راه اندازی الکترو موتور های 220به 380 ولت و380 به 660 ولت به چه صورتی، ستاره یا مثلث بودن آن تعیین شود و مهم تر از همه دلایل
آن به طور کامل بیان شود با تشکر
سلام
ببینید دوست عزیز اگه روی پلاک الکتروموتوری نوشته شده باشه : 220/380 ستاره / مثلث
این موتور با شبکه برق ایران قادر به راه اندازی نیست! ، ولی دلیلش ...
اگه دقت کنید میبینید که 2 تا ولتاژ نوشته شده! اونی که کمتره ماله مثلثه و اونی که بیشتره مال ستاره هست!
چون تو آرایش ستاره ولتاژ خط به روی 2 تا از سیم پیچی ها می افته ولی تو مثلث ولتاژ خط فقط روی یه سیم پیچ افت میکنه!
پس مشکل توی آرایش مثلث هست که آیا 1 سیم پیچی میتونه ولتاژ خط رو تحمل کنه یا نه!
چون ولتاژ خط ایران 380 ولت هست و ولتاژ قابل تحمل 1 سیم پیچی موتور 220 نوشته شده ، پس این موتور در ایران فقط به صورت ستاره میتونه کار کنه و اگه بخواهیم مثلث راه اندازی کنیم ، موتور میسوزه!
باز هم اگه سوالی بود در خدمتم