سلام
برای انجام یک پروژه نیاز به یک PLC دارم که مشخصات زیر رو داشته باشه :
3 ورودی آنالوگ
1 خروجی آنالوگ
ورودی و خروجی دیجیتال جمعا 4 تا
خروجی های دیجیتال ترجیحا رله ای باشند
سلام
برای انجام یک پروژه نیاز به یک PLC دارم که مشخصات زیر رو داشته باشه :
3 ورودی آنالوگ
1 خروجی آنالوگ
ورودی و خروجی دیجیتال جمعا 4 تا
خروجی های دیجیتال ترجیحا رله ای باشند
سلام
با تشکر از راهنمایی تون
پروژه سمولاتور موتورخانه است که کنترل هوشمند داره که با PLC کار می کنه
logo برای کار ما بزرگه PLC های کوچکتر از اون هم کار مارو راه می ندازه
LOGO بهترین انتخابه
کوچیکتر از این نداریم دیگهلوگو به مینی پی ال سی هم معروفه!
چیزی که شما نیاز دارید:
یک power suply
یک CPU ورژن 6.1 (واسه اینکه 4 تا ورودی آنالوگ رو بتونه پوشش بده روی خود CPU)
یه ماجول AM2-AQ برای خروجی آنالوگتون
موفق باشید
احتمالاً یه ماژول ورودی و خروجی یا AM2-AI هم نیاز داشته باشی. چون اولا ورودی آنالوگ لوگو فقط 0-10 ولت میگیره و 4-20 میلی آمپر نداره. ثانیاً اگه از هر چهار تا ورودی آنالوگش استفاده کنی دیگه ورودی دیجیتال نمیتونی استفاده کنی. در ضمن از لوگو کوچیکتر بخوای میتونی با PIC خودت یه مدار طراحی کنی.
GNMS
اگه منظورتون از AM2-AI همون ماجول AM2 باشه (شامل 2 ورودی آنالوگ) ، نیازی به این ماجول نداریم
چون خود CPU شامل 8 ورودی دیجیتال هست که در آخرین ورژن اون میشه از 4 تا از این ورودی ها به عنوان ورودی آنالوگ 0-10 ولت (در صورت تعریف شدن در نرم افزار) هم استفاده کرد! و از 4 ورودی دیجیتال باقی مونده هم میشه استفاده کرد. روی CPU 4 تا خروجی دیجیتال هم وجود داره که قابل استفاده هست
ولی اگر نوع ورودی آنالوگ از نوع 4-20 میلی آمپر باشه ، حق با شماست و نیاز به ماجول افزایشی هست
من متوجه هستم که با PIC هم میشه مدار طراحی کرد ولی سوال دوستمون راجع به PLC بود! واسه همون عرض کردم که کوچکتر از LOGO نداریم
سلامsaeed_asghari عزیز با سلام
دوست عزیز ما 3 تا ورودی آنالوگ نیاز داره. لوگو ورژن 6 هم فقط 2 تا حالت واسه ورودی آنالوگ داره، یا باید 2 ورودی داشته باشه یا 4تا. واسه همین مجبوره که ورودیهاش رو بصورت 4 تا ورودی آنالوگ تعریف کنه، و دیگه نمیتونه بعنوان ورودی دیجیتال استفاده کنه.
در ضمن تجربه شخصی من نشون داده که حدالامکان از ورودی و خروجی های روی CPU استفاده نکنی و یه ماژول اضافه کنی بهتره. چون به هر دلیل این ورودی و خروجیها بسوزه، مجبور نیستی CPU رو عوض کنی و برنامه رو بریزی روش، کافیه بری و یه ماژول ورودی و خروجی بزاری روش. (این مسأله زمانی خودش رو نشون میده که واسه یه جایی اتوماسیون انجام دادی، یا دستگاه ساختی و محل نصب خیلی دوره. اینجوری خیلی راحت میتونی خدمات بعد از فروش بدی).
GNMS
سلام
بله باید 4 تاشو به ورودی آنالوگ اختصاص بدیم ولی من متوجه نمیشم چرا شما میفرمائید از 4 تا ورودی بعدی نمیشه استفاده کرد!!
چون 8تا ورودی داریم!
خروجی های PLC رله ای هست و نیازی به تعویض CPU نیست! ورودی های اونها هم مجهز به opto coupler هست و کافیه دیود نوریش عوض بشه