من این رو تهیه کردم ! خیلی جالب بود که به این سرعت حل کردن ! جوابشون هم خیلی منطقی بود مخصوصا محاسبات طول رمپ و غیره . گفتم شاید شما هم خوشتون بیاد
میشه تو همینجا قرارش بدید که ببینیم چجوری بوده حلش؟
من این رو تهیه کردم ! خیلی جالب بود که به این سرعت حل کردن ! جوابشون هم خیلی منطقی بود مخصوصا محاسبات طول رمپ و غیره . گفتم شاید شما هم خوشتون بیاد
میشه تو همینجا قرارش بدید که ببینیم چجوری بوده حلش؟
از نورگیرتون تیر رد شدهمشاهده پیوست 256491پلان زیر زمین
از نورگیرتون تیر رد شده
ممنون میشم از همه دوستان که نظر خودشون اعلام کند
سلام
در کل خوب شده و امیدوار باشید حتمااااا
فقط چندتا ایراد که شاید متوجه نشدم کامل
رمپ زیرزمینو شیب ۱۰ درصد ابتدا و انتهاشو درنظر نگرفتید
در زیرزمین انباریهای کنار باکس باعث شده فضای گردش پشت ماشینها زیر ۵ متر بشه
در پلان طبقات واحد دو خوابه آشپزخونه نورغیرمستقیم داره..واحد ۹۵ متری نور غیر مستقیم قابل قبول نیست..
بقیه موارد خیلی خووووبه..امیدوارم قبول بشید..کلا کارتون خوب شده
در پلان زیر زمین انبارهایی که پشت فضای پارک قرار دادی فضای گردش ماشین را کم کردهممنون میشم از همه دوستان که نظر خودشون اعلام کند
ممنون از شما
بابت اشپزخونه واحد های 55 متری که هرکدوم کنار پاسیو هستن و واحد 99 متری که از روبرو نور گیری داره
در پلان زیر زمین انبارهایی که پشت فضای پارک قرار دادی فضای گردش ماشین را کم کرده
زیر رمپ همکف بهتر بود خاک پر میدادی
طراحی پلان طبقات نباید از باکس پله ورودی واحدها را میدادی
در پلان طبقات واحد 90 متری بهتر میتونست طراحی بشه اگر آشپزخانه را به جبهه جنوبی میچسبوندی بهتر میشد.
در کل خوبه انشالله که قبول میشین
درسته واحدای ۵۵ متریو عالی حل کردین
ببینید از روبرو میشه غیرمستقیم.. باید به جداره بچسبه..
درمورد رمپ اشتباه متوجه شدم..الان دیدم ۱۰ درصدو درنظر گرفتید..درکل خوووبه کارتون
Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بررسی آزمون طراحی- بهمن 97 | آزمون های نظام مهندسی | 2 | ||
H | بررسی آزمون طراحی - مهر 96 | آزمون های نظام مهندسی | 8 | |
بررسی آزمون طراحی- اسفند 95 | آزمون های نظام مهندسی | 5 | ||
بررسی آزمون طراحی - شهریور 95 | آزمون های نظام مهندسی | 62 | ||
بررسی آزمون طراحی - 2 مرداد 1394 | آزمون های نظام مهندسی | 946 |