حل مشکل ولتاز پسماند ژنراتور

charandoprand

عضو جدید
چطور میشه ولتازپسماند یک ژنراتور را از بین برد؟؟؟؟
 
آخرین ویرایش:

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
چطور میشه ولتازپسماند یک ژنراتور را از بین برد؟؟؟؟
هنگامی که ژنراتور از مدار خارج میشود ولتاژ پسماندی رو باس ها و کلید ها وجود دارد . برای حفاظت در مقابل این ولتاژ از حفاظت 27R
استفاده میشود .اگر این پسماند وجود داشته باشد رله امکان وصل کلید را نمیدهد.... علاوه بر ***یونر ارت باید چند دقیقه ای صبر کرد . چند دقیقه بعد از خاموشی ترانس یا ژنراتور این پسماند از بین میرود . ولی استفاده از این رله ضروری است
 

Ice Man

مدیر تالار مهندسی برق
مدیر تالار
هنگامی که ژنراتور از مدار خارج میشود ولتاژ پسماندی رو باس ها و کلید ها وجود دارد . برای حفاظت در مقابل این ولتاژ از حفاظت 27R
استفاده میشود .اگر این پسماند وجود داشته باشد رله امکان وصل کلید را نمیدهد.... علاوه بر ***یونر ارت باید چند دقیقه ای صبر کرد . چند دقیقه بعد از خاموشی ترانس یا ژنراتور این پسماند از بین میرود . ولی استفاده از این رله ضروری است
تو ترانس به راحتی و به طور کلی از بین نمیره. به همین دلیله که وقت که دوباره ترانس به مدار برگشت بعضا شاهد صدای آنی و بلند هستیم.
 

charandoprand

عضو جدید
تو ترانس به راحتی و به طور کلی از بین نمیره. به همین دلیله که وقت که دوباره ترانس به مدار برگشت بعضا شاهد صدای آنی و بلند هستیم.
سلام و تشکر از جواب هاتون
لازم به ذکر هستش که در مورد سوالم بیشتر توضیح بدم

این ژنراتور ذکر شده سنکرون بوده و دوستمون که در مورد حفاظت توضیح داد درست گفتند ولی سوال من اینه که ایا میشه قبل از اینکه ژنراتور ذکر شده از مدار خارج بشه میتوان این ولتاز پسماند را گرفت یا اینکه بشه ازش استفاده کرد اگه راه حل عملی بدین ممنون میشم چون دارم روش کار میکنم و گفته های شما حتما به من تو ازمایشهام کمک میکنه


تشکر:gol: http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon3.gif
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام و تشکر از جواب هاتون
لازم به ذکر هستش که در مورد سوالم بیشتر توضیح بدم

این ژنراتور ذکر شده سنکرون بوده و دوستمون که در مورد حفاظت توضیح داد درست گفتند ولی سوال من اینه که ایا میشه قبل از اینکه ژنراتور ذکر شده از مدار خارج بشه میتوان این ولتاز پسماند را گرفت یا اینکه بشه ازش استفاده کرد اگه راه حل عملی بدین ممنون میشم چون دارم روش کار میکنم و گفته های شما حتما به من تو ازمایشهام کمک میکنه


تشکر:gol: http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon3.gif
تا حالا نشنیدم که بشه .... اخه قبل از اینکه ژنراتور از مدار خارج بشه که ولتاژ پسماند نداریم . باید خارج بشه و چون ولتاژ زیاد بوده مقداری به عنوان پس ماند میمونه . که اکثرا در پست های فشار متوسط و قوی اتفاق میوفته .
میتونید روی این موضوع تحقیق کنید که بلافاصله پس از خاموشی منبع این ولتاژ از بین بره ...ایده ی خوبیه !!!...
از این واتاژ هم شاید بشه استفاده کرد .به نظر من به صرفه نیست چون بعد از چند دقیقه از بین میره یا اینکه خیلی کم میشه !
 

charandoprand

عضو جدید
تا حالا نشنیدم که بشه .... اخه قبل از اینکه ژنراتور از مدار خارج بشه که ولتاژ پسماند نداریم . باید خارج بشه و چون ولتاژ زیاد بوده مقداری به عنوان پس ماند میمونه . که اکثرا در پست های فشار متوسط و قوی اتفاق میوفته .
میتونید روی این موضوع تحقیق کنید که بلافاصله پس از خاموشی منبع این ولتاژ از بین بره ...ایده ی خوبیه !!!...
از این واتاژ هم شاید بشه استفاده کرد .به نظر من به صرفه نیست چون بعد از چند دقیقه از بین میره یا اینکه خیلی کم میشه !




پس این ولتاژ از کجامیاد؟ اگه راه حلی داری که بعد از خاموشی ما هیچ ولتاژی نبینیم عالیه.

دارم روی موارد قرمز رنگی که فرمودید کار میکنم ,بازم تشکر

اگه میشه از این ولتاژ استفاده کرد نوع ذخیره کردنش توسط خازن سر راه رله ی حفاظت امکان پذیره؟http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/graduated.gif
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
پس این ولتاژ از کجامیاد؟ اگه راه حلی داری که بعد از خاموشی ما هیچ ولتاژی نبینیم عالیه.

دارم روی موارد قرمز رنگی که فرمودید کار میکنم ,بازم تشکر

اگه میشه از این ولتاژ استفاده کرد نوع ذخیره کردنش توسط خازن سر راه رله ی حفاظت امکان پذیره؟http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/graduated.gif
در این مورد میتونید ازدوستان و اساتید نظر بگیرید.
من در این حد و حدود نیستم .
خوب این ولتاژ وقتی ژنرراتور از مدار خارج بشه وجود میاد . وقتی خارج نشه خوب ولتاژ پس ماند نیست دیگه !
 

charandoprand

عضو جدید
ولتاژ پسماند در راه اندازی ژنراتور هم تاثیر دارد
ورق الکتریکی m27 مقداری از این ولتاژ رو خنثی کرد از2.26 به0.9 رسوند:d

و بیشترین عامل تاثیر به وجود اورندش هم روتور هست http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/graduated.gif
 
آخرین ویرایش:

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
ولتاژ پسماند در راه اندازی ژنراتور هم تاثیر دارد
ورق الکتریکی m27 مقداری از این ولتاژ رو خنثی کرد از2.26 به0.9 رسوند:d

و بیشترین عامل تاثیر به وجود اورندش هم روتور هست http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/graduated.gif
اگر ژنراتور dc باشه ولتاژ پسماند از دوباره راه افتادن ژنراتور جلوگیری میکنه . واسه همین افرادی که فنی نیستن فکر میکنن که ژنراتورشون از بین رفته . در یک کشتی ژنراتورdcراه اندازی نمیشد. ولی با اعمال ولتاژ معکوس به سیم پیچ ژنراتور این شکل برطرف شد.
ولتاز معکوس باعث از بین رفتن ولتاژ پسماند میشود.
 

charandoprand

عضو جدید
اگه در مورد ولتاژ پسماند توی ژنراتور dc اطلاعات بیشتر داری استفاده میکنم :smile:
 
بالا