نویسندگان |
[SUP]1[/SUP]شاهین حیدری؛ [SUP]2[/SUP]شهلا غفاری جباری |
[SUP]1[/SUP]دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران |
[SUP]2[/SUP]کارشناس ارشد معماری- انرژی، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران |
چکیده |
احساس انسان نسبت به محیط اطرافش از طریق بررسی همزمان عوامل اقلیمی چون درجهحرارت، رطوبتنسبی یا جریان هوا ممکن است. ترکیب این عوامل بر انسان تأثیر گذاشته و با آسایش فیزیکی او رابطه دارند. براساس منابع موجود در کشور، آزمایشها و مطالعات بسیار اندکی که مشخص کننده شرایط مطلوب آسایش از نظر دما و رطوبت باشد انجام شدهاست. بدین منظور در این مقاله سعی شده تا به کمک تحلیلها و دادههای موجود، شرایط مطلوب هوای داخل ساختمان برای اقلیم سرد وخشک بهدستآید تا شروعی برای کارهای پژوهشی مشابه در اقلیمهای دیگر باشد. به کمک تحلیل دادههای موجود، شرایط مطلوب هوایی برای این اقلیم به دست میآوریم تا معلوم میشود که در چه زمانی مشکلات حرارتی وجود داشته و بر اساس آن راهکارهای طراحی چگونه باید باشند. روش پژوهش بر اساس ثبت اطلاعات اقلیمی و اختصاصی در نرم افزار"اشری کامفورت" و اصلاح اطلاعات است. نتایج نشان میدهند دمای حداقلِ میدان مطالعه، همواره زیر حد پایین آسایش قرار داشته که در ماههای تابستانی اصلاح آن با عوامل اختصاصی ضروریاست. در اوقات زمستانی تا اواسط بهار نیز استفاده از تجهیزات فعال ضروری به نظر میرسد. در این شرایط معمار باید تلاش کند بار مصرفی انرژی را به حداقل ممکن برساند. |
کلیدواژگان |
اقلیم سرد؛ آنالیزحرارتی بنا؛ تنظیم شرایط محیطی؛ طراحی منطبق با اقلیم؛ محدوده آسایش |