چگونگی محاسبه رله 46 برای ترانس با ذکر مثال

KDN

عضو جدید
با سلام می خواستم یکی از مهندسین عزیز که در زمینه رله فعالیت دارند چگونگی محاسبه رله های 46و49 را بطور کامل و جامع توضیح دهند که اگر بخواهیم 46 را روی مرکز ستاره ببندیم چگونه باید محاسبه نمائیم برای محاسبه مرکز ستاره سیم پیچ منظورم است نه خازن و رله 49 چگونه توسط جریان دما را محاسبه می نماید با کمال تشکر
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
با سلام می خواستم یکی از مهندسین عزیز که در زمینه رله فعالیت دارند چگونگی محاسبه رله های 46و49 را بطور کامل و جامع توضیح دهند که اگر بخواهیم 46 را روی مرکز ستاره ببندیم چگونه باید محاسبه نمائیم برای محاسبه مرکز ستاره سیم پیچ منظورم است نه خازن و رله 49 چگونه توسط جریان دما را محاسبه می نماید با کمال تشکر

http://www.www.www.iran-eng.ir/show...ای-حفاظتی-در-سیستم-قدرت?p=5421817#post5421817
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
اگر باسباری باشد که (برای مثال)برای جریان 100 امپر محاسبه شده باشد ولی در کل 80 امپر مورد مصرف قرار گرفته باید برای تنظیم.. این جریان را در نظر گرفت . ولی اگر مصرف تک فاز داشته باشی که حتما هست ... باید جریان تک فاز رو حساب کنی و به این جریان (80) امپر که جریان واقعی هست اضافه کنی . مثلا 30 امپر مصرف تک فاز هست باید رله را برای جریان 110امپر تنظیم کنید .(رله ی 46)
 