به منظور تعیین عیوب CVT در ابتدا بایستی عواملی که ممکن است منجر به افزایش خطای CVT شده باشد را تعیین نمود. برای این منظور می بایست تاثیر پارامترهای مختلف مدار معادل CVT در ایجاد خطا در ترانسفورماتور ولتاژ مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس آن عواملی که می تواند به عنوان منشاء خطا تلقی شود مطرح شود و در جهت بررسی آنها تستهای عیب یابی مناسبی پیشنهاد گردد.
خلاصه گزارش نهایی پروژه
مجری : دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران
مدیر پروژه : مجید صنایع پسند
همکاران : مهدی داورپناه (دانشگاه تهران)
فیرز بدرخانی (دانشگاه تهران)
احمد رضا محمودیان (شرکت نیروترانس)
تاریخ شروع پروژه : 15/12/1388
تاریخ اتمام پروژه و ارسال گزارش پایانی: 15/7/1389 (مدت زمان انجام پروژه 7 ماه)
[h=2]مدت زمان قراردادی پروژه : 8 ماه[/h]
جهت دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید
http://s5.picofile.com/file/8142182868/1.zip.htm

تشخیص عوامل افزایش خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنیخلاصه گزارش نهایی پروژه
تشخیص عوامل افزایش خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی شبکه برق منطقه ای تهران بر مبنای تستهای عیب یابی
کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهرانمجری : دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران
مدیر پروژه : مجید صنایع پسند
همکاران : مهدی داورپناه (دانشگاه تهران)
فیرز بدرخانی (دانشگاه تهران)
احمد رضا محمودیان (شرکت نیروترانس)
تاریخ شروع پروژه : 15/12/1388
تاریخ اتمام پروژه و ارسال گزارش پایانی: 15/7/1389 (مدت زمان انجام پروژه 7 ماه)
[h=2]مدت زمان قراردادی پروژه : 8 ماه[/h]
شماره صفحه | عنوان |
| |
3 | 1. مقدمه |
3 | 2. شناسایی دلایل افزایش خطای CVT |
4 | 2-1. معرفی عوامل تاثیر گذار بر افزایش خطای CVT |
5 | 2-2. پیشنهاد تست های عیب یابی جهت تعیین علت افزایش خطای CVT |
7 | 3. تحلیل نتایج عیب یابی CVT های نمونه |
11 | 4. ارایه راه حل های عملی برای رفع مشکل |
14 | 5. نکات مورد توجه برای سازنده CVT |
15 | 5-1. بهبود اتصالات |
16 | 5-2. عایق کاری المانهای خازنی |
17 | 5-3. فیلتر FSC |
17 | 5-4. کاهش درصد تغییر تپ با استفاده از المانهای خازنی اضافی |
18 | 6. تستهای روتین و تکمیلی پیشنهادی برای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی |
18 | 6-1. اندازه گیری خطای نسبی CVT با ولت متر در حالت بهره برداری نرمال شبکه |
19 | 6-2. تعیین CVT معیوب با دستگاه تست ساخته شده در این پروژه |
20 | 6-3. بررسیهای تکمیلی برای تعیین وضعیت CVT معیوب |
جهت دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید
http://s5.picofile.com/file/8142182868/1.zip.htm