دانلود پایان نامه تشخیص عوامل افزایش خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

javad ta

عضو جدید
کاربر ممتاز
به منظور تعیین عیوب CVT در ابتدا بایستی عواملی که ممکن است منجر به افزایش خطای CVT شده باشد را تعیین نمود. برای این منظور می بایست تاثیر پارامترهای مختلف مدار معادل CVT در ایجاد خطا در ترانسفورماتور ولتاژ مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس آن عواملی که می تواند به عنوان منشاء خطا تلقی شود مطرح شود و در جهت بررسی آنها تستهای عیب یابی مناسبی پیشنهاد گردد.




تشخیص عوامل افزایش خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی
خلاصه گزارش نهایی پروژه
تشخیص عوامل افزایش خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی شبکه برق منطقه ای تهران بر مبنای تستهای عیب یابی​
کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
مجری : دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
مدیر پروژه : مجید صنایع پسند
همکاران : مهدی داورپناه (دانشگاه تهران)
فیرز بدرخانی (دانشگاه تهران)
احمد رضا محمودیان (شرکت نیروترانس)
تاریخ شروع پروژه : 15/12/1388
تاریخ اتمام پروژه و ارسال گزارش پایانی: 15/7/1389 (مدت زمان انجام پروژه 7 ماه)
[h=2]مدت زمان قراردادی پروژه : 8 ماه[/h]



شماره
صفحه
عنوان

3
1. مقدمه
3
2. شناسایی دلایل افزایش خطای CVT
4
2-1. معرفی عوامل تاثیر گذار بر افزایش خطای CVT
5
2-2. پیشنهاد تست های عیب یابی جهت تعیین علت افزایش خطای CVT
7
3. تحلیل نتایج عیب یابی CVT های نمونه
11
4. ارایه راه حل های عملی برای رفع مشکل
14
5. نکات مورد توجه برای سازنده CVT
15
5-1. بهبود اتصالات
16
5-2. عایق کاری المانهای خازنی
17
5-3. فیلتر FSC
17
5-4. کاهش درصد تغییر تپ با استفاده از المانهای خازنی اضافی
18
6. تستهای روتین و تکمیلی پیشنهادی برای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی
18
6-1. اندازه گیری خطای نسبی CVT با ولت متر در حالت بهره برداری نرمال شبکه
19
6-2. تعیین CVT معیوب با دستگاه تست ساخته شده در این پروژه
20
6-3. بررسیهای تکمیلی برای تعیین وضعیت CVT معیوب

جهت دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید
http://s5.picofile.com/file/8142182868/1.zip.htm
 