وارد مدار کردن بارها یا خارج کردن آنها کلا بستگی به طراحی و اهمیت بارها دارد. ولی برای این کار می توان بارهای با اهمیت یکسان را روی یک باس در نظر گرفت یا برای بارهای بزرگ در صورتی که یه صورت dual باشط یکی را از مدار خارج کرد. برای مثال در نطر بگیرید که دو ژنراتور برق 15mwaپلنت را تغذیه می کنند در حالتی که یکی از ژنراتورها از مدار خارح گردد از برق شبکه به میزان 8mwa استقاده کنید. در این صورت شما باس ها را باید به صورتی در نظر بگیرید که بارهای مهم به اندازه 8mwa که قرار است از برق شبکه در هنگام اضطرار استفاده شود روی یک باس مابقی به اندازه 7mwa روی یک باس و بقیه 15mwa که از یک ژنراتور می تواند تغذیه شود روی یک باس قرار گیرد.
برگشت بارها نیز باید بصورتی باشد که مقدار بار ماکزیمم از مقدار توان ژنراتور یا ترانسفورمر تغذیه مننده بیشتر نشود. هم بصورت گروهی می تواند وارد مدار شود هم تکی ولی گروهی منطور برق دار شدن باس مربوطه است. البته توضیحات در اینجا کمی سخت است.