سلامباید بگی برای کجا لازمه؟ اول سرعت مناسب رو باید پیدا کنی که می تونه از کانال فرعی ساختمان مسکونی که ۶۰۰ فوت بر دقیقه هست تا کانال اصلی ساختمان صنعتی که ۳۰۰۰ فوت بر دقیقه هست تغییر کنه. بعد که سرعت رو انتخاب کردی بعد متناسب با سرعت و افت فشاری که در نظر میگیری قطر کانال دایره ای بدست میاد، که باز باید بدونی می خوای چقدر افت فشار داشته باشی؟ بعد از روی یه جدول این کانال دایره ای رو تبدیل کنی به کانال مستطیلی که میخوای
دستگاهي داريم با دبي توليدي 4000 سي اف ام كسي ميدونه حداقل ابعادي كه ميشه براي اين كانال درنظر گرفت چقدره؟
محل استفاده هم يه ساختمان اداري هست به نظرتون ابعاد كانال اصلي بايد چقدر باشه ؟
ممنون دوست عزيز از پاسخسلام
با این حساب شما مشکلی ندارید چون فن دستگاه فشار استاتیک 0.7 رو تامین میکنه و فشار استاتیک کل مسیر شما از این حد کمتره . به نظر من کانال رو میتونید با ابعاد 22x20 یا 26x18طراحی کنید .اون جایی هم که قراره بره بالا اگه بشه با زانو 45 ببرید بهتره در غیر این صورت هم باز مشکلی نخواهید داشت. چون در صورت طراحی با افت 0.1 و طول مسیر 10 متر با 4 زانوی 90 درجه و دو دریچه،نهایت افت کل شما میشه 0.5 in.wg که بازم دستگاه این افت رو تامین میکنه ...
سلام
اين مواردي كه گفتين را همشو بلدم
فقط ميخوام يكي اينو حساب كنه ببينم با محاسبه من چقدر تفاوت داره
شما فرض كن يه كولر هست كه يه كانال به صورت افقي كولر را به اتاق وصل ميكنه و حساب كن البته دستگاه كولر نيست براي مثال عرض كردم
سلام دوست عزيزممنون دوست عزيز از پاسخ
اينكه يه زانو چه مقدار افت ايجاد ميكنه يا طول مسير چقدر افت ايجاد ميكنه را از چه جدولي ميشه استخراج كرد ؟
در كل دوستان نظر ديگه اي ندارن ؟