با سلام خدمت مهندسین عزیزچند سوال در مورد رله داشتم که کسانی که اطلاعاتی دارند لطفا جواب بدند

1-رله شورت زون چیست؟

2-رله bf چیست؟

3-رله لاک اوت چیست؟

4-s.o.t.f در رله به چه معناست؟

5-رله stو pd چه کاربردی دارند؟

6-عملکرد رله دایرکشنال مثلا در فاز b به چه معناست؟

7-تفاوت نوترال وREF چیست؟ ;)
 

smh89

عضو جدید
با سلام خدمت مهندسین عزیزچند سوال در مورد رله داشتم که کسانی که اطلاعاتی دارند لطفا جواب بدند

1-رله شورت زون چیست؟

2-رله bf چیست؟

3-رله لاک اوت چیست؟

4-s.o.t.f در رله به چه معناست؟

5-رله stو pd چه کاربردی دارند؟

6-عملکرد رله دایرکشنال مثلا در فاز b به چه معناست؟

7-تفاوت نوترال وREF چیست؟

سلام، من امروز این سوالو دیدم. شاید شما دیگه این جوابو نبینید (چون سوالتونو 2 سال پیش پرسیدید!). ولی شاید جوابای زیر به درد یه بنده خدایی بخوره و ما رو دعا کنه:

1) رله شورت زون (که به اسامی Dead Zone یا End Fault نیز معروفه) در حقیقت یکه رله جریان زیاد هست که وظیفه حفاظت ناحیه بین CT و بریکر را در شرایطی که CT بعد از بریکر نصب شده، در زمان باز بودن بریکر بر عهده داره. این رله در صورت دیدن خطا در این ناحیه (که به علت کوچک بودن به Short Zone معروفه)، رله به بریک رانتهای خط از طریق کانال PLC فرمان قطع میده. در صورت عدم وجود این رله، رله دیستانس انتهای خط ، خطای ناحیه Short Zone را در زون 2 و با تأخیر حدود 300 تا 400 میلی ثانیه خواهد دید.

2) رله bf رله خرابی بریکر هست که به CBF: Circuit Breaker Failure هم شناخته میشه و کد ANSI اون 50BF هست. وظیفه این رله نظارت بر عملکرد بریکر است تا اگر بریکر در اثر دریافت فرمان تریپ از یکی از رله‌های حفاظتی، باز نشد، اقدامات لازم را انجام بده. اقدامات لازم انجام شده توسط این حفاظت شامل 2 مرحله (Stage) هست. در Stage 1 رله بعد از حدود 120 میلی ثانیه، در صورتی که بریکر باز نشده بود، دوباره فرمان تریپ را به تریپ کویل بریکر ارسال می کنه. در Stage 2 رله بعد از حدود 250 میلی ثانیه در صورتی که همچنان بریکر باز نشده بود، رله CBF به بریکرهای مجاور که خطا را تغذیه (Feed) می کنند، فرمان تریپ میده تا بدینوسیله ناحیه خطا دیده را ایزوله کنه.

3) رله Lockout در واقع برای اطمینان از رفع کامل خطا به کار میره. پس از صدور فرمان تریپ و باز شدن بریکر، تا زمانی که رله لاک اوت بصورت دستی ریست نشود، امکان برقدار کردن تجهیز وجود ندارد. رله لاک اوت برای تجهیزاتی که خیلی حساس هستند، مثل ترانسفورماتور و باسبار به کار میره تا اپراتور، حتماً اول بره سر تجهیز و چک کنه ببینه که آیا اتصالی و خزا رفع شده یا نه و بعد در صورت اطمینان از رفع خطا، تجهیز رو برقدار کنه.

بقیشو بعداً میگم. الان کار دارم . . .
 