تاپيك سوال و درخواست (محل پاسخ گويي به نياز هاي اعضا)

SOSHAN

عضو جدید
سلام
منظورتون چیه از طبقه تاسیساتی به عنوان تاسیسات مرکزی؟؟؟؟؟؟؟؟
بله شما هرجایی که بخواین میتونین تاسیسات مرکزی رو بزارین چه داخل ساختمان و چه خارج ساختمان.... بسیاری از ساختمانها موتورخانه هاشون درخارج ساختمون قراردارن حتی با فاصله زیاد هم مشکلی نداره
ولی اگه خوب تو زیرزمین همون ساختمان باشه از نظر پرت حرارتی بهتره وگرنه هرجایی میتونین موتورخانه رو حدود سه تا چهار درصد سطح زیربنای ساختمونتون بذارین خوبه

ممنون
و حتما باید موتورخونه مرکزی در پایین ترین طبقه ساختمان قرار بگیره؟
منظورم اینه که آیا از طبقه تأسیساتی که در آزایشگاه ها وجود داره، فقط برای عبور کانال ها و نصب بعضی تجهیزات اسفاده میشه و یا میشه از اون به عنوان موتورخانه مرکزی هم استفاده کرد؟
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
ممنون
و حتما باید موتورخونه مرکزی در پایین ترین طبقه ساختمان قرار بگیره؟
منظورم اینه که آیا از طبقه تأسیساتی که در آزایشگاه ها وجود داره، فقط برای عبور کانال ها و نصب بعضی تجهیزات اسفاده میشه و یا میشه از اون به عنوان موتورخانه مرکزی هم استفاده کرد؟

نه حتمن لزومی نداره اما اگه پایین تر باشه یکی اینکه راهبریش ازجهت هواگیری و ... راحت تره ویکی هم تجهیزات سنگین داره و مخازن اب و تجهیزاتی که ممکنه صداش و لرزشش مزاحمت برا بقیه ایجاد کنه پس بهتره یا زیرزمین بره یا خارج ساختمان اما در طبقات میانی هم امکانش هست با یه ملاحظاتی غیر ممکن نیست
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام.. درباره ایر جت هایی که تو زیرگذر حرم گذاشتن میشه یه توضیح بدید ؟

سلام من درمورد اونها اطلاعات زیادی ندارم فقط میدونم مکانیزم کلی اونها اینه که هوا رو از یکطرف میمکن و به طرف دیگر پرت میکنن بنابراین اگه بصورت سری پشت سرهم استفاده بشن میتونن حجم زیادی از هوارو جابجاکنن..
این جت فن ها دقیقا مشابه جت فنهاییه که تهران در تونل توحید و رسالت بکار رفته شاید دوستان اطلاعات کاملتری داشته باشن .... اگه لطف کنن اطلاعات بذارن خوبه....
 

84494010

عضو جدید
سلام
بله یا تغییر تعداد ردیف لوله ها و فاصله فین ها شما میتونین براحتی از کویلی که اب 5 درجه واردش میشه دمای هوای خروجی 15 درجه رو بگیرین و نیازی به تغییر سیال نیست چون کارکردن با اب خیلی راحت تره
شما اگه نرم افزار cascade شرکت ساراول رو تو قسمت انتخاب هواساز دما هایی رو که میخواین بزنین با سعی و خطا به نتیجه میرسین

سلام و تشکر
الان این هواساز داره کار میکنه و شرایط تعویض کویل یه خورده زیاد سخته چون در حدود بیستا از این هواسازها داره کار میکنه و تعویض این همه کویل تقریبا غیر ممکنه (تعویض کویل رو به عنوان گزینه اخر نگه می داریم ) با گرمتر شدن هوا هم دیگه چیلر آب 5 درجه تامین نمیکنه شده 7 درجه
شرایط داره سخت تر میشه
واسه چیلر چیکار کنیم که حداقل همون آب 5 درجه رو بده ؟
بدون تغییر کویل چطوری دمای هوا رو برسونیم به 15 درجه؟
:que:
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام و تشکر
الان این هواساز داره کار میکنه و شرایط تعویض کویل یه خورده زیاد سخته چون در حدود بیستا از این هواسازها داره کار میکنه و تعویض این همه کویل تقریبا غیر ممکنه (تعویض کویل رو به عنوان گزینه اخر نگه می داریم ) با گرمتر شدن هوا هم دیگه چیلر آب 5 درجه تامین نمیکنه شده 7 درجه
شرایط داره سخت تر میشه
واسه چیلر چیکار کنیم که حداقل همون آب 5 درجه رو بده ؟
بدون تغییر کویل چطوری دمای هوا رو برسونیم به 15 درجه؟
:que:

چیلر ممکنه در اثر عوامل مختلفی دمای اب خروجیش بالابره
ممکنه کویل اواپراتور رسوب گرفته باشه و تبادل حرارت بخوبی انجام نشه
ممکنه اگه چیلر تراکمیه گاز کم شده باشه و نتونه خوب سرد کنه
با کاهش دمای ابی که از برج خنک کننده به کندانسور چیلر میاد میتونه راندمان چیلر افزایش پیدا کنه...
ولی بطور کلی دمای 15 درجه که شما لازم دارین دمای خیلی پایینی نیست که نشه به اون رسید اگه قبلن این سیستم با همین شرایط کار میکرده و دمای 15 رو میداده پس باید ببینین شرایط دستگاهها نسبت به قبل چه تغییری کرده..
و پایین تر اوردن دمای اب کمتر از 5 درجه هم در چیلر ممکنه و بهتره با کارشناسای شرکت سازنده چیلر تماس بگیرین و مشورت کنین شاید با اندکی افزایش گاز چیلر( اگه تراکمیه) به خواسته تون برسین
 

84494010

عضو جدید
چیلر ممکنه در اثر عوامل مختلفی دمای اب خروجیش بالابره
ممکنه کویل اواپراتور رسوب گرفته باشه و تبادل حرارت بخوبی انجام نشه
ممکنه اگه چیلر تراکمیه گاز کم شده باشه و نتونه خوب سرد کنه
با کاهش دمای ابی که از برج خنک کننده به کندانسور چیلر میاد میتونه راندمان چیلر افزایش پیدا کنه...
ولی بطور کلی دمای 15 درجه که شما لازم دارین دمای خیلی پایینی نیست که نشه به اون رسید اگه قبلن این سیستم با همین شرایط کار میکرده و دمای 15 رو میداده پس باید ببینین شرایط دستگاهها نسبت به قبل چه تغییری کرده..
و پایین تر اوردن دمای اب کمتر از 5 درجه هم در چیلر ممکنه و بهتره با کارشناسای شرکت سازنده چیلر تماس بگیرین و مشورت کنین شاید با اندکی افزایش گاز چیلر( اگه تراکمیه) به خواسته تون برسین
تشکر زیاد
مسئله اینه که این سیستم همیشه تو گرما به مشکل بر میخورده و میخوره یعنی دمای 15 درجه رو تو ایام خنک و نسبتا خنک تامین می کنه ولی با شروع فصل گرما مشکلات شروع میشه
چیلر هم سازنده نداره یه چیزی سرهم بندی کردن شده چیلر یعنی از کاتالوگ و شرکت سازنده خبری نیست
حالا بنظر شما به صرفه ترین راهی که بشه به دمای 15 درجه رسید با این شرایط چیه؟
بازم تشکر زیاد
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
تشکر زیاد
مسئله اینه که این سیستم همیشه تو گرما به مشکل بر میخورده و میخوره یعنی دمای 15 درجه رو تو ایام خنک و نسبتا خنک تامین می کنه ولی با شروع فصل گرما مشکلات شروع میشه
چیلر هم سازنده نداره یه چیزی سرهم بندی کردن شده چیلر یعنی از کاتالوگ و شرکت سازنده خبری نیست
حالا بنظر شما به صرفه ترین راهی که بشه به دمای 15 درجه رسید با این شرایط چیه؟
بازم تشکر زیاد

به نظر من اگه اختلاف زیاد نیس و یکی دودرجه مشکل دارین با اضافه کردن مقداری شارژگاز چیلر یا دستکاری شیر انبساط اواپراتور میتونیین دمای اب را یکی دودرجه پایین تر بیارین...
ولی اگه اختلاف بیشتر از این حرفاست چیزی جز بزرگتر کردن کویل هواساز به ذهن من نمیرسه البته اگه چیلرها جواب میده شاید با بیشترکردن دبی اب گذرنده از کویلهای هواساز از طریق افزایش پمپهای سیرکوله بتوان دمای هوای هواساز رو پایین اورد (احتمالن پمپ رزرو پیش بینی شده میتونین بصورت ازمایشی پمپهای رزرو رو همزمان با پمپهای اصلی روشن کنین)
 

ا.حبیب زاده

عضو جدید
سلام من درمورد اونها اطلاعات زیادی ندارم فقط میدونم مکانیزم کلی اونها اینه که هوا رو از یکطرف میمکن و به طرف دیگر پرت میکنن بنابراین اگه بصورت سری پشت سرهم استفاده بشن میتونن حجم زیادی از هوارو جابجاکنن..
این جت فن ها دقیقا مشابه جت فنهاییه که تهران در تونل توحید و رسالت بکار رفته شاید دوستان اطلاعات کاملتری داشته باشن .... اگه لطف کنن اطلاعات بذارن خوبه....

ممنونم.پس اگه دوستان اطلاعاتی در این مورد دارن ممنون میشم راهنمایی کنن.
 

sabu

عضو جدید
سلام به همه دوستان----ممنون ازینکه این متن رو میخونید
ما یه خونه داریم متشکل از 4 واحد.زیر زمین100مترمربع-هم کف50-طبقه یک150-طبقه دو150 مترمربع
موتورخونه ما هم یه اتاق در زیرزمین هست.مجاور واحد زیرزمین.
اینم بگم همه واحد ها دوبلکس هست.ما چندتا مشکل داریم. پارسال واحد ما که میشه طبقه اول لوله کشی رو عوض کردیم.ولی یه سوتی لوله کش داده:اینکه در خونه های دوبلکس آب گرم رفت شوفاژها باید از قسمت بالای دوبلکس بیاد و از قسمت پایین برگرده به موتورخونه.اما متاسفانه آب گرم برگشتی رو لوله کش از قسمت بالا برگردونده به موتورخونه.لذا الان سه اتاق قسمت پایین خونه خیلی گرم نمیشن.این یه مشکل.یعنی فشار آب برگشتی کمه و خیلی خوب نمیتونه به بالا برگرده تا گردش آب کامل بشه.
نکته دوم اینه که ما شدیدا با افت فشار آب گرم مواجه هستیم.طبقه زیر زمین فشار آبشون خوبه.طبقه همکف هم خوبه اما طبقه یک و دو افتضاحه.
قاعدتا چون زیرزمین مجاور موتورخونه هست اگر اونها آب گرم رو باز کنند،فشار آب گرم و سرد کم میشه.چون جریان علاقه داره کمترین مسیر و راحت ترین مسیر رو طی کنه. البته سوتی دیگه اینه که قاعدتا در آپارتمانها باید لوله های اصلی آب گرم و سرد تا بالا برن بعدش بیان پایین ولی در خونه ما از همون موتورخونه انشعاب گرفته شده برای هر واحد.ما هم که تازه لوله کشی کردیم هم مستقیما از همون موتور خونه انشعاب گرفتیم.
حالا مشکل اینه: فشار آب گرم ما به شکل عجیبی کم میشه.موقعی که همه طبقات همکف و زیرزمین آبی گرم و سرد"بویژه گرم" استفاده نمیکنن هم فشار آب گرم ما کمه.بیشتر اوقات اینجوریه.مثلا ساعت 3 نصف شب من تست کردم آب گرم اصلا بالا نمیومد.
من شک کردم به اینکه شاید فشار آب گرم کمه که بیاد بالا.
سوالات بنده از شما منهدسین عزیز:
1-آیا اون پمپی که در زمستون روشن میکردیم برای شوفاژها که دماش رو بر اساس دمای مشعل تنظیم میکردیم الان در تابستون باید روشن باشه؟
2- یه شیر پایین هست کنار مشعل.اون باید باز باشه یا بسته؟عکسش رو هم خواهم گذاشت.
3-چه شکلی میشه برای گرم شدن سه اتاق واحد ما که گرمای شوفاژش کمه، به جواب مشکل رسید."خودمم نفهمیدم چی نوشتم"
4-هر کسی کتاب خوب داره ارسال کنه استفاده کنیم.
5-از هر گونه راه حل استقبال می کنیم.
با تشکر از همه دوستان که این متن طولانی رو خوندن.
موفق باشید. یا علی
 

mirhamida

عضو جدید
سلام دو ستان. در هنگام تست لوله های آب دو نوع استاندارد داریم برای بستن گیج؛ یکی میگه که در بالاترین نقطه ببند و یکی میگه در پایین ترین نقطه. برای خود من سوال پیش اومده که با توجه به اینکه سیستم در موقع تست بسته است، آیا بین این دو نقطه واقعا اختلاف فشاری وجود خواهد داشت؟ آیا وزن آب در اینجا نقشی در میزان فشار خواهد داشت؟ اگه وزن تاثیری نداره، علت چیه؟ نیروی شناوری چطور؟ ممنون
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام دو ستان. در هنگام تست لوله های آب دو نوع استاندارد داریم برای بستن گیج؛ یکی میگه که در بالاترین نقطه ببند و یکی میگه در پایین ترین نقطه. برای خود من سوال پیش اومده که با توجه به اینکه سیستم در موقع تست بسته است، آیا بین این دو نقطه واقعا اختلاف فشاری وجود خواهد داشت؟ آیا وزن آب در اینجا نقشی در میزان فشار خواهد داشت؟ اگه وزن تاثیری نداره، علت چیه؟ نیروی شناوری چطور؟ ممنون

سلام
اگه دویا چند نقطه دریک کد ارتفاعی قرار داشته باشن قطعن دارای فشار یمسانی هستند اما وقتی اختلاف ارتفاع داشته باشیم به باز یا بسته بودن سیستم ربطی نداره و قطعن بین اون دو نقطه اختلاف فشار مساوی حاصلضرب وزن مخصوص سیال در ارتفاع داره
اینکه گیج رادر بالا یا پایین ببندیم فرقی نمیکنه مهم اینه حداقل فشار تست در هرنقطه حداقل یک ونیم برابر فشار کاری بعدش باشه خوب البته از حداکثر فشار مجاز تجهیزات هم نمیتونه بیشتر بشه
 

mahdip

عضو جدید
سلام دو ستان. در هنگام تست لوله های آب دو نوع استاندارد داریم برای بستن گیج؛ یکی میگه که در بالاترین نقطه ببند و یکی میگه در پایین ترین نقطه. برای خود من سوال پیش اومده که با توجه به اینکه سیستم در موقع تست بسته است، آیا بین این دو نقطه واقعا اختلاف فشاری وجود خواهد داشت؟ آیا وزن آب در اینجا نقشی در میزان فشار خواهد داشت؟ اگه وزن تاثیری نداره، علت چیه؟ نیروی شناوری چطور؟ ممنون

سلام
اين فايل ضميمه از مقررات ملي مبحث 16 چاپ 1382 صفحه78 ميباشدUntitled-Scanned-01.jpg
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام
اين فايل ضميمه از مقررات ملي مبحث 16 چاپ 1382 صفحه78 ميباشدمشاهده پیوست 217339
سلام و با تشکر از توضیحاتتون
مطابق شکلی که گذاشته اید اگه ده بار در بالاترین نقطه فشار وارد کنیم در نقاط پایینی حدود 13 بار فشار به لوله و اتصالات وارد میشود در حالیکه لوله و اتصالات و شیرالاتی که در ساختمان معمولی استفاده میشود با فشار مجاز 10 بارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واین موجب اسیب به آن تجهیزات میشه
 

mehdi599

عضو جدید
نرم افزار طراحی و رسم سه بعدی کانال کشی هوا

نرم افزار طراحی و رسم سه بعدی کانال کشی هوا

سلام. لطفا نرم افزاری جهت طراحی و رسم سه بعدی کانال کشی هوا معرفی نمایید.
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام به همه دوستان----ممنون ازینکه این متن رو میخونید
ما یه خونه داریم متشکل از 4 واحد.زیر زمین100مترمربع-هم کف50-طبقه یک150-طبقه دو150 مترمربع
موتورخونه ما هم یه اتاق در زیرزمین هست.مجاور واحد زیرزمین.
اینم بگم همه واحد ها دوبلکس هست.ما چندتا مشکل داریم. پارسال واحد ما که میشه طبقه اول لوله کشی رو عوض کردیم.ولی یه سوتی لوله کش داده:اینکه در خونه های دوبلکس آب گرم رفت شوفاژها باید از قسمت بالای دوبلکس بیاد و از قسمت پایین برگرده به موتورخونه.اما متاسفانه آب گرم برگشتی رو لوله کش از قسمت بالا برگردونده به موتورخونه.لذا الان سه اتاق قسمت پایین خونه خیلی گرم نمیشن.این یه مشکل.یعنی فشار آب برگشتی کمه و خیلی خوب نمیتونه به بالا برگرده تا گردش آب کامل بشه.
نکته دوم اینه که ما شدیدا با افت فشار آب گرم مواجه هستیم.طبقه زیر زمین فشار آبشون خوبه.طبقه همکف هم خوبه اما طبقه یک و دو افتضاحه.
قاعدتا چون زیرزمین مجاور موتورخونه هست اگر اونها آب گرم رو باز کنند،فشار آب گرم و سرد کم میشه.چون جریان علاقه داره کمترین مسیر و راحت ترین مسیر رو طی کنه. البته سوتی دیگه اینه که قاعدتا در آپارتمانها باید لوله های اصلی آب گرم و سرد تا بالا برن بعدش بیان پایین ولی در خونه ما از همون موتورخونه انشعاب گرفته شده برای هر واحد.ما هم که تازه لوله کشی کردیم هم مستقیما از همون موتور خونه انشعاب گرفتیم.
حالا مشکل اینه: فشار آب گرم ما به شکل عجیبی کم میشه.موقعی که همه طبقات همکف و زیرزمین آبی گرم و سرد"بویژه گرم" استفاده نمیکنن هم فشار آب گرم ما کمه.بیشتر اوقات اینجوریه.مثلا ساعت 3 نصف شب من تست کردم آب گرم اصلا بالا نمیومد.
من شک کردم به اینکه شاید فشار آب گرم کمه که بیاد بالا.
سوالات بنده از شما منهدسین عزیز:
1-آیا اون پمپی که در زمستون روشن میکردیم برای شوفاژها که دماش رو بر اساس دمای مشعل تنظیم میکردیم الان در تابستون باید روشن باشه؟
2- یه شیر پایین هست کنار مشعل.اون باید باز باشه یا بسته؟عکسش رو هم خواهم گذاشت.
3-چه شکلی میشه برای گرم شدن سه اتاق واحد ما که گرمای شوفاژش کمه، به جواب مشکل رسید."خودمم نفهمیدم چی نوشتم"
4-هر کسی کتاب خوب داره ارسال کنه استفاده کنیم.
5-از هر گونه راه حل استقبال می کنیم.
با تشکر از همه دوستان که این متن طولانی رو خوندن.
موفق باشید. یا علی
سلام
من در قسمت اول دقیق متوجه مشکل شما نشدم و یرعکس بستن لوله ها رو هم علت مشکل شما نمیدونم
1- اون پمپی که زمستان روشن میشه فقط برای سیرکوله اب گرمایشه و ربطی به فشار اب سرد یا گرم مصرفی نداره
2-کدوم شیر؟ ایا شیری که اب به دیگ وارد میشه رو میگین؟ من دقیقا متوجه نشدم؟
3-منم نفیمیدم چی نوشتی:D
اگه اب سرد فشارش خوبه و فقط ابگرم فشارش کمه و شیرفلکه های مربوطه بازه ممکنه لوله های ابگرم رسوب گرفته باشه و قطرش کم شده باشه... ولی اگه هم ابسرد و همگرم کم فشاره باید از یک بوستر پمپ استفاده کنین اون روشی هم که فرمودین هر واحد اب مصرفی شو از موتورخانه گرفته صحیحه و مشکلی نداره
اگه چند تا عکس از موتورخونه بذارین شاید بهتر بتونم موقعیت اونجا رو درک کنم
 

mohamadsadra

عضو جدید
بازرسی جوش

بازرسی جوش

با سلام جهت تاسیس شرکت بازرسی جوش اسکلت ساختمان چه مراحلی بلید طی شود
آیا مدیر عامل شرکت حتما باید عمران باشه
آیا شاغلین در دستگاههای دولتی امکان تاسیس شرکت بازرسی دارند
و <<<<<<<<
 

mirhamida

عضو جدید
سلام دو ستان. در هنگام تست لوله های آب دو نوع استاندارد داریم برای بستن گیج؛ یکی میگه که در بالاترین نقطه ببند و یکی میگه در پایین ترین نقطه. برای خود من سوال پیش اومده که با توجه به اینکه سیستم در موقع تست بسته است، آیا بین این دو نقطه واقعا اختلاف فشاری وجود خواهد داشت؟ آیا وزن آب در اینجا نقشی در میزان فشار خواهد داشت؟ اگه وزن تاثیری نداره، علت چیه؟ نیروی شناوری چطور؟ ممنون

سلام
اگه دویا چند نقطه دریک کد ارتفاعی قرار داشته باشن قطعن دارای فشار یمسانی هستند اما وقتی اختلاف ارتفاع داشته باشیم به باز یا بسته بودن سیستم ربطی نداره و قطعن بین اون دو نقطه اختلاف فشار مساوی حاصلضرب وزن مخصوص سیال در ارتفاع داره
اینکه گیج رادر بالا یا پایین ببندیم فرقی نمیکنه مهم اینه حداقل فشار تست در هرنقطه حداقل یک ونیم برابر فشار کاری بعدش باشه خوب البته از حداکثر فشار مجاز تجهیزات هم نمیتونه بیشتر بشه

سلام
اين فايل ضميمه از مقررات ملي مبحث 16 چاپ 1382 صفحه78 ميباشدمشاهده پیوست 217339

سلام و با تشکر از توضیحاتتون
مطابق شکلی که گذاشته اید اگه ده بار در بالاترین نقطه فشار وارد کنیم در نقاط پایینی حدود 13 بار فشار به لوله و اتصالات وارد میشود در حالیکه لوله و اتصالات و شیرالاتی که در ساختمان معمولی استفاده میشود با فشار مجاز 10 بارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واین موجب اسیب به آن تجهیزات میشه

توی آیین نامه اشاره ای به 1.5 برابر حداکثر فشار کاری لوله نشده، ولی من از اساتید نظام استانمون که پرسیدم، گفتند که اولا تست 5 لایه رو با درپوش پلاستیکی نگیرم، و اینکه دستورالعمل تست سازنده لوله به آیین نامه ارجح است. فایل دستورالعمل تست نیوپایپ رو براتون ضمیمه کردم.
همچنین آیین نامه میگه که گیج رو در بالاترین محل ببندید ولی نیوپایپ میگه که در پایین ترین محل.
در نشریه 128 سازمان مدیریت جلد دوم میگه:
"فشار آزمایش لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی باید دست کم 10 بار، در نقطه نصب فشار سنج باشد.
هنگام آزمایش، فشارسنج باید در بالاترین نقطه ممکن در شبکه لوله کشی قرار گیرد."
اگه هنگام تست برای ارتباط لوله ها از شیلنگ پیسوار و درپوش پایه بلند پلاستیکی استفاده میکنید، مطمئن باشید که اینها باعث افت فشار سیستم میشن. آیین نامه و نشریه هیچ افت فشاری رو قبول نمیکنه، بنابراین مجبوریم که از دستورالعمل سازنده ( فکر کنم که فقط نیوپایپ این دستور العمل رو داره) که این افتها رو در نظر گرفته استفاده کنیم.
 

پیوست ها

  • تست سیستم نیوپایپ.zip
    39.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

mahdip

عضو جدید
سلام و با تشکر از توضیحاتتون
مطابق شکلی که گذاشته اید اگه ده بار در بالاترین نقطه فشار وارد کنیم در نقاط پایینی حدود 13 بار فشار به لوله و اتصالات وارد میشود در حالیکه لوله و اتصالات و شیرالاتی که در ساختمان معمولی استفاده میشود با فشار مجاز 10 بارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واین موجب اسیب به آن تجهیزات میشه

سلام مهندس عزيز
اول اينكه اين مطلب دقيقا از كتاب مقررات ملي ميباشد لذا در بند 2 نوشته شده بايد فشار سنج در بالاترين نقطه قرار گيرد
دوم :فشار مجاز منظور فشار مجاز كاركرد در يه زمان طولاني ميباشد نه جهت تست يك ساعته ،لذا اگر شما به لوله هاي مثلا پلي اتيلن با فشار 10 بار مراجعه كنيد فشار تست را حداقل 15 بار ميبينيد
شركت سوپرپايپ در بسته بندي لوله ها يك برگ مشخصات و نحوه تست را قرار داده كه در آن اشاره به فشار تست 16 بار با زمان ها و مقدار نشتي هاي مجاز شده است كه به آن هم ميتوانيد مراجعه كنيد
البته بنده حداكثر فشار تست را در آب مصرفي براي ساختمان هاي مسكوني تا 8 بار در نظر ميگيرم
موفق باشيد
 

mahdip

عضو جدید
توی آیین نامه اشاره ای به 1.5 برابر حداکثر فشار کاری لوله نشده، ولی من از اساتید نظام استانمون که پرسیدم، گفتند که اولا تست 5 لایه رو با درپوش پلاستیکی نگیرم، و اینکه دستورالعمل تست سازنده لوله به آیین نامه ارجح است. فایل دستورالعمل تست نیوپایپ رو براتون ضمیمه کردم.
همچنین آیین نامه میگه که گیج رو در بالاترین محل ببندید ولی نیوپایپ میگه که در پایین ترین محل.
در نشریه 128 سازمان مدیریت جلد دوم میگه:
"فشار آزمایش لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی باید دست کم 10 بار، در نقطه نصب فشار سنج باشد.
هنگام آزمایش، فشارسنج باید در بالاترین نقطه ممکن در شبکه لوله کشی قرار گیرد."
اگه هنگام تست برای ارتباط لوله ها از شیلنگ پیسوار و درپوش پایه بلند پلاستیکی استفاده میکنید، مطمئن باشید که اینها باعث افت فشار سیستم میشن. آیین نامه و نشریه هیچ افت فشاری رو قبول نمیکنه، بنابراین مجبوریم که از دستورالعمل سازنده ( فکر کنم که فقط نیوپایپ این دستور العمل رو داره) که این افتها رو در نظر گرفته استفاده کنیم.
سلام مهندس عزيز
حق با شماست،در زمان نگارش آئين نامه كه آقاي مهندس منصف و دوستان زحمت آنرا ميكشيدند هنوز استفاده از لوله هاي از جنس غير فلز(مثلا 5 لايه) به اين شدت فراگير نشده بود لذا فقط لوله هاي فلزي را ديدند،كما اينكه خيلي از اين اساتيد مثل خود آقاي مهندس منصف هيچ اعتقادي به استفاده از لوله هاي مثلا پوش فيت در جائي مثل بيمارستان ندارند و اعتقاد شديد به استفاده از چدن دارند
و از آنجا كه اين آيين نامه ها هنوز كاملا به روز نشده است لذا بهترين دستور العمل همان راهنماي سازنده است
 

mirhamida

عضو جدید
سلام مهندس عزيز
اول اينكه اين مطلب دقيقا از كتاب مقررات ملي ميباشد لذا در بند 2 نوشته شده بايد فشار سنج در بالاترين نقطه قرار گيرد
دوم :فشار مجاز منظور فشار مجاز كاركرد در يه زمان طولاني ميباشد نه جهت تست يك ساعته ،لذا اگر شما به لوله هاي مثلا پلي اتيلن با فشار 10 بار مراجعه كنيد فشار تست را حداقل 15 بار ميبينيد
شركت سوپرپايپ در بسته بندي لوله ها يك برگ مشخصات و نحوه تست را قرار داده كه در آن اشاره به فشار تست 16 بار با زمان ها و مقدار نشتي هاي مجاز شده است كه به آن هم ميتوانيد مراجعه كنيد
البته بنده حداكثر فشار تست را در آب مصرفي براي ساختمان هاي مسكوني تا 8 بار در نظر ميگيرم
موفق باشيد
درست میفرمایید. فقط مهندس جان این فشار 8 بار فشار قابل اطمینانی نیست. حتی شده با فشار 10 بار هم اتصالاتی که پرس نخورده اند، بیرون نزده اند. الحمد الله من با تمام سختی که برای جا انداختن این فشار در بین پیمانکاران و مجریان داشته ام، تا به حال باهاش به مشکل خاصی مثل اون چیزایی که مجری ها شایع میکنن(مثلا ترکیدن لوله) بر نخوردم.
 

amir20678

عضو جدید
سلام دوستان

سلام دوستان

سلام دوستان خسته نباشید ممنون از زحماتتون , من لیسانس جامدات هستم از اون جدول 50 واحد پاس کردم و واحد ستاره دار تهویه مطبوع مرکزی 1 رو هم که پاس نکردم , ایا من میتونم نظام مهندسی بگیرم؟ چی میدن بهم؟ اگه فرعی میدن چطور میتونم اصلی بگیرم؟ در ضمن من ارشد تبدیل انرژی شرکت کردم , ایا اون کمکی بهم میکنه؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید گیج شدم ساختمان نظام مهندسی تو شهرک غرب هم رفتم ولی کسی راهنماییم نکرد, خواهش می کنم منو از این سردرگمی در بیارید خواهش می کنم
سلام دوستان خسته نباشید ممنون از زحماتتون , من لیسانس جامدات هستم از اون جدول 50 واحد پاس کردم و واحد ستاره دار تهویه مطبوع مرکزی 1 رو هم که پاس نکردم , ایا من میتونم نظام مهندسی بگیرم؟ چی میدن بهم؟ اگه فرعی میدن چطور میتونم اصلی بگیرم؟ در ضمن من ارشد تبدیل انرژی شرکت کردم , ایا اون کمکی بهم میکنه؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید گیج شدم ساختمان نظام مهندسی تو شهرک غرب هم رفتم ولی کسی راهنماییم نکرد, خواهش می کنم منو از این سردرگمی در بیارید خواهش می کنم
 

full mekanik

عضو جدید
بچه ها من قبلا رشته مهندسی مکانیک جامدات میخوندم مدرک معادل فوق دیپلمشو گرفتم یعنی رشتم ریاضی بود کنکور سراسری مکانیک جامدات زاهدان قبول شدم .الان میخوام از کاردانی به کارشناسی دقیق رشته خودمو که جامداته بخونم باید چکار کنم؟اخه هیچ دانشگاهی کاردانی به کارشناسیشو نداره.اگه داره ممنون میشم راهنمایی کنید.در ضمن دانشگاه ازاد کنار خونمون رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات و حرارت داره.اصلا چی هست رشته؟مثل مهندسیا خودمونه؟فنی حرفه ای حساب میشه؟مدرکش معتبره؟اصلا ارزش خوندن داره؟
 

kjg

عضو جدید
تاسیسات مدرسه

تاسیسات مدرسه

باسلام خدمت همه ی دوستان خواستم بدونم برای یک مدرسه چه سیستم سرمایش و گرمایشی رو مناسب می دونید وپیشنهاد میدین و لطف کنید نحوه ی کشیدن صحیح اون سیستم رو روی پلان تاسیسات توضیح بدین خیلی لازم دارم باتشکر
 

shahriyar025

عضو جدید
سئوال در مورد نقشه piping

سئوال در مورد نقشه piping

سلام به دوستان خوب.دو سئوال برای نقشه key planداشتم .1 در بالای نقشه سه جهت نشان داده شده دوتا n و یک باد قالب.خواستم بدونم علت وجود دوتا جهتN چیست؟
2 : علت وجود SCALE شبیه در AREA PLOT PLAN مثال در همه قسمتها 1به 50 باشد؟
 

ssarah.gh

عضو جدید
با سلام
به اطلاعاتی در مورد flame arrestor ها نیاز دارم.اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه داره ممنون میشم کمک کنه
 

pejman01

عضو جدید
تاسیسات فاضلاب ساختمان تجاری مسکونی

تاسیسات فاضلاب ساختمان تجاری مسکونی

با سلام:
آیا در طراحی سیستم آب و فاضلاب یک مجتمع تجاری- مسکونی که در طبقه همکف چند واحد تجاری هست، برای واحدهای تجاری آب و فاضلاب نیاز هست مثل یک عدد روشویی و کفشور؟

ممنون میشم پاسخ بدید.....
 

orpiment

عضو جدید
با سلام

اگه ممکنه 2-3 تا برند که پکیج هاشون خوب از آب در اومده بهم معرفی کنید .
واسه زیربنای 250 متر مربع چه پکیجی با چه ظرفیتی خریداری کنم که با آب گرمش مشکل نداشته باشم ؟؟؟
 

mahdip

عضو جدید
با سلام

اگه ممکنه 2-3 تا برند که پکیج هاشون خوب از آب در اومده بهم معرفی کنید .
واسه زیربنای 250 متر مربع چه پکیجی با چه ظرفیتی خریداری کنم که با آب گرمش مشکل نداشته باشم ؟؟؟

سلام دوست عزيز
پكيج ايراني زياد حق انتخاب نداري :ايران رادياتور و بوتان و شايد اساتيس
خارجي:فرولي و بعد آريستون (آنچه كه من استفاده كردم و خوب بوده)
جهت خريد پكيج اول زير بنا و بعد موقعيت خود را به فروشنده اعلام كنيد راهنمائي آنها از هر راهنمائي دقيقتر است اما براي اين مترا‍ژ در تهران از پكيج 28000 kcal/hr استفاده ميشود
 