طراحی و نظارت تاسیسات برقی - نظام مهندسی

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
ممنونم
ی پیمانکار ازم پرسید جدیداً زیر سقف لوله میذارن و من می خوام چیکار کنم، به همین دلیل پرسیدم.
برای سیستم اعلام حریق و آسانسور اگه نکته مهمی به نظرتون میرسه که به من ( چون تازه کار هستم ) توصیه کنید، ممنون میشم.

خودتون بهتر از من میدونید ,همون نکات مقررات ملی
فرض اینکه سقف بلوک باشه ...چطور زیر سقف بلوکی لوله بذارن؟! فرض بر اینکه فیبر باشه...فیبر رو میشه راحت کنده کاری کرد ولی هر نیم متر تقریبا برقکار به تیر یا تیرچه میرسه ....بعد چکار کنه؟!
خدا داند ولی شاید سوال انحرافی پرسیده.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز

یا خدا...اون قسمتایی که سفال هست اکثرا طرف ما یا تیر یا تیرچه هست که به همین راحتی نمیشه ریل بهش وصل کرد...یعد این قراره گچ بشه؟ سفید کاری بشه؟ احتمالا با 40 یا 50 سانت فاصله سقف کاذب زده میشه.
عکس سمت راستی احتمالا پارکینگه
بله پارکینگ استثنائا باید از زیر سقف سیم کشی بشه که راحت تره ...
 

q.electronic

عضو جدید
لطفا به من توضیح دهید وقتی گواهی اشتغال به کار توسط دو مهندس پایه 1 مهر و امضا شود آیا داشتن سابقه بیمه هم الزامی است؟ آخه من سابقه بیمه ندارم و در کاربرگ گواهی اشتغال به کار بصورت ستاره دار نوشته شده**توجه** ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی مرتبط با صلاحیت اجرا به همراه این کاربرگ جهت درج صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال به کار مهندسی الزامی میباشد. قابل ذکر است درصورتیکه سابقه بیمه از طریق شرکت خصوصی یا سازمانی تایید شود ارائه سابقه کار نیز از همان شرکت الزامی میباشد. و اینکه دو مهندس پایه 1 باید هم رشته خودم(تاسیسات برقی) باشند یا هر رشته ای میتوانند باشند؟لطفا بگویید شما چکار کردید؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
بله به قول شما یا 40 تا 50 گچ باید کار کنه یا سقف کاذب

مشاهده پیوست 258089مشاهده پیوست 258090

الان اگر از روی سقف برده میشد به دلیل لوله های اب و فاضلاب کف چند سانت بالا میومد و لوله های برق هم پوشش میداد و دیگه گچ کار نیاز نبود پدرش در بیاد گچ کاریش سخت بشه...البته این عکس که مسلما باید سقف کاذب بشه.
 

Nooshin-t

عضو جدید
لطفا به من توضیح دهید وقتی گواهی اشتغال به کار توسط دو مهندس پایه 1 مهر و امضا شود آیا داشتن سابقه بیمه هم الزامی است؟ آخه من سابقه بیمه ندارم و در کاربرگ گواهی اشتغال به کار بصورت ستاره دار نوشته شده**توجه** ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی مرتبط با صلاحیت اجرا به همراه این کاربرگ جهت درج صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال به کار مهندسی الزامی میباشد. قابل ذکر است درصورتیکه سابقه بیمه از طریق شرکت خصوصی یا سازمانی تایید شود ارائه سابقه کار نیز از همان شرکت الزامی میباشد. و اینکه دو مهندس پایه 1 باید هم رشته خودم(تاسیسات برقی) باشند یا هر رشته ای میتوانند باشند؟لطفا بگویید شما چکار کردید؟

برای من گفتن هر دو مهندس هم رشته خودتون باید باشه. اما مورد اول از ما چیزی نخواستن. این مورد رو بهتره از اعضای نظام شهر خودتون بپرسید که دقیق تر جوابتون رو بدن.
 

kuchuluuu

عضو جدید
ممنونم که جواب داید.اما استفاده از لوله خرطومی که ممنوع شده، برای آشپزخونه ایرادی نداره؟ چند سوال دیگه هم داشتم: 1-در حال حاضر لوله گذاری از روی سقف بیشتر انجام میشه یا از زیر سقف؟کدوم یکی بهتره؟ 2-برای لوله گذاری زیر سقف اتصال لوله به سقف بهتره با چی باشه؟
با سلام خدمت دوستان خصوصا" دوست خوبم آقا مصطفی. با اجازه آقا مصطفی ، تو نظارت هایی که داشتم به نتایجی رسیدم که خدمتتون عرض می کنم. به نظر بنده برای لوله از لوله PVC برقی استفاده کنید.خاصیتش اینه که خود سوز نیست.اگه استاندارد برق باشه روش نوشته شده که لوله PVC برقی.ضمنا" توجه کنید که استحکام فیزیکی مناسبی هم داشته باشه و راحت نشکنه. استفاده از خرطومی قانونا" برای جاهاییکه خاص باشه و طول کمتر از 1.5 متر ایرادی نداره ولی به نظر بنده اگه خرطومی جنس خیلی خوبی باشه ایرادی نداره که طول بیشتر هم استفاده بشه.برای آشپزخانه اجازه بدین که از خرطومی استفاده بشه.برای ارگ و کناف هم برقکار مجبوره که از خرطومی استفاده کنه.ولی توی دیوارها حتی برای روشنایی هم به راحتی می توان از لوله PVC استفاده کرد.شما مراقب باشید که از خرطومی با جنس مناسب استفاده بشه.یعنی خودسوز نباشه و استحکام فیزیکی مناسبی هم داشته باشه.تو شهر ما بهش میگن خرطومی بتنی که در واقع دست کمی از لوله PVC برقی نداره. منظور از خودسوز نبودن اینه که اگه شعله زیرش بگیری یکم نرم میشه و تغییر شکل میده ولی وقتی شعله را کنار بکشی دیگه شعله ادامه پیدا نمی کنه و بعد از سرد شدن دوباره محکم میشه. لوله های سقفی را از کف واحد بالا عبور بدین ( همون چیزی که آقا مصطفی میگه و استدلالشون هم دقیقا" درسته چون تیرچه سر راهش هست ). ضمنا" وقتی از کف واحد بالا رد بشه و ماهیچه بشه حسابی محکم و مطمعن هست. برای پریز روشنایی فیوز 10 آمپر نوع B و برای پریز 16 آمپر نوع C استفاده کنید. برای آسانسور شما کار خاصی ندارین و خود آسانسور مامور استاندارد جدا داره.شما فقط در نظر داشته باشین که کابل برقی از مسیر چاه آسانسور عبور ندین. اعلام حریق هم که چیز خاصی نداره و طراحی شده و لوله کشی می کنه.بعضی ها هر واحد را یک زون می گیرن و بعضی ها هم کل واحدهای یک طبقه را یک زون می گیرن. در خدمتتون هستم.
 

kuchuluuu

عضو جدید
البته منظور من از کار کردن لوله ها در کف واحد بالایی برای لوله کشی درن واحد ها است که برای روشنایی لوله میره بالا.برای پارکینگ لوله ها از کنار دیوار یا چسبیده به سقف یا با فاصله از سقف با استفاده از سینی کابل یا لوله کار میشه.
ولی ظاهرا" روش کار معماری اونجا با اینجا فرق داره.تو شهر ما تیرچه می زنن و با فاصله های کم از همدیگه و دیگه آجر در کار نیست.تیرچه هم به سادگی سوراخ نمیشه.شکستن تیرچه هم کار اشتباهیه چون باعث تضعیف بنا میشه.
ساپورت ها رو با چی تو تیرچه فیکس کرده؟
 

Nooshin-t

عضو جدید
البته منظور من از کار کردن لوله ها در کف واحد بالایی برای لوله کشی درن واحد ها است که برای روشنایی لوله میره بالا.برای پارکینگ لوله ها از کنار دیوار یا چسبیده به سقف یا با فاصله از سقف با استفاده از سینی کابل یا لوله کار میشه.
ولی ظاهرا" روش کار معماری اونجا با اینجا فرق داره.تو شهر ما تیرچه می زنن و با فاصله های کم از همدیگه و دیگه آجر در کار نیست.تیرچه هم به سادگی سوراخ نمیشه.شکستن تیرچه هم کار اشتباهیه چون باعث تضعیف بنا میشه.
ساپورت ها رو با چی تو تیرچه فیکس کرده؟

سلاگ دوست عزیز ممنونم از راهنمایی هایی که کردید. این عکس ها رو من از اینترنت پیدا کردم و مربوط به شهر ما نیست.
 

kuchuluuu

عضو جدید
سلاگ دوست عزیز ممنونم از راهنمایی هایی که کردید. این عکس ها رو من از اینترنت پیدا کردم و مربوط به شهر ما نیست.

شاید با استفاده از تفنگ هایی که مخصوص این کار هست و بسیار پر قدرت هستند تونسته ساپورت ها رو به تیرچه فیکس کنه.کناف کارها از این تفنگ ها دارن.البته بهتره که برقکارها هم داشته باشند چون شکستن تیرچه برای جوشکاری ساپورت به آنها اشتباه است و سازه را ضعیف می کند.
 

Nooshin-t

عضو جدید
سلام دوستان
در مورد طراحی سیستم تاسیسات برق ایمنی کسی می تونه راهنمایی کنه؟حداقل نیازهایی که باید برآورده بشه چیه؟
اگه بخوایم از UPS استفاده کنیم و هدفمون تنها تامین روشنایی باشه چه UPS ای باید انتخاب کنیم ( خروجیش DC باشه یا AC؟ چند خروجی باشه؟چه فیوزی استفاده کنیم؟ چه سایز کابلی استفاده بشه؟)
با اضافه کردن بخش های دیگه ای به UPS مثل پریز و یا اعلام حریق چطور؟
 

Nooshin-t

عضو جدید
بالابر

بالابر

اگه بخوایم برای داخل ساختمون از بالابر استفاده کنیم ( بالابری که ثابت و دائمی استفاده بشه مثل آسانسور )، با چه شرطی از تکفاز استفاده میشه و در چه صورت از سه فاز؟ انتخاب فیوز و کابل به چه صورته؟
آیا تمامی مراحل اجرا و استاندارد بالابر مثل آسانسور به عهده فروشنده ست؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام دوستان
در مورد طراحی سیستم تاسیسات برق ایمنی کسی می تونه راهنمایی کنه؟حداقل نیازهایی که باید برآورده بشه چیه؟
اگه بخوایم از UPS استفاده کنیم و هدفمون تنها تامین روشنایی باشه چه UPS ای باید انتخاب کنیم ( خروجیش DC باشه یا AC؟ چند خروجی باشه؟چه فیوزی استفاده کنیم؟ چه سایز کابلی استفاده بشه؟)
با اضافه کردن بخش های دیگه ای به UPS مثل پریز و یا اعلام حریق چطور؟
سلام
نحوه انتخاب یو پی اس با فروشندس
اما خریدار اطلاعاتش بالا باشه بهتره
برای روشنایی از هر یو پی اسی میتونید استفاده کنید . در یک ساختمان مسکونی دلیل بر استفاده از یو پی اس انلاین نیست . افلاین استفاده میشه.
خروجی متناوبه
چند خروجی ؟چنین چیزی نیست . !
فیوز بستگی به مصرف و نوع مصرف . رنج جریانی مهمه و منحنی عملکرد
کابل هم بستگی به جریان عبوری و دمای محیط
به یو پی اسی که تعیین تکلیف شده براش نمیتونید بخش دیگه ای اضافه کنید ...اگر تو کار باشه که اصلا نمیتونید و اگر رو کار باشه خب بازم نمیتونید.
زمان خرید این سوال از شما میشه
برای چه مصرف کننده هایی یو پی اس میخواید ؟
شما مصرف کننده ها رو نام میبرید
توان محاسبه میشه و 20 درصد اضافه تر در نظر میگیرن
و بعد میپرسن چه مدت زمان برق رسانی نیازه ؟
شما بسته به نیازتون زمان رو مشخص میکنید
نیم یا یک ساعت
مثلا
و با این زمان هم جریان باتری ها مشخص میشه
و از زمانی که محاسبات یو پی اس انجام گرفت نمیشه مصرف کننده های دیگه ای بهش متصل کرد. چون برای این توان مشخص شده برق رسانی انجام میده
سیستم برق کشی جداگانه داره که باز اجازه برق رسانی به مصارف دیگه رو اگر تو کار باشه نمیده
 

hmdi

عضو جدید
سلام بر مهندسان
یه سوالی دارم، من بالاخره موفق شدم پروانه ام رو بگیرم ولی تو مراحل اخذ پروانه، چیزی در مورد ساخت مهر نگفتن!! من خودم باید سفارش بدم؟ شمار شهرسازی چیه؟ لطفا راهنمایی کنید
 

Nooshin-t

عضو جدید
سلام بر مهندسان
یه سوالی دارم، من بالاخره موفق شدم پروانه ام رو بگیرم ولی تو مراحل اخذ پروانه، چیزی در مورد ساخت مهر نگفتن!! من خودم باید سفارش بدم؟ شمار شهرسازی چیه؟ لطفا راهنمایی کنید

سلام
نظام مهندسی ی نامه به من داد که به مهرساز بدم و مهرساز هم بر اساس نامه طراحی رو انجام داد. بعد باید نظام مهر رو تایید کنه.
 

Joe_Bel

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
سلام برای طراحی نقشه کسی برق ساختمان با اتوکد فایلی دارید لطفا به اشتراک بگدازید ممنون
(لطفا از گذاشتن فایل کتاب هنرستان خوداری کنید)
 

q.electronic

عضو جدید
با سلام. سوالی از شما پیشکسوتان دارای پروانه نظارت و طراحی دارم ، به مهندس تاسیات برقی پایه 3 پروانه اجرا هم میدهند؟ شما بعد از گرفتن این پروانه برای گرفتن پروانه اجرا هم اقدام کرده اید؟ با توجه به هزینه دوره جامع اجرا که 76 ساعت و 760000 هزار تومان است آیا ارزش دارد که یک مهندس تاسیات برقی در کنار پروانه طراحی و نظارت ، اجرا هم داشته باشد؟
 

Joe_Bel

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
با سلام. سوالی از شما پیشکسوتان دارای پروانه نظارت و طراحی دارم ، به مهندس تاسیات برقی پایه 3 پروانه اجرا هم میدهند؟ شما بعد از گرفتن این پروانه برای گرفتن پروانه اجرا هم اقدام کرده اید؟ با توجه به هزینه دوره جامع اجرا که 76 ساعت و 760000 هزار تومان است آیا ارزش دارد که یک مهندس تاسیات برقی در کنار پروانه طراحی و نظارت ، اجرا هم داشته باشد؟
j

اجرا براي مهندسين برق نيست، مهندسين برق فقط نظارت و طراحي رو دارند
 

Coronaa

کاربر فعال
سلام دوستان
آزمون نظام مهندسی آینده چه تاریخی هست؟
 

chicamika

عضو
با سلام .بعد 7 ماه از اعلام نتایج ازمون بهمن سال قبل که قبول شدم هنوز موفق به ازاد شدن سهمیه به دلیل موانعی که قرتر داده شده نشدم .یکی از این موانع گزارش کارموزی مربوط به کاراموزی هست .کسی از مهندسان همچین گزارشی داره در اختیار ما بزاره تا گرهی از این فرایند سخت گرفتن پروانه تو استان ما هموار تر بشه
 

Joe_Bel

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
با سلام .بعد 7 ماه از اعلام نتایج ازمون بهمن سال قبل که قبول شدم هنوز موفق به ازاد شدن سهمیه به دلیل موانعی که قرتر داده شده نشدم .یکی از این موانع گزارش کارموزی مربوط به کاراموزی هست .کسی از مهندسان همچین گزارشی داره در اختیار ما بزاره تا گرهی از این فرایند سخت گرفتن پروانه تو استان ما هموار تر بشه

من چنین مشکلی نداشتم. بار اول هست که می شنوم؟؟!!
گزارش کارآموزی برای دانشگاه هست یا منظورتون گزارش سه سال سابقه کار هست؟
کدوم استان هستید مهندس؟
 

chicamika

عضو
من چنین مشکلی نداشتم. بار اول هست که می شنوم؟؟!!
گزارش کارآموزی برای دانشگاه هست یا منظورتون گزارش سه سال سابقه کار هست؟
کدوم استان هستید مهندس؟
این استان قم کلا سخت میگیرن .بعد اینکه جواب بهمن پارسال اومد .دو ماه بعد کلاس اموزشی گذاشتن که حدودا دو ماه کشید البته فقط اخر هفته ها کلاس بود .بعد گذارندن این مرحله اید بری کاراموزی .تو نظام چند نفرو مسول این کار گذاشتن که الحمدوالله چون شاغل هستن اصلا نمیشه پیداشون کرد وقتی میری پیش این شخص به یه مهندس پایه یک معرفی میکنه که با اون بری سر کار تا با محیط کار اشنا بشی والا اون چیزی که به من گفتن اینکه حدودا 4 ماه تا یکسال میتونن کاراموزی بخوان .اخه جالبیشم اینکه افرار خاصی ارجاع میدن که یسزی از این افراد کار ندارن و باید منتظر باشیم تا این افراد ی کاری بهشون داده بشه تا بتونهیم باهاش بریم .بعد کذارندا این مرحله مهندس امضا کرد که رفتیم کاراموزی باید بریم غول مرحله بعد که مرحله بعد نفر اصلی باید تایید کنه که ایشون گزارش کاراموزی میخواد به همراه عکس از پروژه .فعلا تو غول مرحله دوم موندم نه من بلکه خیلی از کسایی که میشناسم حالا یه غول بالا یا پایین.خلاصه بگم هنوز سهمیه امسالم باز نشده و سهمیه امسالم پر شد
 

Coronaa

کاربر فعال
سلام.
یه سوال دارم. لطف میکنید این سوال رو جواب بدین؟
یک موتور 5.5 KW داریم که قراره بصورت چپگرد راستگرد راه اندازی بشه. موارد زیر را مشخص کنید؟
1- سایز کابل (فاصله مهم نیس)
2- نوع کنتاکتور
3- رنج بیمتال
4- نوع فیوز
5- جریان راه اندازی
 

Nooshin-t

عضو جدید
سلام.
یه سوال دارم. لطف میکنید این سوال رو جواب بدین؟
یک موتور 5.5 KW داریم که قراره بصورت چپگرد راستگرد راه اندازی بشه. موارد زیر را مشخص کنید؟
1- سایز کابل (فاصله مهم نیس)
2- نوع کنتاکتور
3- رنج بیمتال
4- نوع فیوز
5- جریان راه اندازی

سلام دوست عزیز
شما می تونید اطلاعاتی که می خواین از فصل 5 تابلوهای فشار ضعیف نشریه 110، برای موتور پیدا کنید.
ی سری جدول هست که بز اساس توان موتور وسایل حفاظتی و شماره کابل رو مشخص کرده.
چند صفحه قبل از این جداول هم نوع کنتاکتور برای کاربردهای مختلف ذکر شده.
 

Coronaa

کاربر فعال
سلام دوست عزیز
شما می تونید اطلاعاتی که می خواین از فصل 5 تابلوهای فشار ضعیف نشریه 110، برای موتور پیدا کنید.
ی سری جدول هست که بز اساس توان موتور وسایل حفاظتی و شماره کابل رو مشخص کرده.
چند صفحه قبل از این جداول هم نوع کنتاکتور برای کاربردهای مختلف ذکر شده.
سلام.
ممنونم از پیامتون.
یعنی محاسباتی نیست؟
 
بالا