اشکال در مدار شمارنده

e.sh

عضو جدید
سلام.من یک انکود دورانی دارم که میخواهم پالسهای تولید شده را بشمارم.
یرای این کار از چند ای سی شمارنده 74ls191 که بصورت سری بهم وصل شدن استفاده کردم.
قبل از مدار شمارنده از یک مدار برای اماده سازی سیگنال انکودر استفاده کردم که توی اون از
ای سی اینورتر 74hc14 استفاده شده. مشکل اینجاست که گاهی اوقات در خروجی شمارنده جهش
غیر منتظره و ناگهانی در شمارش بوجود میاد. این مشکل وقتی شدید تر میشه که من انگشتمو به
ای سی 74hc14 نزدیک میکنم طوری که خروجی شمارنده دایما تغییر میکنه. البته این مشکل همیشه پیش نمیاد.
کسی میتونه راهنماییم کنه؟
ممنون.
******اللهم عجل لولیک الفرج*******
 

scienceaddict

عضو جدید
سلام دوست عزیز
در مورد استفاده از این ای سی و اینا نمیدونم
اما سوال شما جوابش پول داون کردن پایه کلاک کانتر هست، یه مقاومت 10 کیلو بردار کلاک رو وصل کن به زمین که فلوت نباشه، منم بار اول با کانتر همین مشکلو داشتم، انقدررر سریع میشمورد که من میدیدم همه ال ای دی ها روشنه
البته تا الان میدونم مشکلت حل شده، دوستای دیگه شاید به مشکل بخورن

Good Luck
 