چند نوع از رله های‌ حفاظتي پست‌ها و خطوط فوق توزيع
نام رله‌هاي حفاظتي
كداستاندارد ANSI
نحوه عملكرد
رله راه‌انداز تأخيري و يا رله وصل كننده​
TIME DELAY STARTING OR CLOSING RELAY
2
يكي از رله‌هاي كمكي بوده كه با تأخير عمل كرده و باعث ارسال فرمان وصل ديگر رله‌ها مي‌شود.
كنتاكتور اصلي​
MASTER CONTACTOR
4
اين كنتاكتور در مدار اصي قرار داشته و داراي بالاترين توان قطع و وصل در مدار مي‌باشد.
رله ديستانس (فاصله‌ياب)​
DISTANCE RELAY

N21
اين رله با اندازه‌گيري مقدار امپدانس ديده شده در شبكه در صورت كاهش آن از ميزان تنظيمي (در زمان بروز خطاي فاز و زمين) عمل مي‌كند.
رله افزايش شار مغناطيسي​
OVER FLUX RELAY
24
بر اثر افزايش بيش از حد شار مغناطيسي ترانسفورماتور ناشي از افزايش ولتاژ و تغيير سريع فركانس عمل مي‌نمايد.
رله چك كننده حالت سنكرون​
SYNCHRONIZING CHECK RELAY
25
اين رله در صورت برقراري شرايط سنكرون در دو طرف يك كليد قدرت امكان وصل آن را فراهم مي‌سازد.
رله افزايش درجه حرارت روغن​
OIL TEMPERATURE RELAY
26
هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل مي‌كند.
رله كاهش ولتاژ​
UNDER VOLTAGE RELAY
27
در صورت كاهش ولتاژ بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.
رله خبري​
ANNUNCLATOR RELAY

30
اين رله در صورت دريافت سيگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و يا تغيير يك وضعيت را اعلام مي‌نمايد.
رله جهت دار قدرتي​
DIRECTIONAL POWER RELAY
32
اين رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغايرت آن با جهت موردنظر عمل مي‌نمايد.
رله مؤلفه منفي جريان​
REVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY
46
در صورت جابجا شدن فازها و يا ايجاد نامتعادلي جريان بين فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفي عمل مي‌كند.
رله حرارتي ترانسفورماتور​
TRANSFORMER THERMAL RELAY
49
در صورت افزايش درجه حرارت ترانس به بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.
رله افزايش درجه حرارت سيم پيچ​
WINDING TEMPERATURE RELAY
49
هرگاه درجه حرارت سيم پيچ ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل مي‌كند.
رله جريان زياد لحظه‌اي​
INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY
50
اين رله در صورت بروز اتصالي‌هاي شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مي‌نمايد.
رله اتصال زمين لحظه‌اي​
INSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY
N50
در صورت بروز اتصالي‌هاي فاز با زمين شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مي‌نمايد.
رله جريان زياد تأخيري​
TIME DELAY OVERCURRENT RELAY
51
در صورت بروز اتصالي فازها در شبكه با تأخير زماني لازم و هماهنگ شده با ساير رله‌هاي حفاظتي عمل مي‌نمايد.
رله اتصال زمين تأخيري
​
TME DELAY EARTH FAULT RELAY
N51
در صورت بروز اتصالي فاز با زمين در شبكه با تأخير زماني لازم و همانگ شده با ساير رله‌هاي حفاظتي عمل مي‌نمايد.
رله اتصال زمين حساس​
SENSITIVE EARTH FAULT RELAY
N51
اين رله نسبت به جريان‌هي اتصال زمين كم، حساس مي‌باشد.
رله اتصال زمين پشتيبان​
STANDBY EARTH FAULT RELAY
N51
مشابه رله اتصال زمین تاخیری ولي با تأخير زماني بيشتر به صورت پشتيبان عمل مي‌كند.
كليد قطع كننده مدار متناوب​
A.C. CIRCULT BREAKER
52
كليد قرار گرفته در مدارات AC براي قطع زيربار
رله ضريب قدرت​
POWER FACTOR RELAY
55
اين رله با تغيير ضريب قدرت از حد تنظيم شده عمل مي‌نمايد.
رله اضافه ولتاژ​
OVER VOLTAGE RELAY
59
در صورت افزايش ولتاژ به بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.
رله نامتعادلي ولتاژها و يا جريان‌ها​
VOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY
60
اين رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها يا جريان‌ها عمل مي‌نمايد.
رله عملكرد فيوز​
FUSE FAILURE RELAY
60
هرگاه در مد ار ثانويه ترانسفورماتورهاي ولتاژ اشكالي بوجود آمده و باعث قطع كليد ـ فيوز گردد، اين رله عمل مي‌نمايد.
رله بوخهولتز​
BUCHHOLTZ RELAY

63
اين رله در زماني كه در داخل ترانسفورماتور گاز ايجاد شده يا چرخش سريع روغن بوجود آيد عمل مي‌كند.
رله دريچه انفجار​
PRESSURE RELIEF RELAY
D62
اين رله در زماني كه فشار داخل تانك اصلي ترانسفورماتور از حد تعيين شده تجاوز نمايد عملكرد دارد.
رله اتصال زمين محدوده​
RESTRICTED EARTH FAULT
64
N87
اين رله در زماني كه در محدوده كار رله اتصال زمين به وجود آيد، عمل مي‌كند.
رله حفاظتي اتصال زمين (ولتاژ باقيمانده)​
(RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAY
64
اين رله در صورت ايجاد ولتاژي بيش از حد تنظيمي در نوترال ترانسفورماتور يا ژنراتور عمل مي‌كند.
رله اضافه جريان جهت‌دار​
DIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY
67
در صورت بروز اتصالي فازها در جهت ديد رله مطابق تنظيمات رله عمل خواهد كرد.​
 