تاپيك سوال و درخواست (محل پاسخ گويي به نياز هاي اعضا)

HANA90

عضو جدید
من ميخواستم جديد ترين نرم افزار هاي تاسيساتي رو بشتاسم. با carrier آشنايي دارم ولي ميخام نرم افزار هاي جديد و كاربردي و مطرح ديگه رو هم بشناسم و آشنايي پيدا كنم.
 

Y..or..Z

همکار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
من ميخواستم جديد ترين نرم افزار هاي تاسيساتي رو بشتاسم. با carrier آشنايي دارم ولي ميخام نرم افزار هاي جديد و كاربردي و مطرح ديگه رو هم بشناسم و آشنايي پيدا كنم.
نرم افزار زیاده مثل rhvac , محاسبه ی بار
ductsize , محاسبه ی ابعاد کانال
havc solution طراحی سیستم
 

sabadi

عضو جدید
سلام
اقا یه سئوال
فکر کنم یه اشتباه فجیعی رو تو عملیات بار گیری ساختمونم انجام دادم
ساختمون من 8 طبقه هست و و طبقه 2 تا 7 خوب تیپ هستش
من برای هر کدوم از اینا تو نرم افزار کریر سقف یعنی roof تعیین کردم و گفتم که کف طبقه بالا سقف طبقه پایینه
فکر کنم تعریفم درست باشه ولی اشکال کار اینه که باید برای سقف از roof استفاده نکنم بلکه باید پارتیشن بزنم درسته؟
باید پارتیشن بزنم؟
اگر پارتیشن بزنم دماهاش رو باید همدما بزنم ؟
اصلا احتیاجی هست که براش تعریف کنم؟
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام
اقا یه سئوال
فکر کنم یه اشتباه فجیعی رو تو عملیات بار گیری ساختمونم انجام دادم
ساختمون من 8 طبقه هست و و طبقه 2 تا 7 خوب تیپ هستش
من برای هر کدوم از اینا تو نرم افزار کریر سقف یعنی roof تعیین کردم و گفتم که کف طبقه بالا سقف طبقه پایینه
فکر کنم تعریفم درست باشه ولی اشکال کار اینه که باید برای سقف از roof استفاده نکنم بلکه باید پارتیشن بزنم درسته؟
باید پارتیشن بزنم؟
اگر پارتیشن بزنم دماهاش رو باید همدما بزنم ؟
اصلا احتیاجی هست که براش تعریف کنم؟
سلام
برای طبقه 2 تا 6 اصلا نیازی نیست سقف بزنید فقط برای طبقه هفتم سقف roof بزنید و لی اگه زیر طبقه 2 فضای تهویه نشده است با بقیه فرق داره که مدنظر باشه
 

HANA90

عضو جدید
من ميخوام تو موسسمون دوره هاي تاسيسات به جز كرير بزارم .بعضي از نرم افزارها رو پيدا كردم .ميخواستم بدونم تو اين نرم افزار ها كدومشون متقاضي بيشتري داره؟ كاربردي تر و جامع تره ؟ راستش من خودم مكانيك جامداتم و فقط نظارت ميكنم به همين دليل با نرم افزار هاي طراحي و محاسباتي زياد اشنا نيستم .ممنون ميشم راهنمايي كنيد كدوم از اين نرم افزارها رو بزارم ميتونه بهتر باشه؟ (موسسمون شيرازه)ممنون
 

HANA90

عضو جدید
ببخشيد تو سوال قبلي اسم نرم افزار ها رو يادم رفت وارد كنم .نرم افزارهايي كه پيدا كردم و البته بعضي هاشو خودتون بهم معرفي كرديد اينا هستند.:AutoCAD MEP
Pipe Flow Expert
Salkone
Nicotra ventil
Duct Size

HVAC Solution
YORK Equipment Selection & Performance 2007 دارای
RHVAC
ComfortAir
CADVent
MagiCAD
Watergems
ممنون
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
ببخشيد تو سوال قبلي اسم نرم افزار ها رو يادم رفت وارد كنم .نرم افزارهايي كه پيدا كردم و البته بعضي هاشو خودتون بهم معرفي كرديد اينا هستند.:AutoCAD MEP
Pipe Flow Expert
Salkone
Nicotra ventil
Duct Size

HVAC Solution
YORK Equipment Selection & Performance 2007 دارای
RHVAC
ComfortAir
CADVent
MagiCAD
Watergems
ممنون
سلام
به نظر من اینها بهتره
AutoCad
HVAC Solution
Duct Size
Watergems
البته یک سری نرم افزارهای دیگه برای طراحی شبکه های آب و فاضلاب مثل water cad&sewer cad هم هست که بد نیست
موفق باشی
 

mahdip

عضو جدید
ببخشيد تو سوال قبلي اسم نرم افزار ها رو يادم رفت وارد كنم .نرم افزارهايي كه پيدا كردم و البته بعضي هاشو خودتون بهم معرفي كرديد اينا هستند.:AutoCAD MEP
Pipe Flow Expert
Salkone
Nicotra ventil
Duct Size

HVAC Solution
YORK Equipment Selection & Performance 2007 دارای
RHVAC
ComfortAir
CADVent
MagiCAD
Watergems
ممنون

سلام
تعدادي از اين نرم افزارها كه معرفي كرديد نرم افزار طراحي نيستند و يك شركت خاص جهت انتخاب از محصولات همون شركت اين نرم افزار رو ارائه كرده مانند نيكوترا كه يك شركت فن سازي در ايتالياست يعني اگر ميخواهيد از محصولات همين شركت بخريد و يا نمونه آنرا بسازيد ميتوانيد از اين نرم افزار بسيار كوچك استفاده كنيد در ضمن آموزش اين نرم افزارها در حد 10 دقيقه است و فقط 3 ورودي ارتفاع از سطح دريا و افت فشار استاتيك و دبي را نياز دارد و به تنهائي كاربرد ندارد از اين دسته نرم افزار ها هم زياد است از جمله نيكوترا - كامفري (فن) - كامينتر (كويل)- usa coil (كويل) - كرير و كوپلند و بيتزر (كمپرسور) و ..... و اين دست نرم افزار ها به درد سازندگان دستگاه هاي تهويه مطبوع ميخورد نه طراحان يا مجريان-
نرم افزار duct size , pipe size با توجه به اينكه نرم افزار كوچكي است اما بسيار كاربردي در صنعت تاسيسات ميباشد.كه دو نسخه دارد -
موفق باشيد
 

mahdip

عضو جدید

سلام
من كه نفهميدم اين تشكر ها از كدوم پست ها است
اما اگه سوال ديگه دوستان داشتند از اين نرم افزار هاي كوچك كاربردي در مورد ساخت دستگاه هاي تهويه مطبوع در خدمتم
در ضمن بهتر است تشكر و يا جوابيه به هر پست به صورت "پاسخ به نقل قول" نوشته شود تا معلوم شود مربوط به كدام پست است
موفق باشيد
 

simptico

عضو جدید
با سلام ودرودبر همه...
یه سوال داشتم من رشته ام تاسیسات می خواستم بدونم واسه ارشد چه گرایشیو ادامه بدم بهتره واینده و بازار کار بهتری داره؟ راهنماییم کنین لطفا
 

anishtain4

عضو جدید
با سلام ودرودبر همه...
یه سوال داشتم من رشته ام تاسیسات می خواستم بدونم واسه ارشد چه گرایشیو ادامه بدم بهتره واینده و بازار کار بهتری داره؟ راهنماییم کنین لطفا

اگه می تونید تبدیل انرژی، چون تو ایران از همه بهتره.
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
با سلام ودرودبر همه...
یه سوال داشتم من رشته ام تاسیسات می خواستم بدونم واسه ارشد چه گرایشیو ادامه بدم بهتره واینده و بازار کار بهتری داره؟ راهنماییم کنین لطفا
سلام
فوق تاسیسات که نداریم (من ندیدم) پس باید بیاین توی بقیه گرایشها
من خودم لیسانس سیالات خوندم اما فوق انتخاب اولم طراحی جامدات بود وخوندم چون برای بازار کار در گرایش تاسیسات همون لیسانس کافیه بنابراین اگه جایی توبازار کار جامداتی لازم بود فوق رو رو میکردم ولی برای نظام مهندسی سیالات رو دادم
به نظر من توگرایش ساخت و تولید یا جامدات برای آینده تون شاید بهتر باشه و لی چندتا درس پیش نیاز باید اول پاس کنین البته اگه قصد ادامه تحصیل دکتری رو داری همون تبدیل انرژی رو برو تا زیاد ازاین شاخه به اون شاخه نپری در هرصورت برای بازار کار بخش خصوصی لیسانس با فوق زیاد فرقی نمیکنه
موفق باشی
 

sabadi

عضو جدید
سلام دوستان
اقا من برای این ساختومنی که دارم بار حرارتی و سرمایشی میزنم با کریر محاسبه کردم گفتم برای یکی از اتاق ها رو بزارم اینجا تا دوستان با تجربه ای که دارن چک کنند ببینند جواب هاش کهکشانی در نیومده باشه :

این برای طبقه روی پیلوته
دیوار شمالی

Zone 1
DESIGN COOLING
DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1800
HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OA DB / WB 99.3 °F / 74.4 °F
HEATING OA DB / WB 20.0 °F / 16.2 °F
OCCUPIED T-STAT 71.6 °F
OCCUPIED T-STAT 69.8 °F
Sensible
Latent
Sensible
Latent
ZONE LOADS
Details
(BTU/hr)
(BTU/hr)
Details
(BTU/hr)
(BTU/hr)
Window & Skylight Solar Loads
21 ft²
413
-
21 ft²
-
-
Wall Transmission
208 ft²
640
-
208 ft²
960
-
Roof Transmission
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Window Transmission
21 ft²
210
-
21 ft²
435
-
Skylight Transmission
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Door Loads
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Floor Transmission
125 ft²
-1403
-
125 ft²
2128
-
Partitions
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Ceiling
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Overhead Lighting
312 W
909
-
0
0
-
Task Lighting
0 W
0
-
0
0
-
Electric Equipment
0 W
0
-
0
0
-
People
0
0
0
0
0
0
Infiltration
-
0
0
-
0
0
Miscellaneous
-
0
0
-
0
0
Safety Factor
0% / 0%
0
0
0%
0
0
>> Total Zone Loads
-
770
0
-
3523
0
البته 11 متر
و همشون هم 11 متره

این هم برای طبقه وسط
Zone 1DESIGN COOLINGDESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1800HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OA DB / WB 99.3 °F / 74.4 °FHEATING OA DB / WB 20.0 °F / 16.2 °F
OCCUPIED T-STAT 71.6 °FOCCUPIED T-STAT 69.8 °F
SensibleLatentSensibleLatent
ZONE LOADSDetails(BTU/hr)(BTU/hr)Details(BTU/hr)(BTU/hr)
Window & Skylight Solar Loads21 ft²413-21 ft²--
Wall Transmission208 ft²640-208 ft²960-
Roof Transmission0 ft²0-0 ft²0-
Window Transmission21 ft²210-21 ft²435-
Skylight Transmission0 ft²0-0 ft²0-
Door Loads0 ft²0-0 ft²0-
Floor Transmission0 ft²0-0 ft²0-
Partitions0 ft²0-0 ft²0-
Ceiling0 ft²0-0 ft²0-
Overhead Lighting312 W909-00-
Task Lighting0 W0-00-
Electric Equipment0 W0-00-
People000000
Infiltration-00-00
Miscellaneous-00-00
Safety Factor0% / 0%000%00
>> Total Zone Loads-21720-13950


این هم برای طبقه بالا که سقفش با هوای خارج ارتباط داره
Zone 1
DESIGN COOLING
DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1800
HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OA DB / WB 99.3 °F / 74.4 °F
HEATING OA DB / WB 20.0 °F / 16.2 °F
OCCUPIED T-STAT 71.6 °F
OCCUPIED T-STAT 69.8 °F
Sensible
Latent
Sensible
Latent
ZONE LOADS
Details
(BTU/hr)
(BTU/hr)
Details
(BTU/hr)
(BTU/hr)
Window & Skylight Solar Loads
21 ft²
413
-
21 ft²
-
-
Wall Transmission
208 ft²
640
-
208 ft²
960
-
Roof Transmission
125 ft²
435
-
125 ft²
352
-
Window Transmission
21 ft²
210
-
21 ft²
435
-
Skylight Transmission
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Door Loads
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Floor Transmission
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Partitions
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Ceiling
0 ft²
0
-
0 ft²
0
-
Overhead Lighting
312 W
909
-
0
0
-
Task Lighting
0 W
0
-
0
0
-
Electric Equipment
0 W
0
-
0
0
-
People
0
0
0
0
0
0
Infiltration
-
0
0
-
0
0
Miscellaneous
-
0
0
-
0
0
Safety Factor
0% / 0%
0
0
0%
0
0
>> Total Zone Loads
-
2607
0
-
1747
0
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام
برای طبقه روی پیلوت
1- چرا بار انتقال کف در سرمایش منفی شده حتما یه جای کار اشکال داره بار سرمایشی خیلی کم دراومده در شرایط آب و هوایی که نوشتی باید بار سرمایش و گرمایش تقریبا مساوی بشه
2- جرا بار نفوذ صفره حتما به قسمت infiltration برو و تعویض هوا را حداقل یکبار در ساعت بزن ACH
3- ضریب اطمینان S.F را حداقل 10% بزن
4- تعداد افراد اتاق رو حداقل 2 نفر بزن
برای طبقات بالا نیز این موارد رو رعایت کنفکر میکنم خروجی گرمایش و سرمایش بین 300 تا 400 بی تی یو برای هر متر مربع منطقی باشه
 

sabadi

عضو جدید
سلام ممنون
ببینید من اطلاعات ورودی فضا رو اینجا میزارم
به نظر من مشکلی نداره
[FONT=&quot]1. General Details:[/FONT]
[FONT=&quot] Floor Area ......................................................... 124.9 ft²[/FONT]
[FONT=&quot] Avg. Ceiling Height .............................................. 9.0 ft[/FONT]
[FONT=&quot] Building Weight .................................................. 99.5 lb/ft²[/FONT]
[FONT=&quot]1.1. OA Ventilation Requirements:[/FONT]
[FONT=&quot] Space Usage CORRECTIONAL FACILITY: Day room [/FONT]
[FONT=&quot] OA Requirement 1 ................................................ 5.0 CFM/person[/FONT]
[FONT=&quot] OA Requirement 2 .............................................. 0.06 CFM/ft²[/FONT]
[FONT=&quot] Space Usage Defaults ....... ASHRAE Std 62.1-2004 [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2. Internals:[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot]2.1. Overhead Lighting:[/FONT]
[FONT=&quot] Fixture Type ....................................... Free Hanging [/FONT]
[FONT=&quot] Wattage ............................................................... 2.00 W/ft²[/FONT]
[FONT=&quot] Ballast Multiplier ................................................. 1.25 [/FONT]
[FONT=&quot] Schedule ............................................................ light [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot]2.4. People:[/FONT]
[FONT=&quot] Occupancy ............................................................ 0.0 Person[/FONT]
[FONT=&quot] Activity Level ..................................... Seated at Rest [/FONT]
[FONT=&quot] Sensible ............................................................. 230.0 BTU/hr/person[/FONT]
[FONT=&quot] Latent ................................................................. 120.0 BTU/hr/person[/FONT]
[FONT=&quot] Schedule ........................................................... None [/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot]2.2. Task Lighting:[/FONT]
[FONT=&quot] Wattage ............................................................... 0.00 W/ft²[/FONT]
[FONT=&quot] Schedule ........................................................... None [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot]2.5. Miscellaneous Loads:[/FONT]
[FONT=&quot] Sensible .................................................................... 0 BTU/hr[/FONT]
[FONT=&quot] Schedule ........................................................... None [/FONT]
[FONT=&quot] Latent ........................................................................ 0 BTU/hr[/FONT]
[FONT=&quot] Schedule ........................................................... None [/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot]2.3. Electrical Equipment:[/FONT]
[FONT=&quot] Wattage ............................................................... 0.00 W/ft²[/FONT]
[FONT=&quot] Schedule ........................................................... None [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3. Walls, Windows, Doors:[/FONT]

[FONT=&quot]Exp.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Wall Gross Area (ft²)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Window 1 Qty.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Window 2 Qty.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]Door 1 Qty.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]N[/FONT]​
[FONT=&quot]110.9[/FONT]​
[FONT=&quot]1[/FONT]​
[FONT=&quot]0[/FONT]​
[FONT=&quot]0[/FONT]​
[FONT=&quot]E[/FONT]​
[FONT=&quot]88.3[/FONT]​
[FONT=&quot]0[/FONT]​
[FONT=&quot]0[/FONT]​
[FONT=&quot]0[/FONT]​
[FONT=&quot]W[/FONT]​
[FONT=&quot]29.1[/FONT]​
[FONT=&quot]0[/FONT]​
[FONT=&quot]0[/FONT]​
[FONT=&quot]0[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3.1. Construction Types for Exposure N[/FONT]
[FONT=&quot] Wall Type ..................................................... bedun boton.. [/FONT]
[FONT=&quot] 1st Window Type ........................................ upvc-160*120.. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3.2. Construction Types for Exposure E[/FONT]
[FONT=&quot] Wall Type ................................................................. botoni.. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3.3. Construction Types for Exposure W[/FONT]
[FONT=&quot] Wall Type ................................................................. botoni.. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4. Roofs, Skylights:[/FONT]
[FONT=&quot] (No Roof or Skylight data).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]5. Infiltration:[/FONT]
[FONT=&quot] Design Cooling .................................................. 2.10 ACH[/FONT]
[FONT=&quot] Design Heating ................................................... 1.75 ACH[/FONT]
[FONT=&quot] Energy Analysis ................................................. 0.00 CFM[/FONT]
[FONT=&quot] Infiltration occurs only when the fan is off.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]6. Floors:[/FONT]
[FONT=&quot] Type ............... Floor Above Unconditioned Space [/FONT]
[FONT=&quot] Floor Area ......................................................... 124.9 ft²[/FONT]
[FONT=&quot] Total Floor U-Value .......................................... 0.553 BTU/(hr-ft²-°F)[/FONT]
[FONT=&quot] Unconditioned Space Max Temp. .................... 52.7 °F[/FONT]
[FONT=&quot] Ambient at Space Max Temp. .......................... 104.0 °F[/FONT]
[FONT=&quot] Unconditioned Space Min Temp. ..................... 39.0 °F[/FONT]
[FONT=&quot] Ambient at Space Min Temp. ............................. 23.0 °F[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]7. Partitions:[/FONT]
[FONT=&quot] (No partition data).[/FONT]
 

sabadi

عضو جدید
داداش فهمیدم کجای کار میلنگید
حداکثر و حداقل دمای فضای تهویه نشده رو اشتباه گرفتم
حداکثرش میشه 85.9
حداقلش میشه 34.64

این حداقل افراد برای هر زون 2 تا واقعا لازمه یا همینجوریه یعنی این کار روتین هستش
ضریب اطمینان رو هم همینطور چجوریاست؟
 
آخرین ویرایش:

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
داداش فهمیدم کجای کار میلنگید
حداکثر و حداقل دمای فضای تهویه نشده رو اشتباه گرفتم
حداکثرش میشه 85.9
حداقلش میشه 34.64

این حداقل افراد برای هر زون 2 تا واقعا لازمه یا همینجوریه یعنی این کار روتین هستش
ضریب اطمینان رو هم همینطور چجوریاست؟
تعداد افراد باتوجه به وسعت فضا مشخص میشه ومعمولا برای اتاقها 2 تا 3نفر و برای فضای پذیرایی 5 نفر خوبه و با توجه به نوع کاربری هر فضا مشخص میشه
ضریب اطمینان دست طراحه ولی بلخره بدون ضریب اطمینان هم که نمیشه و اکثر کتابها 10% برای سرمایش و 15% برای گرمایش رو توصیه میکنن
من خودم هم معمولا تو کارام با توجه به اهمیت پروژه هردو رو یا 10 یا 15 در نظر میگیرم البته شما بعضی وقتها میتونی با این عددها بازی کنی تا اون خروجی مد نظرتو بدست بیاری...
 

sabadi

عضو جدید
یه سئوال دیگه
بار محسوس و بار نهان رو تو بارهای سرمایشی و گرمایشی باید در اخر سر با هم جمع کنم
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
یه سئوال دیگه
بار محسوس و بار نهان رو تو بارهای سرمایشی و گرمایشی باید در اخر سر با هم جمع کنم


تو قسمت خروجی سیستمی که انتخاب کردی مثلا هواساز یا پکیج یا ... خودش جمع میزنه و بار کل کویل رو میده وباید در انتخاب تجهیزات موتورخانه لحاظ کنی
در هر صورت بار انتخاب تجهیزات شما بارکل (محسوس و نهان)هست
 

sabadi

عضو جدید
مهندس دوباره سلام

نتایج رو که تغییر دادم رو دوباره میذارم اگه لطف کنید نظرت رو بگید ممنون میشم
پذیرائی روی همکف
[FONT=&quot]Zone 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN COOLING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN HEATING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING DATA AT Jul 1600[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING DATA AT DES HTG[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING OA DB / WB 38.9 °C / 23.9 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING OA DB / WB -6.7 °C / -8.8 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 22.0 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 21.0 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ZONE LOADS[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Window & Skylight Solar Loads[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]199[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Wall Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]6 m²[/FONT]
[FONT=&quot]30[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]6 m²[/FONT]
[FONT=&quot]78[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Roof Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Window Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]130[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]255[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Skylight Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Door Loads[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Floor Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]42 m²[/FONT]
[FONT=&quot]794[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]42 m²[/FONT]
[FONT=&quot]2303[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Partitions[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Ceiling[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Overhead Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]66 W[/FONT]
[FONT=&quot]55[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Task Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Electric Equipment[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]People[/FONT]
[FONT=&quot]2[/FONT]
[FONT=&quot]135[/FONT]
[FONT=&quot]70[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Infiltration[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Miscellaneous[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Safety Factor[/FONT]
[FONT=&quot]15% / 10%[/FONT]
[FONT=&quot]201[/FONT]
[FONT=&quot]7[/FONT]
[FONT=&quot]15%[/FONT]
[FONT=&quot]395[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]>> Total Zone Loads[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1544[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]77[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3031[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

پذیرائی طبقات 2-7
[FONT=&quot]Zone 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN COOLING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN HEATING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING DATA AT Jun 1800[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING DATA AT DES HTG[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING OA DB / WB 35.7 °C / 22.4 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING OA DB / WB -6.7 °C / -8.8 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 22.0 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 21.0 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ZONE LOADS[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Window & Skylight Solar Loads[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]261[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Wall Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]6 m²[/FONT]
[FONT=&quot]29[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]6 m²[/FONT]
[FONT=&quot]78[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Roof Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Window Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]108[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]255[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Skylight Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Door Loads[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Floor Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Partitions[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Ceiling[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Overhead Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]105 W[/FONT]
[FONT=&quot]77[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Task Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Electric Equipment[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]People[/FONT]
[FONT=&quot]2[/FONT]
[FONT=&quot]135[/FONT]
[FONT=&quot]70[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Infiltration[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Miscellaneous[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Safety Factor[/FONT]
[FONT=&quot]15% / 10%[/FONT]
[FONT=&quot]91[/FONT]
[FONT=&quot]7[/FONT]
[FONT=&quot]15%[/FONT]
[FONT=&quot]50[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]>> Total Zone Loads[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]701[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]77[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]382[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

نکته ای که داره من رو میترسونه اینه که بار سرمایی بیشتر از بار گرمایی شده


پذیرائی طبقه 8
[FONT=&quot]Zone 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN COOLING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN HEATING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING DATA AT Jul 1500[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING DATA AT DES HTG[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING OA DB / WB 38.4 °C / 23.8 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING OA DB / WB -6.7 °C / -8.8 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 22.0 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 21.0 °C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ZONE LOADS[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](W)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Window & Skylight Solar Loads[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]199[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Wall Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]6 m²[/FONT]
[FONT=&quot]29[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]6 m²[/FONT]
[FONT=&quot]78[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Roof Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]42 m²[/FONT]
[FONT=&quot]641[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]42 m²[/FONT]
[FONT=&quot]374[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Window Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]126[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]4 m²[/FONT]
[FONT=&quot]255[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Skylight Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Door Loads[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Floor Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Partitions[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Ceiling[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 m²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Overhead Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]18 W[/FONT]
[FONT=&quot]29[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Task Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Electric Equipment[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]People[/FONT]
[FONT=&quot]2[/FONT]
[FONT=&quot]135[/FONT]
[FONT=&quot]70[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Infiltration[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Miscellaneous[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Safety Factor[/FONT]
[FONT=&quot]15% / 10%[/FONT]
[FONT=&quot]174[/FONT]
[FONT=&quot]7[/FONT]
[FONT=&quot]15%[/FONT]
[FONT=&quot]106[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]>> Total Zone Loads[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1333[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]77[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]813[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

منتظر نظراتتون هستم
 

masood_pack

عضو جدید
ماشالا تاپیک خیلی حرفه ای هست ، دوستان چیزی به اسم پمپ هیدرولیک راست توی پکیج های ELEXIA قدیمی ایران رادیاتور وجود داره ؟
تعمیر کار من گفت اون قطعه خراب شده و باید تعویض بشه ، کسی این قطعه رو داره ؟
گویا یک شیر هیدرولیک هست که ورودی آب سرد بهش وصل شده و بالاش دیافراگم قرار داره و یه کنتاکتور هم بهش وصله .
مشکل اش اینه که از پشت این قطعه شدید داره آب چکه میکنه و روی بدنه پلاستیکی اش هم ترک خرده .
ممنون میشم راهنماییم کنید .
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام دوست گرامی جنابsabadi
یه چند تا نکته برای من مبهمه؟
1- چرا دمای طرح خارج شما برای پذیرایی همکف با بقیه فضاها خیلی فرق داره؟ البته به اون تاریخ و ساعت هرکدام که بالای جدول نوشته شده و جهت قرار گیری فضاها بستگی داره ولی نمیدونم چرا این اختلاف به نظرم زیاده لطفا یه بار چک کن، البته برای همینه که در بعضی فضاها بار سرمایی بیشتر شده و تو بعضی بار گرمایی و اگه جایی بار سرمایی بیشر بشه جای نگرانی نیس چون مثلا تو یه فضایی که نفرات زیادن یا تجهیزات الکتریکی زیاده این مورد طبیعیه
2- چرا بار نفوذ نداری مگر ACH رو در مشخصات فضاها وارد نکردی؟
3- برای s.f. سرمایش چرا دو تا عدد داری همون 10 یا 15 یکیش کافیه؟
4- ایا پنجره ها دوجداره ان و دیوارها دوجداره و عایق دارن چون بار دیوارها به نظرم کمه
چون من همیشه با واحدای اینگلیسی ّft & Btu کار میکنم و اعداد تقریبیه اونا تو ذهنمه میشه ایندفعه خروجی رو با واحد انگلیسی بگیری...
 

sabadi

عضو جدید
یکی از sf ها مربوط به بار محسوس و دیگه مربوط به بارنهان هستش
راست میگید چرا بار نفوذی اعمال نمیشه
ببینم کریر مشکل نداره
من هی میزنم که بار نفوذی داشته باشه ولی اصلا انگار نه انگار
یعنی دو روز سالمه بعدش خراب میشه
برای دمای پذیرائی
این پذیرائی روی همکفه یعنی یه فضای تهویه نشده زیرش هست
 

sabadi

عضو جدید
یه چیز دیگه هم هستش
پنجره ها و درهای من یو پی وی سی هستن
فکر نمیکنم بتونه تعویض هوا انجام بشه
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
یه چیز دیگه هم هستش
پنجره ها و درهای من یو پی وی سی هستن
فکر نمیکنم بتونه تعویض هوا انجام بشه
بلخره ادمهایی که اونجا هستن نیاز به هوای تازه دارن باید یا این هوا از درز پنجره ها رفت وامد کنه یا از درز درب بیاد و توسط فن سرویس و اشپزخانه خارج بشه...
ایمیلم رو خصوصی فرستادم اگه میتونی فایلتو ذخیره کن و برام میل کن یه بار خودم رانش کنم
برای ذخیره رو ایکون دیسکت سبز نوار بالا بالا کلیک کن (نوشته A) هرجا خواستی یه فایل با پسوند E3A میسازه اونو بفرست
 

sabadi

عضو جدید
باشه
ممنون فایل رو انشاالله براتون ایمیل میکنم
ولی خوب تغییرش دادم
پذیرائی روی فضای تهویه نشده
[FONT=&quot]Zone 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN COOLING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN HEATING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING DATA AT Jul 1600[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING DATA AT DES HTG[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING OA DB / WB 102.0 °F / 75.0 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING OA DB / WB 20.0 °F / 16.2 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 71.6 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 69.8 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ZONE LOADS[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Window & Skylight Solar Loads[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]677[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Wall Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]70 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]102[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]70 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]265[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Roof Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Window Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]445[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]870[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Skylight Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Door Loads[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Floor Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]453 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]2709[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]453 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]7857[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Partitions[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Ceiling[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Overhead Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]66 W[/FONT]
[FONT=&quot]187[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Task Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Electric Equipment[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]People[/FONT]
[FONT=&quot]2[/FONT]
[FONT=&quot]460[/FONT]
[FONT=&quot]240[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Infiltration[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]4047[/FONT]
[FONT=&quot]1933[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]5525[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Miscellaneous[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Safety Factor[/FONT]
[FONT=&quot]15% / 10%[/FONT]
[FONT=&quot]1294[/FONT]
[FONT=&quot]217[/FONT]
[FONT=&quot]15%[/FONT]
[FONT=&quot]2178[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]>> Total Zone Loads[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]9921[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2391[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]16695[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

پذیرائی 2-7
[FONT=&quot]Zone 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN COOLING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN HEATING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING DATA AT Jul 1600[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING DATA AT DES HTG[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING OA DB / WB 102.0 °F / 75.0 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING OA DB / WB 20.0 °F / 16.2 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 71.6 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 69.8 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ZONE LOADS[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Window & Skylight Solar Loads[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]677[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Wall Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]70 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]102[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]70 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]265[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Roof Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Window Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]445[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]870[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Skylight Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Door Loads[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Floor Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Partitions[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Ceiling[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Overhead Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]66 W[/FONT]
[FONT=&quot]187[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Task Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Electric Equipment[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]People[/FONT]
[FONT=&quot]2[/FONT]
[FONT=&quot]460[/FONT]
[FONT=&quot]240[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Infiltration[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]4047[/FONT]
[FONT=&quot]1757[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]5525[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Miscellaneous[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Safety Factor[/FONT]
[FONT=&quot]15% / 10%[/FONT]
[FONT=&quot]888[/FONT]
[FONT=&quot]200[/FONT]
[FONT=&quot]15%[/FONT]
[FONT=&quot]999[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]>> Total Zone Loads[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]6806[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2197[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]7659[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

پذیرائی 8
[FONT=&quot]Zone 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN COOLING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]DESIGN HEATING[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING DATA AT Jul 1600[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING DATA AT DES HTG[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]COOLING OA DB / WB 102.0 °F / 75.0 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]HEATING OA DB / WB 20.0 °F / 16.2 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 71.6 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]OCCUPIED T-STAT 69.8 °F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Sensible[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Latent[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ZONE LOADS[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Details[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](BTU/hr)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Window & Skylight Solar Loads[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]677[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Wall Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]70 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]102[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]70 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]265[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Roof Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]453 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]2082[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]453 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]1277[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Window Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]445[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]41 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]870[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Skylight Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Door Loads[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Floor Transmission[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Partitions[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Ceiling[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0 ft²[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Overhead Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]66 W[/FONT]
[FONT=&quot]187[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Task Lighting[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Electric Equipment[/FONT]
[FONT=&quot]0 W[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]People[/FONT]
[FONT=&quot]2[/FONT]
[FONT=&quot]460[/FONT]
[FONT=&quot]240[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Infiltration[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]4047[/FONT]
[FONT=&quot]1912[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]5525[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Miscellaneous[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]Safety Factor[/FONT]
[FONT=&quot]15% / 10%[/FONT]
[FONT=&quot]1200[/FONT]
[FONT=&quot]215[/FONT]
[FONT=&quot]15%[/FONT]
[FONT=&quot]1190[/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT]
[FONT=&quot]>> Total Zone Loads[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]9201[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2367[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]9127[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
الان بهتر شده خوبه
به نظرم بار دیوارا خیلی کم دیده میشه دیوارا اگه دوجداره و عایقدار باشن باید U=0.1 دربیاد و اگه عایق ندارن حدود 0.2 باشه شاید یه کم سختگیرانه جداره ها رو زده باشین
یکی هم برا پذیرایی 5 نفر بزن برای اتاق خوابا دونفر
بار تجهیزات الکتریکی پنج دهم وات بر فوت مربع بزن
درب رو هم درس بزن و تعریفش کن بلخره این پذیرایی به یه جا درب داره احتماله این پذیرایی به فضای تهویه نشده راهرو دیوار داره اونم بزن این بارها یه کم بیشتر شه
حدود 300 بی تی یو برای هرفوت مربع بشه خوبه
تو تهران بار گرمایی و سرمایی تقریبا یه اندازه هس
 

sabadi

عضو جدید
خوب مصالحی که استفاده شده بود رو استفاده کردم
برای ارتباط با فضای تهویه نشده اشپزخاونه که به پذیرائی وصله به فضای تهویه نشده مرتط هستش و برای اون در نظر گرفتم
و در نهایت بار اشپزخونه و پذیرائی رو با هم جمع میکنم
البته برای اشپزخونه دیگه جمعیت در نظر نگرفتم.
لوازم الکتریکی واقعا لازمن
یعنی تو هر پروژه احتیاجی هست؟
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Sina Soleimani پرسش و پاسخ در مورد پایپینگ، نقشه ها، مدارک و ... مهندسی تاسیسات 26

Similar threads

بالا