[ دیوار برشی ] کنترل و ترسیم دیوار برشی در Etabs

hadise mohammadi

عضو جدید
سلام
دوستان موقعی که میخواهیم ستونهای اطراف دیوار برشی رو همنام خود دیوار نامگذاری کنیم...اگه یه ستون در محل تقاطع 2 دیوار قرار گرفته باشه,اسم ستون همنام کدوم دیوار میشه؟؟؟؟
 

Moein.B

دستیار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص مباحث اجرایی
سلام
دوستان موقعی که میخواهیم ستونهای اطراف دیوار برشی رو همنام خود دیوار نامگذاری کنیم...اگه یه ستون در محل تقاطع 2 دیوار قرار گرفته باشه,اسم ستون همنام کدوم دیوار میشه؟؟؟؟

-------------------------------------
سلام
دوست عزیز اصلا چرا میخوایید هم نامشون کنید؟یه ستون میخوایید بدید مثل بقیه بنویسید مثلا C30301216 که میشه ستون 30*30و 12 عدد میلگرد 16 -سعی کنید همه ی ستونارو یک مدل اسم گذاری کنید که راحت بشه پیداشون کرد
 

hadise mohammadi

عضو جدید
-------------------------------------
سلام
دوست عزیز اصلا چرا میخوایید هم نامشون کنید؟یه ستون میخوایید بدید مثل بقیه بنویسید مثلا C30301216 که میشه ستون 30*30و 12 عدد میلگرد 16 -سعی کنید همه ی ستونارو یک مدل اسم گذاری کنید که راحت بشه پیداشون کرد

اون جا رو نمیگم...منظورم lable زدنه
مگه نباید دیوارها با ستونهای اطرافشون(که به صورت دمبل هستن)یکپارچه عمل کنن؟؟
به خاطر همین باید هم نام بشن دیگه,مثلاp1 میزاریم...
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

yasser_eng

عضو جدید
کاربر ممتاز
اون جا رو نمیگم...منظورم lable زدنه
مگه نباید دیوارها با ستونهای اطرافشون(که به صورت دمبل هستن)یکپارچه عمل کنن؟؟
به خاطر همین باید هم نام بشن دیگه,مثلاp1 میزاریم...
سلام
نقشه یا فایل ایتبز رو هم کاش میگذاشتین
چرا خوب همه را با یک اسم نمیذارین وقتی بهم متصل هستند اگه باید حتما با دوتا اسم بگذارین دیوار ها رو - ستون را با یکی از دیوارها هم نام کنید بعد تو ترسیم اون دیوار جای ستون میلگرد معادل بگذارید ولی برای اون دیوار دیگه که ستون هم نامش نیست طبیعتا نباید میلگرد معادل ستون درونش گذاشته شه
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

yasser_eng

عضو جدید
کاربر ممتاز
اون جا رو نمیگم...منظورم lable زدنه
مگه نباید دیوارها با ستونهای اطرافشون(که به صورت دمبل هستن)یکپارچه عمل کنن؟؟
به خاطر همین باید هم نام بشن دیگه,مثلاp1 میزاریم...

سلام
نقشه یا فایل ایتبز رو هم کاش میگذاشتین
چرا خوب همه را با یک اسم نمیذارین وقتی بهم متصل هستند اگه باید حتما با دوتا اسم بگذارین دیوار ها رو - ستون را با یکی از دیوارها هم نام کنید بعد تو ترسیم اون دیوار جای ستون میلگرد معادل بگذارید ولی برای اون دیوار دیگه که ستون هم نامش نیست طبیعتا نباید میلگرد معادل ستون درونش گذاشته شه
 

hadise mohammadi

عضو جدید
چی میشه دیوار برشی جواب نمیده؟؟؟

چی میشه دیوار برشی جواب نمیده؟؟؟

سلام دوستان
بعد از طراحی دیوار برشی به روشgeneral reinforcement,نسبت تنشی که ایتبس تو بالا و پایین دیوار نشون میده تو بعضی طبقات خیلی بزرگه,مثلا 21!!!!!!در حالی که باید کمتر از 1 باشه...
یعنی خمش جواب نداده...
به نظر شما دلیلش چیه؟؟!!
آرماتورها هم که چیدم تقریبا مناسبه :confused:
 

mahian90

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوستان
بعد از طراحی دیوار برشی به روشgeneral reinforcement,نسبت تنشی که ایتبس تو بالا و پایین دیوار نشون میده تو بعضی طبقات خیلی بزرگه,مثلا 21!!!!!!در حالی که باید کمتر از 1 باشه...
یعنی خمش جواب نداده...
به نظر شما دلیلش چیه؟؟!!
آرماتورها هم که چیدم تقریبا مناسبه :confused:

مطمئنی درست کار کردی؟ فایلتو بزار یه نگاهی بندازیم
 

yasser_eng

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوستان
بعد از طراحی دیوار برشی به روشgeneral reinforcement,نسبت تنشی که ایتبس تو بالا و پایین دیوار نشون میده تو بعضی طبقات خیلی بزرگه,مثلا 21!!!!!!در حالی که باید کمتر از 1 باشه...
یعنی خمش جواب نداده...
به نظر شما دلیلش چیه؟؟!!
آرماتورها هم که چیدم تقریبا مناسبه :confused:

سلام
شما دیوار برشی رو خودتون طرح پیشنهادی میکنید Etabs چک میکنه و نسبت تنش رو به شما میده که باید زیر یک باشه ok؟
اشکال شما اینجاست که به etabs نگفتید مقاطعی که شما تعریف میکنید رو چک کنه برای این کار باید برای اصلاح خطای شما این مراحل رو انجام بدید
1 - همه دیوار برشی ها رو از منوی select انتخاب کنید.
2 ) منوی design بعد shear wall design و گزینه reset al..... ( دومی از پایین ) رو بزنید تا طراحی های قبلی ریست شوند.
3 ) سپس با انتخاب view /revise ....... را انتخاب و گزینه آخر را روی چک بگزارید نه design
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

yasser_eng

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوستان
بعد از طراحی دیوار برشی به روشgeneral reinforcement,نسبت تنشی که ایتبس تو بالا و پایین دیوار نشون میده تو بعضی طبقات خیلی بزرگه,مثلا 21!!!!!!در حالی که باید کمتر از 1 باشه...
یعنی خمش جواب نداده...
به نظر شما دلیلش چیه؟؟!!
آرماتورها هم که چیدم تقریبا مناسبه :confused:

ضمنا هنگام اختصاص مقطع پیشنهادی به دیوار برشی اون پایین هم گزینه ای هست که مقطع رو چک کنه یا دیزاین شما گزینه چک را انتخاب کنید یا دقت کنید روی گزینه چک باشد البته اگر در پست قبلی اینجانب ردیف سوم را انجام داده باشید این پیش فرض همیشه روی چک هست

دقت داشته باشید سایز میلگرد های دیوار برشی در مقطع به کونه ای نباشد که از میزان آرماتور حداکثر در مقاطع بتنی بالاتر بره
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

hadise mohammadi

عضو جدید
من با حالت to be checked طراحی کردم...مشکل یه جای دیگه باید باشه....
چه جوری فایل ایتبسم رو بزارم بی زحمت ببنین؟؟!!
 

mahian90

عضو جدید
کاربر ممتاز
من با حالت to be checked طراحی کردم...مشکل یه جای دیگه باید باشه....
چه جوری فایل ایتبسم رو بزارم بی زحمت ببنین؟؟!!


باشه الان میفرستم مرسی

چیزی برای من ارسال نشده جهت اطلاع

بزارید همین جا شاید بقیه هم تونستن مشکلو حل کنند
 

yasser_eng

عضو جدید
کاربر ممتاز
1 ) میلگرد گذاری داخل دیوار برشی چرا خارج از دیوار هست یا گاها فقط در وسط دیوار برشی چهار میلگرد گذاشتید ؟ مثل P1 و .... که خط آرایش میلگردها بیرون از دیوار هست ضمن اینکه فاصله 51 سانتی متر میلگرد برای دیوار برشی خیلی زیاد هست این رو هم در نظر بگیرید شما باید حداقل سطح مقطع میلگرد در دیوار برشی را رعایت کنید و حداقل و حداکثر فاصله بین میلگردها در دیوار با توجه به نواحی احتمالی جز مرزی دیوار برشی-- اینها رو درست کنید تنش ها نرمال میشن .

2 ) نحوه چیدمان دیوار برشی زیاد جالب نیست باید طوری بچنید دیوار برشی رو که مرکز سختی آنها به مرکز سطح سازه نزدیک شن مثلا بهتر هست قسمت راه پله را U اجرا کنید . احتمالا در جهت X دیوار برشی کم گذاشتین و DRIFT X رو جواب نمیگیرد.

3 ) لازم نیست دیوار برشی تا خرپشته ادامه پیدا کنه خرپشته شما سطح اش کمتر از 25 درصد بام هست بنابراین طبقه محسوب نمیشه که دیوار ها تا اونجا ادامه پیدا کنند
 

hadise mohammadi

عضو جدید
ممنون از توضیحاتتون
مقاقع رو درست تعریف کردم
چون تو یه ورژن دیگه باز میشه به هم میریزه.....
در جهت x به خاطر محدودیت معماری جای دیگه نمیشد دیوار گذاشت دوست عزیز...
مورد 3 رو موافقم!!
بازم مرسی
 