من برای طراحی شبکه لوله کشی آب سرد و گرم یه ساختمان نیاز به کمک دارم لطفا کمک کنید.
با سلام
دوست عزیز اگر دنبال یک کتاب جامع و کامل میگردی که تقریبآ تمام حالتها رو توش بتونی پیدا کنی باید بگم متاسفانه چنین کتابی در ایران پیدا نمی شه و بیشتر کتابهای موجود در بازار به مبحث Fundamental و يا System پرداختن و متاسفانه بیشتر اشکال دوستان و علاقه مندان در زمینه تاسیسات در مبحث application هست يا همون كاربرد خودمون به همین خاطر با عرض شرمندگی نمی تونم مرجعی رو به تو معرفی کنم ولی پیشنهاد می کنم که خودت شروع کنی و یه جزوه کاربردی برای خودت درست کنی .
درمورد لوله کشی آب گرم و سرد ساختمان و اصول آن مرا راهنمایی کنید . چنانچه منبعی می شناسید لطفا معرفی نمایید. ممنون
ایا میتوان جهت تامین فشار پمپ را در پشت بام ساختمان مسکونی قرار داد
می تونید از فلز یاب استفاده کنید، راه خاص دیگه ای نداره مگه لوله کشش رو پیدا کنیدبا سلام
چگونه میتوانم مسیر لوله کشی که از کف آشپزخانه گذشته را پیدا کنم ( ظاهرا" بسیار سنتی کشیده شده و از هیچ اصولی تبعیت نمی نماید )
باسلام
آیا برای 2 خط لوله موازی رفت آب گرم ، میتوان از یک خط لوله برگشت مشترک استفاده کرد ؟
آیا با اینکار آب گرم در لوله به خوبی سیرکوله میشود ؟
لطفاً سریع پاسخ دهید .
با تشکر
فایل های فنی حرفه ای رو دانلود کردم اما همشون این خطا رو دارن:مقررات ملی ساختمان مبحث14 و 16و 17و 19
نشری های فنی سازمان مدیریت
کتاب تاسیسات تهرانی
استاندارد ips
استاندارد ashrae
کتابهای فنی و حرفه ای لینک دانلود http://www.chap.sch.ir/MaghtaList.asp
یکی از مهمترین مشخصه های پمپها فشار مکش اونهاست، اگه پمپ رو پشت بام بزارید به اندازه ارتفاع ساختمان از فشار اتمسفر کم شده و فشار مکش پمپ بدست میاد که اگه یه ساختمان سه طبقه داشته باشید این فشار تقریبا صفر میشه، در همچین حالتی که فشار پایین میاد دمای جوش آب پایین میاد که باعث ایجاد بخار آب تو ورودی پمپ میشه و به شدت اون رو تخریب می کنه، پی همیشه باید پمپ تو ارتفاع پایینتر نصب بشه تا فشار مکش اون که اصطلاحا (NPSH (Net Pressure Suction head گفته میشه تو بازه ی استاندارد باشه. این مشخصه رو معمولا روی پلاک پمپها هم می تونپس فشارپشت کنتور چی میشه
جهت سایزینگ لوله های آب سیستم سرمایش و گرمایش به ترتیب زیر عمل میگردد
.....................
3- نرخ بهینه افت فشار در سیستم های لوله کشی بسته بر اساس تجربه و آزمایشات صورت گرفته 2.5 فوت در 100 فوت و یا 300 میلی اینچ در 100 فوت می باشد .
4- با در دست داشتن دبی هر مقطع از سیستم لوله کشی و نرخ افت فشار فوق الذکر و مراجعه به نمودار سایزینگ لوله های فولادی (جنس لوله های سیستم سرمایش و گرمایش غالبأ فولادی است که در صورت استفاده از لوله غیر فولادی می بایستی به نمودار همان جنس مراجعه کرد) می توان براحتی سایز لوله ها را محاسبه نمود .
پس فشارپشت کنتور چی میشه
اگه فشار کنتور اونقدری باشه که آب برسه به پشت بام که دیگه به همه واحدها داره آب میرسه، احتیاجی به پمپ نیست.
"ی توان براحتی سایز لوله ها را محاسبه نمود" خیلی هم راحت نیست از روی نمودار که اصلا دقت ندارد اگر جداول مربوطه را برای استفاده دارید که بتوان بجای چارتها استفاده کرد لطفا راهنمایی کنید
ممنون