نکات و اصول تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند؟؟؟

rammmy

عضو جدید
دوستان عزیز کسی اطلاعاتی در مورد اینکه به چه نکاتی در تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند و برج باید توجه داشت چه در طراحی و چه در نظارت. مثلا ضربه قوچ و راه های جلوگیری از اون..
کسی کتابی یا جزوه ای داره.

ممنون
 

مجیدرحیمی

عضو جدید
دوست من بستگی داره از چه سیستمی بخوای برای ساختمان بلند یابه تعبیری برای برج بخوایین استفاده بکنبن .معمولا ساختمانای که هواساز استفاده میکنند نمیاند هواسزارو همه تو موتورخانه قرار بدند میاند براساس اینکه افت تو کانال کشی داکت کم کنند وراندما بره بالا هواسز و تومثلا هر طبقه میزارند


اینا همه براساس نیاز پروزه که باید محاسبه بشه
توسوالی که پرسیدین یکی از نکات مهم برا جلوگیری از ضربه قوچی توجه به پمپ ها می باشد
و اگه سیستم بخار استفاده بکنبم
باید بیایم اباتوجه به فیزیک پروزه و صرفه هزینه یکی از تله های بخار مکانیکی ،ترموستاتیکی،ترمودینامیکی،انتخاب کنیم
که برای نتخاب تله بخار باید دبی گذر ار تله بخار 3 برابر دبی گذرنده از اون انتخاب بشه تا زمانی که حالت سر دبودن سیستم کندانس زیاد می باشد و بتونه جبران کنه
 

hamed_eng198

عضو جدید
دوست من بستگی داره از چه سیستمی بخوای برای ساختمان بلند یابه تعبیری برای برج بخوایین استفاده بکنبن .معمولا ساختمانای که هواساز استفاده میکنند نمیاند هواسزارو همه تو موتورخانه قرار بدند میاند براساس اینکه افت تو کانال کشی داکت کم کنند وراندما بره بالا هواسز و تومثلا هر طبقه میزارند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سلام

فکر کنم اگه به تاپیکی که برای گزارش های فاز 1 می خوام فعال کنم مراجعه کنی بتونید چیزهایی را که می خواهید بدست بیاورید.

ولی برای جواب شما با مراجعه در سایت
WWW.BTU-CO.COM
و قسمت مقالات یک مقاله بسیار خوب گذاشته شده که می توانید دانلود کنید. لینک دانلود :

http://www.btu-co.com/articles/26/hvac-design-guide-for-high-rise-tall-buildings/default.aspx

دوست عزیز ترجمه فارسی این مقاله رو نداری؟
 

hamecheedoon

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوستان یه مساله هست در مورد ساختمان بلند اونم فشار آب داخل تاسیساته که میتونه خیلی زیاد و تا حدی خطرناک باشه
یک ساختمان 30 طبقه با ارتفاع 100 متر رو در نظر بگیریم اگه قرار باشه مثل سایر ساختمونها موتورخونه رو تو کف قرار بدیم به تمام تاسیسات طبقه اول و طبقات پایین فشار بالا تا 10 اتمسفر وارد خواهد شد که مشکل ساز هست
برای حل این مشکل چند تا راه هست مثل جدا کردن ساختمان به چند قسمت و قرار دادن تاسیسات در طبقات
معمولا تاسیساتی ها از چه روشی استفاده میکنن که بهتر باشه؟
 

hamed_eng198

عضو جدید
دوستان یه مساله هست در مورد ساختمان بلند اونم فشار آب داخل تاسیساته که میتونه خیلی زیاد و تا حدی خطرناک باشه
یک ساختمان 30 طبقه با ارتفاع 100 متر رو در نظر بگیریم اگه قرار باشه مثل سایر ساختمونها موتورخونه رو تو کف قرار بدیم به تمام تاسیسات طبقه اول و طبقات پایین فشار بالا تا 10 اتمسفر وارد خواهد شد که مشکل ساز هست
برای حل این مشکل چند تا راه هست مثل جدا کردن ساختمان به چند قسمت و قرار دادن تاسیسات در طبقات
معمولا تاسیساتی ها از چه روشی استفاده میکنن که بهتر باشه؟

کسی راه حل نداره؟
 

مجیدرحیمی

عضو جدید
کسی راه حل نداره؟
راهی غیر از این نداره دوست عزیز - فقط باید ساختمونو قسمت بندی کنی -اگه بخوای از فشار شکن استفاده کنی جواب میده ولی تاحدی رو
برای ساختمان 17 طبقه اداری با مساحت زیر بنای هر طبقه 600 متر مربع ما اومدیم از مخازن ذخیره اب استفاده کردیم -ابی که توسط پمپ دبی شو زیاد کردیم میریزیم تو ی مخزن و بعد برای اینکه فشارو ببریم بالا از کمپرسور هوا استفاده کردیم و هوارو تو اون تزریق میکنیم در اثر کمبود اب یا کمبود فشار سنسور های در بدنه اون حس میکنه این کمبود ورله وارد مدار میکنه و پمپ یا کمپرسور وارد مدار میکنه
تنها چیزی که خیلی مهمه افزایش قطر لوله های اب اونه که خیلی قطور درمیاد

ولی وقتی تقسیم بندی کنی ساختمون های بلندو دیگه کاهش پیدا میکنه قطرت

ولی یادت باشه هرچی قطر لوله افزایش پیدا کنه فقظ هزینه اون بالا میره واستهلاک کمتر میشه
و برعکس قطر کم میشه استهلاک زیاد یعنی افت فشار زیاد و هزینه این جبارن افت فشار زیاد میشه
 

hamecheedoon

عضو جدید
کاربر ممتاز
اجرای تاسیسات سنگین در طبقات بالا یک مشکل عمرانی داره چون مرکز جرم سازه رو بالاتر میبره و باعث افزایش نیروی جانبی زلزله میشه؛ یعنی ما باید وزن اونو هم در نظر بگیریم و سازه رو قویتر در نظر بگیریم و در نتیجه هزینه ساخت بالاتر میره

از نظر عمرانی بهتره تاسیسات سنگین تو کف ساختمون باشن؛ اگه باید بالا باشن پس بهتره تا جای ممکن سبک باشن

فکر کنم راههای دیگه هم میشه پیدا کرد، گرچه تو کشور ما تجربه نشده باشه

مثلا لازم نیست برای انتقال گرما حتما از آب استفاده بشه که مشکل فشار طبقات هم مطرح بشه.میشه نوآوری به خرج داد
 

hamecheedoon

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوست عزیز یه مقاله ی نسبتا جامع برای انواع روش های آبرسانی و مشکلات یا مزایای هر کدوم از اونها رو می تونی اینجا ببینی:
http://cbs.grundfos.com/CBS_Master/downloads/Download_Files/Roof_Tank_Whitepaper.pdf

مهندس این آدرسو دیدم در مورد آب و نحوه رساندن به ارتفاع و پمپاژ و هزینه بود
یه سوالی برام پیش اومده بود _جایی لازمه آب به ارتفاع چند صد متر پمپ بشه با دبی کم حدود 50 لیتر بر دقیقه شما ظاهرا اطلاع داری_ میشه بگی تو ایران پمپهای موجود حد اکثر تا چند متر هد دارن؟ برای اینکار مناسبش هست؟
 