؟؟؟؟ یعنی چی کنتور نمی چرخه؟ اصلا نول واسه سیستم تکفازه.منظور من اینه که دیگه کنتور نمی چرخد.
باسلامبا سلام
می شود یک مقدار بیشتر توضیح بدید.چون اگر عملی باشد در کنتور تک فاز دیگه کار نمی کند.آیا به نظر شما نظر من درست هست؟
با سلام به دوست عزيز:اولا با دستگاه (دستگاه ارت تستر)مقاومت چاه ارت را گرفته .اگر كمتر از يك اهم بود چاه شما مشكلي ندارد در غير اينصورت بدنبال چاره باشيد. آن هم چاره خاص خود را داردبا سلام
الان با توجه به خشکسالی که در ایران ایجاد شده و مخصوصا در جنوب کشور و عدم رطوبت کافی خاک و مشکل بالا رفتن ولتاژ چاههای ارت و ایجاد مشکل در تجهیزات الکترونیکی چه راه حلی را برای بهبود وضعیت پیشنهاد می کنید؟
با تشکر فراوان از دوستان گرامی
جریان از اختلاف پتانسیل بیشتر (فاز) به سمت اختاف پتانسیل کمتر حرکت می کند حالا نول باشد یا ارت فرقی نمی کنه اگر پتانسیل کمتر باشد جریان جاری می شود و کنتور می چرخد. نول فقط مسیر برگشته به طرف زمین الکتریکی سر ترانس و ارت حفاظتی اگه منظورت باشه زمین هست در هر حال حالا فرقی نمی کنه این جریات به کدوم برگرده.
سلام دوست خوبم.سلام مهندس جان
یه سوال پیش اومد ....
تو نیروگاه ....ترانس توزیع ژنراتور .....ستاره مثلثه ....بعدشم خطوط انتقال .... ایا سر وسط ستاره زمین میشه؟
سلام دوست خوبم.
ترانس توزیع ژنراتور منظورت چیه؟ منظورت ترانس افزاینده بعد از ژنراتور است جهت خط انتقال که گفتی؟ ولتاژها چقده؟ خود اتصال ژنراتور چه جوریه؟
اگر نقطه ستاره ژنراتور با NGR زمین شده باشه و ترانس افزاینده به صورت ستاره مثلث بسته شده باشه نباید نقطه ستاره زمین بشه چون در این صورت NGR بای پس می شه و فلسفه وجود NGR روی ژنراتور از بین میره ولی اگر مثلث ستاره باشه که بهتره اینجوری باشه می توان نقطه ستاره را روی ثانویه زمین کرد ولی روی سطح ولتاژ 20 کیلوولت و بالاتر از آن نیازی نیست چون سطح اتصال کوتاه بالا خواهد بود و ضمنا نول نیز لازم ندارید و برای انتقال استفاده خواهد شد. اگر ثانویه روی ولتاژ 11 کیلو ولت یا پایینتر باشه و مصرف کننده با این سطح ولتاژ داشته باشید بایستی با NGR زمین بشه.
قطعا. چون اگه زمین نباشه موقع اتصالی یا عیب افزایش ولتاژ روی نقطه ستاره خواهید داشت. جریان اتصال کوتاه هم بایستی به زمین تخلیه بشه چهت حفاظت.ممنون از پاسخ ....
در مورد ژنراتورها با خروجی 400 ولت ....
نیاز هست که نقطه ستاره این ژنراتورها هم زمین بشن یا نه ...میشه مستقیم نول رو برد تو تابلو....
چرا اگر مقاومت الکتریکی رو داشته باشی می تونی این کار ها رو بکنی ولی چه تسمه ای؟؟ منظورت از تسمه رو متوجه نشدم. فکر کنم یکبار حساب کنید بعد با خیال راحت عمل کنید بهتره. دردسرش هم کمتره. مدت زمان کمتری هم می بره.ببخشید دوست عزیز راهکار شما چیه؟
ایا با استفاده از میگر و اندازه گیری مقاومت زمین و بعد قرار دادن تسمه به جای میله مسی مغز فولادی که با زغال ÷وشیده شده راه چاره نیست؟
ببخشید دوست عزیز راهکار شما چیه؟
ایا با استفاده از میگر و اندازه گیری مقاومت زمین و بعد قرار دادن تسمه به جای میله مسی مغز فولادی که با زغال ÷وشیده شده راه چاره نیست؟
Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
---|---|---|---|---|
M | چاه ارت | قدرت | 1 | |
محاسبه تعداد چاه اتصال زمین لازم | قدرت | 8 | ||
استانداردهای وزارت نیرو- اتصال به زمین(ارت) | قدرت | 6 |