری نداریم مثلا خرید ، ثبت قرارداد یا ... اگه همچی درسته ثبت نهایی را بزنین فقط حتما حتما حتما فقط با EnternetExplorer وارد بشین و قبل از همه کاری در قسمتTools/InternetOptions/Privacy تیک Turn on PoP-up Blocker را بردارید و بعد وارد نرم افزار بشین تا وقتی دکمه ثبت نهایی را زدین کدرهگیری بهتون بده و اون را یادداشت کنین . اولش سخته چند بار با نرم افزار کارکن و تا قبل از اینکه ثبت نهایی را بزنی هیچ ناراحتی نداشته باش آزمایش که بکنی مشکلت حل میشه و کار باهاش واست راحت میشه بعد که همچی را آزمایش کردی و چک کردی و درست بود ثبت نهایی را همون موقع یا چند روز بعدش بزن چون مواردی که ثبت کردی حفظ میشه مگر اینکه دیلیت کنی . فقط خودت اینکار را بکن و به مسئول کافی نت اطمینان نکن چون بعضی از کافی نت ها مشکلات عدیده ای را برای بعضی همکارها ایجاد کردن .
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon14.gif روش آن لاین بطور مفصل برای ارسال صورت معاملات فصلی وارد آدرس http://www.tax.gov.ir/pages/action/show/8 بشین سپس «سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات» را وارد بشین نام کاربری و کلمه عبور ی که از طریق پست دریافت کردین را وارد کنید در صفحه جدید فایلهای قسمت راهنمایی را دانلود کنیدhttp://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/fileupload.gif این آدرس http://tehran778.persianblog.ir/post/233/ فایل پی دی اف قسمت راهنما http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/pdf.gif را دانلود کنید
 
آخرین ویرایش:

Mechan

کاربر فعال
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon14.gif خلاصه روش آن لاین برای ارسال صورت معاملات فصلی پاکت حاوی نام کاربری و کلمه عبور براتون اومده ؟ اگه اومده که با اون وارد نرم افزار بشین یعنی وارد آدرس http://www.tax.gov.ir/pages/action/show/8 سپس «سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات» قسمت on line. فقط وارد زبانه « فروش » بشین دکمه «ایجاد» را یکبار بزنین ( نه چند بار ) « فصل » و « سال » مورد نظرتون را انتخاب کنین بعد در نمایش جزییات هم دکمه ایجاد را بزنین شخص را « حقیقی » و نوع را «عادی» انتخاب کنین و نام مالک و کد ملی مالک و آدرس ملک و شماره موبایلش را وارد کنین و متراژ را در رقم متراژ نظارت این ملک به ریال ضرب کنین و اگر املاک دیگه ای هم هست دکمه «ثبت و ایجاد» را بزنین در عیر اینصورت دکمه « ثبت » را بزنین در اینصورت یک فصل با چند ملک یا یک ملک برای اون فصل با رقم مجموع براتون بوجود میاد . غیر از زبانه « فروش » با سایر زبانه ها کاری نداریم مثلا خرید ، ثبت قرارداد یا ... اگه همچی درسته ثبت نهایی را بزنین فقط حتما حتما حتما فقط با EnternetExplorer وارد بشین و قبل از همه کاری در قسمتTools/InternetOptions/Privacy تیک Turn on PoP-up Blocker را بردارید و بعد وارد نرم افزار بشین تا وقتی دکمه ثبت نهایی را زدین کدرهگیری بهتون بده و اون را یادداشت کنین . اولش سخته چند بار با نرم افزار کارکن و تا قبل از اینکه ثبت نهایی را بزنی هیچ ناراحتی نداشته باش آزمایش که بکنی مشکلت حل میشه و کار باهاش واست راحت میشه بعد که همچی را آزمایش کردی و چک کردی و درست بود ثبت نهایی را همون موقع یا چند روز بعدش بزن چون مواردی که ثبت کردی حفظ میشه مگر اینکه دیلیت کنی . فقط خودت اینکار را بکن و به مسئول کافی نت اطمینان نکن چون بعضی از کافی نت ها مشکلات عدیده ای را برای بعضی همکارها ایجاد کردن .
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon14.gif روش آن لاین بطور مفصل برای ارسال صورت معاملات فصلی وارد آدرس http://www.tax.gov.ir/pages/action/show/8 بشین سپس «سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات» را وارد بشین نام کاربری و کلمه عبور ی که از طریق پست دریافت کردین را وارد کنید در صفحه جدید فایلهای قسمت راهنمایی را دانلود کنیدhttp://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/fileupload.gif این آدرس http://tehran778.persianblog.ir/post/233/ فایل پی دی اف قسمت راهنما http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/pdf.gif را دانلود کنید

سلام مهندس ، دمت گرم
یه سواب اینکه چون نظام مهندسی مبلغ نظارت رو به حساب ناظرواریز میکنه در ابتدای ثبت قرارداد 70 درصد واریز میکنه و30 درصد در پایان کار واریز میکنه ،
حالا ما باید همون 70 درصد حساب کنیم و تو گزارش مالیاتی بزنیم یا کل 100 درصد رو ؟
بعد من چون در اواخر شهریور یه نظارت دیگه ثبت کردم و گزارش ندادم ،
الان باید گزارش بدم یا جریمه میشم ، در حالی که هنوز اون موقع پیش ثبت نام هم واسه امور مالیاتی نکرده بودم ؟
در مورد بازرسی گاز چطور ، مالیات که شامل اون نمیشه ؟
 

pedram2011

عضو جدید
سلام مهندس ، دمت گرم
یه سواب اینکه چون نظام مهندسی مبلغ نظارت رو به حساب ناظرواریز میکنه در ابتدای ثبت قرارداد 70 درصد واریز میکنه و30 درصد در پایان کار واریز میکنه ،
حالا ما باید همون 70 درصد حساب کنیم و تو گزارش مالیاتی بزنیم یا کل 100 درصد رو ؟
بعد من چون در اواخر شهریور یه نظارت دیگه ثبت کردم و گزارش ندادم ،
الان باید گزارش بدم یا جریمه میشم ، در حالی که هنوز اون موقع پیش ثبت نام هم واسه امور مالیاتی نکرده بودم ؟
در مورد بازرسی گاز چطور ، مالیات که شامل اون نمیشه ؟
سلام . کل 100% را وارد کنید . کار شهریورتون را درپاییز ثبت کنید اگر بعدا ایراد گرفتن و کل درآمدتون شامل حال مالیات شد یه نامه بعنوان اعتراض تحویل متصدی مالیاتی تون بدین و توضیح بدین که به فلان دلایل در تابستان رد نکردم ازتون می پذیرن انشاالله:redface:. هر کاری و درآمدی که در قالب پروانه اشتغال نظام مهندسی داشته باشین شامل حال گزارش مالیاته از نظارت گرفته تا جون آدمیزاد
 
آخرین ویرایش:

2raj

عضو جدید
سلام
بچه ها من تازه پروانه نظارت مکانیکم رو گرفتم نمیدونم الان باید چیکار کنم! اصلا چه جوری باید شروع کنم؟ میشه یه نفر یه توضیح واسه مراحل کار بهم بده؟
 

Mechan

کاربر فعال
سلام
بچه ها من تازه پروانه نظارت مکانیکم رو گرفتم نمیدونم الان باید چیکار کنم! اصلا چه جوری باید شروع کنم؟ میشه یه نفر یه توضیح واسه مراحل کار بهم بده؟
سلام
و عرض تبریک به خاطر موفقیت اتون مهندس :)

از صفخه 68 همین تاپیک شروع کن به خوندن جوابت می گیری
 

nazi.s

عضو جدید
سلام
دوستان اگه موافق باشيد كمي هم در مورد بحث آتشنشاني در ساختمان ها صحبت كنيم:
استاندارد آتشنشاني در ايران از استاندارد آمريكائي يعني NFPA البته بطور ناقص تبعيت ميكنه-يعني در ساختمان هاي بزرگ ما در جعبه هاي آتشنشاني هم خط خشك داريم و هم تر-ودر پاركينگ ساختمان ها اسپرينكلر يا آبفشان داريم-استاندارد جعبه آتشنشاني NFPA14-CHAPTER 5-DESIGN ميباشد و براي اسپرينكلرNFPA13 ميباشد-خط خشك چيست وخط تر كدام است؟
خط تر همان خطي است كه به پمپ هاي مستقر در ساختمان وصل شده است و پمپ هم به يك مخزن ذخيره آب در ساختمان-در ساختمان هاي بزرگ مخزن آب مصرفي و آب آتشنشاني را يكي ميگيرند تا آب آتشنشاني بعد از مدتي كه بلا استفاده بود نگندد و بو نگيرد و آب دائم در حال مصرف باشد-اما خط خشك مربوط به آتشنشان ميباشد كه با يك خط مجزا از جلوي درب ساختمان به داخل جعبه ميرود -اگر ديده باشيد جلوي درب ساختمان ها يك شير قرمز رنگ بزرگ با دو كانكتور 1/2" 2 نصب شده است اين همان شير صيامي ميباشد كه اوستا كارا بهش ميكن شير كله گاوي-و در ارتفاع 90 سانتيمتري طبق استاندارد بايد نصب شود-آتش سوزي اتفاق بيفتد،ماشين ـشنشاني خود را به كنار اين شير رسانده با كوپلينگ مخزن ماشين را به اين شير وصل ميكند و آب را به ساختمان و خط خشك تغذيه ميكند ،بري همين است كه خط خشك فقط و فقط مخصوص استفاده آتشنشان است-اگر ارتفاع ساختمان بالاي 130فوت باشد شير خط خشك داخل جعبه "1/2 1 و اگر بيشتر بود "1/2 2 ميباشد-
چون اين بحث كمي خسته كنندست زود ازش ميگذريم مگر اينكه دوستان سوال داشته باشند.
موفق باشيد



سلام و ممنون برا ی توضیحات کامل تاسیساتی
من این پست رو از صفحه 15 نقل قول کردم.
ببینید توی این شکل برای سیستم تر از لوله 3/4 اینچ استفاده شده! طبق استاندارد nfpa که همچین چیزی صحیح نیست ولی خوب تو ایران رایجه
حالا این بکنار
برای محاسبه دبی پمپ ، تعداد جعبه ها رو با توجه به اینکه قطر لوله تر 3/4 هست ضرب در 10gpm کنم؟
و بعد مقدار دب رو در 30 دقیقه کاری ضرب کنم تا حجم مخزن اب بدست بیاد؟
و اینکه میشه حجم مخزن آب برای آبرسانی رو با حجم مخزن آب آتشنشانی یکی کرد؟
و آیا مخزن آب آتشنشانی همیشه باید از آب پر باشه؟
فک کنم تو همین سایت خوندم که اگه میخواین از جلبک زدن و بلا استفاده ماندن آب مخزن جلوگیری بشه هر از گاهی با یه پمپ از آبش برای مصارف آبیاری و غیره استفاده بشه و دوباره مخزن رو پر کنند،
گفته بودن که با یه پمپ این آب خارج بشه، واسه خارج کردن آب میشه از همون پمپی که برای سیستم تر طراحی شده استفاده کرد؟
جعبه های هوزریل با شیلنگ لاستیکی، همین هست که تصویرش رو پاییی گذاشتم؟

Untitled..jpg
 
آخرین ویرایش:

nazi.s

عضو جدید
برای اینکه فقط خواننده نباشم و اطلاعاتی هم گذاشته باشم، هرچند که من الان تازه کارم و در برابر شما با تجربه ها اطلاعاتم شاید 5 درصد باشه، کارایی که تا الان درگیر بودم رو میذارم
در مورد انتخاب یک پمپ بود لینک میکنم اینجا تا اگه کسی سوال داشت، بهره ببره، امیدوارم مفید باشه.
 

nazi.s

عضو جدید
جزوه ای در مورده طراحی سیستم های اطفاء حریق مناطق ساختمانهای از شرکت دقیق طرح سپاهان



عالی بود بالاخره مدل ایرانی سیستم های آتش نشانی رو پیدا کردم
اشاره کرده که برای سیستم ایرانی داخل جعبه ها قطر شیرها 1 1/2 و قطر شیلنگ 3/4 اینچ در نظر گرفته میشه.
هم چنین گفته شده که برای محاسبه دبی آب مورد نیاز بر اساس 50% جعبه ها در نظر بگیریم( حداقل 3 جعبه)، و فرض کرده که برای هر جعبه 50 لیتر بر دقیقه (13 گالن بر دقیقه) دبی لازم هس،پس ضرب این تعداد در این مقدار دبی،دبی کل مورد نیاز (همون دبی پمپ اگه درست بگم) بدست میاد
حالا حجم مخزن ذخیره که باید حداقل به مدت 10 دقیقه آب جعبه ها رو تامین کنه ، بدست میاد.( من اولین بار هست که 10 دقیقه میبینم همه جا 30 دقیقه در نظر میگیرند)
یه پروژه اماده دارم که تعداد جعبه ها 10 تا هس، و حجم مخزن ذخیره 15000 لیتر گذاشته
پس با روند این پی دی اف ، تعداد 10 تا نه نصف جعبه ها را در دبی 50 لیتر بر دقیقه ضرب کرده تا دبی پمپ بدست بیاد و بعد از اون دبی پمپ رو در 30 دقیقه زمان تامین آب جعبه ها حساب کرده تا حجم 15000 لیتر بدست بیاد.
آیا این راه و روش صحیح هست؟
 

pedram2011

عضو جدید
سلام و ممنون برا ی توضیحات کامل تاسیساتی من این پست رو از صفحه 15 نقل قول کردم. ببینید توی این شکل برای سیستم تر از لوله 3/4 اینچ استفاده شده! طبق استاندارد nfpa که همچین چیزی صحیح نیست ولی خوب تو ایران رایجه حالا این بکنار برای محاسبه دبی پمپ ، تعداد جعبه ها رو با توجه به اینکه قطر لوله تر 3/4 هست ضرب در 10gpm کنم؟ و بعد مقدار دب رو در 30 دقیقه کاری ضرب کنم تا حجم مخزن اب بدست بیاد؟ و اینکه میشه حجم مخزن آب برای آبرسانی رو با حجم مخزن آب آتشنشانی یکی کرد؟ و آیا مخزن آب آتشنشانی همیشه باید از آب پر باشه؟ فک کنم تو همین سایت خوندم که اگه میخواین از جلبک زدن و بلا استفاده ماندن آب مخزن جلوگیری بشه هر از گاهی با یه پمپ از آبش برای مصارف آبیاری و غیره استفاده بشه و دوباره مخزن رو پر کنند، گفته بودن که با یه پمپ این آب خارج بشه، واسه خارج کردن آب میشه از همون پمپی که برای سیستم تر طراحی شده استفاده کرد؟ جعبه های هوزریل با شیلنگ لاستیکی، همین هست که تصویرش رو پاییی گذاشتم؟ مشاهده پیوست 230293
دبی به تعداد جعبه های اطفاحریق بستگی داره . اصولا به تعداد 50% جعبه های اطفاحریق به شرطی که از 3 کمتر نشه محاسبه میشه که هر جعبه 13GPM در استاندارد آتش نشانی ایران فشار لازم در پشت هر جعبه 3atm هستش در حالیکه در NFPA فشار لازم در پشت هر جعبه را 5.5atm لحاظ می کنن. باید هر 1.5 ماه یکبار پمپ اطفاحریق را راه انداخت و باهاش پارکینگ و حیاط را شست در استاندارد آتش نشانی طرح تفصیلی اصفهان با توجه به تعداد طبقات ( تعداد سقف از روی شالوده ) مقدار دبی پمپ و مقدار حجم مخزن ذخیره وارد شده که در سایت سازمان موجوده http://esfceo.ir/Upload/file/etfahargh.pdf این مقالات هم خوبه http://esfceo.ir/Upload/file/maghaleh3.pdf وhttp://esfceo.ir/Upload/file/maghaleh2.pdf
 

pedram2011

عضو جدید
روش گام به گام انتخاب پمپ آبرسانی

روش گام به گام انتخاب پمپ آبرسانی

مقدمه : در انتخاب پمپ پارامترهای زیادی دخیل هستند ولی مهمترین این پارامترها دبی و هد ، ثابت بودن و یا متغیر بودن دور ، شرایط محیط نصب ، تعداد پمپ های اصلی و ذخیره ، پمپاژ ، مقدار حداقل و حداکثر گذر جریان سیستم ، نوع کاربرد ، نوع سیستم راه انداز پمپ و نوع سیال هستش ولی انتخاب نوع پمپ مناسب بستگی به شرایط سیستم و نظر طراح داره .
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon2.gif گام اول (محاسبه دبی پمپ ) :
مرحله 1 : SFU هریک از لوازم بهداشتی را استخراج می کنیم (طبق جدول صفحه 141 مبحث 16 چاپ 1391 )
مرحله 2 : SFU کل مصرف کننده را با هم جمع می کنیم ( تمامی واحدهای مسکونی )
مرحله 3 : با مراجعه به نمودارها یا جداول همزمانی مصرف با استفاده از مجموع SFU ، دبی آب مورد نیاز را بدست می آوریم ( طبق جدول صفحه 143 و 144 مبحث 16 چاپ 1391 )
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon2.gif گام دوم ( محاسبه هد پمپ ) :
از فرمول HP=0.075LB+HB+HF+HC که در آن( LB طول دورترین مسیر لوله کشی است)( HB افت فشار دیگ)( HF افت فشار آخرین فن کویل یا رادیاتور و ... )(HC افت فشار کلکتور ) هستش .
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon2.gif گام سوم ( محاسبه توان ترمزی پمپ ) :
از فرمول D*H )/(E * 3960)= BHP ) که در آن ( D دبی پمپ است برحسب GPM که در گام اول بدست اومد ) ( H هد پمپ است بر حسب ft.H2O که در گام دوم بدست اومد ) ( E راندمان ماکزیمم است که از کاتالوگ های شرکت سازنده پمپ مدنظر طراح ، با توجه به مقادیرگام اول و گام دوم قابل استنتاج است ) ( * نماد ضرب و / نماد تقسیم ) (BHP توان ترمزی پمپ )http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon2.gif گام چهارم ( محاسبه توان ورودی به موتور پمپ با فرض راندمان موتور الکتریکی 90 درصد ) :
از فرمول D*H )/(E *0.9* 3960)= THP ) که در آن ( D دبی پمپ است برحسب GPM که در گام اول بدست اومد ) ( H هد پمپ است بر حسب ft.H2O که در گام دوم بدست اومد ) ( E راندمان ماکزیمم است که از کاتالوگ های شرکت سازنده پمپ مدنظر طراح ، با توجه به مقادیرگام اول و گام دوم قابل استنتاج است ) ( * نماد ضرب و / نماد تقسیم ) (THP توان ورودی به پمپ )
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon2.gif گام پنجم ( محاسبه توان ورودی پمپ با لحاظ احتیاط با فرض راندمان موتور الکتریکی 90 درصد) :
از فرمول D*H )/(E *0.9* 3960)= THP ) که در آن ( D دبی ماکزیمم پمپ است برحسب GPM که از کاتالوگ شرکت سازنده پمپ بدست خواهد اومد ) ( H هد پمپ است بر حسب ft.H2O که براساس دبی ماکزیم پمپ از کاتالوگ شرکت سازنده پمپ بدست خواهد اومد ) ( E راندمان محتاطانه پمپ است که از کاتالوگ های شرکت سازنده پمپ مدنظر طراح ، با توجه به ماکزیمم دبی قابل استنتاج است و معمولا راندمانی است که همه منحنی های مشخصه را قطع کند) ( * نماد ضرب و / نماد تقسیم ) (THP توان ورودی به پمپ )
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon2.gif گام ششم ( مقایسه مقادیر گام چهارم و گام پنجم و انتخاب موتور پمپ)
با توجه به مقادیر استنتاج شده از گام چهارم و گام پنجم و کاتالوگ های شرکت سازنده پمپ مدنظر طراح و درجه ریسک پذیری طراح ، موتور پمپ را انتخاب می کنیم
تبصره 1: همانگونه که در مقدمه اشاره شد عوامل زیادی در انتخاب پمپ دخیل هستند ولی در مجموع در شرایط یکسان الویت به استفاده از پمپ های دورپایین 1450RPM بجای پمپ های دور بالای 2900RPM است .
تبصره 2 : برای دبی های بیش از 500GPM استفاده از پمپ های دو مکشه الویت انتخاب را دارند .
تبصره 3 : مطابق مبحث 21 مقررات ملی ساختمان استفاده از پمپ های طبقاتی عمودی مناسب نیست .
تبصره 4 : حداقل درجه حفاظت باید IP45 باشد .
تبصره 5 : برای ساختمانهای مرتفع پمپ با دبی پایین (پمپ پیشرو ) 20% دبی موردنیاز کل را فراهم می کند و بقیه پمپ های موازی بقیه دبی را . اگر N پمپ داشته باشیم یکی رزرو است و N-1 پمپ می تواند در حال کار باشد .

این تایپیک اختصاص به نظارت داره ولی به هرحال امیدوارم برای طراحانی که در «پروژه های دیگه ای غیر از پروژه طراحی شده شون »ناظر هستند مفید باشهhttp://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/wink.gif
التماس دعاhttp://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/im_msn.gif
 

nazi.s

عضو جدید
ممنون از توضیحات کامل و عالی
و حالا برای بدست اوردن هد پمپ آتشنشانی این رابطه درست هست؟
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]Pt = P1 + P2 + P3

[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]افت مسیر(P1)[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]P1= 1.5 × L × 0.04[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]L :طول مسیر رفت از دهانه بوستر پمپ تا بالاترین جعبه آتش نشانی بر حسب متر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]

فشار مورد نیاز در سر شلنگ بالاترین جعبه (P2
P2 = 42 m.H2O

[/FONT]


[FONT=&quot]P3ارتفاع عمودی بالاترین جعبه از دهانه بوستر پمپ بر حسب متر. [/FONT]

سوال؟
فشار مورد نیاز در سرشلنگ بالاترین جعبه، با فشار 3 اتمسفر (45 پی اس آی) که طبق استاندارد آتشنشانی ایران ارایه داده،متفاوت هست آیا؟ لطفا بیشتر توضیح میدید.


و اینکه سوالای من اکثرا طراحی هست، اینجا هم همون طوری که مهندس پدرام اشاره کردن برای ناظرین هست، تاپیک دیگه ای که فعال باشه ندیدم برای همین اینجا میپرسم، ممنون از همکاری شما دوستان.
 

pedram2011

عضو جدید
ممنون از توضیحات کامل و عالی
و حالا برای بدست اوردن هد پمپ آتشنشانی این رابطه درست هست؟


Pt = P1 + P2 + P3



افت مسیر(P1)

P1= 1.5 × L × 0.04

L :طول مسیر رفت از دهانه بوستر پمپ تا بالاترین جعبه آتش نشانی بر حسب متر


فشار مورد نیاز در سر شلنگ بالاترین جعبه (P2
P2 = 42 m.H2O



P3ارتفاع عمودی بالاترین جعبه از دهانه بوستر پمپ بر حسب متر.

سوال؟
فشار مورد نیاز در سرشلنگ بالاترین جعبه، با فشار 3 اتمسفر (45 پی اس آی) که طبق استاندارد آتشنشانی ایران ارایه داده،متفاوت هست آیا؟ لطفا بیشتر توضیح میدید.


و اینکه سوالای من اکثرا طراحی هست، اینجا هم همون طوری که مهندس پدرام اشاره کردن برای ناظرین هست، تاپیک دیگه ای که فعال باشه ندیدم برای همین اینجا میپرسم، ممنون از همکاری شما دوستان.

مهندس جان روابط درسته ولی اگر از هوزریل (قرقره ) استفاده شود این روابط مفید فایده نیست .
 

pedram2011

عضو جدید
جعبه فایر باکس هستش، پس چه روابطی مناسبش هس؟

دبی در فایر باکس بیشتر از دبی هوزریله . شما اگه عجله ای ندارین صبر کنین تا هفته آینده واستون مطلب آماده کنم . اگه عجله هم دارین و عضو دفتر طراحی هستین از پروژه های مشابه با شرایط همسان الگو برداری کنین و تکنیک ماسمالیزیشن :razz:
 

nazi.s

عضو جدید
دبی در فایر باکس بیشتر از دبی هوزریله . شما اگه عجله ای ندارین صبر کنین تا هفته آینده واستون مطلب آماده کنم . اگه عجله هم دارین و عضو دفتر طراحی هستین از پروژه های مشابه با شرایط همسان الگو برداری کنین و تکنیک ماسمالیزیشن :razz:

نه عجله ای نستش، نمیخوام از راه ماستمالیزاسیون برم.
منتظر مطلب میمونم با تشکر فراوان:gol:
 

pedram2011

عضو جدید
نه عجله ای نستش، نمیخوام از راه ماستمالیزاسیون برم.
منتظر مطلب میمونم با تشکر فراوان:gol:

منتظر نمونین مهندس جان . در زمینه پمپ انتخاب پمپ آتش نشانی اگه دنبال مقاله یا مطلبی باشیم که هم استاندارد NFPA و هم استاندارد آتش نشانی ایران را پوشش بده هم ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی کل کشور را ، دچار دور باطل و درجا زنی میشیم . همانطور هم که خودتون اشاره کردین تضاد زیادی داره یعنی اگه بخواهیم حداکثر فشارآب آتش نشانی در هر نقطه از سیستم از حد مجاز تجاوز نکنه و حداقل فشار مورد نیاز برای تامین مقدار آب لازم در محل خروج اتصال شلنگی تامین بشه و در عین حال حداقل آب مورد نیاز برای اطفا حریق با احتساب هوزریل و حداقل فشار پشت نازل تامین بشه و سایزینگ و ... بدون ایراد باشه راهی جز تکنیک ماسمالیزیشن( که البته با راه ماستمالیزاسیون متفاوته http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/wink.gif ) نداریمhttp://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon10.gif چون استاندارد آتش نشانی ایران واقعا مثله یک لحاف چهل تکه است که هر قسمتیش از یک جا برداشته شده و یکدست نیست . معمولا نظام مهندسی هر استانی برای رفع این مشکل راهکاری ارائه میکنه ... مثلا نظام مهندسی اصفهان این راهکار را برای طراح در نظر گرفته که همانگونه که در لینک طرح تفصیلی اشاره کردم برای گروه ساختمانی ب و ج تا حداکثر 8 سقف از روی شالوده از پمپی با هد (100FTH2O)30mH2O و دبی 150lit/min(40GPM) و برای سایر ساختمانها پمپی با هد (100FTH2O)30mH2O و دبی 240lit/min(64GPM) و سایز کوپلینگ و حجم مخزن و غیره را هم به نوعی به طراح دیکته کرده ... پس شما هم که مهندس طراح و عضو سازمان نظام مهندسی هستین یا میخواهین چیزی را که مورد قبول برای سازمان و آتش نشانی باشه را طراحی کنین ناچار باید از آنچه سازمان استانتون بهتون دیکته میکنه پیروی کنین . سپاس از شما
 

nazi.s

عضو جدید
منتظر نمونین مهندس جان . در زمینه پمپ انتخاب پمپ آتش نشانی اگه دنبال مقاله یا مطلبی باشیم که هم استاندارد NFPA و هم استاندارد آتش نشانی ایران را پوشش بده هم ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی کل کشور را ، دچار دور باطل و درجا زنی میشیم . همانطور هم که خودتون اشاره کردین تضاد زیادی داره یعنی اگه بخواهیم حداکثر فشارآب آتش نشانی در هر نقطه از سیستم از حد مجاز تجاوز نکنه و حداقل فشار مورد نیاز برای تامین مقدار آب لازم در محل خروج اتصال شلنگی تامین بشه و در عین حال حداقل آب مورد نیاز برای اطفا حریق با احتساب هوزریل و حداقل فشار پشت نازل تامین بشه و سایزینگ و ... بدون ایراد باشه راهی جز تکنیک ماسمالیزیشن( که البته با راه ماستمالیزاسیون متفاوته http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/wink.gif ) نداریمhttp://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon10.gif چون استاندارد آتش نشانی ایران واقعا مثله یک لحاف چهل تکه است که هر قسمتیش از یک جا برداشته شده و یکدست نیست . معمولا نظام مهندسی هر استانی برای رفع این مشکل راهکاری ارائه میکنه ... مثلا نظام مهندسی اصفهان این راهکار را برای طراح در نظر گرفته که همانگونه که در لینک طرح تفصیلی اشاره کردم برای گروه ساختمانی ب و ج تا حداکثر 8 سقف از روی شالوده از پمپی با هد (100FTH2O)30mH2O و دبی 150lit/min(40GPM) و برای سایر ساختمانها پمپی با هد (100FTH2O)30mH2O و دبی 240lit/min(64GPM) و سایز کوپلینگ و حجم مخزن و غیره را هم به نوعی به طراح دیکته کرده ... پس شما هم که مهندس طراح و عضو سازمان نظام مهندسی هستین یا میخواهین چیزی را که مورد قبول برای سازمان و آتش نشانی باشه را طراحی کنین ناچار باید از آنچه سازمان استانتون بهتون دیکته میکنه پیروی کنین . سپاس از شما

ﻋﺠــــــــﺐ!
ﺧﻮﺏ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺳﺘﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺸﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﺘﻤﺎﻟﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻡ:/
ﻋﻀﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺑﺸﻢ, ﻣﻴﺮﻡ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺍﻳﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻦ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻡ, ﺁﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﮔﻴﺞ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ...
ﺳﭙﺎﺱ ﻣﻬﻨﺪﺱ
 

pedram2011

عضو جدید
ﻋﺠــــــــﺐ! ﺧﻮﺏ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺳﺘﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺸﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﺘﻤﺎﻟﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻡ:/ ﻋﻀﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺑﺸﻢ, ﻣﻴﺮﻡ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺍﻳﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻦ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻡ, ﺁﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﮔﻴﺞ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ... ﺳﭙﺎﺱ ﻣﻬﻨﺪﺱ
اصلا گیج نشین . خیلی راحت بخواهم بهتون توضیح بدم یک مثال واستون میزنم ، همانطور که در نوشته های قبل اشاره شد از فرمول HP=0.075LB+HB+HF+HC میشه هد پمپ را انتخاب کرد ، حالا جالب شاید واستون باشه که این فرمول برای لوله های فولادی عالیه ولی برای لوله های 5 لایه درصد خطای بالایی داره ولی هنوز با اینکه لوله های 5 لایه به وفور مورد استفاده قرار می گیرند از این فرمول استفاده میشه . دلیلش چیه http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon5.gifدلیلش اینه که آقای مهندس طباطبائی در دهه 60 کنابی را تهیه کردند که هنوز بعد از حدود 24 سال گذشتن از ویرایش اول این کتاب ، هنوز همین کتاب با ویرایش اول و چاپ هفدهم رفرنس قرار میگیره و حتی سایر کتبی هم که در سال های اخیر نوشته شده از همین فرمول کپی برداری کردن و زحمت اینکه این فرمول تحت چه شرایطی و چه امکاناتی که حتی لوله 5 لایه در اون موقع نبوده یا کاربرد نداشته ، تهیه شده را به خودشون نمیدن ... از این مثال ساده شروع کنین تا به مثال های دیگه برسین . حالا اگه نخواهیم همرنگ جماعت شویم تکلیفمون مشخصه ... اگه علاقمند به کار در این زمینه هستین و حقوق براتون اهمیت نداره و واقعا میخواهین بیاموزین با یک دفتر طراحی که مهندسان با سابقه و مو سفید کرده و دلسوز ( نه سودجو ) را بعنوان اعضا داره همکاری کنین که البته خیلی سخته که اینچنین ایده آلی را پیدا کنین ، در غیر اینصورت از کلاسهای خوب طراحی با اساتیدبا سابقه و مو سفید کرده و دلسوز ( نه سودجو ) که عمدتا هزینه بالایی هم دارن و بخش بخش مطالب را میگن و شاید اینگونه اساتید به دلیل مشغله کاری نایاب باشه بهره ببرین . ولی اگه میخواهین از صفر شروع کنین از کتاب های خوبی همچون کتاب های مهندس داریوش هادی زاده شروع کنین با این کتاب ها که شروع کردین بعدش کتاب های چاپ شده از انتشارات یزدا را در فیلدهای تخصصی مطالعه کنید ولی با همه این تفاسیر از حداقل یک مهندس طراح بی غل و غش راهنمایی بطلبید و اگه احیانا شهرتون انجمن مکانیک داره باهاشون همکاری کنین تا شناخته بشین و کم کم مدارج را طی کنین .
 
آخرین ویرایش:

nazi.s

عضو جدید
اصلا گیج نشین . خیلی راحت بخواهم بهتون توضیح بدم یک مثال واستون میزنم ، همانطور که در نوشته های قبل اشاره شد از فرمول HP=0.075LB+HB+HF+HC میشه هد پمپ را انتخاب کرد ، حالا جالب شاید واستون باشه که این فرمول برای لوله های فولادی عالیه ولی برای لوله های 5 لایه درصد خطای بالایی داره ولی هنوز با اینکه لوله های 5 لایه به وفور مورد استفاده قرار می گیرند از این فرمول استفاده میشه . دلیلش چیه http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon5.gifدلیلش اینه که آقای مهندس طباطبائی در دهه 60 کنابی را تهیه کردند که هنوز بعد از حدود 24 سال گذشتن از ویرایش اول این کتاب ، هنوز همین کتاب با ویرایش اول و چاپ هفدهم رفرنس قرار میگیره و حتی سایر کتبی هم که در سال های اخیر نوشته شده از همین فرمول کپی برداری کردن و زحمت اینکه این فرمول تحت چه شرایطی و چه امکاناتی که حتی لوله 5 لایه در اون موقع نبوده یا کاربرد نداشته ، تهیه شده را به خودشون نمیدن ... از این مثال ساده شروع کنین تا به مثال های دیگه برسین . حالا اگه نخواهیم همرنگ جماعت شویم تکلیفمون مشخصه ... اگه علاقمند به کار در این زمینه هستین و حقوق براتون اهمیت نداره و واقعا میخواهین بیاموزین با یک دفتر طراحی که مهندسان با سابقه و مو سفید کرده و دلسوز ( نه سودجو ) را بعنوان اعضا داره همکاری کنین که البته خیلی سخته که اینچنین ایده آلی را پیدا کنین ، در غیر اینصورت از کلاسهای خوب طراحی با اساتیدبا سابقه و مو سفید کرده و دلسوز ( نه سودجو ) که عمدتا هزینه بالایی هم دارن و بخش بخش مطالب را میگن و شاید اینگونه اساتید به دلیل مشغله کاری نایاب باشه بهره ببرین . ولی اگه میخواهین از صفر شروع کنین از کتاب های خوبی همچون کتاب های مهندس داریوش هادی زاده شروع کنین با این کتاب ها که شروع کردین بعدش کتاب های چاپ شده از انتشارات یزدا را در فیلدهای تخصصی مطالعه کنید ولی با همه این تفاسیر از حداقل یک مهندس طراح بی غل و غش راهنمایی بطلبید و اگه احیانا شهرتون انجمن مکانیک داره باهاشون همکاری کنین تا شناخته بشین و کم کم مدارج را طی کنین .

ممنون از راهنماییاتون عالی بود،جدا کاربرای این تاپیک راهنمایی های خوبی ارایه میدن:)
من خوب الان یک ماهی هس که طراحی رو شروع کردم، دنبال یه کتاب برای شروع هستم، طباطبایی رو دارم ولی همین جور که خودتون گفتید قدیمی هس
یکی کتاب محاسبات تاسیسات مکانیک وکیل ارعایا رو معرفی کرد و یکی دیگه گفت که این کتاب برا شروع خوب نیس.
و علاقمندم و قصدم اینه که خوب یاد بگیرم، تا الان یه چیزایی یادگرفتم و اکثرا از اینترنت و سرچ سوالام رو برطرف کردم،
در مورد شرکت هم ، خب باید بگم الان با یک شرکت مهندسین مشاور ساختمانی همکاری میکنم (فعلا که بدون حقوق هس) ولی مهندس مکانیک اینجا نیس، طراحی تاسیسات رو به مهندس های بیرون از شرکت میدن.
و در مورد انجمن هم حتما میرم پرس و جو میکنم اگه باشه عالی میشه. و کلاس رو نه، کلا آدمی نیستم که کلاس برم واسه کنکور هم نرفتم...
 

respina_518

کاربر فعال
در مورد شرکت هم ، خب باید بگم الان با یک شرکت مهندسین مشاور ساختمانی همکاری میکنم (فعلا که بدون حقوق هس) ولی مهندس مکانیک اینجا نیس، طراحی تاسیسات رو به مهندس های بیرون از شرکت میدن.
و در مورد انجمن هم حتما میرم پرس و جو میکنم اگه باشه عالی میشه. و کلاس رو نه، کلا آدمی نیستم که کلاس برم واسه کنکور هم نرفتم...[/QUOTE]
خودتون یکی دوتا پروژه طراحی کنید راه میوفتید. برا استارت هم باید یک پروژه نمونه رو ببینید دفترچه ی محاسبات رو بررسی کنید
 
بالا