ترسیم رمپ

donya-70

عضو جدید
سلام
درباره ترسیم رمپ
من یه خونه دوبلکس طراحی کردم که 80 سانت کرسی چینی رو توی نمای ساختمون با یه سنگ دیگه نشون دادم ....
حالا ارتفاع ورودی پارکینگ رو 80 سانت گرفتم که میخوام با رمپ داخل پارکینگ ترسیم کنم ....
با توجه به اینکه ارتفاع پارکینگ 2.20 هستش و دهانه ورودی پارکینگم 4.50 متر ، من برای ترسیم رمپ یک طرفه چه طولی رو باید برای رمپ در نظر بگیرم ؟ ارتفاع پارکینگ که 5 متره با توجه به اینکه رمپ داخل پارکینگه باید بیشتر کنم ؟ اینکه ارتفاع در ورودی پارکینگ تا زمین 80 سانته ، غلطه ؟
ممنون
 

memmar

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
درباره ترسیم رمپ
من یه خونه دوبلکس طراحی کردم که 80 سانت کرسی چینی رو توی نمای ساختمون با یه سنگ دیگه نشون دادم ....
حالا ارتفاع ورودی پارکینگ رو 80 سانت گرفتم که میخوام با رمپ داخل پارکینگ ترسیم کنم ....
با توجه به اینکه ارتفاع پارکینگ 2.20 هستش و دهانه ورودی پارکینگم 4.50 متر ، من برای ترسیم رمپ یک طرفه چه طولی رو باید برای رمپ در نظر بگیرم ؟ ارتفاع پارکینگ که 5 متره با توجه به اینکه رمپ داخل پارکینگه باید بیشتر کنم ؟ اینکه ارتفاع در ورودی پارکینگ تا زمین 80 سانته ، غلطه ؟
ممنون

سلام.من دقیقا متوجه نشدم...شیب 15درصدهست یعنی طبق ضوابط به ازای هر 1مترطول 15سانتی مترمیری پایین.
حالا ارتفاع کف تا کف پارکینگ هرچقدرهست حساب کنید به دست میاد.
خیلی اصولی خواستید کارکنید1مترابتدا و انتهای رمپ شیبش 10درصد هست...:)
 

donya-70

عضو جدید
بذارین بهتر توضیح بدم من ارتفاع در ورودی پارکینگ رو 80 سانت گرفتم و وقتی داخل پارکینگ میشیم رمپ رو قرار دادم ... از اونجایی که ارتفاع کف تا سقف پارکینگ 2.20 هستش ایرادی نداره من 1.40 رفتم زیر زمین ؟ توی پلان عرض رمپم که 3 متر هستش ، طولش رو چقدر بکشم ؟
 

hadi2643

کاربر بیش فعال
بذارین بهتر توضیح بدم من ارتفاع در ورودی پارکینگ رو 80 سانت گرفتم و وقتی داخل پارکینگ میشیم رمپ رو قرار دادم ... از اونجایی که ارتفاع کف تا سقف پارکینگ 2.20 هستش ایرادی نداره من 1.40 رفتم زیر زمین ؟ توی پلان عرض رمپم که 3 متر هستش ، طولش رو چقدر بکشم ؟

با شیب 20٪ میشه 7 متر از 0.00 ولی به سرگیر بودن هم دقت کن که حد تلاقی بین زیر سقف و روی رامپ در زیرش نباید از 2 متر کمتر بشه شما 140 رفتی پائین کد همکف میشه 80 سانت ضخامت سقف کم میشه میشه 50
50 تا 2 متر 150 سانت کم داره 150سانت با شیب 20٪ میشه 7.5 متر رامپ که از سر گیری رد شه
نتیجه اینکه رامپ شما قبل از رسیدن به زیر سقف باید تموم شده باشه
اگه نمی خوای اینجوری بشه یا کد همکف رو ببر بالا یا جائی که رامپ میره پائین رو عقب نشینی بده
امیدوارم مفید باشه
 

donya-70

عضو جدید
با شیب 20٪ میشه 7 متر از 0.00 ولی به سرگیر بودن هم دقت کن که حد تلاقی بین زیر سقف و روی رامپ در زیرش نباید از 2 متر کمتر بشه شما 140 رفتی پائین کد همکف میشه 80 سانت ضخامت سقف کم میشه میشه 50
50 تا 2 متر 150 سانت کم داره 150سانت با شیب 20٪ میشه 7.5 متر رامپ که از سر گیری رد شه
نتیجه اینکه رامپ شما قبل از رسیدن به زیر سقف باید تموم شده باشه
اگه نمی خوای اینجوری بشه یا کد همکف رو ببر بالا یا جائی که رامپ میره پائین رو عقب نشینی بده
امیدوارم مفید باشه
میشه لصفا پلان این رمپ و برام بکشید ؟
 

donya-70

عضو جدید
من اگه بخوام پارکینگ رو بدون رمپ به داخل در نظر بگیرم با توجه به اینکه ارتفاع پارکنگمو 2.20 گرفتم و ارتفاع هر طبقه رو 3.20 .....
حالا اگه بخوام یک طبقه به پارکینگ اختصاص ندم و میخوام وقتی طبقه اولم شروع میشه هم ترتز با سقف پارکینگ باشه چطوری باید محاسبش کنم ؟
مپلا 6 تا پله 20 سانتی از زمین برای ورودی ساختمون و بعد در ورودز کفشاشونو که در میارن 4 تا پله 20 سانتی برن بالا ....
 

Similar threads