انواع رله های حفاظتی در سیستم قدرت

rashidishahram

مشاور صنعت برق
دوستان اگر تمایل داشته باشند یکی از تخصصی ترین مباحث برق رو جهت اشنایی بقیه دوستان اینجا تکمیل کنند.
معرفی انواع رله های حفاظتی
معرفی سازنده ها و معرفی تیپ های مختلف سازندگان
تنظیمات و محاسبات مربوطه
پروتکل ها
و هر اطلاعات دیگر مربوط به رله های حفاظتی
 

mehdi_m_kh

عضو جدید
سلام عرض می کنم به همه دوستان و مهندسین عزیز این فایلی که قرار دادم مربوط به شرکت همیان فن بوده در ابتدا این فایل اطلاعاتی درباره تعاریف مقدماتی رله ها و در ادامه اون فرمول های محاسباتی در مورد رله های IDMT آورده شده فکر می کنم بدک نباشه.
http://www.4shared.com/document/SZyIW2nM/Relay.html
و در ضمن تشکر کنم از آقای رشیدی عزیز که ارادت دارم خدمتشون بخاطر ایجاد این تاپیک و اطلاعاتی که در سایت قرار می دادن.
مهدی محمدی
 
سلام عرض می کنم به همه دوستان و مهندسین عزیز این فایلی که قرار دادم مربوط به شرکت همیان فن بوده در ابتدا این فایل اطلاعاتی درباره تعاریف مقدماتی رله ها و در ادامه اون فرمول های محاسباتی در مورد رله های IDMT آورده شده فکر می کنم بدک نباشه.
http://www.4shared.com/document/SZyIW2nM/Relay.html
و در ضمن تشکر کنم از آقای رشیدی عزیز که ارادت دارم خدمتشون بخاطر ایجاد این تاپیک و اطلاعاتی که در سایت قرار می دادن.
مهدی محمدی

سلام.دست شما درد نکنه آقا مهدی.خیلی عالی بود.
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
با سلام.
ما هم خدمت شما و همه دوستان ارادت داریم ولی اینکه چیزی نمی گیم بیشتر بابت اینکه پستهای تشکر زیاد نشه و فقط تشکر رو با کلید تشکر می زنیم.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
بله مهندس جان من که مایلم شدید...سلام به همه مهندسین و تشکر از مهندس رشیدی ....
رله ی 50 :IDMT یعنی به صورت خطی ... برای این رله مینیمم زمان ممکن در نظر گرفته میشود و چون برای اتصال کوتاه است جریان ان را در محدوده ی 8 الی 10 برابر جریان نامی ست میکنند...(اگر که مصرف موتوری وجود داشت نباید کمتر از 7 برابر باشد)
رله ی IDMT&DIFINIT TIME:51:کرو این رله به صورت منحنی است که در کاتالوگ ان و یا در نرم افزار ETAPشبیه سازی میشود ... و چون برای اضافه جریان است باید زمان و جریان را ست کرد ... با توجه به کرو انتخابی...مثلا :جریان 8 امپر را در 2 ثانیه...جریان 10 امپر را در 1 ثانیه ...و هر چه جریان بیشتر مدت زمان قطع کمتر ...,و معمولا بین 1 تا 2 برابر جریان نامی(البته برای این رله فرمول محاسبه هست که در کاتالوگ قرار دارد)
حفاظت 50G:اگر مصرف تک فاز داشتیم ...جریان عبوری از نول را محاسبه میکنیم ...و به اندازه ی جریان عبوری از نول ست میکنیم ...معمولا 5 الی 10 % جریان نامی.اگر مصرف تکفاز داشتیم باید سیم نول از کوربالانس عبور داده شود... و اگر سطح مقطع کابل یا شین از حد مجاز بیشتر بود از سامیشن سه فاز استفاده میکنیم ... اما در سام سه فاز جریان رله را برابر جریان نامی ست میکنیم (اختلاف جریان در فاز ها).بنابر این کور بالانس از سامیشن دقیق تر است.
حفاظت 64R:این رله را در محدوده ی 5 الی 10 % جریان نامی (معمولا)ست میکنیم و این رله چون جز رله های دیفرانسیلی است تنظیم زمان نباید داشته باشد.
رله ی 46 هم بر پایه ی جمع برداری جریان های واقعی عمل میکند ... وباید در ست ان جریان واقعی را در نظر گرفت نه جریان خط.والبته به دلیل همان مصارف تک فاز ...حدودا 10 % بیشتر ست میشود ...
حفاظت 37:برای حفاظت ژنراتور و تنظیم بر روی 30% جریان نامی ... و معمولا زمان را 3 ثانیه در نظر میگیرند .
در حفاظت 67و67R جهت جریان عبوری مهم است ...به گونه ای که جریان باید از S1وارد و از S2خارج شود
حفاظت 27 :چون برای افت ولتاژ است حدودا 90% ولتاژ نامی ...
حفاظت 59 :چون برای اضافه ولتاژ هست حدودا 110 الی 115% برابر ولتاژ نامی
برای رله 25 که عمل سنکرون را انجام میدهد مقدار ولتاژ و سطح اتصال کوتاه و فرکانس منابع باید یکی باشد .
....
با تشکر از مهندس رشیدی .
لطفا اگر کسی از دوستان فرمول محاسبه ی حفاظت 51 را دارد در این تاپیک قرار دهد.
با تشکر
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
راستی شنیدم شرکت زیمنس یه رله ساخته تمام حفاظت ها رو داره...!به جز 25
به نظر شما این مناسبه؟؟؟؟ ... به نظر من اصلا نیست ...
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
راستی شنیدم شرکت زیمنس یه رله ساخته تمام حفاظت ها رو داره...!به جز 25
به نظر شما این مناسبه؟؟؟؟ ... به نظر من اصلا نیست ...
سلام. مدلش رو هم اگه میدونین ذکر کنین.
ولی چیزی که مهمه اینه که هر چی تعداد فانکشن های رله بیشتر بشه قیمتش هم بالاتر میره و ممکنه خیلی از فانکشنها رو شما لازم نداشته باشین پس نباید پول بیشتر بدین. اگر این رله رو هم ساخته باشه احتمالا استفاده اش به اندازه بقیه رله ها نخواهد بود بخاطر قیمتش و مگر اینکه حالت option باشه که قابل اضافه کردن باشه.


لطفا اگر کسی از دوستان فرمول محاسبه ی حفاظت 51 را دارد در این تاپیک قرار دهد.
با تشکر
رله 51 بر اساس میزان جریان بار یا فیدر تنطیم میشه ولی برای تنظیم زمانی آن بایستی در هماهنگی با رله های بالا دست و پایین دست باشه.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز

سلام. مدلش رو هم اگه میدونین ذکر کنین.
ولی چیزی که مهمه اینه که هر چی تعداد فانکشن های رله بیشتر بشه قیمتش هم بالاتر میره و ممکنه خیلی از فانکشنها رو شما لازم نداشته باشین پس نباید پول بیشتر بدین. اگر این رله رو هم ساخته باشه احتمالا استفاده اش به اندازه بقیه رله ها نخواهد بود بخاطر قیمتش و مگر اینکه حالت option باشه که قابل اضافه کردن باشه.


رله 51 بر اساس میزان جریان بار یا فیدر تنطیم میشه ولی برای تنظیم زمانی آن بایستی در هماهنگی با رله های بالا دست و پایین دست باشه.


تشکر...بله متوجه شدم . اما فرمول خاصی داره من دیدم اما نتونستم بدستش بیارم !فقط میدونم این فرمول به راحتی زمان و جریان رو با هم تنظیم میکنه .
 