بله مهندس جان من که مایلم شدید...سلام به همه مهندسین و تشکر از مهندس رشیدی ....
رله ی 50 :IDMT یعنی به صورت خطی ... برای این رله مینیمم زمان ممکن در نظر گرفته میشود و چون برای اتصال کوتاه است جریان ان را در محدوده ی 8 الی 10 برابر جریان نامی ست میکنند...(اگر که مصرف موتوری وجود داشت نباید کمتر از 7 برابر باشد)
رله ی IDMT&DIFINIT TIME:51:کرو این رله به صورت منحنی است که در کاتالوگ ان و یا در نرم افزار ETAPشبیه سازی میشود ... و چون برای اضافه جریان است باید زمان و جریان را ست کرد ... با توجه به کرو انتخابی...مثلا :جریان 8 امپر را در 2 ثانیه...جریان 10 امپر را در 1 ثانیه ...و هر چه جریان بیشتر مدت زمان قطع کمتر ...,و معمولا بین 1 تا 2 برابر جریان نامی(البته برای این رله فرمول محاسبه هست که در کاتالوگ قرار دارد)
حفاظت 50G:اگر مصرف تک فاز داشتیم ...جریان عبوری از نول را محاسبه میکنیم ...و به اندازه ی جریان عبوری از نول ست میکنیم ...معمولا 5 الی 10 % جریان نامی.اگر مصرف تکفاز داشتیم باید سیم نول از کوربالانس عبور داده شود... و اگر سطح مقطع کابل یا شین از حد مجاز بیشتر بود از سامیشن سه فاز استفاده میکنیم ... اما در سام سه فاز جریان رله را برابر جریان نامی ست میکنیم (اختلاف جریان در فاز ها).بنابر این کور بالانس از سامیشن دقیق تر است.
حفاظت 64R:این رله را در محدوده ی 5 الی 10 % جریان نامی (معمولا)ست میکنیم و این رله چون جز رله های دیفرانسیلی است تنظیم زمان نباید داشته باشد.
رله ی 46 هم بر پایه ی جمع برداری جریان های واقعی عمل میکند ... وباید در ست ان جریان واقعی را در نظر گرفت نه جریان خط.والبته به دلیل همان مصارف تک فاز ...حدودا 10 % بیشتر ست میشود ...
حفاظت 37:برای حفاظت ژنراتور و تنظیم بر روی 30% جریان نامی ... و معمولا زمان را 3 ثانیه در نظر میگیرند .
در حفاظت 67و67R جهت جریان عبوری مهم است ...به گونه ای که جریان باید از S1وارد و از S2خارج شود
حفاظت 27 :چون برای افت ولتاژ است حدودا 90% ولتاژ نامی ...
حفاظت 59 :چون برای اضافه ولتاژ هست حدودا 110 الی 115% برابر ولتاژ نامی
برای رله 25 که عمل سنکرون را انجام میدهد مقدار ولتاژ و سطح اتصال کوتاه و فرکانس منابع باید یکی باشد .
....
با تشکر از مهندس رشیدی .
لطفا اگر کسی از دوستان فرمول محاسبه ی حفاظت 51 را دارد در این تاپیک قرار دهد.
با تشکر