بررسی آزمون طراحی آبان 93

وضعیت
موضوع بسته شده است.

hamedzjg

عضو جدید
فقط یه راه حل نداره مهندس، این 28 تا چه مشکلی داره؟ مشکل سرگیری که به هیچوجه نداره،
حالا شمام یه جور دیگه حل کردی اون روش شماست و دلیلی بر غلط بودن یا نامناسب بودنش نیست

روش پله 4بازو روش درست بود تو این آزمون.. از کف همکف تا کف اول،4.80 باید باشه حداقل..تراز کف پاگردِ موازی، 2.40 میشه.. ضخامت دال پاگرد 30 سانت که سرگیریه پیش فضای اولو 2.10 میده و سرگیر محسوب نمیشه.. ایده خیلی خوبی بوده پله 4 بازو..
 
آخرین ویرایش:

bahar-spring

کاربر بیش فعال
رمپتون انتهاش صحیح نیست..انتهای رمپ گردشی باید به سمت مرکز گردش رمپ ترسیم بشه و فضای جلوی رمپ به اندازه یه 5*5 خالی باشه تحت عنوان فضای گردش..
ولی پلان زیرزمینتون خیلی خوبه و اصلا نگران نباشید که بخاطر رمپ کل نمره زیرزمینو از دست بدید.. بقیه فضاها خیلی خوبه نگران نباشید..محل جاگذاری و منطق رمپتون درسته این خیلی نمره مثبت داره..

روش پله 4بازو روش درست بود تو این آزمون.. از کف همکف تا کف اول،4.80 باید باشه حداقل..تراز کف پاگردِ موازی، 2.40 میشه.. ضخامت دال پاگرد 30 سانت که سرگیریه پیش فضای اولو 2.10 میده و سرگیر محسوب نمیشه.. ایده خیلی خوبی بوده پله 4 بازو..
ممنون از نظراتتون مهندس حامد
انتهاشو خیلی شک داشتم..فضای 5در5 که میگینم توی کارای خیلیا دیدم که نبوده، مثلا از قبولیای دوره آذر هست که بلافاصله بعد رمپ جای پارک گذاشته بودن..
و ادیت انتهای رمپ کار خودمم گذاشتم
 

پیوست ها

  • 29.jpg
    29.jpg
    26.4 کیلوبایت · بازدیدها: 3
  • aban93-man-Model.jpg
    aban93-man-Model.jpg
    23.1 کیلوبایت · بازدیدها: 2
آخرین ویرایش:

aiman1234

عضو جدید
کاربر ممتاز
روش پله 4بازو روش درست بود تو این آزمون.. از کف همکف تا کف اول،4.80 باید باشه حداقل..تراز کف پاگردِ موازی، 2.40 میشه.. ضخامت دال پاگرد 30 سانت که سرگیریه پیش فضای اولو 2.10 میده و سرگیر محسوب نمیشه.. ایده خیلی خوبی بوده پله 4 بازو..
داداش پله 4 طرف رو نمیشه استفاده کرد چون هم به عنوان دودکش عمل میکنه در مواقع آتش سوزی و هم تو بحث 4 صراحتا بیان کرده که از پله های طرح قیچی که همان دوبازو و سه بازو است باید استفاده کرد .
 

bahar-spring

کاربر بیش فعال
داداش پله 4 طرف رو نمیشه استفاده کرد چون هم به عنوان دودکش عمل میکنه در مواقع آتش سوزی و هم تو بحث 4 صراحتا بیان کرده که از پله های طرح قیچی که همان دوبازو و سه بازو است باید استفاده کرد .

مهندس ایمان پله 4بازو نه 4طرف.:smile:
 

baran mes

عضو جدید
ای بابا یکی جواب منم بده دیگه.ارتفاع سرگیر تو توقفگاه چنده؟من پله همکفم باعث شد یه قسمتی از پارکینگم سرگیرش بشه 2.10 این اشتباه؟ من ارتفاع همکف رو تو 4.50 برای ورودی مسکونی پله طراجی کردم این اشتباهه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

وسعت

عضو جدید
ای بابا یکی جواب منم بده دیگه.ارتفاع سرگیر تو توقفگاه چنده؟من پله همکفم باعث شد یه قسمتی از پارکینگم سرگیرش بشه 2.10 این اشتباه؟ من ارتفاع همکف رو تو 4.50 برای ورودی مسکونی پله طراجی کردم این اشتباهه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سرگیری برای ی لحطه 1.80 هم فک کنم قبوله....یا 2.05

اون یکی هم نفهمیدم
 

maskaz

عضو جدید
من که همون اول حلش کردم اما به قول بچه ها مسکونی ها لونه موش میشد.من پلان زیرزمین و همکفم همه چیشو کشیدم اما پلان اول و دومم کامل نشد.امیدی هست؟
به نظرمن نکته اش رو شیبش بود و تعداد پله ها و اون سرگیری زیرزمین
عکس هم نگرفتم اما از چک نویسام عکس میذارم<a href="http://upload7.ir/viewer.php?file=74995460378763680402.jpg"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/74995460378763680402_thumb.jpg" border="0" alt="74995460378763680402.jpg" /></a>
 
آخرین ویرایش:

maskaz

عضو جدید
ولی راهنماییهای بچه ها خیلی کمکم کرد با اینکه اولین بارم بود امتحان میدادم
 

aiman1234

عضو جدید
کاربر ممتاز
من که همون اول حلش کردم اما به قول بچه ها مسکونی ها لونه موش میشد.من پلان زیرزمین و همکفم همه چیشو کشیدم اما پلان اول و دومم کامل نشد.امیدی هست؟
عکس هم نگرفتم اما از چک نویسام عکس میذارم
موفق باشی دوستم بذار ببینیم چیکار کردی؟
 

bahar-spring

کاربر بیش فعال
ای بابا یکی جواب منم بده دیگه.ارتفاع سرگیر تو توقفگاه چنده؟من پله همکفم باعث شد یه قسمتی از پارکینگم سرگیرش بشه 2.10 این اشتباه؟ من ارتفاع همکف رو تو 4.50 برای ورودی مسکونی پله طراجی کردم این اشتباهه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توی مبحث4 که حداقل ارتفاع از کف تا زیرسقف برای توقفگاه متوسطو 2.40 زده. و قضیه 1.95 یا 2.05 سانت یکی برای سرگیری رمپ هستش و یکیم برای راه پله.
 

baran mes

عضو جدید
وسعت
منظور من سرگیر رمپ پارکینگ نیست.من تو طبقه همکف از 0.5- پله دادم تا اون ارتفاع 4.50 تجاریو در قفسه پلم حل کنم.بخاطر اون پله که از 0.5- دادم پارکینگم یه قسمتش ارتفاعش شد 2.10 این اشتباه؟؟؟؟؟؟؟؟
 

maskaz

عضو جدید
<a href="http://upload7.ir/viewer.php?file=74995460378763680402.jpg"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/74995460378763680402_thumb.jpg" border="0" alt="74995460378763680402.jpg" /></a>
 

maskaz

عضو جدید
بچه ها شیب واسه حل سرگیر زیرزمین داده شده.نباید پله از _1.5شروع بشه.باید از کف پارکینگ شروع بشه.من چون قبلا تدریس کردم زود نکاتشو فهمیدم.پیشنهاد میکنم کتاب مبانی طراحی معماری کاردانشو مطالعه کنید.تو حل شیب و پله کمکتون میکنه
 

bahar-spring

کاربر بیش فعال
وسعت
منظور من سرگیر رمپ پارکینگ نیست.من تو طبقه همکف از 0.5- پله دادم تا اون ارتفاع 4.50 تجاریو در قفسه پلم حل کنم.بخاطر اون پله که از 0.5- دادم پارکینگم یه قسمتش ارتفاعش شد 2.10 این اشتباه؟؟؟؟؟؟؟؟
2.10 فقط برای انبار مشکل نداره..بقیه فضای پارکینگت بایستی حداقل2.40 باشه.
 

baran mes

عضو جدید
2.10 فقط برای انبار مشکل نداره..بقیه فضای پارکینگت بایستی حداقل2.40 باشه.

بهار به نظرت چقدر نمره کم میکنن برا این.من پارکینگمم باکس 5*5 رو نذاشتم اونم اشتباه دیگه؟فاصله تمام شده رمپ تا دیوار روبروش 4 شد طول رمپم 8 شد اینم اشتباه؟
مرسی
 

bahar-spring

کاربر بیش فعال
بهار به نظرت چقدر نمره کم میکنن برا این.من پارکینگمم باکس 5*5 رو نذاشتم اونم اشتباه دیگه؟فاصله تمام شده رمپ تا دیوار روبروش 4 شد طول رمپم 8 شد اینم اشتباه؟
مرسی
باید 5 میشد ولی خب نمره منفیشو میگیری.. خب بستگی داره چقدر از فضای پارکینگو گرفته اگر محدود باشه شاید چشم پوشی کنند یا زیاد نمره کم نکنن
 

hamedzjg

عضو جدید
داداش پله 4 طرف رو نمیشه استفاده کرد چون هم به عنوان دودکش عمل میکنه در مواقع آتش سوزی و هم تو بحث 4 صراحتا بیان کرده که از پله های طرح قیچی که همان دوبازو و سه بازو است باید استفاده کرد .

پله 4 بازو هیچ فرقی با 2 بازو نداره..ایستگاه ورودی واحد تو یه تراز پاگرد خالی میشه و واحدی نداریم..
 

habibbehroo

عضو جدید
ببينيد بچه ها ب نظرم ميرسه همه فقط ب ضوابط كار دارن
خيليا از كسايي كه قبول شدن در آزمونهاي قبلي اگه ببينيد زياد خودشونو درگير اعداد ارقام نكردن و بيشترشون كار تكميل دادن چه بسا اشتباه زياد داشتن به نظرم بايد انقد خط بكشين و تمرين دستي داشته باشين تا سرعت كار بالا بره نه اينكه خودتونو درگير ي سري اعداد ارقام كنين
موفق باشين
 

maskaz

عضو جدید
بچه ها شیب واسه حل سرگیر زیرزمین داده شده.نباید پله از _1.5شروع بشه.باید از کف پارکینگ شروع بشه.من چون قبلا تدریس کردم زود نکاتشو فهمیدم.پیشنهاد میکنم کتاب مبانی طراحی معماری کاردانشو مطالعه کنید.تو حل شیب و پله کمکتون میکنه

IMG_2014112048305.jpg
 

سائ

عضو جدید
به نظر من كه فاجعه است، جاي پله و آسانسور رو خيلي بد انتخاب كرده كه واحداش به اين روز افتادن و مجبور شده دو تا نورگير بذاره، در صورتيكه با 1 نورگيرم حل ميشد. اون دالانه خيلي تو ذوق ميزنه، در اتاق خواب يكي از واحدام به پذيرايي باز ميشه. اگه پله رو پايين تر ميذاشت طرحش خيلي بهتر ميشد.جالبه كه نوشته پاسخنامه و واس بقيشم هزينه ميخواد! به نظرم كارايي كه بچه ها تا اينجا گذاشتن خيلي منطقي تر و بهتره...

سلام عزیزان من همه پلانها رو کشیدم .....اما مثل کار طلعت خانم پله رو سمت شرق قرار دادم.استرس گرفتم مشکل داره؟؟؟
 

سائ

عضو جدید
ببخشید وسعت خانم منظورم بود.....لطفا یکی جواب بده.پله اگه از سمت نورگیر نداده باشم مشکلی داره؟؟
 
طرح ابان 93

طرح ابان 93

از تمامی دوستانی عزیزی که تو این سایت زحمت میکشن مخصوصا مهندسان معمار عزیز براشون آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگیشون رو دارم.
من هر چی در مورد طراحی یاد گرفتم (از صفر شروع کردم)فقط اینجا بوده نه کلاسی رفتم نه مباحث رو خوندم فقط مطالب دوستان رو مطالعه و تمرین کردم.بازهم از همشون تشکر میکنم
اینم طراحی من در امتحان آبان 93 هست.تا اینجا همه مطالب در این پست خوندم و اکثر اشکالات طرحمو میدونم مثل ستون از نورگیر رد شده و چندتا اشکال دیگه ....
دوستان هم در مورد طرحم نظر بدن ممنون میشم
zirzamin.jpg hamkaf.jpg
زیزمین همکف
 

aiman1234

عضو جدید
کاربر ممتاز
از تمامی دوستانی عزیزی که تو این سایت زحمت میکشن مخصوصا مهندسان معمار عزیز براشون آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگیشون رو دارم.
من هر چی در مورد طراحی یاد گرفتم (از صفر شروع کردم)فقط اینجا بوده نه کلاسی رفتم نه مباحث رو خوندم فقط مطالب دوستان رو مطالعه و تمرین کردم.بازهم از همشون تشکر میکنم
اینم طراحی من در امتحان آبان 93 هست.تا اینجا همه مطالب در این پست خوندم و اکثر اشکالات طرحمو میدونم مثل ستون از نورگیر رد شده و چندتا اشکال دیگه ....
دوستان هم در مورد طرحم نظر بدن ممنون میشم
مشاهده پیوست 226629 مشاهده پیوست 226630
زیزمین همکف
سلام مهندس خسته نباشی این ورودیهات مشخص نیست چی به چیه ورودی اصلی ساختمون چندتا پله خورده جک گذاشتی یا رمپ؟
 
جواب مهندس aiman1234

جواب مهندس aiman1234

3 تا پله خورده، جک نیست.رمپ گذاشتم برا معلول...
نمیخاستم برا ورودی مسکونی پله بزارم.ولی بخاطر ارتفاع زیاد همکف مجبور شدم 3 تا پله بدم و اینجوری حل کنم
 

aiman1234

عضو جدید
کاربر ممتاز
3 تا پله خورده، جک نیست.رمپ گذاشتم برا معلول...
نمیخاستم برا ورودی مسکونی پله بزارم.ولی بخاطر ارتفاع زیاد همکف مجبور شدم 3 تا پله بدم و اینجوری حل کنم
مهندس جان پایین صفحه پاسخ به نقل قول رو بزن و اونجا تایپ کن اینجوری راحتتری /
کیفیت عکس مقداری خوب در نیومده ببخشید به این خاطر پرسیدم . بنظرت زیر رمپ معلول و پله های ورودی واسه اتاق تاسیساتت سر گیر نیست ؟
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

Similar threads