charandoprand
عضو جدید
چطور میشه ولتازپسماند یک ژنراتور را از بین برد؟؟؟؟
آخرین ویرایش:
هنگامی که ژنراتور از مدار خارج میشود ولتاژ پسماندی رو باس ها و کلید ها وجود دارد . برای حفاظت در مقابل این ولتاژ از حفاظت 27Rچطور میشه ولتازپسماند یک ژنراتور را از بین برد؟؟؟؟
تو ترانس به راحتی و به طور کلی از بین نمیره. به همین دلیله که وقت که دوباره ترانس به مدار برگشت بعضا شاهد صدای آنی و بلند هستیم.هنگامی که ژنراتور از مدار خارج میشود ولتاژ پسماندی رو باس ها و کلید ها وجود دارد . برای حفاظت در مقابل این ولتاژ از حفاظت 27R
استفاده میشود .اگر این پسماند وجود داشته باشد رله امکان وصل کلید را نمیدهد.... علاوه بر ***یونر ارت باید چند دقیقه ای صبر کرد . چند دقیقه بعد از خاموشی ترانس یا ژنراتور این پسماند از بین میرود . ولی استفاده از این رله ضروری است
سلام و تشکر از جواب هاتونتو ترانس به راحتی و به طور کلی از بین نمیره. به همین دلیله که وقت که دوباره ترانس به مدار برگشت بعضا شاهد صدای آنی و بلند هستیم.
تا حالا نشنیدم که بشه .... اخه قبل از اینکه ژنراتور از مدار خارج بشه که ولتاژ پسماند نداریم . باید خارج بشه و چون ولتاژ زیاد بوده مقداری به عنوان پس ماند میمونه . که اکثرا در پست های فشار متوسط و قوی اتفاق میوفته .سلام و تشکر از جواب هاتون
لازم به ذکر هستش که در مورد سوالم بیشتر توضیح بدم
این ژنراتور ذکر شده سنکرون بوده و دوستمون که در مورد حفاظت توضیح داد درست گفتند ولی سوال من اینه که ایا میشه قبل از اینکه ژنراتور ذکر شده از مدار خارج بشه میتوان این ولتاز پسماند را گرفت یا اینکه بشه ازش استفاده کرد اگه راه حل عملی بدین ممنون میشم چون دارم روش کار میکنم و گفته های شما حتما به من تو ازمایشهام کمک میکنه
تشکرhttp://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon3.gif
تا حالا نشنیدم که بشه .... اخه قبل از اینکه ژنراتور از مدار خارج بشه که ولتاژ پسماند نداریم . باید خارج بشه و چون ولتاژ زیاد بوده مقداری به عنوان پس ماند میمونه . که اکثرا در پست های فشار متوسط و قوی اتفاق میوفته .
میتونید روی این موضوع تحقیق کنید که بلافاصله پس از خاموشی منبع این ولتاژ از بین بره ...ایده ی خوبیه !!!...
از این واتاژ هم شاید بشه استفاده کرد .به نظر من به صرفه نیست چون بعد از چند دقیقه از بین میره یا اینکه خیلی کم میشه !
در این مورد میتونید ازدوستان و اساتید نظر بگیرید.پس این ولتاژ از کجامیاد؟ اگه راه حلی داری که بعد از خاموشی ما هیچ ولتاژی نبینیم عالیه.
دارم روی موارد قرمز رنگی که فرمودید کار میکنم ,بازم تشکر
اگه میشه از این ولتاژ استفاده کرد نوع ذخیره کردنش توسط خازن سر راه رله ی حفاظت امکان پذیره؟http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/graduated.gif
اگر ژنراتور dc باشه ولتاژ پسماند از دوباره راه افتادن ژنراتور جلوگیری میکنه . واسه همین افرادی که فنی نیستن فکر میکنن که ژنراتورشون از بین رفته . در یک کشتی ژنراتورdcراه اندازی نمیشد. ولی با اعمال ولتاژ معکوس به سیم پیچ ژنراتور این شکل برطرف شد.ولتاژ پسماند در راه اندازی ژنراتور هم تاثیر دارد
ورق الکتریکی m27 مقداری از این ولتاژ رو خنثی کرد از2.26 به0.9 رسوند
و بیشترین عامل تاثیر به وجود اورندش هم روتور هست http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/graduated.gif