Masoud_IEC
عضو جدید
سلام، بله، سیگماها رو امپدانس کلشون رو حساب کردم شد 0.36، بعد با امپدانس کابل 4*70 صدمتری که 0.033 در میاد جمع کردم، شد 0.39، 220 بر این عدد میشه 556 آمپر، نکته اش اینه که هادی حفاظتی توی سیگماها در نظر گرفته شده، البته میدونم عجیبه!
باریکلا

در واقع تو این سوال امپدانس هادی حفاظتی از نقطه B تا C در نظر گرفته نشده !
این از اون سوالاس که دلیلش گرفتن وقتو اعصاب خوردیه !
سلام دوستان
سوال 37 سال 90 آیا نباید جریان نامی موتور را در 1.25 ضرب کرد؟
کلا کلید محافظ بر اساس جریان نامی همیشه ست میشه نمونش تستای 39 و 40 اسفند 91
بله ولی تو سوال 48 -90 در نظر گرفته نشدهسلام دوستان
از همه شما ممنونم ک اینقد سخاوتمندانه اطلاعاتتون رو در اختیار بقیه میزارید
برای همین سوال 48-90 نمیخاد امپدانس B تا c را 2 بار حساب کنیم؟ چون تو سوال 27 خرداد 91 امپدانس ترانس و فاز و نول رو باهم ب عنوان امپدانس اتصال کوتاه گرفته؟
کلا همه جا باید امپدانس نول یا حفاظتی رو د رمحاسبه امپدانس اتصال کوتاه حساب کرد؟
آخرین ویرایش: