گام به گام براي مهندسين ناظر تاسيسات مكانيك ساختمان - پروانه نظام مهندسي پايه 3!!!

fedrina

عضو جدید
سلااااااام.
خب خدارو شکر این تاپیک دوباره فعال شد. یک هفته سر میزدم کسی نبود. با اجازه میخوام یک سری موارد بازرسی گاز را براتون بنویسم:
در نصب لوله های آزبست سیمان با قطر 10سانتیمتر جهت دودکش، نکات زیر رعایت شود:
اجرای این لوله ها در دیوار 11 سانتیمتری به عنوان دودکش مجاز نیست.
نصب این لوله ها در داخل دیوار 22 سانتیمتری به طوری که در یک طرف ان توری سیمی عایق حرارتی و حداقل 3 سانتیمتر پلاستر و در طرف دیگر 10 سانتیمتر دیوار قرار گیرد بلامانع است.
 

fedrina

عضو جدید
فضای خالی بین دیوارهایی که در آن لوله گاز اجرا شده اند به هوای ازاد متصل باشند و لوله های گاز با بست مناسب به دیوارها محکم شوند.
اطراف دودکش هایی که از جنس ازبست در بین فضاهای خالی دیوارهای کناف اجرا میشوند حداقل 10 سانتیمتر با مصالح ساختمانی پوشش شود طوری که لوله در بین دیوار دفن شود
در محل اتصال لوله های ازبست به یکدیگر حتما از بوشن مناسب استفاده شده و کاملا دودبند شود.
 

fedrina

عضو جدید
در صورتی که دودکش آزبست در داکت اجرا میشود داکت دودکش ها باید با دیواری به ضخامت حداقل 10 سانتیمتربا مصالح مقاوم در برابر آتش، از فضای داخلی ملک جدا شود و بین لوله ها با مصالح ساختمانی پر شود و در سقف طبقات لوله های دودکش مهار گردند.
اجرای دودکش روی دیوار در معابر عمومی برای طبقات زیرزمین و همکف ممنوع است.
برای طبقات بالاتر مشروط بر اینکه روی لوله ازبست عایق حرارتی شده و با مصالح ساختمنی پوشش گردد و از دیوار مجاور 60 سانتیمتر و از سطح پشت بام 1 متر بالاتر رفته باشد بلامانع است.
 

fedrina

عضو جدید
خیلی عجیبه که تهران هنوز سامانه واگزاری کار به مهندسین ناظر را راه اندازی نکرده. البته شیراز هم امسال اولین سال هست ولی بازم جای شکرش باقیه. قبلا اصلا کار به ما نمیرسید.
 

AmooSaeid

عضو جدید
خیلی عجیبه که تهران هنوز سامانه واگزاری کار به مهندسین ناظر را راه اندازی نکرده. البته شیراز هم امسال اولین سال هست ولی بازم جای شکرش باقیه. قبلا اصلا کار به ما نمیرسید.

مهندس الان چند ماهی هست که سیستم ارجاع نظارت توی تهران راه افتاده و کلا امسال تازه این سیستم اجرا شده .
 

mahdip

عضو جدید
سلااااااام.
خب خدارو شکر این تاپیک دوباره فعال شد. یک هفته سر میزدم کسی نبود. با اجازه میخوام یک سری موارد بازرسی گاز را براتون بنویسم:
در نصب لوله های آزبست سیمان با قطر 10سانتیمتر جهت دودکش، نکات زیر رعایت شود:
اجرای این لوله ها در دیوار 11 سانتیمتری به عنوان دودکش مجاز نیست.
نصب این لوله ها در داخل دیوار 22 سانتیمتری به طوری که در یک طرف ان توری سیمی عایق حرارتی و حداقل 3 سانتیمتر پلاستر و در طرف دیگر 10 سانتیمتر دیوار قرار گیرد بلامانع است.

سلام مهندس عزيز خسته نباشي
ممنون از مطالبي كه مينويسي
سوال:مگر ما ديوار 11 سانتيمتري داريم؟!ا چه نوع ديواري است؟اگر منظور آجر فشاري و ... است كه 10 سانتيمتر فقط عرض آجر است اگر آجر و پلاستر و گچ و خاك و سفيد كاري است كه حداقل هر طرف 5 سانتيمتر نازك كاري در نظر ميگيرند
اگر هم سفال كار شود باز از اين اندازه بيشتر است
منظور از 11 سانتيمتر كدام قسمت ديوار است.
پيشنهاد:بعد از دود بند كردن لوله هاي سيماني با استفاده از لوله هاي سركاسه دار يا رابط نر و ماده بهتر است ابتدا با توري مرغي و يا رابيتس دورتا دور محل اتصال پوشيده شده سپس جهت جلوگيري از سوختن گچ سفيد كاري از خاك يا سيمان نسوز به عنوان روكش روي لوله استفاده شود سپس سفيد كاري انجام شود

عبور لوله هاي سيماني با قطر 15 از بين ديوارهاي كناف غير ممكن است زيرا قطعات افقي كناف به اسم رانر از عرض 1 تا 7 سانتيمتر ميباشد (كد كالا u و uf و ...)و قطعات عمودي كناف به اسم استاد (شايد اينطوري نوشته شود staddle) كه عرض بين 26 تا 100 ميليمتر دارند(با كد كالاي ‍C )با نازك كاري شايد نتواند لوله هاي سيماني با قطر كمتر را نيز پوشش دهد زيرا بر روي كناف نازك كار بسيار كم است.
 

plamber

عضو جدید
توی واحد های نظام مهندسی زده پروژه تخصصی تاسیساتی منظورش چیه ؟
1- یعنی پروژه پایانی دوره کارشناسی باید با عنوان طراحی و محاسبه سیستم تاسیسات یک ساختمون باشه؟
2-یا میتونه در مورد دستگاه های تاسیساتی مثل چیلر بویلر پمپ و... باشه
از دوستانی که در مورد این موضوع اطلاع دارن لطفا یه توضیح مختصری بدن.

مشاهده پیوست 177460

یعنی هیچکی برای کارشناسی پروژه تاسیساتی نداده؟پس نظام مهندسی الکی میگه پروژه باید تاسیساتی باشه؟
 

AmooSaeid

عضو جدید
یعنی هیچکی برای کارشناسی پروژه تاسیساتی نداده؟پس نظام مهندسی الکی میگه پروژه باید تاسیساتی باشه؟

مهندس چرا شلوغش میکنی :ی
اگه نیاز به ریزنمرات هست برای کمیسیون ، ریزنمرات رو بگیر بده بهشون ! کی گفته که شما پروژه کارشناسیت رو بیاری نشون بدی که ببینن تاسیساتی هست یا نه ؟؟؟؟
این منظورش همون پروژه کارشناسی بوده. همین. کمیسیون که کاری نداره شما پروژت چی بوده ! فقط درسای پاس کرده رو چک میکنن.
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
یعنی هیچکی برای کارشناسی پروژه تاسیساتی نداده؟پس نظام مهندسی الکی میگه پروژه باید تاسیساتی باشه؟

سلام
من پروژه کارشناسیم تاسیساتی بود اما منظورتون رو متوجه نمیشم
 

fedrina

عضو جدید
سلام مهندس عزيز خسته نباشي
ممنون از مطالبي كه مينويسي
سوال:مگر ما ديوار 11 سانتيمتري داريم؟!ا چه نوع ديواري است؟اگر منظور آجر فشاري و ... است كه 10 سانتيمتر فقط عرض آجر است اگر آجر و پلاستر و گچ و خاك و سفيد كاري است كه حداقل هر طرف 5 سانتيمتر نازك كاري در نظر ميگيرند
اگر هم سفال كار شود باز از اين اندازه بيشتر است
منظور از 11 سانتيمتر كدام قسمت ديوار است.
پيشنهاد:بعد از دود بند كردن لوله هاي سيماني با استفاده از لوله هاي سركاسه دار يا رابط نر و ماده بهتر است ابتدا با توري مرغي و يا رابيتس دورتا دور محل اتصال پوشيده شده سپس جهت جلوگيري از سوختن گچ سفيد كاري از خاك يا سيمان نسوز به عنوان روكش روي لوله استفاده شود سپس سفيد كاري انجام شود

عبور لوله هاي سيماني با قطر 15 از بين ديوارهاي كناف غير ممكن است زيرا قطعات افقي كناف به اسم رانر از عرض 1 تا 7 سانتيمتر ميباشد (كد كالا u و uf و ...)و قطعات عمودي كناف به اسم استاد (شايد اينطوري نوشته شود staddle) كه عرض بين 26 تا 100 ميليمتر دارند(با كد كالاي ‍C )با نازك كاري شايد نتواند لوله هاي سيماني با قطر كمتر را نيز پوشش دهد زيرا بر روي كناف نازك كار بسيار كم است.

سلام مهندس mahdip. شما هم خسته نباشید. من بسیار از مطالب شما استفاده میکنم. ممنونم از وقتی که میزارید.
دیوار 11 سانتیمتری فکر میکنم دیوارهای غیر باربر مثل دیوارهای جدا کننده فضاها منظور باشه. دوستان سازه ای شاید بیشتر بتونند کمک کنند.
 

fedrina

عضو جدید
قبلا بچه های جامدات میتونستند با یک معرفی نامه از نظام مهندسی چند واحد سیالاتی پاس کنند و مهر طراحی هم بگیرند. ظاهرا این مسئله الان دیگه اجرا نمیشه. ایا کسی میدونه چطور گرایش جامدات میتونه مهر طراحی بگیره؟
 

fedrina

عضو جدید
و اما ادامه بحث گاز:
عبور لوله گاز بصورت افقی در داخل دیوارها، در صورت اجبار و صرفا با تایید مهندس بازرس با رعایت شرایط زیر بلامانع است:
1-طول این قسمت از لوله کشی تا حدامکان کوتاه باشد
2-لوله در داخل غلاف فلزی عبور کند و داخل غلاف پر شود
3-غلاف به صورت کامل در دیوار قرار گیرد
4-ضخامت دیوار حداقل 20 سانتیمتر و عمق شکاف حداکثر 5 سانتیمتر باشد
 

fedrina

عضو جدید
عبور لوله های گاز در داکت عمودی:
لوله های گاز از سایر لوله ها و کابل برق حداقل 10 سانتیمتر فاصله داشته باشد و از بستهای فلزی مناسب استفاده شود. لوله ها رنگ آمیزی شده و کانال به هوای آزاد راه داشته باشد و یا امکان تعویض هوا در آن پیشبینی شود. هیچ گونه شیر گازی در این داکت نباید نصب شود.
 

fedrina

عضو جدید
قبلا بچه های جامدات میتونستند با یک معرفی نامه از نظام مهندسی چند واحد سیالاتی پاس کنند و مهر طراحی هم بگیرند. ظاهرا این مسئله الان دیگه اجرا نمیشه. ایا کسی میدونه چطور گرایش جامدات میتونه مهر طراحی بگیره؟
جوابشو فهمیدم:
معرفی دانش آموختگان رشته های مرتبط برای گذراندن کسر واحدهای درسی خود به منظور دریافت صلاحیت رشته اصلی مهندسی تا اطلاع ثانوی کان لم یکن میباشد.:(
لطفا اگر خبر جدیدی در این زمینه دارید راهنمایی کنید.
 

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
با سلام
یه مشکلی که در سیستم های قالب تونلی هست متاسفانه در پروژه ما لوله برق هامون بر اثر بی احتیاطی داخلشونش یره بتن رفته و گرفته شده و لوله انتظارهایی که از کف دو تا دیوار متقابل رو بهم نزدیک می کردند نمی شه سیم کشی کرد و ما مجبور شدیم دیوار رو که مسیر لوله برق داره به اندازه قطر لوله تخریب کنیم و دوباره لوله کشی کنیم و از روی خود کف ردش کنیم و روش کمی ماهیچه بریزیم. الان لوله کشی سیر و گرم شروع شده و لوله های تاسیسات مون از روی اونها رد میشه و ما موندیم چیکار کینم چون حداکثر کف سازی ما 5 سانتی متر هست و وقتی لوله سرد و گرم از روی ماهیچه و لوله برق رد بشه بالای 6 سانتی متر میشه. الان فقط یه بلوک رو اینطوری کردیم حالا به نظرتون ین لوله برق هایی که در بقیه بلوک ها مسدود شده رو چجوری بازگشایی کنم تا به مشکل الان برنخورم؟
 

mahdip

عضو جدید
با سلام
یه مشکلی که در سیستم های قالب تونلی هست متاسفانه در پروژه ما لوله برق هامون بر اثر بی احتیاطی داخلشونش یره بتن رفته و گرفته شده و لوله انتظارهایی که از کف دو تا دیوار متقابل رو بهم نزدیک می کردند نمی شه سیم کشی کرد و ما مجبور شدیم دیوار رو که مسیر لوله برق داره به اندازه قطر لوله تخریب کنیم و دوباره لوله کشی کنیم و از روی خود کف ردش کنیم و روش کمی ماهیچه بریزیم. الان لوله کشی سیر و گرم شروع شده و لوله های تاسیسات مون از روی اونها رد میشه و ما موندیم چیکار کینم چون حداکثر کف سازی ما 5 سانتی متر هست و وقتی لوله سرد و گرم از روی ماهیچه و لوله برق رد بشه بالای 6 سانتی متر میشه. الان فقط یه بلوک رو اینطوری کردیم حالا به نظرتون ین لوله برق هایی که در بقیه بلوک ها مسدود شده رو چجوری بازگشایی کنم تا به مشکل الان برنخورم؟

سلام با دقت به اين عكس نگاه كنيد و روش اسليو گذاشتن را كه محل عبور لوله هاي برق و مكانيك است ببينيد
تعين محل اسليو به عهده نفر تاسيساتي است اما روش گذاشتن و نگهداري به عهده دوستان ساختماني است كه در انتها ميبايست به ما طبق نقشه تحويل دهند
اما در پروژه خاص شما كه اجرا شده اگر عكس داريد قرار دهيد شايد بتونيم كمك كنيم
موفق باشيد
 

پیوست ها

  • 26102009012.jpg
    26102009012.jpg
    48.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سلام با دقت به اين عكس نگاه كنيد و روش اسليو گذاشتن را كه محل عبور لوله هاي برق و مكانيك است ببينيد
تعين محل اسليو به عهده نفر تاسيساتي است اما روش گذاشتن و نگهداري به عهده دوستان ساختماني است كه در انتها ميبايست به ما طبق نقشه تحويل دهند
اما در پروژه خاص شما كه اجرا شده اگر عكس داريد قرار دهيد شايد بتونيم كمك كنيم
موفق باشيد
سلام
ممنون از نظرتون تا فردا شب حتما براتون اینجا عکس میزارم.
 

mirhamida

عضو جدید
در مورد دریچه های تامین هوا:
 

پیوست ها

  • Gas910612.jpg
    Gas910612.jpg
    23.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سلام با دقت به اين عكس نگاه كنيد و روش اسليو گذاشتن را كه محل عبور لوله هاي برق و مكانيك است ببينيد
تعين محل اسليو به عهده نفر تاسيساتي است اما روش گذاشتن و نگهداري به عهده دوستان ساختماني است كه در انتها ميبايست به ما طبق نقشه تحويل دهند
اما در پروژه خاص شما كه اجرا شده اگر عكس داريد قرار دهيد شايد بتونيم كمك كنيم
موفق باشيد
با سلام این هم عکس ها:
اینا دیوارهایی هستند که ترمیم کردیم به همون روشی که بهتون گفتم.
Photo0213.jpg Photo0219.jpg

در ضمن باید متذکر بشم که سیستم اسکلت ما سیستم قالب تونلی(صنعتی) هست.
 

babakv

عضو جدید
اطفاء حريق

اطفاء حريق

سلام دوستان فایل پيش نويس دستورالعمل تاسيسات اطفاء حريق ساختمانها رو که نظام استانمون تهیه کردند رو قرار میدم
دوستانی که دستی در کار دارند ممنون میشم بررسی کنن و اگه ایراد یا پیشنهادی هست اعلام کنن
ممنون
 

پیوست ها

  • 93.pdf
    313 کیلوبایت · بازدیدها: 1

mahdip

عضو جدید
سلام دوستان فایل پيش نويس دستورالعمل تاسيسات اطفاء حريق ساختمانها رو که نظام استانمون تهیه کردند رو قرار میدم
دوستانی که دستی در کار دارند ممنون میشم بررسی کنن و اگه ایراد یا پیشنهادی هست اعلام کنن
ممنون
سلام مهندس بابك عزيز
قبلا يك فايل از سيستم آتشنشاني استان خراسان ديده بودم كه شايد بهتر از اين نوشته شده بود
اين پيش نويش مشكلات اساسي زيادي دارد كه بعضي از آنها را من در هيچ استانداردي نديدم
از جمله:
بند 4-1 سايز شير آلات در كاربري هاي مختلف متفاوت است و دبي هر جعبه خيلي بيشتر از اين است (رجوع به NFPA14)
بند4-7 جعبه بايد 2 تا و محاسبه حجم مبع اشتباه است
بند 5-4 در شكل قبل از شير يكطرفه يك عدد شير دستي نياز است
بند 5- 5 الزام نصب شير تخليه هواي اتوماتيك جائي به چشم بنده نخورده
بند5-9 در تمامي استاندارد ها كاملا به آن اشاره شده است كه ميتوان سيستم تلفيقي اجرا كرد و در تهران هم اكثر سيستم هاي آتشنشاني منازل مسكوني به صورت تلفيقي اجرا ميشود رجوع به NFPA13 صفحه 194-13
بند 6-4 براي محاسبه دبي اسپرينكلر نموداري موجود است كه در نقاط مختلف با كاربري هاي مختلف از 0.1 تا 0.5 GPM/FT2 ميتواند باشد
بند 6-5 سايز فرعي آخرين اسپرينكلر 1 اينچ ميباشد رجوع به NFPA13 صفحه 142-13
و مشكلات ديگر كه حتما نياز به بازنگري اساسي دارد
موفق باشيد
 

babakv

عضو جدید
سلام مهندس بابك عزيز
قبلا يك فايل از سيستم آتشنشاني استان خراسان ديده بودم كه شايد بهتر از اين نوشته شده بود
اين پيش نويش مشكلات اساسي زيادي دارد كه بعضي از آنها را من در هيچ استانداردي نديدم
از جمله:
بند 4-1 سايز شير آلات در كاربري هاي مختلف متفاوت است و دبي هر جعبه خيلي بيشتر از اين است (رجوع به NFPA14)
بند4-7 جعبه بايد 2 تا و محاسبه حجم مبع اشتباه است
بند 5-4 در شكل قبل از شير يكطرفه يك عدد شير دستي نياز است
بند 5- 5 الزام نصب شير تخليه هواي اتوماتيك جائي به چشم بنده نخورده
بند5-9 در تمامي استاندارد ها كاملا به آن اشاره شده است كه ميتوان سيستم تلفيقي اجرا كرد و در تهران هم اكثر سيستم هاي آتشنشاني منازل مسكوني به صورت تلفيقي اجرا ميشود رجوع به NFPA13 صفحه 194-13
بند 6-4 براي محاسبه دبي اسپرينكلر نموداري موجود است كه در نقاط مختلف با كاربري هاي مختلف از 0.1 تا 0.5 GPM/FT2 ميتواند باشد
بند 6-5 سايز فرعي آخرين اسپرينكلر 1 اينچ ميباشد رجوع به NFPA13 صفحه 142-13
و مشكلات ديگر كه حتما نياز به بازنگري اساسي دارد
موفق باشيد

سلام
ممنون مهدی عزیز از مواردی که اشاره کردی
اگه مورد دیگه ای هم به ذهنت میرسه بفرمایید تا من انتقال بدم اصلاح کنند
امکانش هست چند تا استاندارد در این زمینه اینجا قرار بدی یا لینک دانلود بذاری ممنون میشم
تشکر
 

mahdip

عضو جدید
سلام
ممنون مهدی عزیز از مواردی که اشاره کردی
اگه مورد دیگه ای هم به ذهنت میرسه بفرمایید تا من انتقال بدم اصلاح کنند
امکانش هست چند تا استاندارد در این زمینه اینجا قرار بدی یا لینک دانلود بذاری ممنون میشم
تشکر

سلام
به chapter 5 جهت محاسبات فشار و سايز توجه كنيد
دوستان خوبم اظهار نظر فراموش نشود- همه در بحث شركت كنيم
موفق باشيد
 

پیوست ها

  • A_NFPA14.rar
    645.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

mahdip

عضو جدید
ممنون مهدی جان
اگه امکانش هست
NFPA13 رو هم قرار بده
تشکر

سلام مهندس بابك عزيز خواهش ميكنم
در هر مرحله كه اصلاح ميكنيد اگر امكان داره براي من هم يك نسخه بفرستيد تا اگر مطلبي به نظرم اومد جهت هرچه بهتر شدن تقديم كنم
دوستان حجم NFPA13 و متعلقات آن زياده دوستاني كه تمايل به داشتنش دارند ايميلشون رو در جائي كه منعي نداره قرار بدند تا براشون سر فرصت بفرستم
موفق باشيد
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
سلام مهندس بابك عزيز خواهش ميكنم
در هر مرحله كه اصلاح ميكنيد اگر امكان داره براي من هم يك نسخه بفرستيد تا اگر مطلبي به نظرم اومد جهت هرچه بهتر شدن تقديم كنم
دوستان حجم NFPA13 و متعلقات آن زياده دوستاني كه تمايل به داشتنش دارند ايميلشون رو در جائي كه منعي نداره قرار بدند تا براشون سر فرصت بفرستم
موفق باشيد

سلام جناب مهندس
خسته نباشید
اگه لطف کنید برای منم بفرستید ممنون میشم
 