خسته نباشی عزیزم....
مرسی که وقت گذاشتی عارفه جون
خوب چیزهایی ک مدنظرم اومد ک بهت بگم.:
1- پله فرار توی زیرزمین نباید با پارک ماشین تداخل داشته باشه....
برای اون قسمت 80 سانت فاصله گذاشتم- به نظرت 80 سانت کمه؟
اینجور ک فاصله چشمی بین ستون و محدوده پارک ماشین ک شما با خط چین نشون دادی فکر نکنم 80 باشه...ولی باید 1.2 بگیری...80 کمه
2-دو طرف رمپ رو ستون گذاری کن....اون مقداری ک کنسول دادی از راه پله تا رمپ زیاده.....برای اجرا....
3-چرا اینقدر پله گذاشتی برای رفتن سمت انباری؟؟؟!!!
کد انباری 240- میشه 14تا پله - به نظرت اختلاف ارتفاع تو یه طبقه درسته؟ بهتر نیس اون قسمت زیر فروشگاه رو کاملاً پر در نظر بگیرم؟
عزیزم اینجا رو بی دقتی کردی درسته انباری ها توی -240 هست...اما از 1.50- دارن میرن...یعنی درواقع 90 سانت اختلاف ارتفاع هست...
4-یکم بیشتر اندازه گذاری کن عزیزم...
حتماً
5-نکته مهم ونی راه پله حواست ب پوترها باشه....میبینم ستونها داخله راه پله افتاده یکمیش
حواسم نبود
6-جک معلولین چشمی هم ک نیگاه میکنیم کوچیکتر از 1.40....با توجه به پله های کناریش میگما....همینطور پاگرد جلوش
ممنون
7- نورگیر حداقل 12 مترمبع...و اون پبجره ک توی لابی آسانسور باز میشه دید داره به اتاق خواب...اونو بردار نورگیر رو فقط برای خواب گذاشتم-
اگه جزوه اشراقی رو داری و خونده باشی گفته شده حتی اگر برای خواب هم باشع باید 12 متر مربع باشه در صورتی 8 متر میگیریم ک برای فضاهای درجه 2 استفاده بشه....
o.k.b پنجره لابی آسانسور رو زیاد بگیرم ، بازم ایراد داره؟
8-دستشویی ها چرا اینقدر بزرگه؟؟؟4 متر در 1.60؟؟؟!!!
اصلاح می کنم
ا9-داکتها از نظر عرضی کوچیکه پوتر رد میشه
ممنون
10-آشپزخونه ها داکت نداره
فراموش کردم
11-سعی کن بخشی از آشپزخونه بسته باشه برای خانم خونه بهتره ک راحتتر ازش استفاده کنه....
12- یکی از سرویس هات داکت نداره
اون دوتا سرویس بزرگا ، داکت مشترک دارن
شاید چون سریع دیدم متوجه نشدم....البته عکس از کار به خود کار زمین تا آسمون فرق میکنه ....عکس کارو بد نشون میده....
13-پشت حموم طبقه دومت کمده؟؟؟خیلی دراز و اینکه حموم هم داکت نداره خو یکمی از اون کمد رو داکت بکن
آره کمده ، داکت اون سرویس کناریش رو با داکت حمام یکی گرفتم
درسته ک یکی گرفتی اما اصلا مشترک نیست...داکت مشترک وقتی میگیری باید جوری باشه ک یکی از دیوارهاش مشترک باشه ک بشه مثلا یه پنجره یا هواکش ازش گرفت....
ولی برای شما اگه پنجره بخوایم بگیریم میوفته توی کمد
14-فضاهای راهروهای طبقه دومت خیلی بزرگه....
15- توی بام هم شیب بندی رو به سمت داکتها بدید....
به سمت داکتا دادم ، داکتا رو فراموش کردم ترسیم کنم - آبروها کنار داکتان
پس حتما داکتها رو بزار...چون مصحح ها نمیرن نیگاه کنند توی پلانت ببینن اونجا داکت داری یا نه....الان به دید من نیومد ک اونجا داکت باشه....
16- همینطور توی بام داکتها رو نشون ندادید...
17-درز انقطاع کوووو؟؟؟حتما نشون بدید و کنارش بنویسید ک درز انقطاع و اندازه اش چقدر
درز انقطاع 5 سانت رو چه شکلی با ترسیم دستی نشون بدم ؟ خیلی کمه ، میشه فقط بنویسم درز انقطاع 5 سانتی متر؟
یه خط چین بکش....نهایت اگه میچسبه به خط دیوار....امتدادشو نشون بده با خط چین و حتما بنویس....
18-کارتون نوشته نداشت اصلا....بنویسید ک درب لابی آسانسور ضد حریق و ....
باشه می نویسم
19- دیوار راه پله رو هم با هاشور نشون ک ک دیوار دودبنده....
20-مقطع هم خیلی خامه...و خطوط کجه...
ترسیم دستی خیلی برام سخته
عزیزم هممون برامون سخته...اما بازم خوبه ک شما به این شکل شروع کردی ...من خودم به شخصه باید بشینم کم کم با دست کار کنم....
خوبه ک با دست میکشید آفرین اما بیشتر توی ترسیمات دقت کنید مخصوصا خطوط و .....