باتشکرازاینکه من راراهنمایی کردید امیدوارم موفق باشید محسنبانک خازن مجموعه ای از خازنهای کوچک برای دستیابی به خازن بزرگتر است. برای محاسبه تاپیک سوالای قدرت رو ببینیر. رگولاتور هم تثبیت کننده ولتاژ است در مواقعی که نوسان دارد.
بانک خازن چیست_رگولاتور چه عملی انجام میدهد- روش محاسبه بانک خازن؟
خیلی ممنونسلام
بانک خازن مجمو عه ای از خازن ها در باکسی هستند جهت اصلاح ضریب قدرت مصرف کننده هایی که توان راکتیو زیادی مصرف میکنن.
مزایای بسیاری برای کارخانه جات و دیگر مصرف کننده ها دارن از جمله کم کردن هزینه برق مصرفی و برای آلترناتورها نیرو گاه هم مفیدن چون هر چی بخش موهومی توان تولید شده در نیروگاه توسط خازن ها در مصرف کننده ها تولید شود افت ولتاژ در آلترناتورها هم به مراتب پایین می آیند
یا علی
ممنون از اینکه اشتباه بنده رو یاد آور شدید ولی ایشان بصورت کلی رگولاتور را سوال کردند و حرفی در مورد رگولاتور خازنی که حالت خاص است نگفتند که جواب اشتباه باشد یا درست. در هرحال ممنون از جواب تکمیلی شما.دوستان توضيح دادند اما فقط اشتباه يكي از دوستان را تصحيح مي كنم
اصطلاح رگولاتور كه در بانك خازني استفاده مي شود اصطلاح خاصي است. رگولاتورها در اين كاربري وظيفه تثبيت ولتاژ را به عهده ندارند بلكه بايد توان راكتيو صفركنند. وقتي مصرف يك كارخانه كم و زياد مي شود (مثلا موتوري خاموش يا روشن مي شود) توان راكتيو يا كوسنوس في تغيير مي كند. رگولاتور بكار رفته در تابلوي بانك خازني بايد مقادير خازن موازي خط را كم يا زياد كند تا كوسنوس في يا توان راكتيو صفر بماند.
خیلی ممنونU x C = Q ولتاژ (ولت) x ظرفيت (فاراد) = ميدان(كولن) بارخازنها
S/D x er x eo = C سطح/فاصل و er نفوذ پذيري نسبي يا ثابت دي الكتريك در ميان عايقها ظرفيت
C3 + C2 + C1 = C اتصال موازي
C3 + 1/C2 + 1/C1 = C (يك بر روي C3 وجود دارد ) اتصال سري
اميد وارم بدردت بخوره . توضيح آخر در باره رگولاتور درسته.
خیلی ممنوندوستان توضيح دادند اما فقط اشتباه يكي از دوستان را تصحيح مي كنم
اصطلاح رگولاتور كه در بانك خازني استفاده مي شود اصطلاح خاصي است. رگولاتورها در اين كاربري وظيفه تثبيت ولتاژ را به عهده ندارند بلكه بايد توان راكتيو صفركنند. وقتي مصرف يك كارخانه كم و زياد مي شود (مثلا موتوري خاموش يا روشن مي شود) توان راكتيو يا كوسنوس في تغيير مي كند. رگولاتور بكار رفته در تابلوي بانك خازني بايد مقادير خازن موازي خط را كم يا زياد كند تا كوسنوس في يا توان راكتيو صفر بماند.
بانک خازن چیست_رگولاتور چه عملی انجام میدهد- روش محاسبه بانک خازن؟[/qu
بانک خازنی مجموعه ای از خازن ها است که با موازی شدن در مدار برق ورودی باعث می شوند توان راکتیو مصرفی توسط موتورها و ... بجای آنکه از شبکه برق تامین گردند و هزینه بسیار بالایی را به آنها تحمیل کنند از طریق خازنها مصرف شود S=P+jQ سلفها توان راکتیو مصرف می کنند و خازنها تولید می کنند پس مجموعه خروجی سیستم برق شما توان راکتیوی مصرف نکرده است و شبکه برق هزینه از شما دریافت نمی کند
رگولاتور یه کنترل کننده است که میزان توان راکتیو مصرفی را چک می کند و به میزان آن خازن وارد مدار می کند
چون بانک خازنی مجموعه ای از خازن ها است که بنا به مصرف توان راکتیو وارد مدار می شوند و این را رگولاتور تشخیص می دهد
cos(fi موتورها معمولاً بین 0.7 تا 0.9 است پس بین 10 تا 30% انرژی مصرفی توان راکتیو است با توجه به آن میزان توان راکتیو در می آید و می توان محاسبه نمود دقیقترش رو تو بررسی 1 و 2 خوندیم
ممنون از راهنمایی شمابانک خازن چیست_رگولاتور چه عملی انجام میدهد- روش محاسبه بانک خازن؟[/qu
بانک خازنی مجموعه ای از خازن ها است که با موازی شدن در مدار برق ورودی باعث می شوند توان راکتیو مصرفی توسط موتورها و ... بجای آنکه از شبکه برق تامین گردند و هزینه بسیار بالایی را به آنها تحمیل کنند از طریق خازنها مصرف شود S=P+jQ سلفها توان راکتیو مصرف می کنند و خازنها تولید می کنند پس مجموعه خروجی سیستم برق شما توان راکتیوی مصرف نکرده است و شبکه برق هزینه از شما دریافت نمی کند
رگولاتور یه کنترل کننده است که میزان توان راکتیو مصرفی را چک می کند و به میزان آن خازن وارد مدار می کند
چون بانک خازنی مجموعه ای از خازن ها است که بنا به مصرف توان راکتیو وارد مدار می شوند و این را رگولاتور تشخیص می دهد
cos(fi موتورها معمولاً بین 0.7 تا 0.9 است پس بین 10 تا 30% انرژی مصرفی توان راکتیو است با توجه به آن میزان توان راکتیو در می آید و می توان محاسبه نمود دقیقترش رو تو بررسی 1 و 2 خوندیم
رگولاتو تنظیم کننده و تثبیت کننده ولتاژ استبانک خازن چیست_رگولاتور چه عملی انجام میدهد- روش محاسبه بانک خازن؟
بانک خازن مجموعه ای از خازنهای کوچک برای دستیابی به خازن بزرگتر است. برای محاسبه تاپیک سوالای قدرت رو ببینیر. رگولاتور هم تثبیت کننده ولتاژ است در مواقعی که نوسان دارد.
شارژ اولیه رو متوجه نشدم !!!سلام دوست عزیز من اطلاعاتی درباری چگونگی راه اندازی بانک خازنی میخوام برای راه اندازی بصورت اتوماتیک نیازی به شارژ اولیه خازنها هست یانه
من خودم فقط یه بار بانک خازن مونتاژ کردم . زمانی هم که برکر رو وصل کردم مدار زیر بار بود . و مشکلی برای خازن ها پیش نیومد . در کل مهندسی هم پیش من بود که از نظر اون هم مشکلی نداشت .سلام مجدد دوست عزیز بانک خازنی نصب شده ومیخوام استارتش کنم مراحلو تیتر وارمیگم ببین درسته یاغلط:
1)خازنهارو دروضعیت اتو قرار میدیم
2)بوسیله برکرمدارو وصل میکنیم تاخازنه شارژشن
منظورم ازشارژاولیه یعنی اینکه اگرمدارتحت بارباشه مشکلی برای خازنها بوجود نمیاد یااینکه نیازه کل مداربی باربشه؟
سلام
خسته نباشید
چند تا سوال داشتم
چطور میشه فهمید که تابلو خازن کار میکنه یا نه؟
چطور میشه فهمید تابلو روشنه یا خاموش ؟
چطور میشه فهمید که رگولاتور سالمه یا نه؟
ممنون
Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بانک خازنی | تاسیسات الکتریکی | 6 | ||
آشنایی با بانک های خازنی | تاسیسات الکتریکی | 16 |