limooshirin
عضو جدید
سلام دوستان عزیز
من دو تا طرح واسه آزمون سال 89 زدم . اینا رو ارسال می کنم دوستان عزیز نظر بدن تا مشکلاتشون را با هم حل کنیم و به یه نتیجه ای برسیم تا در آزمون بعدی با یک بک گراند ذهنی بریم سر جلسه .
من منتظرم
سلام
خسته نباشید
قبل از هر چیز به همه دوستان توصیه میکنم که مبحث 4 رو چندین بار مطالعه کنید
با اجازه تون من مشکلاتی رو که در این طرح میبینم بیان میکنم
از زیر زمین شروع میکنم
-اتاق تاسیسات یادتون رفته
- نحوه ستون گذاری و تیرریزی مشکل داره ( یه بار بشینید و چک کنید که این بنا چطوری مسقف میشه. اول تیرهای اصلی رو رسم کنید بعد تیرهای فرعی ) متاسفانه اکسبندی نکردین تا آدرس بدم و بگم که این قسمت مشکل داره
- درز انقطاع رو رعایت نکردین
- در ضلع جنوبی دیوار بین دوتا ستون حداقلش اینه که این دیوار باید باربر باشه ( به ضخامت 35 سانتی متر ) تا بشه این قسمت رو مسقف کرد.
خسته نباشید
قبل از هر چیز به همه دوستان توصیه میکنم که مبحث 4 رو چندین بار مطالعه کنید
با اجازه تون من مشکلاتی رو که در این طرح میبینم بیان میکنم
از زیر زمین شروع میکنم
-اتاق تاسیسات یادتون رفته
- نحوه ستون گذاری و تیرریزی مشکل داره ( یه بار بشینید و چک کنید که این بنا چطوری مسقف میشه. اول تیرهای اصلی رو رسم کنید بعد تیرهای فرعی ) متاسفانه اکسبندی نکردین تا آدرس بدم و بگم که این قسمت مشکل داره
- درز انقطاع رو رعایت نکردین
- در ضلع جنوبی دیوار بین دوتا ستون حداقلش اینه که این دیوار باید باربر باشه ( به ضخامت 35 سانتی متر ) تا بشه این قسمت رو مسقف کرد.
پیلوت
شما یکی از ماشینها رو جلوی ورودی پله و آسانسور پارک کردین و به نوعی جلوی ورودی رو مسدود کردین سعی کنید ورودی افراد و ماشینها رو طوری طراحی کنین که باهم تداخل نداشته باشن و مزاحم عبور و مرور همدیگر نشن
- مسقف کردن اون قسمتی که سه تا ماشین کنار هم هستن مشکل داره . ستون گذاری رو باید تغییر بدین.
شما یکی از ماشینها رو جلوی ورودی پله و آسانسور پارک کردین و به نوعی جلوی ورودی رو مسدود کردین سعی کنید ورودی افراد و ماشینها رو طوری طراحی کنین که باهم تداخل نداشته باشن و مزاحم عبور و مرور همدیگر نشن
- مسقف کردن اون قسمتی که سه تا ماشین کنار هم هستن مشکل داره . ستون گذاری رو باید تغییر بدین.
پلان طبقات
- بهترین حالت برای قرارگیری واحدها اینه که هر واحد هم درسمت شمال و هم در جنوب نورگیری کنه (در طرح شما یکی از واحدها بهترین نورگیری رو داره و یکی دیگه از واحدها فقط از نورگیر نور میگیره )
- حداکثر ارتفاع پله در مسکونی طبق مباحث نظام مهندسی 17.5 سانتیمتر میباشد
پلان طبقه چهارم
- چرا دو تا آشپزخانه طراحی کردین ؟
- مساحت واحد طبقه چهارم هم برابر مساحت یکی از واحدهای طبقات زیرین کفایت میکنه لزومی نداره کل مساحت رو طراحی کنین
اینها مورادی بودن که به ذهنم رسید .
موفق باشید
- بهترین حالت برای قرارگیری واحدها اینه که هر واحد هم درسمت شمال و هم در جنوب نورگیری کنه (در طرح شما یکی از واحدها بهترین نورگیری رو داره و یکی دیگه از واحدها فقط از نورگیر نور میگیره )
- حداکثر ارتفاع پله در مسکونی طبق مباحث نظام مهندسی 17.5 سانتیمتر میباشد
پلان طبقه چهارم
- چرا دو تا آشپزخانه طراحی کردین ؟
- مساحت واحد طبقه چهارم هم برابر مساحت یکی از واحدهای طبقات زیرین کفایت میکنه لزومی نداره کل مساحت رو طراحی کنین
اینها مورادی بودن که به ذهنم رسید .
موفق باشید
آخرین ویرایش: