ارچیتکت بهزاد
عضو جدید
سلام بچه ها.امید وارم حاله همتون خوب باشه
من تازه عضو شدم اگه کمی راهنماییم کنید
من تازه عضو شدم اگه کمی راهنماییم کنید

مشاهده پیوست 54192بچه ها با دقت به این عکس ها نگاه کنید نکات اجرایی زیادی در اونها اعمال شده
هر کس هر سوال یا به نکته خاصی دقت کرده بگه
مشاهده پیوست 54192بچه ها با دقت به این عکس ها نگاه کنید نکات اجرایی زیادی در اونها اعمال شده
هر کس هر سوال یا به نکته خاصی دقت کرده بگه
با سلام خدمت مهندسین عزیز
اشکالاتی که به ذهن من می رسد به شرح زیره:
-میلگرد نباید به پلیت چسبیده به قالب به اینصورت جوش شود.
-فاصله خاموت ها در 70 سانتی متر ابتدای تیر و ستون رعایت نشده است.
-تعدادی از میلگردها آغشته به بتن است که باید قبل از بتن ریزی توسط برس سیمی تمیز شود.
-کاور 5 سانت میلگرد های تیر رعایت نشده است.
-طول خم خاموت ها رعایت نشده.
-فاصله میلگردهای طولی از هم رعایت نشده .
-میلگرد طولی تیر از روی تعدادی از خاموت ها رد شده که غیر مجاز است (آن هم در یک چهارم ابتدای دهانه تیر.)
سلام .
يه سري عكس گرفتم گفتم يه چند تاشو ضميمه كنم بزارم تو سايت. زياده اگه به دردتون ميخوره ندا بديد دوباره بزارم زياده .
سلام .
يه سري عكس گرفتم گفتم يه چند تاشو ضميمه كنم بزارم تو سايت. زياده اگه به دردتون ميخوره ندا بديد دوباره بزارم زياده .
سلام ( بچه ها نظرتون راجع به عکس دوم) چیه؟
سلامسلام دوستان .اين عكسي كه گزاشتم كنسول شده تا چه حد باربري داره ؟داستانش چيه ؟(مربوط به اتوبان اما عليه)
مهندس تو عكس دوم پليت هاي سمت چپ ماله چيه ؟
بعد چرا اينقدر كثيفه ؟مهم نيس ؟![]()
سلام منم مثل خیلی از مهندسا نمیتونم شکلا رو ببینم اگه دلیلشو میدونید میشه بگید؟
اکثریت عکسا به صورت ضربدر ه قابل رویت نیست.با سلام
چطور عکس ها دیده نمیشن ؟؟
با کلیک بر روی هر عکس کوچک میتونید با سایز بزرگتر ببینید !!
اکثریت عکسا به صورت ضربدر ه قابل رویت نیست.